您说的“两线的220V常开的接近开关”我没用过,纸上谈兵分析一下(假设LOGO是230RC或230RCO):
A:无源“干点”型:
1)接线不错误:应接LOGO的L端子与I输入点;
2)接近开关是坏的;
3)LOGO接接近开关的I点有故障(可能性较小);
4)程序问题。
B:有源型(接近开关需要工作电源):
1)接线不合理:应接LOGO的L端子与I输入点,同时应在输入点I与LOGO工作电源的N端接一个分流电阻。这是因为I点的输入电流只有约5mA,是接近开关的泄漏(工作)电流引起的错误信号;
2)其它原因:同上。