USS肯定可以用的。关键是1、接法不能有错。2、两端终端电阻按照说明接(226端也要接好上拉和下拉电阻)。3、屏蔽层一定要处理好,两端都要接地。226的接地端也要接地(和9针插口的外壳相连)
对于MM440的设置不要多试多改。先按手册将所有参数复位到出厂设置。仅仅修改P0700=5,P1000=5,P2010=9600,P2011=地址号,其他先不用修改。
如果变频器使用地址为0、1。USS_INIT的Mode=1,Baud=9600,Active=3(激活地址0和1),要注意:USS_Init只能在初次扫描执行一次。USS_Init的Done置一后才可以执行其他通讯命令。通讯线只能接在Port 0口。
其他你可以按200的系统手册先接一下。通电后,你就可以知道是如何控制了。应该没有问题的。