quote:以下是引用dcount107在2008-05-21 22:10:59的发言:
对于集成PTP口的CPU来说,调用SFB60/61,其LADDR地址解释如下:
LADDR INPUT WORD CPU specific W#16#03FF The I/O address of your submodule, specified by you in "HW Config".
至于如何来识别RS485从站设备是要看两者之间协议的,通常发送代码中会包含对方的地址,当RS485设备接收到报文后,如果其地址与报文地址一致,则作出响应,发送回应报文,当然回应报文中也会包含地址信息,要不然PLC没有办法根据接收到的报文进行数据分析。
我明白了,在硬件组态中组态了CP340后,它有个地址I是288~303,那跟它通讯的485设备地址应该定义为288,289,290...这样对吧?然后对应的LADDR地址就是每台设备的地址,w#16#120,W#16#121,W#16#122..对吗?