主站CPU414-3,下挂远程ET200S一级DP/ASi Link20E.网络结构如下CPU414-3--->光纤转换器--(光纤连接)--->光纤转换器---->ET200S--->DP/ASi-Link 20E.现在的问题是在DP/ASi Link 20E 的ASi站点配置里加入一个ASi站点,下载硬件配置,则该DP/Asi Link 20E BF灯闪烁,诊断信息显示该DP/ASi Link 20E 的从站丢失,随便删除一个ASi从站,下载后则Profibus网络故障消除!
而且奇怪的是在删除ASi从站后,网络正常的情况,在从站端(ET200S或者DP/ASi Link 20E上通过CP5512无法进行在线监控,无法与PLC通讯上,而在CPU414-3端则可以),很是不理解!
希望各位帮帮忙看看,Profibus网络会存在什么问题啊?在增加或者减少ASi从站的时候,只是在Step7里做配置,现场硬件一点未动!