回复:运行中MM440变频器报警F0070

yhk

  • 帖子

    572
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2006-07-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-27 08:49:06

0楼

将P2040设为0最好,这个参数的意思就是说如果在P2040设定时间内,如果没有收到正确的Profibus报文,就会报F0070故障,如果这个参数为0,就不会报这个故障了,一般我们都是这么处理的,因为Profibus受干扰是常有的事,老报故障挺烦人的。
一半是火焰,一半是海水
评论