看手册310页写的很清楚--http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/8859629/0/zh
例如331-7kf02:
未使用的通道
由于通道组组态,某些编程输入可能保持为未使用状态,要考虑下列输入的特性,以便能
够对这些占用的通道启用诊断功能:
• 电压测量(除 1 V 到 5V 外)并用于热电偶: 将未使用的通道短路,并将其连接到
MANA。 这可优化模拟输入模块的抗干扰能力。
对于未使用的通道,在“测量类型”参数中将其值设置为“禁用”。
此设置可减少模块的周期时间。 如果未使用,也要将 COMP 输入短路。
• 测量范围1 V到5 V: 并联同一通道组的使用和未使用输入。
• 电流测量,2 线制传感器: 有两种通道电路接线选项。
a)未使用的输入开路;禁用通道组诊断。
如果要启用诊断,模拟模块将触发单个诊断中断,并使SF LED变亮。
b)使用1.5 k到3.3 k的电阻连接未使用的输入。 这就允许启用此通道组的诊断功能。
• 电流测量4 mA到20 mA,4线制传感器: 串联连接同一通道组的未使用输入。