quote:以下是引用楼前在2011-10-22 00:21:02的发言:
拖动300kgm2的惯量,减速时间比较长,电流在60%左右,制动功能没有打开(不工作), 电流在60%左右所产生的能量到那里去了?给励磁了?请教。。
有意思的问题。

第一,60%的额定电流你是怎么知道的?通过监控的参数是哪个?他是什么电流?此时的变频器工作状态?比如,是正功率?负功率?

第二,制动功能没有打开?怎么判断的?是真的没打开?还是打开的慢了?来不及制动呢就报错了?

第三,你再延长制动斜坡的减速时间,比如100s,看看是否就制动功能有效了?估计这个斜坡减速的斜率足足够用了(对300kg.m的转动惯量而言)。如果成立,那就加大制动电流的允许值,也就是减小电阻的总阻值。问题将会解决。也就是说,对于直流母线制动阈值在DC630V时,让电机的额定电流*1.2,这个值被630除,得到的值就是制动电阻的总阻值。就够用了。连续制动,不会打不开制动功能的。