这里有个西门子官方的基本控制库,可以参考里面的做法。基本控制库 (LBC)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109792175 </
danshi视频中讲的“在适当的时间同步复制到该区域”,这个适当的时间应该是在什么状态下进行呢?之前发的帖子了解到:你好学员,理解你说的问题,出现该现象的前提是HMI上的按钮点击+释放的速度非常快,超过了PLC的OB扫描周期(FB块也是以这个周期进行HMI DB变量读取、输出的),才会出现信号遗漏。该问题可以通过HMI上的按钮写脚本杜绝,如按下按钮后,持续输出多少ms的信号后才释放,是可以杜绝该问题。但同一周期内前后数据一致问题的保证,是需要复制HMI变量的。但是不需要“HMI上的按钮点击+释放的速度非常快,超过了PLC的OB扫描周期”,只要单独配置按下事件,不配置松开事件,比如配置按下取反,取反也就是一瞬间的事,就跟容易出现这个问题。这种的也可以通过编写脚本实现吗?还有就是如果这个变量是通过中断触发置位的,那这个应该怎么办呢?还是说中断触发的这个直接就不要往InOut接口区填?
最新内容
没有啊,不需要“HMI上的按钮点击+释放的速度非常快,超过了PLC的OB扫描周期”,只单独配置按下事件,不配置松开事件,比如配置按下取反,取反也就是一瞬间的事,就跟容易出现这个问题。这种的也可以通过编写脚本实现吗?还有就是如果这个变量是通过中断触发置位的,那这个应该怎么办呢?还是说中断触发的这个直接就不要往InOut接口区填?
视频中讲的“在适当的时间同步复制到该区域”,这个适当的时间应该是在什么状态下进行呢?之前发的帖子了解到:你好,要求这样做,我的理解是这样的:1.FB最前面:把HMI输入“拍照”到Static进行隔离目的:把 HMI 可能在扫描周期中可能变化的输入,固定成一个“本周期使用的副本”;这样 FB 后续逻辑都基于一致的数据,不会半途被改得前后不一致;2. FB末尾:把程序计算出的状态从Static写到HMI DB(受控同步)目的在于输出在一个明确的“同步时刻”更新到HMI DB,避免输出在逻辑过程中被多次改写/交叉覆盖,同时也更利于做变化检测。然后我遗留的问题是:那HMI按下按钮把变量置位,因为副本访问的导致的PLC没反应的问题是不是没法解决啊?在FB块执行前,将HMI DB变量读取到DB2中,然后将DB2变量填写到FB的InPut接口区;如果在DB2读取HMI DB后,按下HMI按钮,通过将取反的方式将变量置位为TRUE,但这个TRUE无法已经无法被DB2 读取了,等到FB执行完毕,DB2的变量状态依然为FALSE,然后再将这个FALSE的状态写回到HMI DB,问题就依然还在:HMI写了T...
最新内容
你好,FB284是西门子编写的EPOS运动控制库文件,本课程不涉及该公开库内部代码的介绍。更多关于FB284功能块的使用方法,请参考下方链接:S7-1200/1500通过FB284控制V90 PN实现基本定位(FB284功能块的使用说明) https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109765618 S7-1500通过FB284功能块实现V90 PN 的EPOS控制(视频介绍) https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109751705 DriveLib库文件(FB284下载链接) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109475044
关于机械臂及拧丝单元相关配套实验(课时26-29)代码的理解的问题,关于里面的SINA_POS这个文件里面的对应方法的理解。对应工程里面所标记的代码的意思是什么?
最新内容
你好学员,对于statErrorUserCleared的作用,可以右键该静态变量,点击“交叉引用”,看到在程序共有3处使用。前两处(程序65、203行)为“只读”引用类型,作为IF的判断条件,第3处(程序第25行)为“写入”引用类型,作为IF条件判断后的执行,在使能的下降沿后报警故障被复位。作为是作为存在错误的标志位,但在程序有问题,只有复位没有被置位的情形。
作业中的FB:Excise2_FBPosition_Auto的静态变量中,变量statErrorUserCleared跟变量statErrorAutoCleared,statErrorAutoCleared似乎是出现报警后的标志位,但statErrorUserCleared我没理解它们是在程序块出现错误后,恢复错误的标志位,还是出现错误后报警的标志位,再或者是报警恢复的标志位
最新内容
机械臂及拧丝单元相关配套实验(课时26-29)里面相关变量定义,相关ExciseVerScrewCtrlAutoScl里面的定义状态值的变量意思。相关的定义的字段的意思#FB_STATE_NO_PROCESSING#FB_STATE_START_ACTION#FB_STATE_HOME#FB_STATE_INITIAL_POSITION#FB_STATE_START_POSITION#FB_STATE_START_POSITION#FB_STATE_VER_BACK相关的定义属性
机械臂及拧丝单元相关配套实验(课时26-29)里面相关变量定义,相关ExciseVerScrewCtrlAutoScl里面的定义状态值的变量意思。相关的定义的字段的意思#FB_STATE_NO_PROCESSING#FB_STATE_START_ACTION#FB_STATE_HOME#FB_STATE_INITIAL_POSITION#FB_STATE_START_POSITION#FB_STATE_START_POSITION#FB_STATE_VER_BACK相关的定义属性
最新内容
那HMI按下按钮把变量置位,因为副本访问的导致的PLC没反应的问题是不是没法解决啊?只能是不使用按钮取反来置位InOut接口区的变量。我看这个方法只能防止程序执行前后变量值不一致的问题我的理解是:HMI按下按钮,这个持续时间肯定大于OB扫描周期(一般是几ms到几十ms),只会是在当前的main中没有反应过来,下一个OB扫描周期中就已经使用的改变的静态变量了。
视频中讲的“在适当的时间同步复制到该区域”,这个适当的时间应该是在什么状态下进行呢?
最新内容
你好学员,建议先熟悉S7-1200、V90的产品功能,可以在MA课程中学习,然后预约远程实验室(可实操10次),上机实操实验,建议实验前可以自己先看下实验指导手册,在本地电脑上自先根据XXX_Project项目编程学习,因为XXX_Project项目已经把大部分工作编写好了,仅序编写核心重要的内容,上手难度低。对于不太理解知识点,也可以在论坛提问。个人建议不推荐死扣每一行程序,因为每一个人的编程思路和编程习惯不同,重要的理解怎么把一个实际需求转变为一个产品功能进而实现工艺的。后续的HMI实验,以及一些程序逻辑,可以通过PLCSIM仿真软件在本地电脑上仿真,可以随时学习。本课程几个重点内容:USS通讯、高速计数器,脉冲轴驱动控制,EPOS控制,固定停止点功能等,在西门子1847视频网站均有大量的学习资料可供参考。https://1847.siemens.com.cn/
关于给的程序中包含“XXX_Project”、“XXX_Answer’两个博途项目归档,“XXX_Project”用于学习过程中练习使用,“XXX_Answer”可在遇到疑惑时学习参考正确的编程思路。 就是说我在用xxx_Project的项目练习,然后XXX_Answer是项目练习后的答案。
最新内容
你好学员,需求理解,课程中的完整程序确实无法提供。建议跟练提供的实验包程序,该资料也是西门子PLC工程师按照模块化编程思想重新整理的程序,代码风格是一致的,而且更适合模块化学习,也可以跟练复现借鉴学习,视频中学习编程思想和设计思维即可;
老师您好!我是目前是在学习MA小型自动化得课程,我就是想自己能够照着老师的视频讲解和对应的小型自动化的源码能够熟悉里面的开发流程。哪怕是对着老师的完整源码能够自己实现一遍。然后不懂得地方在论坛上面提问。想找老师要源码完整程序的原因如下:第一我是一名初学者,想通过看到老师的源程序能够熟练的知道开发过程。其二,想通过源程序能够,看看老师的代码风格,希望能够借鉴的学习。其三,通过老师的完整程序,能够自己达到温故而知新的目的。想要对应的Micro_Automation这个工程的完整源码。
阿里云五联网平台不支持新购该如何完成3课时实验,求解!!
最新内容
你好学员,这个链接不是我发送的,你可以问下发送方。MA课程实验包链接:http://123.56.13.212/#/s/l25fy,密码在WX群公告里。
求助MA拧螺丝程序的所有资料,包括程序实现部分每个章节所对应的代码。
最新内容
我想问下老师 ,学习第6章节,拧螺丝机控制系统功能实现,里面的18-54节,我想照着老师的思维进行编写程序,如何确保程序是否编写正确,老师能不能提供一个正确18-54的可以运行的程序源码。给我们进行参考参考。
课时19:自动喂料机螺丝计数相关功能演示,里面的程序源码,在什么地方可以找到,方便查看程序的实现步骤。
看不了视频课程,刷新、重启浏览器、重启电脑、开VPN都不行
最新内容
问题一:拧螺丝机项目从项目立项到完整交付的全流程?(电气这块的流程需要更详细(从任务分解到调试结束的流程))这个就是本课程的全部内容啊,这个问题太大了,建议观看视频课程。问题二:TST、Sizer软件下载链接?TSTTIASelectionTool 下载连接诶https://support.industry.siemens.com/cs/document/109767888TIASelectionTool 官网https://www.siemens.com/cn/zh/products/automation/topic-areas/tia/tia-selection-tool.html Sizer下载链接:<p data-bind="text: title, attr: { lang: selectedLanguage }" style=";padding: 8px 0px;border: 0px;font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-variant-alternates: inherit...
问题一:拧螺丝机项目从项目立项到完整交付的全流程?(电气这块的流程需要更详细(从任务分解到调试结束的流程))问题二:TST、Sizer软件下载链接?
最新内容
1、标准化方面的内容,可以查看下方链接帖子中的回答https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1941165_131_0_1.html#anch 2、MA 课程提供内容仅包含实验包,可以通过班主任渠道获取。3、操作手册:<p data-bind="text: title, attr: { lang: selectedLanguage }" style=";padding: 8px 0px;border: 0px;font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-variant-alternates: inherit;font-variant-position: inherit;font-variant-emoji: inherit;font-stretch: inherit;font-size: 18px;line-height: 22px;font-family: Arial, Geneva, Helvetica, icosios, Microsoft Y...
1、标准化页面、标准化指南、标准化风格、人机界面模板套件,需要四个文件的访问呢路径,PPT中的访问路径搜索不到。2、MA课程中会涉及的下载的所有标准化文件,下载路径在哪里?3、电气元件手册、EPLAN模型资料的下载路径在哪里?
最新内容
你好学员,针对这种工况“保持一定的压力,而达不到设定值 ”,一般采用固定停止点功能,也可以采用速度模式下的扭矩限幅。这个程序中确实么有使用固定停止点功能,P2621=1设置为定位,那么P2622=58设置就无意义,也没有扭矩限制的功能。
老师请教一下,现场有一个伺服电机压产品需要保持一定的压力,而达不到设定值 。设备的下方安装一个测试压力的模拟量传感器,我看程序没有模式6的运行程序段,是不是缺失模式6运行模式,另外再问一下p2622他设定的是58,请问怎么算出来,我知道这是扭矩限幅值
最新内容
你好学员,这个的问题解决方案,可以查看下方链接中的回复。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1941165_131_0_1.html#anch无需研究该内容,实验包里已经安装了该模版,主要目的在于完成实验内容。
按照“皮带输送单元”直播中讲的“SCL template for blocks”的官网,但是没有找到“SCL template for blocks”文件,地址
老师,请问咱们MA的考试有考试大纲吗?复习资料有电子版吗
经典瀑布模型、螺旋模型、V模型的相关详细资料有没有,想深度学习跟了解一下。
最新内容
S7-1200/1500通过FB38000实现V90 EPOS绝对值编码器的校准(文档中包括FB38000下载链接和使用注意事项) https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109763421
老师,我这里没有FB38000函数块,您这边能发一下吗?
HscControl课程里没有讲是自己建的,还是有库文件,突然就出现的,有点高不清楚
请老师这次把此的整个程序发我一下,我好依托您的程序做实验,才能完整地吸收上课讲的内容
老师,你好请把带有v20test的程序发我一下,请看附件
最新内容
你好学员,实验包中学习资料是按照模块化编程思想重新整理的程序,更适合模块化学习,最后有系统联调的程序,但和视频中程序有差异,由于知识产权保护等原因,视频课程中的程序暂时无法提供,感谢理解;
哪里有小型自动化MA拧螺丝机的完整程序
老师,我数据已经有DWORD转换成real类型了。怎么运行的时候,监控显示还是16#禁止的。
老师 我发现实验的时候选择的是A/B计数 课程里边讲的是单相计数
最新内容
你好学员,中央式控制值得是:在PLC中组态工艺对象TO轴控制V90,此时呢,所有的位置环计算都是在PLC中计算的,PLC是运动控制计算的中央, PLC负荷较大,1200最多组态8个位置轴工艺对象。分布式控制,就是指使用西门子SINAMICS V90伺服的EPOS基本定位器的控制模式,PLC仅下发指令,位置环的计算是由每个V90伺服单独计算的,因此对于PLC的负荷较少,1200可以最多带16根轴。
没有理解这个分布式控制和中央控制,是都可以用S71200么?然后再接V90伺服?还是啥硬件拓扑?