回复:【讨论】变频器不用时是否要断电

shwinner

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-19 13:19:08

0楼

楼主问的是MM4的东西,西门子MM4的产品本身没有设计控制进线接触器专用的端子,如果象楼主所说,变频器自己断开主回路接触器,我估计可能是IO板卡输出的DO点来控制进线主接触器。不象6SE70和6RA70一样,6SE70有X9:7和X9:9来控制进线接触器,6RA70有X109和X110来控制进线接触器,其参数设置都为默认。