回复:屏蔽该怎么接地呀?

猪亨牛

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-27 13:13:03

0楼

你应该把动力部分用的保护接地部分与PLC部分的地严格分开来,PLC系统的地最好在PLC这端用汇流排把所有的控制电缆的屏蔽层都连接起来,然后 单独打一接地极(建议用紫铜板1000*1000*5),接地电阻最好控制在1欧姆左右,且要注意汇流派和柜体的绝缘,新增接地极与原来的其它接地极保持一定的距离