回复:840D PLC报警号编译求助

飞不高

  • 帖子

    1247
  • 精华

    3
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-19 15:10:51

0楼

FC10不用编辑,
你编的程序可以实现,当M0.0=1的时,机床显示702400的报警号
当然,如果要完美一些,还需要在报警文本中编写702400对应的报警内容
例如:702400 0 0 "冷却水箱低液位,请加水或检查液位继电器及相关线路!"
报警的条件一般都是PLC的输入点,比如I40.0对应冷却水箱低液位,接常闭点
程序可这样编
AN I40.0
S DB2.DBX372.0
A I3.7 //复位键
R DB2.DBX372.0
我个人认为用置位比用赋值要更合理一些!!!
QQ:1526709404 数控机床维修改造群:272940930