发布于 2011-09-23 11:39:50
55楼
抱闸及制动是一回事,在有变频器应用的场合一般有以下几种用法
1 非位能性负载可以用变频器的运行输出信号控制,变频器运行制动器就通电,变频器停止制动器就断电。
2 位能性负载可以用变频器的输出频率控制,如变频器频率大于3HZ(并延时2S)时制动器通电,,变频器频率 低 于3HZ时制动器断电,以确保启动和停止过程中负载不溜车。
3 位能性负载可以用变频器的输出电流或转矩控制,输出电流或转矩控制大于负载正常运行时的电流或转矩控制时,制动器通电,小于时断电。
4 利用电机励磁结束控制制动器通电