回复:关于如何取开关量输入点的问题

匪夷所思

  • 帖子

    1289
  • 精华

    1
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-09-24 08:48:44

1楼

把39端子上的连接器B16连到U734(Z110)的位上,然后在PLC里对应读U734的值
22,23也一样的
三人行必有我师,虚心学习,取得更高的进步! QQ:55679380
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54488条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。