【求助】西门子70MC控制器报F46是什么问题,怎么解决这个报警

最新内容

MC与VC的F046的含义相同。换控制板吧。

一台使用西门子70MC控制器控制的设备突然报警罢工了,现场看控制器面板不显示了拆除控制器发现内部的电源板炸了,有小电容壳掉落了,还有些黄色的毛线也掉落下来更换好的电源板后通DC24V控制电源,面板正常自检启动完成后报错F46我不知道怎么复位

2025-12-22 16:46:06 130 2 0

参与讨论
【求助】6se7018位置定零

最新内容

现场没有接近开关。例如现在home位置偏了,机械位置与编码器位置错位了,脱开机械负载,将机械走到零位,将电机转零位停止,再进行皮带连接,这时候电机零位与机械零位匹配了。现在想直接增加个按钮,直接设置当前位置为参考点,即为零点,能否实现?

6se7018mc,采用dp网络控制,无法手动定零,参数手册都是英文的,资料太少了,查询不到。

2025-10-10 15:16:18 1506 6 1

参与讨论
【探讨】LOA24说明书

最新内容

你说的是LOA24.171B27燃油燃烧控制器吧。LOA24.171B27是西门子(SIEMENS)开发的机械式燃油燃烧控制器,专用于单段或双段强制通风间歇运行的燃油燃烧器,最大燃油处理量≤30kg/h。符合EN 267(强制通风燃烧器)和EN 230(单体式雾化燃烧器)标准,适用于工业热能设备如锅炉、涂装线等。核心参数额定电压:AC 220V工作时序:启动阶段(T1/T3):13秒安全延迟(TSAM):10秒运行阶段(T4):15秒l火焰探测:黄色火焰:QRB系列探测器蓝色火焰:QRC系列探测器兼容型号:LOA24.171B2BT、LOA24.171B2EM等衍生型号

LOA24控制器的说明书

2025-09-28 13:46:31 620 1 0

参与讨论
【求助】求助:6SE7016系列伺服驱动器,如何通过PMU面板进行启、停控制?需要设置哪些参数?

最新内容

参考——MC伺服控制器简明调试https://support.industry.siemens.com/cs/document/90719922

大咖好: 小弟手中有5台6SE7016系列伺服驱动器,需要使用PMU面板进行启、停控制,请问需要设置哪些参数?我首先进行了恢复出厂设置P053=6,P060=2,P970=0。然后,再通过PMU面板修改以下参数时,发现看不到,只好使用Drive Monitor软件连接6SE7016,下载变频器参数后,先离线修改参数,然后再在线上载参数,但始终无法通过PMU面板控制伺服驱动器(没有反应)。修改过的参数包括:P366=0,P368=0,P554.1=5,P443.1=KK58,P571=6,P572=7,P573.1=8,P574.1=9,并设置伺服驱动器和1FT6电机的电流、电压等额定参数。

2025-06-09 20:56:24 1336 1 0

参与讨论
【求助】西门子70MC(6SE7023-4TC51)配套1FT6105伺服电机速度波动偏大

最新内容

驱动器是什么型号的?连不同的驱动型号不一样

公司内使用十八年的西门子70MC配套的电机,控制塑料薄膜成型的压光机的辊筒传动,使用多年后,变速箱内齿轮及轴承座等等间隙变大,目前看伺服控制器面板RO参数,速度频繁波动在1-2转,早些时候看面板速度是不变的,这样对于薄膜表面会产生一些不利的纹路,请教各位大侠需要重新做系统优化吗,参数是那些,或是调整伺服控制器内那些参数可以达到伺服电机速度稳定。

2024-01-17 16:37:15 1926 6 3

参与讨论
【探讨】V20变频器MODBUS通讯问题

最新内容

30年前的观点了。

V20变频器MODBUS通讯问题:包括参数设置,P2019参数内容看不懂等问题

2024-01-18 17:10:34 3012 6 4

参与讨论
【求助】6SE7021-0EP50 的调试问题

最新内容

PMU屏能正常看参数么?r69可以看固件版本。我印象中,drivemonitor是向下兼容的。你的问题应该不是版本的问题。另外,参数P53有可能禁用了drivemonitor的访问。你要允许串口通讯。详情可见P53的说明。再有,就是现在的电脑 基本不配串口了,如果你用的USB转串口通讯线,那要用工业级芯片的线。通俗点讲,就是越贵的越好。

MASTERDRIVES MC 控制器上电后LED显示屏连续闪烁,无伺服准备信号,想使用调试软件联机后看下内部报警情况,但是下载了DRIVEMONITOR v5.5 SP1 使用专用线缆连接X103端口,连接线驱动也下载安装了,但是软件总是不能进入在线状态,不知是不是与固件版本不匹配有关系?我们用的控制器应该是10多年前的产品,固件版本也会比较早,而我下载的软件是比较新的,在网上查V5.5的版本不能兼容之前的版本,像这种情况是不是只能找一下之前的软件版本?比如2.3或2.5等等试试?在哪里可以查询各类软件或硬件的版本兼容性?求大神指点!

2025-05-03 22:25:22 1364 1 1

参与讨论
【求助】报警 f026

最新内容

建议排查一下光纤、IVI板,一般情况下CUVC坏的可能性不大。

哪位大虾知道 报警 f026这个是 什么原因?驱动器是 新换上去的

2023-12-28 12:57:32 3011 14 0

参与讨论
【求助】mc如何控制第三方力矩电机

最新内容

上电就过电流估计是哪里卡住了

cumc怎么控制第三方力矩电机呢,我按照简明调试的步骤试了一下,但是电机只是抽搐了一下就报过电流了

2024-03-06 15:47:04 2379 3 1

参与讨论
【求助】求助CUMC如何简单调试=已解决

最新内容

采用DRIVE MONITORS当然更方便了。还能在那个调试界面里直接给启动命令。用软件调试,比简易面板的按键调试更方便。

尊敬的各位师傅您好,我这里准备了一套MC硬件,想通过简单调试让同步伺服电动机转起来。根据现场使用的方式,我照着组装了一套,但是不能旋转,启动电动机就会嗡嗡响,就是不转。现场组装的这套没有安装制动电阻,其它与车间里能使用的安装一莫一样,就是不转,请各位师傅帮助处理。现场硬件见图片;伺服电机MCCUMC通过兵哥的大力支持,经过这几天的不屑努力截至今天8月24日,简单消化鸟语版说明书,已完成简单的调试步骤,就可以使伺服电机旋转起来,共试验了4中模式。模式1面板启停,P554=5定速P443=100%模式2端子启停,P554=B16定速P443=100%模式3端子启停,P554=B16电位器调速P443=K10/K11模式4DP网络控制启停,P554=3100画面调速P443=K3002目前位置控制,脑子里还没有概念,需要继续研究学习,其中也试验出,端子控制,变频器VC和MC是可以替换使用,就是不知道位置控制时会不会有区别。待研究谢谢大家的大力支持。

2024-08-15 14:59:07 1759 7 0

参与讨论
精华
【求助】西门子MM440变频器能不能用G120代换

最新内容

可以替换,需要重新设置

MM440变和300PLC走DP通信,MM440能不能用G120变频器直接代换?

2024-05-25 10:09:57 3418 17 11

参与讨论
精华
【探讨】巧用示波器快速判断6SE70装置报F026的故障点

最新内容

维修工作中示波器好用。工欲善其事必先利其器。好的示波器也比较贵。

6SE70 报警F026型号:6SE7027-2TD61-Z ZYBD2157500032第一次服务所作工作:到货后正常检测;在最开始的外观检测即发现其出线端子有烧糊的现象(DC-AC;AC 端),与客 户描述的故障现象相符,继续进行弱电检测发现正常,更换手边的出线端子后强电测试带电机运行均正常。电话联系客户表示:“目前只检测到端子烧糊,无其他故障” 客户也没说有其他故障,报价后等付款再给客户发货? 第二次服务: 报F026故障1. 寄回检测后发现运行时通过Drive monitor 发现其电流波动范围很大,但是也没报警(72A 装置 带45KW 电机空载),电机运行也平稳。后来trace 电流波形发现U 相电流波形不正常:2.怀疑是传感器损坏,但是也是先换了个CUVC 进行测试,发现U 相波形仍旧异常(波形翻转 了? ) ,后更换回原CUVC 继续进行测试3.U/W 相的传感器互换再进行trace;发现波形对调,确定是传感器损坏4.更换传感器后再次进行trace此时电流大概是18A 左右,虽然找到了损坏器件,但是并无报警F026;5.继续加载测试,对拖加载加到了大概60 多A 进行t...

2023-12-19 17:04:04 4809 33 14

参与讨论
【求助】哪位 大侠 知道 DriveMon软件 里 手动调试电机时,怎么 使 电机处于 位置 模式 运转 ?

最新内容

应该使用4楼提供的方法来实现。另外,速度控制和位控的转换需要离线操作吧?也就是在电机停止运行的状态切换。

如题,用软件 手动 控制电机,默认是速度 模式,请问 怎么 切换到 位置模式?做到类似 DRIVE STARTER 里 调试 S120那样子?? 或者说 根本不行??

2023-12-27 16:55:58 1674 11 0

参与讨论
精华
【求助】关于masterdrives 驱动器通讯反馈的状态问题

最新内容

感谢知识分享

各位大家好: 今天来这里求助一个比较奇怪的现象,这个现象也是十来年都没有发生过的,这里有四台masterdrives的驱动器通过profibus dp通讯的,程序里有用到驱动器反馈的一个参考点完成的一个状态信号,通过查程序只要这个参考点完成状态不是为1了,驱动器反馈的编码器的实际的物理值也会变为0,这个现象是没有规律发生的.有时一个驱动器有发生,有时两个驱动器一起发生.并且这个发生是偶发性的没有规律性.目前只知道如果急停状态存在的话应该是四台驱动器都会发生反馈的物理值 变为0,这里需要找参考点才能完成. 所以针对上面的故障现象,存在几种可能,请各位专家前辈帮忙分析一下,谢谢!如果单独的控制电源24VDC如果电压过低,计划通过测试一下原因,还有别的原因吗?谢谢也请帮忙一起分析

2023-09-10 22:49:04 1944 13 4

参与讨论
【求助】starter 优化6ra80,选择optimization run出现空白画面

最新内容

嘻嘻,好多新手,他(她)们都还没摸着西家传动的调试套路呢。唉,西家传动的快速调试,就是一套路,照着流程操作,就可以了。这让我想起了上学时的情景。概率学,听着老师讲课,如天书一般,听不懂。一上课,就是掷骰子掷骰子的,做题也不会。一个同学告诉我,不管懂不懂,你就看例题的流程,模仿着一步一步的,就成了。试了几次,果然灵验。他的解题方法就是一个规定的流程而已。(偷笑)爱谁谁,考试过是王道。

优化时,点击optimization run,出现右面的空白画面,右面画面不能选择优化电流环,速度环等选项,谢谢高手给与解惑。

2023-01-16 21:25:11 1059 3 0

参与讨论
【求助】关于6se7021-8tp70 mc驱动下载参数时报f061,请问如何处理

最新内容

要下载的程序里和装置里都先设置功率部分。

各位老师,最近购买一台西门子6se7021-8tp70 ,用来做备件,,使用drivermonitor下载参数,,出现两个问题,1,下载原来参数时,出现参数下载不全,这个论坛里有这样的照片,就是一些参数没有下载,出现报错数,查看参数103时,发现这个电流出奇的大,是参数102两到三倍.我恢复出厂设置,也重新功率定义,然后再下载参数,依旧出现1.2两条,请问各位老师,如何处理,谢谢

2022-08-29 10:08:50 595 2 0

参与讨论
【求助】6SE7021报错F063和F054

最新内容

那就继续找维修呗,谁修的?要负责到底。我们前段也有一个装置送修了,回来后就是不工作,也不报错。查了半天都查不出来,最后送回去返修,再拿回来就正常了。

求助下大家,公司设备上有两台西门子变频器故障,型号分别为6SE7021-8TP50-Z和6SE7021-8TP70-Z,维修后离线测试驱动电机运行良好但是上机后就会分别报警F063和F054,咨询西门子客服工程师告知F063报警为授权pin码丢失,F054为编码版初始化错误,但是重新导入pin码之后未解决,查询参数也没找到异常,咨询下大家解决方案,谢谢。550e32f423ab4fe2bc81c0d12a61ce0.jpga9097511ed69099a0baaab238a5f766.jpg

2022-08-25 10:42:21 812 1 0

参与讨论
精华
【求助】请问这个符号代表啥意思

最新内容

谢谢讲解,长知识。

老的6SE7系列变频器,老外用到了内部的功能,矢量大全790页,这个符号看不懂了。。。

2021-12-02 09:46:19 5244 13 5

参与讨论
【求助】书本型伺服控制器MC如何在线?

最新内容

232 485 都可以用的,最好可以用带光电隔离的485转换器,或者把数据线屏蔽层接到驱动器的24V的负极 。

使用drivemonitor,通讯方式只支持DP和USS,根据手册,X103也支持USS,但试了一下,没连上,不知道为啥?看手册X100也支持USS通讯,那么这个通信线直接接线吗?还有终端电阻需要拨到哪个档位?求大神,指点迷津。另求一本中文手册,谢谢

2021-11-14 14:15:44 786 7 1

参与讨论
精华
【求助】6SE7090-0XX84-0FC0接线方式

最新内容

谢谢诸位师傅。

求助各位师傅,关于6SE7090-0XX84-0FC0的接线方式,连接编码器用。一边是排插头,一边是电机编码器插头。谢谢师傅的关心,没有图纸利用检修直接校线了请看图

2021-05-10 16:07:05 3480 7 18

参与讨论
【求助】CUMC 不带编码器,是否可以运行?=不可以

最新内容

伺服,不用编码器或者其它位置检测元件,会找不到相位。那个SBR,是接旋转变压器的

今天翻说明书,发现订货号为6SE7090-0XX84-0FB0的不带编码器仿真板,是不是用上这块板就可以不接编码器拖动伺服电机转动。CUMC板上不插6SE7090-0XX84-0FC0会报故障,设定编码器为0也报故障,所以必须设编码器。现在不想接编码器了,只用伺服电机,是不是安装6SE7090-0XX84-0FB0板可以不接编码器答案是不可以。

2021-05-13 10:35:44 922 1 1

参与讨论
【求助】更换CUMC后报F061 已解决

最新内容

MC就是英文的手册,没有中文的。除非自己找人花钱去翻译。

装置报F011,更换CUMC后报F061,压下P复位显示005.把060改成0显示003后又变F061.再次按下复位,又变成005。把060改成7显示003后再次变F061.是不是新CUMC版本不同或者不能用。新CUMC来后先进行恢复出厂,断一下电源上电。下传备份参数,显示下传完成。装置自动识别参数后报F054.不能复位。断开装置电源。重新上电F054故障没有了显示F061。按下复位显示003后又变F061,搞不清楚是不是新备件就是将新CUmc恢复出厂设置,将备份参数下载到CUMC里,报F054不能复位,重新上电F054可以复位,复位后报F061,在备份参数的基础下将P130=2改成=3.F061故障消除,但又报A018说明书没有这个故障说明。过了一会A018自动消除。奇怪的是原参数在旧装置上使用不报F061。CUMC不想用编码器,去哪个参数里改。CUMC和CUVC参数不一样。找到原因了和在机的编码器板型号不符。在此,谢谢“老兵”兵哥

2021-05-01 16:33:09 1882 7 2

参与讨论
【求助】放置10年的驱动器下载完参数后,断电后参数不保存

最新内容

重要资料,我通常是多处备份

我司有一台设备的行走电机使用的西门子MC驱动器坏了,型号为6SE7012-OTP50-Z。家里有一台放置了10年左右的驱动器,现换上去,下载完参数后,设备运行正常。但关掉电源后,驱动器显示o005(系统设置状态),好多参数改变了,设备无法工作。只有重新下载参数,不关电源使用。目前不知道什么原因,请各位大神支支招。跪谢!!!

2021-04-21 11:20:33 1372 12 4

参与讨论
【分享】200KW 逆变器维修过程

最新内容

如果没有完善的监测条件,最好还是交给专业公司去做,不然可能扩大故障

前段时间,我公司有台200KW 6se70逆变器IGBT崩坏掉了,更换了L1相的两块IGBT和驱动板后,送控制电后状态008,脉冲封锁,检查安全回路,控制字设置,没有发现异常,最后发现L1相上面的光纤板白色头无红灯,更换后状态009,接入电网后,一送电,又崩坏了,再次更换崩坏掉的IGBT模块,然后把另外两组拆下来测量,发现1-3直通,把IGBT和驱动板脱焊,测量其中一块IGBT损坏,又更换IGBT一块,然后全部恢复,进行模拟运行测试,报F027,L3相接地,又把IGBT和驱动板拆下来测量,发现2-3直通,把IGBT和驱动板脱焊,分别进行测量,IGBT正常,驱动板2-3直通,更换驱动板,焊接IGBT,恢复安装后,进行模拟运行,给定频率40HZ,测量三相输出都是13V,三相平衡,逆变器工作正常 针角定义和IGBT型号见附件。200KW逆变器维修过程.docx

2020-04-29 16:44:05 6894 14 14

参与讨论
【探讨】G120变频器带SEW的AS7Y编码器Jog运行时报编码器跟随误差过大

最新内容

G120变频器带SEW的AS7Y编码器正常高速运行时无报警,位置控制模式下低速运行,电机正常启动后一段距离报跟随误差过大F07452,报警位置不固定;怀疑变频器侧接线有问题,现场接线为A-、B、D-、D、GN、UB;请各位大神看下是接线问题还是参数配置问题

G120变频器带SEW的AS7Y编码器正常高速运行时无报警,位置控制模式下低速运行,电机正常启动后一段距离报跟随误差过大F07452,报警位置不固定;怀疑变频器侧接线有问题,现场接线为A-、B、D-、D、GN、UB;请各位大神看下是接线问题还是参数配置问题

2020-04-24 12:53:38 2415 0 0

参与讨论
精华
【求助】西门子440 90KW机器,偶尔报警F0004,请教怎么解决

最新内容

现在MM440是不是已经停产了?

西门子440偶尔报警F0004

2019-08-20 15:26:28 3017 9 5

参与讨论
精华
【分享】辛苦翻译的MC v1.6说明书

最新内容

比赛很需要,求链接

文化程度有限,以前MC的说明书是德文,耗了一天翻译成中文,机翻,将就看吧!链接:https://pan.baidu.com/s/1zw2_ShknwNuCgujcYPKImw提取码:t38q文件超出限制,百度云盘下载