【探讨】6SE70装机装柜型炸机是真响!

最新内容

这都神了奇了。感觉逆变器也是有问题的。否则,不应该啊

首先给大家介绍一下工作环境,柜子应用于露天煤矿的采掘设备电铲。设备采用AFE主从连接,通过直流母线联接6个逆变柜。故障部位:从AFE柜。起因:设备带载运行中从AFE报F008故障(直流母线电压已降至最小值一下)。故障复位后启动就报F002(在预充电期间,直流母线电压达到最小现值,超过最大预充电时间)。故障处理过程:人员到达现场后检查6000V进线,590V变频器进线均正常。检查进线快速熔断器、Q10开关的快熔,检查从AFE柜快熔后端各逆变器快熔,检查从AFE柜的IGBT的二极管特性。均正常,检查预充电电路中K4预充电接触器,预充电电阻、变频器控制电电源,K1、K2、K3主接触器。预充电电阻,滤波回路的电容和电阻,均正常。考虑到是先报的F008所以检查了一下滤波回路的K7、K10接触器,通过短接CUSA的X101的6-7端子联动无异常,考虑到在滤波回路中串了VSB板X3的1-5用于电网角度检测,所以把从滤波柜中的VSB和主的经行对调,用以排查故障。至此,AFE前端电路检查完毕。启动设备经行试验,再次报F002并发现K10、K7接触器并未吸合,于是再次排查从AFE柜内电路板,先后更换VDU...

2025-11-04 11:08:25 2509 22 4

参与讨论

有一台西门子6SE70系列控制的450T行车,采用东西梁双AFE整流滤波回馈单元,AFE通过直流母排供俩个电气室各机构逆变器工作,西梁从9月20日开始,开始炸柜子,先是主起升逆变柜报F011故障开始陆续熔断器炸,柜子电源板,阻容板,第一相电容组,平衡电阻,之后直流母线的大车逆变器同样出现熔断器坏,柜子电源板坏,背板坏,第一相电容组坏。损坏部件一样。之后 AFE整流回馈柜子也出现过崩电源板,背板,CUSA板 坏的情况 ,测量负载之前主起升电缆线有问题更换一段线,但是 还是没法用,用几天就出问题,摇电机线绝缘已经没有任何问题。后来甩开主起升,大车,西梁AFE只带主小车,副小车还是炸了一次,之后没有投用。负载侧感觉没问题,真是无解了,备件已经消耗光了。目前疑点就是西梁AFE从中压室过来的电压对地不平衡 ,分别是390V,410V,290V,其他天车都是对地400V,但是相间640平衡。三相电缆绝缘也检查过,摇绝缘对地没事,10兆欧以上,但是拿测电笔测外皮感应电压最高200V. 但是拆掉去该AFE的电缆,变压器输出侧电压正常。整流回馈和逆变柜都在天车上电气梁内,直流母线统一供给逆变器梁内母排,...

2025-10-22 20:50:37 5668 31 12

参与讨论
精华
【求助】6se70系列传动参数p462的意义?

最新内容

西门子的这些参数百分比基本都是以参考数据为基准的,不是以额定数据为基准的,除非参考数据和额定数据设置成一样的。

P462 Accel. Time的解释:Acceleration time of the ramp-function generator for acceleration from 0 to 100%. 我的疑问时这个100%是指参考速度p353的100%还是额定转速p108的100%?

2025-11-21 18:17:35 1122 6 4

参与讨论

我司有三台变频器,电源接在同一电源母线上,一台是西门子的MM440,另外两台是ABB的ACS510,前几天三台变频器同时运行的时候,两台ACS510变频器同时故障停机,一分钟后MM440变频器也故障停机,故障代码F0002(过压报警),对该变频器检查时发现,输出端电缆存在接地故障。检查两台ACS510变频器,发现变频器内部有焦糊味,解体后观察到内部电解电容被击穿爆裂、电路板也被烧损。将这两台变频器更换后试运行正常,因生产需要停机一台变频器。待检修人员将MM440变频器出线电缆接地故障修复后,启动试运,结果两台ACS510变频器(包含那台停机的变频器)再次发生内部电解电容被击穿爆裂故障。检修人员也将MM440停机检查,未发现任何问题,但是还是把这台变频器给换掉了,换下来的变频器在检修间试运正常。换上去的新变频器也运行正常。根据这现象,怕再出现烧ACS510变频器的情况,遂将这两台变频器进线电源接到另外一段母线上去了,更换两台ACS510变频器后,试运正常。要说明的是:1、我们电源系统是中性点经40Ω大电阻接地系统;2、MM440变频器未按照说明书要求拆除Y电容。我们的问题是:1、在这种大...

2025-06-23 16:36:44 5139 23 13

参与讨论
精华
【求助】西门子6SE70装机装柜型变频器的逆变柜冷却风扇

最新内容

以上呢我是分享的我们单位改造的经验,由于我们设备属于频起频停所以这部分控制就没经过变频器。下面我建议你可以用温度控制器,最好是在变频器停了之后风机在运行5分钟,散掉余热。我建议这部分控制尽可能离开变频器的板路,因为备件太难买了,减少风险。

各位朋友: 向各位求助一下西 门子6SE70装机装柜型变频器冷却风扇与哪个参数相关联? 风扇是不是从电源板上的一个继电器取得启动信号? 谢谢各位,我算是一个刚刚入门的小菜鸟,还请各位不吝赐教/

2025-07-14 07:45:24 1266 5 4

参与讨论
【探讨】关于6SE70系列装机装柜型变频器冬季冷启动

最新内容

这么说吧。也许可以。但是有隐患。隐患在于,在厂家标定的温度内,厂家给变频器做过很全面的测试。但是超过这个问题,变频器内部的器件是否能正常工作,不晓得。比如大容量电容是比较脆弱的器件。我知道的一个项目,该项目极端温度是-60°,在西伯利亚。打开电柜后发现,一些线路板的焊点都开裂了。最终这批设备报废。

由于我们设备在内蒙古东部冬季一般零下35摄氏度,但是6SE70系列装机装柜型变频器自有环境温度加热,且效果非常不理想,一启动AFE柜就报F023超温故障(温度低)运行人员在此情况下就把手套烤热去捂柜子下端的温控电阻(如图),在这种情况下,是否可以把该温控电阻换为定值电阻,用以屏蔽此故障?如果可以的话用色环电阻可以不?还是其他特殊电阻。

2025-04-17 16:07:56 2755 13 10

参与讨论
【求助】6es7033两路模拟量输入频率给定切换

最新内容

谢谢各位,通过查询矢量大全手册查看其中得模拟量功能图得到了解决。

各位大神,现有一台6es7033变频器,用在风机控制。准备实现两地控制,一路用PLC给定频率,一路用电位计给定频率,请问两路模拟量频率给定怎么切换,参数如何设置?谢谢!

2025-10-02 17:25:04 990 4 1

参与讨论
【求助】V20变频器,可以同时使用端子启停和通讯启停吗

最新内容

可以。如果想在运行中切换,可以用FFB。如果停机状态下切换,可以用P700/P810的组合

V20变频器,可以同时使用端子启停和通讯启停吗

2025-10-13 14:52:26 387 2 0

参与讨论
【求助】6SE7033-7EG60 通讯只支持DP,USS吗?

最新内容

也可以。价格不到1K

6SE7033-7EG60 200KW

2025-07-04 09:49:11 1341 5 0

参与讨论
【求助】6SE7021-3TP50-Z(Z=G91+C23)报警F063,求故障消除,谢谢!

最新内容

需要花点钱,买这个选件。MC的。不知道现在还有吗?这个选件不是自由功能块的密码吧?6SE70停产已经10年有余了。现在还在运维?也是够省的了。本钱早就赚回来了,还不考虑上新?这有点像我家空调器,15年了,现在都不太制冷了,可还是舍不得花钱换新的。(捂脸)

MASTERDRIVES MC 6SE7021-3TP50-Z(Z=G91+C23)一送电就报警F063,求帮助,谢谢!!

2025-07-05 18:13:23 1247 2 0

参与讨论
精华
【求助】昨天丢脸了,附带问一下,变频器怎么选型?

最新内容

帮不了,最近不在国内

昨天,甲方告诉我,一台电机的服务系数是2,我瞬间懵了:什么是服务系数啊?关于电机,我只知道工作制式及过载能力。赶紧百度,原来,这个“服务系数”是指电机的长期连续运行时的过载能力!既然电机可以长期2倍过载,那额定功率这个参数又有什么意义?而且,这个问题就严重了,我在选择变频器时,对非泵类、风机类、辊道类负载通常是按电机额定功率的1.2倍左右(重载)选择变频器。这个服务系数为2的电机,那岂不是要按2倍以上容量来选择变频器了?也就是说,一台250KW的电机,变频器至少要500KW(轻载)起步?还有一个问题,对于冲击性负载,比如每分钟有10秒是2倍电机额定功率输出,其它50秒是空载,这样的变频器又如何 选择?

2024-05-18 08:42:34 12075 81 19

参与讨论
【求助】MM330变频器上电就报F001故障

最新内容

这样的旧设备,更新换代是最具性价比的了。早期的电子产品维修已经没嘛意义了。

MM330变频器上电就报F001故障

2024-12-01 13:46:29 3510 9 1

参与讨论
精华
【求助】运行中偶尔报警o008

最新内容

o008的出现,大概率是出现了在运行状态的突然故障状态,复位以后,忘了把还在启动状态系统变成停止状态,然后再启动就可以了。

各位工程师: 大家好!我这里有用Materdrive MC驱动控制,是采用profibus-dp通讯的,生产过程中偶尔报警o008,但是可能复位,目前又没有驱动器换.各位帮忙看一下,还有其它哪些方面的可能性,谢谢

2024-04-06 02:40:26 4397 11 5

参与讨论
精华
【探讨】6SE70装置F011故障分析

最新内容

学习了。谢谢分享。

一、基本原理6SE70的机器中电流的检测经过了三个步骤:电流互感器---检测芯片(检测回路)---放大电路。(见下图)(1)电流互感器的变比,N1/N2=1:1000,也就是说输出电流为17.5A,检测回路检测到的电流为17.5mA。(2)检测芯片厚膜电路是在阻容元件和半导体技术的基础上发展起来的一种混合集成电路。它是利用厚膜技术在陶瓷基片上制作模式元件和连接导线,将电路的各元件集成在一块陶瓷基片上,使之成为一个整体部件。使用厚膜对于设计布线带来了很大的方使,提高了整机的可靠性和批量生产的一致性,同时也加强了技术的保密性。现在的厚膜往往也集成了很多保护电路,检测电路。应该说厚膜的技术含量也越来越高。(3)放大电路举例说明这个电路的意恩:R1=27K欧;R2=13K欧;R3=270欧;R4=270欧;INPUT 1=17.5mA放大倍数:A=1+R2/R1=1:48148INPUT U=17.5*135=2.3625V;OUTPUT=2.3625*1.48148=3.5V则3-5V的电压送入CUVC板:二、出现故障的可能原因:变频器的过流原因有:(1)负载原因:如检查负载是否太重;(2)...

2024-01-05 11:32:10 9573 24 13

参与讨论
【求助】设置P313与P314,电流模型区与模型过渡区与电压模型区转矩不一致

最新内容

在VC模式下,转子与定子旋转磁场之间的相位差是可以直接测量出来的。在低速时,反而要减小emf的影响。所以,在VC时,电流模型的转矩是直接控制的,没有补偿。

P313设置5Hz,P314=50%,CUVC在2.5—5Hz时的转矩几乎和大于5hz时一致,求助在原理上是如何实现的?

2025-01-07 16:29:02 3336 3 0

参与讨论
【探讨】开卷机框架搭建,看了好久都没看明白

最新内容

那现在呢?还是愣拉?

开卷机功能块搭建,看了好久都没看明白,卷径预设值给了斜坡函数出来就是实际卷径,怎么想都想不明白,看看哪位师傅给指点一下,

2024-12-24 19:36:31 1700 16 1

参与讨论
【求助】MasterDrive和S120 的区别

最新内容

确实如楼上任版所言,S120的资料中,并没有明确提出其动态指标。但较上一代产品,其强大的软件功能,能让工程师更快更好的调出符合自己工艺要求的特性曲线。

单纯看样本,两者都有书本型和装机装柜型,看样子MasterDrives是更早期的产品。MasterDrive 不支持伺服控制,S120支持伺服控制。没用过MasterDrive,不知道这两者在行业应用上有显著的区别吗?最近在学习西门子的产品知识,想对产品有个整体的了解

2024-11-26 13:48:40 2322 5 1

参与讨论
【求助】AFE报F006故障

最新内容

中文手册有的,SEDL提供的。

我们有台行车,两个1200kw的AFE带的母排逆变器,1台AFE装置频繁报F006故障,复位后可以正常工作,哪位大虾指个招

2024-11-01 16:00:27 2577 7 0

参与讨论
【求助】高线升降托盘报直流母线过电压

最新内容

是的。 案例分享。 70是的是独立的制动单元, 容易忽视电压检测问题;

升降托盘动作时报直流不行过压, 我让现场检查制动电阻是否工作, 反馈是制动电阻没有温度, 也无滋滋的电流声。 首先想到的就是西门子外置的制动单元有问题, 建议他们更换。 现场人员靠人工复位维持生产进行, 后来发现6se70显得直流母线电压不动作时为640, 实测570。 于是将问题锁定在电压检测回路, 利用停机时间将柜内的信号线、端子排、插头等重新插拔一下, 运行后正常。

2024-11-18 11:30:44 2230 2 0

参与讨论
【求助】回复网友关于西家传动节能功能的开启与应用。

最新内容

用于风机泵类负载,节能效果尤为明显。

一篇旧帖,被锁了。可是有一个网友在那里采用了评论来回复内容。该贴子的链接为:关于变频器节能问题的精彩讨论其中网友问:手机用户20240323745344:我看了有节能功能,怎么开启比较合适呢?回复:激活该功能,看G120的使用手册,里面有讲。参数是P1580和P1582。应用及应用场合:详见G120操作手册,第8.33章节。这里不赘述。需要强调的是,西门子的变频器效率优化功能,不适用于频繁动态变化的场合,只适用于长期稳态运行场合。特别是风机泵类的应用场合。比如,恒压力,恒流速,恒温度等等控制应用的场合。

2024-03-29 23:35:59 2181 4 2

参与讨论
精华
【求助】6SE70变频器 自由功能块如何使用

最新内容

再回来看此楼交流,笑翻了。回复17楼:变频器里的参数授权,就像是参数被上锁了,需要有钥匙开锁才能用。钥匙就是授权。西家传动有许多的有特色的功能,都是需要官方授权的。只有购买了授权,才可以使用。

SE70变频器带编码器运行,100=4. 假如,故障情况下编码器联轴器与电机脱开, 这时启动变频器,变频器会运行一会儿报故障,我已经试过了。 怎么去让变频器停止运行??? 最短时间(ms)报故障前停止运行 请指教。 已解决,使用自由功能块 。

2024-01-19 16:42:37 4307 18 4

参与讨论
精华
【求助】速度饱和,转矩限副,张力控制

最新内容

有点看不太懂,不过还是学习下,每天学一点知识

开卷机,用6se70速度模式控制,速度饱和,转矩限副,相关疑惑,1,速度饱和,正饱和跟负饱和对于速度调节输出一样么?输出的是什么量,负饱和来说,给定附加一个负的百分比转速,让速度环饱和,对于开卷机来说,给定是反向转速命令,但是实际转速是正向旋转的,那么对于速度调节器pi来说,给定的转速,和实际的转速方向不一样吧?对于速度调节器来说,给定的是反向运转命令,实际反馈是正向的?2.限副值,限副后给电流调节器,还是负饱和来说,开卷机应用,速度环给定的负方向的转速,速度饱和后,对于张力控制来说,用的是负限副还是正限副?我们的张力预设值给正负限副哪个呢?负限副么?3.速度调节器输出的上下限指的是正负限副值么?

2024-04-06 21:11:40 6597 20 10

参与讨论
【求助】6se70

最新内容

全英文的,看的有点头大,学习了,感谢分享

电动电位计功能块怎么用?看不清白,

2024-03-29 08:39:48 3269 14 1

参与讨论
【求助】6SE70的F035这个故障如何避免?

最新内容

学习了,感谢分享

整流运行,报F035,可复位,复位后能正常运行。查看图纸,该报警是DI6输入导致,是需要检测制动单元的直流母线电压大于500V和制动电阻过温信号的。我尝试把接线在制动单元4,5端子处短接。试机一切正常,无F035报警;如果直接把制动单元的那个接插件拔下来,测试F035无法复位。那么确认就是这个信号导致的F035报警无疑。现在的问题是,如何避免这个问题?有没有参数可以对这个500V检测延时处理?或者把这个门限值设置低一些?

2024-01-26 11:07:04 4203 11 1

参与讨论
【求助】6se70运行后面板显示0和-1意思

最新内容

根据偶发电流不平衡这一现象,建议从以下几个方面检查:检查接线方面,看看主从装置进线电压是否一致,可以通过主从装置的参数r030进行对比查看。从装置的参数P587是否为1,如果为1进行下面的检查。如果第1条一致,那么查看从装置的电流设定值r490与主装置的r263是否保持一致。如果这两值一致,可以查看主从装置的r004运行中是否始终保持一致。另外,这台装置已经运行多年,可以检查一下系统的接线和控制信号的接线是否有接触不牢的情况。

6SE70的柜子,采用主从AFE的结构,当AFE运行后,主afe柜子pmu显示0,而从afe柜pmu显示0和-1之间跳变,期间偶发主从电流不平衡故障,这个数值代表这什么含义呀?是否与这故障有关呀?

2024-11-14 00:25:28 2452 8 3

参与讨论
精华
【求助】开卷机动态惯量转矩

最新内容

对于传动系统,驱动电机的转速和转速变化才是它最直接物理参数。一说线速度,那电机的转速就与它要有一个旋转有效直径的关系了。而卷绕的开卷和收卷,卷径是实时变化的。导致电机的转速也实时变化。这不就把问题复杂化了嘛。假如在开卷和收卷的系统里,需要对动态转矩做补偿的话,用电机的转速变化作为计算动转矩补偿的参数,不就可以把问题简单化了嘛。根据牛顿定律:动转矩M(N.m) = 转动惯量(kg*m^2)* dw/dt ...(1式)将角加速度 dw/dt 转化为转速的加速度dn/dt代入1式动转矩M(N.m) = 转动惯量(kg*m^2)* (π / 30) * dn/dt ...(2式)对于2式的右侧,把转动惯量(kg*m^2)* (π / 30)看做是一个常数K,然后对电机的转速实际值实时求导。就能得到实时的动转矩补偿值了。由此获取动态转矩的补偿参数就非常简单了。

开卷机动态加减速惯量转矩问题,惯量有固定公式可以算出来。问题是转矩=惯量×角加速度,这个角加速度怎么求呢?或者变换成别的形式求出来也行,开卷机正常恒速跑时候,卷经越来越小,角速度越来越大,本身就已经存在一个角加速度了,我们动态补偿指的是线速度增加或者减少时候吧,这个角加速度真是搞蒙了,求大神给指点一二。

2024-04-24 16:36:26 3473 23 2