说个事实
空开+2个并联电源+一个总和容量的二极管+空开+汇流端子 这个是我公司标准的配置。电源和二极管型号 都是菲尼克斯 或者威德米勒

至于西门子电源 空开+2个并联电源+汇流 然后就分空开来给各个设备供电

至于你说的一用一备说的很复杂,其实这应该一起工作,假如冗余切换你敢说没有滞后??

就象西门子一般的控制器做的是冗余,他们工作也是一用一备不时一起工作。切换还是有时间差的 这个就可能出现现场仪表的拨动或者跳闸
我喜欢天天沉浸在项目中,不喜欢坐着喝茶。