回复:对于干接点输出:晶体管输出模块+继电器和继电器输出模块的比较?

特种兵侦察连

  • 帖子

    117
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-03-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-14 14:46:42

0楼

即使选用继电器输出模块也要外接继电器,如果负载有问题,你是想烧模块的输出点还是想烧继电器?一个项目不差继电器钱吧?
另:晶体管输出模块不存在触点通断寿命问题。但还没见过哪台设备用到寿终正寝的。
继电器输出模块不存在响应时间问题。但晶体管的接通、断开延时也几乎可以忽略不计。0.000001级别的延时对你有影响吗?用PLC的项目还没有这么高的要求!