直流调速器

本版版主:

帖子 3828 条,当日新帖0

西门子SIMOREG系列产品,如6RA70、6RA80等

图片
本版置顶
西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 09:47:56 1190 0 0

参与讨论
精华
【求助】关于12相DCM报F60042的问题,以及励磁控制问题

最新内容

扩容, 但是没刷机。 而且七套都是。再说励磁装置是原装的, PtP通讯过来的。

如题, 12相, 用EMF速度环转车时, 报F60042故障, 排查时, 发现电枢电流几乎和励磁电流同时出来,启动电流90%多。。设置P50396 = 80%, 但是曲线上看还是几乎同时出, 这有点想不通了。问题1, EMF速度环报F60042是由于编码器硬件问题造成? 2. P50396为何不起作用? 因为我看r50000,提到o5.0就是等待励磁电流P50396.@老兵, 老师, 请指教。

2025-11-14 17:36:00 2377 38 4

参与讨论
【求助】求助,调一台6RA7018-6DV62-0-Z,里面参数显示和反馈不正常

最新内容

K265的100%对应r73.02r035的100%对应P102

如题,技术手册中r035是显示励磁电流实际值,连接器K265也是励磁电流实际值,功能图中P612也是默认,结果电机运行时r035显示百分百,用r41显示K265的值结果发现两个值相差三四十的百分比,希望有大佬解惑

2025-11-07 18:32:35 210 1 0

参与讨论
【求助】关于DCM 12脉冲并联的问题

最新内容

老师,肯能我没说清楚。今天我跟着现场测试, 51804只是用于主从控制之外的数据通讯。 就是主从不通过51804手法数据也是不影响主从控制的。

热卷主传动改造,用DCM做12脉冲并联整流控制。 我看西门子手册的意思, 只要设置好51799后面的一串参数,装置就自动按照配置工作量? 并口通讯P51804是可有可无的?

2025-11-05 15:38:14 602 8 0

参与讨论
精华
【求助】设计个直流电机对拖试验台

最新内容

好的,谢谢K版,我还得再研究一下!

我们有淘汰下来的直流电机 440KW,6RA7093—4DV62 1600A 。 两台电机为主从驱动。感觉设备扔了可惜。原来有固定的金属基座,机座上串联安装两台电机。我想着把这个机座和驱动柜移到别处,设计一个对拖实验。一台电机工作在第一象限,被拖电机工作在第二象限。但要做转矩限幅,不可能两台都用满功率输出。我也就是用25-35平方电缆连接到转子。再大了也没意义。两台驱动器参数该如何设置?有没有熟悉的大佬,请您帮忙指点一下!

2025-11-05 10:42:42 1140 3 5

参与讨论
【探讨】6RA8013直流调速装置调试手册

最新内容

参数手册简单调试手册

6RA8013调试时需要改哪些参数各起什么作用?哪位大神能发一个调试手册

2025-11-05 19:03:14 295 1 0

参与讨论
精华
【求助】80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数

最新内容

好的,谢谢大佬。

现场有一台1200和80,通过DP模块组态通讯,现在调试,需要同时在线监控博图程序和80里的参数,直流柜离PLC比较远。在博图里组态完成,下载到PLC,80通讯参数设置完成,通讯已经没问题。现在想通过网线路由连接在starter里监控参数需要怎么设置,请大佬说明下,谢谢了。

2025-10-17 08:24:39 1276 8 0

参与讨论
【求助】6RA80可以取消瞬时电压跌落的保护吗?

最新内容

近期现场较忙,没来这里我这里现场情况平时电压很好,所以不考虑动变压器抽头。并且10KV侧有SVG,我说的这种情况都出现在外部事故情况下,近期又出现了一次,供电局有事故,导致我这里电压波动了一下,这些直流传动全停了。

我厂有一条950带钢线,主轧机使用的6RA80调速,主电机950V电机,查了下曲线,F7电机故障时电压跌落到810V,电流到了4300A,导通角110度。查了下高压侧电网波动,10KV侧电网瞬时跌落到9450V,我们这里的工程师的意见,对于电网的瞬时跌落,传动侧能不能把电压瞬时低的报警封掉,过滤掉电压瞬时低的故障。我考虑是如果电压低的时段,如果电流和速度在范围内的话,电压低的保护确实可以过滤。但是不敢确定,请教大神们给点指导意见。

2025-06-02 08:11:18 1831 9 0

参与讨论
精华
【求助】80用A2线连接不上

最新内容

谢谢大佬的解答,这两天在现场比较忙,就这次的故障,现在做一个回复:1:现场按照老师说的检查完,现在已经连上了,DP掉站的问题,最后发现是DP通讯模块的插针歪了,有接触不良,处理完插针,后面观察没有出现掉站。2:另外的现场掉站,通过检查发现DP电缆过长,现在增加DP中继,昨天开机,没有出现掉站的情况,还在继续观察中。

在现场有一台80带DP口和1200通过1243-5DP模块通讯,在调试过程中,发现通讯会经常自己掉站,现场从新做过DP头,也尝试过拉一条临时DP线,不走电缆沟,还是会出现频繁的掉站。后面用A2线,想把80恢复出厂设置,用USBA2线通过DP口用starter在线搜索,怎么都搜不到在线设备,MPI也试过,也是搜索不到。现在两个问题:1:1200和80经常掉站,这个是DP头没做好,还是干扰的原因引起的2:用A2线,在stertar软件设置完PC/PG接口,在线搜索都不能搜索到设备,是软件安装的原因吗?(A2线换了一条新的,还是搜索不到,在之前试过A2线是好的,starter刚开始调试的时候,用A2线优化的电机。)现在是DP线插上PLC和80能通讯上,就是经常的掉站, A2线在线搜索不到设备。可能是什么原因造成的

2025-10-22 08:51:53 2523 17 6

参与讨论
【求助】6RA80总是处于禁用状态

最新内容

那你给速度啊。速度不给,电机咋转?

设备使用200smart与两台80进行USS通讯控制。距离较短,没有并联电阻。现在USSctrl模块显示80处于禁用状态,不能恢复。不知道什么原因。两台80的状态码也不一样,一个是752,一个是368。

2025-10-22 18:06:19 814 5 0

参与讨论
【求助】6RA70调速器如何升级固件,现在是2.2的想要升级到3.2?

最新内容

70还升级啥啊,直接换成80就完事了

新手求教,目前是想用Drive Monitor把原有的驱动器参数,直接导出至备用的驱动器,但是提示版本不一致的情况,所以想把2.2版本的固件升级到3.2版本,手册上是有升级固件的方法,可是找不到固件和升级软件呀!

2025-10-04 22:55:03 1061 6 1

参与讨论
【求助】6RA80运行时控制切换

最新内容

楼主可以速度环饱和, 转矩限幅实现转矩控制。

订货号为6RA8018-6DV62-0AA0,该型号调速器在保持运行使能的情况下应该通过更改哪些参数实现由速度控制更改为转矩控制

2025-10-13 14:09:01 390 2 0

参与讨论
【求助】DCM给同步电机励磁绕组供电接地故障问题

最新内容

你是哪位, 认识我?跟天气有关, 连续下雨,估计跟空气潮湿有关。

如提, 励磁绕组绝缘监测发出接地信号, DCM跳闸,但是报出来的是F60004电枢回路缺相。 接地故障连接的信号是P2107外部故障2, OFF2响应。 这几天持续阴雨天,绝缘监测可以看到明显降低。 我要问的是,接地故障正常逻辑应该是报出F7862外部故障2的, 不值为何会报出F60004? F60004的故障信息中,涉及到的电压检测信号均是线电压,单点接地应该是不影响线电压的。 难道是多点接地造成进线测电压线电压明显降低? 那应该伴随着变压器过流啊。

2025-09-23 09:07:47 1376 7 1

参与讨论

6RA80直流驱动器具体型号6RA8078-6FV62-0AA0,额定输入电枢电压3AC480V,带的直流电机额定电枢电压460V。如果实际向驱动器电枢供电3相380V会有什么影响?其输出能达到电机额定电压吗? 电机转速能达到额定转速吗?

2025-05-21 19:19:26 2065 10 3

参与讨论
【求助】西门子6RA70调速器故障

最新内容

2台电机主从的控制方式是?

大家好,厂里有两台2000 的电机,分主从控制,每台电机由2台装置并联主从控制,从电机的两台装置最近出现问题;从装置报F038,主装置就报F005

2025-09-02 16:59:48 928 4 0

参与讨论
【求助】S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始

最新内容

S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始字符数量错误

S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始字符数量错误

2025-09-12 07:53:38 405 0 1

参与讨论
【求助】在额定转速下,励磁电流会自动减小

最新内容

老师好。 错别字, 电机。 我出去罚站。

一个直流电机200KW/400V,额定转速1450rpm,额定励磁电流14.5A。 转速工作在小于1450rpm状态。因转速变低了,电枢电压不高,电枢电流就升高了,为了增大电枢电压降电枢电流,把励磁电流设定 (P50102) 从14.5A升高至17.6A,设定好后让6RA80运行。 运行现象是:6RA80刚运行时,励磁电流是17.6A,当时间一长后,励磁电流慢慢地降至15.5A就不再降了。在线观查到:R52275=70.4% , R52260从70.4%降至56.62% (17.6/25=70.4%,这个百分比应是70.4%) 。不知要设哪些参数,让励磁电流稳定在17.6A? 不知大神遇到这种情况没有?

2025-09-01 21:26:50 951 4 1

参与讨论
【探讨】SINAMICS DCM 直流调速器铭牌不一致

最新内容

不一致,可以要求换货了。

有遇到过SINAMICS DCM 直流调速器的前面板的铭牌和装置内部的铭牌,出厂时不一致的情况吗?收货后,一般会检查前面板的铭牌和装置内部的铭牌是否一致吗?

2025-08-27 09:43:26 727 3 1

参与讨论
精华
【求助】6ra80 启动之后过一会报F1901

最新内容

这个与通讯介质没有关系

项目使用1200主站dp模块+6ra80DP通信。用stater配置优化之后,从plc控制没问题,可以过了两天在启动的时候,转1-5分钟就会报f1901.然后dp头也换了,线也换了,并且把屏蔽线接上了,还是不行,应该不是线路干扰的问题,把DP线直接走的空中还是不行,还通过修改“p2040 场总线 SS 监控时间和p2047 PROFIBUS 附加监控时间 / PB 附加 t_ 监控”设置了5秒还是会报

2025-05-17 18:21:21 6797 43 12

参与讨论
【求助】6RA80直流调速器控制励磁电压和励磁电流异常

最新内容

这个与采样电阻有关系,如果更换前后励磁板型号不对,采样与设定值不一样,会造成偏差,70时候出现过,80还不太清楚,调节p50102看励磁电流电压会变化,说明是采样的问题。

6RA80直流调速器控制额定励磁电压为180V和额定励磁电流为16.8A的直流电机时,实测调速器励磁输出电压有320V,电流有32A。 之前调速器更换过励磁板、整流模块、可控硅模块。如何排查故障原因。

2025-05-21 11:31:59 1861 2 2

参与讨论
【求助】6RA80备件型号如何查找?

最新内容

咨询西门子技术客服

励磁板,电子板,励磁可控硅备件型号哪里能查到,参数手册,操作说明手册,控制模块手册,都没有查到备件型号。不知道哪里能查到,大佬们有没有知道的。6RA70手册里有备件型号,还有不同功率对应的板子型号,DCM不知道哪里查看。

2025-07-04 21:17:50 1025 3 1

参与讨论
【求助】我是小白,求助各位大神,更换功率因数变送器后,6ra70不能调节

最新内容

那你测量一下2、3端子的输出电压与变送器的显示是否可以对应?然后看你变送器的2\3端子对应了6RA70的哪个端子?这个通道对应的变量显示多少?

上图是原来用的变送器,内部只取A、C相电压。更换下图变送器,内部取三相电压。更换后6ra70不能调节,求助各位大神怎么解决?谢谢!

2025-07-11 08:17:10 677 3 1

参与讨论
【求助】直流调速器励磁异常

最新内容

这不会是电容或者电阻的问题。如果那部分短路,那根导线就会是发热源,整根都会烧坏。现在明显不是这样。我还是倾向于接线不紧。或者是,局部太脏,导致局部无法散热?不好说。

直流调速器6ra8087,r50083=3,KMF反馈,运行中突然变快,速度不匹配,测量励磁,只有原来的一半,额定310v,实际160v,电流能达到50036=100。r50035=65%,r50034=0。拆开发现励磁板下方有一处烧痕,铜箔都损坏了,但是装置不报警,有没有大佬知道是什么原因?

2025-07-02 16:19:49 1720 9 1

参与讨论
【探讨】6RA80电枢KP和RFG的P50303什么关系

最新内容

两个概念。P50303仅针对启动过程有效,是指从零到100%速度设定的变化,影响的变量是速度设定值。KP是速度闭环的设定值与实际值偏差的调节,全程有效。

调试中,KP大,RFG小,响应很快。当把P50303调大到10S,KP再调大,速度响应还是很慢,为什么呢,是哪个参数起作用。

2025-06-26 17:53:27 781 1 0

参与讨论
【求助】6RA80直流调速12脉动串并联问题,4个装置,先并联再串联,怎么优化电流环个速度环。

最新内容

我确实试验了,整体优化不通过,特别是电流环优化。速度优化后还不如默认的,优化后速度波动更大啊。这是6RA70装置的手动优化过程,6RA80没有看到手动优化过程,不知道可以用不?根据电枢回路的电流和电压的实际值测量选择电流控制方式设置 P084=2设置参数P153=0 预控制无效励磁参数设置P082=0 切断励磁输出设置超速保护P380=5% P381=-5%输入主给定0 r001显示通过端子37和38 启动装置,此时装置的输出为零缓慢增加主给定直到实际的电枢电流r019达到大约70%的电机额定电流读出r019的值转换成安培数同时读出实际电枢电压r038的值计算电枢回路电阻P11

我这里有有一个项目,由于电机功率比较大,并且对调速性能有要求,所以用到了,4给装置,2个装置6脉动两两并联,然后再串联成12脉动。现在问题是,整体不能进行电流优化,报错。网上说可以单独一个装置优化,但是我这里又不具备单独使用的条件。是否可以手动优化,跪求优化步骤。

2025-06-21 19:42:11 1119 3 0

参与讨论
精华
【故事】又是被忽悠的一次

最新内容

所有东西都需要检查下才放心啊

近日闲来无事,来现场出趟售后。事情起因是客户说有一套17年设备电机启动后不给转速,电机自己转,速度忽高忽低。频繁报电枢过流。跟技术沟通后怀疑晶闸管问题,故更换全部晶闸管。换完后无效。就把内部所有控制板,电源板等换了一遍。还是原来的现象。怀疑晶闸管不对(拆借的旧设备)。然后购买新的晶闸管,更换后无效。长时间没处理完成,正赶上客户公司领导检查,让报修,联系控制器厂家,厂家一句更换晶闸管的费用18W。所以最后联系我司售后。ABB直流调速器(不是西门家的) 在路上联系现场兄弟,说第二次换完晶闸管后报硬件故障,诊断后指向V11与V14不触发(6脉冲)。到现场后检查跟换器件情况,发现晶闸管的脉冲触发板之间的连线错误,V11与V14插反,正好与现场描述一致。整理好上电诊断,一次通过。心想问题解决,可以回去睡大觉了。连好电机启动,情况跟原来一样。头大,对着驱动器各种检查,各种测试中间抱过电枢过流。都不行。问现场有没有其他电机可以测试,怀疑是电机问题。结果来了句电机百分百好的,用的好好呢。另外一台电机正在使用,无法停机。协调一下午,终于可以换电机测试。好了!! 判断完驱动器是好的,往后查吧,无非就是驱...

2024-07-08 11:17:56 3525 73 21

参与讨论
【求助】6RA80直流调速如何TCP通信读取参数

最新内容

好资料,学习了。

想请教下各位大佬,我也是第一次做6RA80的TCP跟其他PLC通信,我想通过MODBUS通信来写入参数来调整他的速度和启动电机包括读取电流跟转速,但是看的不是太懂这个表格,没有写入速度什么的,求大佬解决。

2024-04-18 09:50:13 1192 2 1

参与讨论
3828篇主题

本版热门话题

直流调速器

共有3828条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。