签到有奖
消息提醒
官方商城
本版版主:
俞清洲
Siemens_高级编程
【投稿】“技术漂流瓶”西门子小型自动化应用故事征集!100%有奖!
最新内容
这次题目太有深度了,我的理解是使用西门子上述产品和组件替代老旧产品方案实施并有成效
《工业AI之我见》 一、西门子RXD大会 参会感受
真不错,期待分享。
工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库
总之先把视频看完,谢谢老师分享
项目重启,CPU重启,WinCC重启都试过了,元件始终不能一直放置,松开鼠标立马被复位了。
无法放置元件模拟,这是什么情况?
2021-01-11 11:03:41 2698 10 0
尊敬的各位学员,《西门子PLC编程精英训练营(基于TIA Portal 和S7-1500的编程系统课)》是西门子官方推出的PLC编程系统课程。本课程按照西门子PLC的学习规律与特点,由浅入深、循序渐进地划分了三个学习阶段。阶段二:西门子PLC编程从入门到精通该阶段课程的主要内容和学习目标为:结合实例详细讲解 TIA Portal STEP7 平台下基于LAD语言的基本编程指令;学习S7-1500 PLC的程序块结构,包括OB组织块、FC/FB函数与函数块的具体编程方法;掌握S7-1500 PLC的基本数据类型、复杂数据类型、PLC data type及DB的数据元素定义与使用;总结博途软件在工业现场的诊断与调试工具;结构化控制语言SCL在博途软件中的运算符、表达式及程序控制等具体的编程指令;结合实例讲解SCL编程语言下数组指针、限值可变数组、Variant、DB_Any、REF_TO等间接寻址的知识。本阶段课程共计26课时,其中19课时包含有课后习题,建议学习周期为2个月。请各位学员按照推荐的学习计划表认真完成本阶段的课程学习,并完成课后习题作业,达成第二阶段的学习目标要求。本版区是西...
2020-08-06 17:20:54 2167 0 3
各位尊敬的学员,大家好!欢迎您入营,加入到西门子PLC编程学习的大家庭中。本课程是基于西门子全新一代TIA Portal软件平台和主流高端S7-1500 PLC打造的编程系统课程。课程按照PLC的学习规律与特点,科学地规划了三个循序渐进的学习阶段,帮助您在PLC学习的道路上由浅入深,逐步精进:阶段一、高效、细致地搭建PLC基础知识体系, 弥补PLC编程的知识鸿沟,走进PLC世界的必经之路;阶段二、带着思考与积淀迈向PLC编程的真实战场,结合实例掌握西门子PLC经典实用的编程语言、指令与技能,成为合格的PLC工程师;阶段三、完成一场程序员的头脑风暴,用IT化、标准化的思维来解锁PLC的复杂应用,通过典型算法套路和数据结构的磨练,通过标准化编程的训练去点亮您的技能树。本课程主要采用互联网教学的方式,为保证各位学员的学习效果,现为大家规划了各阶段的学习进度,期望大家能够基于官方的学习计划表,结合自己的实际情况,合理、充足地安排课程的学习时间。最后,衷心预祝大家在《西门子PLC编程精英训练营》课程中能够收获一份符合您预期的丰硕成果!^-^高级编程课学习计划表.pdf
2020-08-06 16:30:15 1869 0 1
尊敬的各位学员,《西门子PLC编程精英训练营(基于TIA Portal 和S7-1500的编程系统课)》是西门子为学习西门子PLC编程的广大学员量身定制的课程,分不同学习阶段,同时技术问题答疑三阶段的答疑方式略有不同。《阶段一:西门子PLC编程零基础入门》涉及的内容是西门子PLC编程的基础知识,西门子将提供学员专属的直播互动答疑。本版区为学员间的自助和互助学习版区,学员可在本版区发布与本课程(阶段一)相关的问题获取其它学员的帮助,也可以回复其它学员的提问。西门子不提供官方的在线答疑。如有疑问请联系课程微信群的班主任。
2020-07-15 14:42:50 1631 0 0
I4.0是传送带上最右侧工位上的光电开关,是常闭触点,放件时状态为“False”,I4.1~I4.4是四个工位上的按钮(画面上红色的矩形开关),瞬时开关,没有自锁功能,点按时状态为“True”,这些从截图看不出异常。I4.5~I4.7是前三个工位的检测工件的接近开关,截图看I4.6正常,I4.5和I4.7状态异常,原因不好判断,尝试点击取件按钮,然后再重新放件看看状态是否正常,或点击画面左下角的复位按钮,再重新操作。如果还异常,检查一下程序中是否有对I4.5和I4.7的写操作,干扰了模拟程序的执行。
例程I4.0-I4.7触发不了 I0.0-I0.7 QB0 Q4.0-4.7都可以触发
2026-05-18 22:11:11 7 1 0
使用模拟FB配合HMI画面,可以模拟这些开关操作,教材里描述的是西门子培训中心线下课程使用的培训设备,线上课程使用模拟程序实现练习程序。
使用培训设备开关 在哪里提供的
2026-05-18 22:32:10 6 1 0
感谢,老师。已解决
老师:我设置了启用系统储存器字节无效,从设置上看m0.2应该是常on,为什么程序中不是呢?
2026-05-15 15:35:23 26 4 0
例程.zip这是阶段二的全部例程,里面有一个全局库的文件,包含课程视频中涉及的程序块。课程提供的网盘中应该有这些例程,附件是我把阶段二部分的重新打的包。
老师,我在学习阶段二时,demoshow的样例程序程序获取呢,目前没有在提供的库中看到
2026-05-18 16:44:44 13 2 0
取消勾选“从PG/PC获取”,就可以任意修改时间。程序内部编写的是比较时钟后跳转,如果超过某个时间界限,直接跳转,仿真块相当于没调用。
老师,仿真块的时间锁定怎么改啊?仿真块的时间锁定怎么改啊?还有就是这个时间锁定是怎么做的?
2026-05-17 22:53:56 10 1 0
不勾选“从PG/PC获取”,就可以任意设置时间,然后点击“应用”即可设定。
老师,如何修改注册时间?仿真总是启动不了,给看下什么问题
2026-05-17 19:24:50 14 1 0
谢谢老师指点!
老师,请问一下,这个问题如何解决。
2026-05-16 00:58:22 22 2 0
见https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_f_2017397_150_0_2017411_1_.html
老师:我设置了启用系统储存器字节,但是仿真时,程序中的m0.2不常on,这是什么原因呢?
2026-05-15 15:49:32 15 1 0
老师 我组态了一个KTP900 点仿真报错 可能什么原因
2026-05-13 08:47:30 22 0 0
好的,谢谢老师,我找了个帖子然后利用那个例程,没有问题,非常感谢
现象就是这样,,请教如何处理?
2026-04-25 22:20:19 104 4 0
点击选择传送带图片,在下面巡视窗口选择属性,再选择属性列表里的外观,有一个图形的透明属性选择,不要打勾,这里不勾选,图片就在模拟时正常显示了。项目下载到实际HMI设备中勾不勾选无所谓,都能显示。操作HMI,功能异常可能是通信的问题,HMI没有连接上CPU,也可能是程序逻辑问题,需要具体检查确认。
《实验设备与PLC仿真》 我自己电脑装的V20 HMI工程可以看到皮带 但是仿真看不到皮带 JOG 和 取放料灯也有反应
2026-05-11 09:58:52 37 1 0
俞老师!我是Win11系统,设置页面没有设置PG/PC接口(32位)选项呀
WinCC在仿真过程中无法连接网络,导致仿真无法进行。
2026-05-06 17:15:18 60 4 0
请联系班主任老师
讲解地址:讲解视频中对应的源程序,在哪儿下载了。冒泡排序算法选择排序算法最短路径算法(上)最短路径算法(下)配方数据的查询配方的添加、删除与修改轮询通信的时序控制(上)轮询通信的时序控制(下)流量累计的数据处理滤波算法 —— 平均值滤波滤波算法 —— 中值滤波模拟量的批量处理PID回路算法 —— 功能描述与数学表示PID回路算法 —— PLC的编程实现PID回路算法 —— PID的功能扩展基于TCP 的自定义协议通信应用 —— 程序框架基于TCP 的自定义协议通信应用 —— 无确认通信应用基于TCP 的自定义协议通信应用 —— 带确认通信应用等相关视频的源程序,方便下载学习参考。
2026-04-26 19:55:19 81 3 0
硬件中断是沿信号,比方说上升沿,下降沿沿信号触发硬件中断,由于OB40优先级比OB1高,OB40会打断OB1的执行,直到OB40执行完毕,再重新返回继续执行OB1;如果OB40执行的时间太长,会拉长OB1的执行时间,最终可能触发OB80 时间错误中断信号只有1个周期有效,不可能持续多个周期
中断.rar
2026-04-24 16:30:11 54 1 0
值传递就是在进入FB或FC时复制一份实参的副本到形参,所以期间实参值的改变不影响形参,输出是退出FB或FC时统一输出引用传递是将地址传递给形参,每次访问形参时都需要读取实参地址的值,因此FB或FC执行期间会受到实参值变化的影响
副本指针.rar
2026-04-24 16:29:13 60 1 0
这个案例是针对不同数据类型的处理如果是int 类型,处理方式就写在#INT:下面,具体要做什么,需要看文档说明
这个第三阶段的第11课请问在CASE里面怎么处理程序
2026-04-16 17:21:43 74 1 0
高级编程.docx
2026-04-03 14:44:39 107 0 0
老师能否提供一份LSAPC库下载文件,方便SCL课程的拓展学习
2026-04-03 09:02:01 103 0 0
仿真功能检查模块的硬件标识符,只要没动硬件组态就不会有问题。另外就是检查CPU的系统时钟,更新的例程已经把限定时间放宽,是不是现在使用的是旧例程?
高级编程11.docx
2026-03-31 11:22:35 117 1 0
如果是在FB编写的,可以对输出参数读访问。在FC编写,应该声明为InOut参数。
111.pdf请问Output_2.p3Auto,用作IF条件的话,是不是应该声明为InOut形参?
2026-03-27 13:58:01 156 1 0
设置为非优化访问
在接口区输入不进去ATErroWord,参考了帖子https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655712b_id=150s_id=0num=0 也不成功
2026-03-29 20:29:35 121 1 0
带1 的优先,参照手册
请问SR触发器不是置位优先吗,怎么在西门子这里成了复位优先
2026-03-27 14:01:17 138 1 0
我做了使能禁用块了,监控的时候,使能也工作正常,后面的FB块被屏蔽掉了
问题.docx感谢老师,其它问题已解决,只剩下这个仿真问题还是不行,不是输出引脚的问题,望解决。
2026-03-27 10:09:00 123 2 0
对不起,本版区为认证版区,只有通过授权的用户才可以进入,敬请谅解!
【热门学习中】前沿技术专题:西门子工业新产品新功能新技术
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有1609条技术帖
分享
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!