哈哈,岁数不大,应该还不糊涂!
的确,317的最大S7通讯资源有32个,最大OP资源有31个,也就是可以连接31台上位机。但如果你只想通过317的PN口去连上位机,那你最多只能连14台上位机,因为PN口的S7资源只有14个,这时整个通讯的瓶颈是PN口了。
如果你要通过TCP/IP连接超过14台上位机,就必须要加343网卡。
另你说的“300加以太网功能后就带有路由功能,连接到300的站点数量跟能组态多少CP343是没有关系的”,有点不明白?