FC10不用编辑,
你编的程序可以实现,当M0.0=1的时,机床显示702400的报警号
当然,如果要完美一些,还需要在报警文本中编写702400对应的报警内容
例如:702400 0 0 "冷却水箱低液位,请加水或检查液位继电器及相关线路!"
报警的条件一般都是PLC的输入点,比如I40.0对应冷却水箱低液位,接常闭点
程序可这样编
AN I40.0
S DB2.DBX372.0
A I3.7 //复位键
R DB2.DBX372.0
我个人认为用置位比用赋值要更合理一些!!!