一台使用西门子70MC控制器控制的设备突然报警罢工了,现场看控制器面板不显示了拆除控制器发现内部的电源板炸了,有小电容壳掉落了,还有些黄色的毛线也掉落下来更换好的电源板后通DC24V控制电源,面板正常自检启动完成后报错F46我不知道怎么复位
6se7018mc,采用dp网络控制,无法手动定零,参数手册都是英文的,资料太少了,查询不到。
大咖好: 小弟手中有5台6SE7016系列伺服驱动器,需要使用PMU面板进行启、停控制,请问需要设置哪些参数?我首先进行了恢复出厂设置P053=6,P060=2,P970=0。然后,再通过PMU面板修改以下参数时,发现看不到,只好使用Drive Monitor软件连接6SE7016,下载变频器参数后,先离线修改参数,然后再在线上载参数,但始终无法通过PMU面板控制伺服驱动器(没有反应)。修改过的参数包括:P366=0,P368=0,P554.1=5,P443.1=KK58,P571=6,P572=7,P573.1=8,P574.1=9,并设置伺服驱动器和1FT6电机的电流、电压等额定参数。
公司内使用十八年的西门子70MC配套的电机,控制塑料薄膜成型的压光机的辊筒传动,使用多年后,变速箱内齿轮及轴承座等等间隙变大,目前看伺服控制器面板RO参数,速度频繁波动在1-2转,早些时候看面板速度是不变的,这样对于薄膜表面会产生一些不利的纹路,请教各位大侠需要重新做系统优化吗,参数是那些,或是调整伺服控制器内那些参数可以达到伺服电机速度稳定。
V20变频器MODBUS通讯问题:包括参数设置,P2019参数内容看不懂等问题
MASTERDRIVES MC 控制器上电后LED显示屏连续闪烁,无伺服准备信号,想使用调试软件联机后看下内部报警情况,但是下载了DRIVEMONITOR v5.5 SP1 使用专用线缆连接X103端口,连接线驱动也下载安装了,但是软件总是不能进入在线状态,不知是不是与固件版本不匹配有关系?我们用的控制器应该是10多年前的产品,固件版本也会比较早,而我下载的软件是比较新的,在网上查V5.5的版本不能兼容之前的版本,像这种情况是不是只能找一下之前的软件版本?比如2.3或2.5等等试试?在哪里可以查询各类软件或硬件的版本兼容性?求大神指点!
cumc怎么控制第三方力矩电机呢,我按照简明调试的步骤试了一下,但是电机只是抽搐了一下就报过电流了
尊敬的各位师傅您好,我这里准备了一套MC硬件,想通过简单调试让同步伺服电动机转起来。根据现场使用的方式,我照着组装了一套,但是不能旋转,启动电动机就会嗡嗡响,就是不转。现场组装的这套没有安装制动电阻,其它与车间里能使用的安装一莫一样,就是不转,请各位师傅帮助处理。现场硬件见图片;伺服电机MCCUMC通过兵哥的大力支持,经过这几天的不屑努力截至今天8月24日,简单消化鸟语版说明书,已完成简单的调试步骤,就可以使伺服电机旋转起来,共试验了4中模式。模式1面板启停,P554=5定速P443=100%模式2端子启停,P554=B16定速P443=100%模式3端子启停,P554=B16电位器调速P443=K10/K11模式4DP网络控制启停,P554=3100画面调速P443=K3002目前位置控制,脑子里还没有概念,需要继续研究学习,其中也试验出,端子控制,变频器VC和MC是可以替换使用,就是不知道位置控制时会不会有区别。待研究谢谢大家的大力支持。
MM440变和300PLC走DP通信,MM440能不能用G120变频器直接代换?
6SE70 报警F026型号:6SE7027-2TD61-Z ZYBD2157500032第一次服务所作工作:到货后正常检测;在最开始的外观检测即发现其出线端子有烧糊的现象(DC-AC;AC 端),与客 户描述的故障现象相符,继续进行弱电检测发现正常,更换手边的出线端子后强电测试带电机运行均正常。电话联系客户表示:“目前只检测到端子烧糊,无其他故障” 客户也没说有其他故障,报价后等付款再给客户发货? 第二次服务: 报F026故障1. 寄回检测后发现运行时通过Drive monitor 发现其电流波动范围很大,但是也没报警(72A 装置 带45KW 电机空载),电机运行也平稳。后来trace 电流波形发现U 相电流波形不正常:2.怀疑是传感器损坏,但是也是先换了个CUVC 进行测试,发现U 相波形仍旧异常(波形翻转 了? ) ,后更换回原CUVC 继续进行测试3.U/W 相的传感器互换再进行trace;发现波形对调,确定是传感器损坏4.更换传感器后再次进行trace此时电流大概是18A 左右,虽然找到了损坏器件,但是并无报警F026;5.继续加载测试,对拖加载加到了大概60 多A 进行t...
如题,用软件 手动 控制电机,默认是速度 模式,请问 怎么 切换到 位置模式?做到类似 DRIVE STARTER 里 调试 S120那样子?? 或者说 根本不行??
各位大家好: 今天来这里求助一个比较奇怪的现象,这个现象也是十来年都没有发生过的,这里有四台masterdrives的驱动器通过profibus dp通讯的,程序里有用到驱动器反馈的一个参考点完成的一个状态信号,通过查程序只要这个参考点完成状态不是为1了,驱动器反馈的编码器的实际的物理值也会变为0,这个现象是没有规律发生的.有时一个驱动器有发生,有时两个驱动器一起发生.并且这个发生是偶发性的没有规律性.目前只知道如果急停状态存在的话应该是四台驱动器都会发生反馈的物理值 变为0,这里需要找参考点才能完成. 所以针对上面的故障现象,存在几种可能,请各位专家前辈帮忙分析一下,谢谢!如果单独的控制电源24VDC如果电压过低,计划通过测试一下原因,还有别的原因吗?谢谢也请帮忙一起分析
优化时,点击optimization run,出现右面的空白画面,右面画面不能选择优化电流环,速度环等选项,谢谢高手给与解惑。
各位老师,最近购买一台西门子6se7021-8tp70 ,用来做备件,,使用drivermonitor下载参数,,出现两个问题,1,下载原来参数时,出现参数下载不全,这个论坛里有这样的照片,就是一些参数没有下载,出现报错数,查看参数103时,发现这个电流出奇的大,是参数102两到三倍.我恢复出厂设置,也重新功率定义,然后再下载参数,依旧出现1.2两条,请问各位老师,如何处理,谢谢
求助下大家,公司设备上有两台西门子变频器故障,型号分别为6SE7021-8TP50-Z和6SE7021-8TP70-Z,维修后离线测试驱动电机运行良好但是上机后就会分别报警F063和F054,咨询西门子客服工程师告知F063报警为授权pin码丢失,F054为编码版初始化错误,但是重新导入pin码之后未解决,查询参数也没找到异常,咨询下大家解决方案,谢谢。550e32f423ab4fe2bc81c0d12a61ce0.jpga9097511ed69099a0baaab238a5f766.jpg
老的6SE7系列变频器,老外用到了内部的功能,矢量大全790页,这个符号看不懂了。。。
使用drivemonitor,通讯方式只支持DP和USS,根据手册,X103也支持USS,但试了一下,没连上,不知道为啥?看手册X100也支持USS通讯,那么这个通信线直接接线吗?还有终端电阻需要拨到哪个档位?求大神,指点迷津。另求一本中文手册,谢谢
求助各位师傅,关于6SE7090-0XX84-0FC0的接线方式,连接编码器用。一边是排插头,一边是电机编码器插头。谢谢师傅的关心,没有图纸利用检修直接校线了请看图
今天翻说明书,发现订货号为6SE7090-0XX84-0FB0的不带编码器仿真板,是不是用上这块板就可以不接编码器拖动伺服电机转动。CUMC板上不插6SE7090-0XX84-0FC0会报故障,设定编码器为0也报故障,所以必须设编码器。现在不想接编码器了,只用伺服电机,是不是安装6SE7090-0XX84-0FB0板可以不接编码器答案是不可以。
装置报F011,更换CUMC后报F061,压下P复位显示005.把060改成0显示003后又变F061.再次按下复位,又变成005。把060改成7显示003后再次变F061.是不是新CUMC版本不同或者不能用。新CUMC来后先进行恢复出厂,断一下电源上电。下传备份参数,显示下传完成。装置自动识别参数后报F054.不能复位。断开装置电源。重新上电F054故障没有了显示F061。按下复位显示003后又变F061,搞不清楚是不是新备件就是将新CUmc恢复出厂设置,将备份参数下载到CUMC里,报F054不能复位,重新上电F054可以复位,复位后报F061,在备份参数的基础下将P130=2改成=3.F061故障消除,但又报A018说明书没有这个故障说明。过了一会A018自动消除。奇怪的是原参数在旧装置上使用不报F061。CUMC不想用编码器,去哪个参数里改。CUMC和CUVC参数不一样。找到原因了和在机的编码器板型号不符。在此,谢谢“老兵”兵哥
我司有一台设备的行走电机使用的西门子MC驱动器坏了,型号为6SE7012-OTP50-Z。家里有一台放置了10年左右的驱动器,现换上去,下载完参数后,设备运行正常。但关掉电源后,驱动器显示o005(系统设置状态),好多参数改变了,设备无法工作。只有重新下载参数,不关电源使用。目前不知道什么原因,请各位大神支支招。跪谢!!!
前段时间,我公司有台200KW 6se70逆变器IGBT崩坏掉了,更换了L1相的两块IGBT和驱动板后,送控制电后状态008,脉冲封锁,检查安全回路,控制字设置,没有发现异常,最后发现L1相上面的光纤板白色头无红灯,更换后状态009,接入电网后,一送电,又崩坏了,再次更换崩坏掉的IGBT模块,然后把另外两组拆下来测量,发现1-3直通,把IGBT和驱动板脱焊,测量其中一块IGBT损坏,又更换IGBT一块,然后全部恢复,进行模拟运行测试,报F027,L3相接地,又把IGBT和驱动板拆下来测量,发现2-3直通,把IGBT和驱动板脱焊,分别进行测量,IGBT正常,驱动板2-3直通,更换驱动板,焊接IGBT,恢复安装后,进行模拟运行,给定频率40HZ,测量三相输出都是13V,三相平衡,逆变器工作正常 针角定义和IGBT型号见附件。200KW逆变器维修过程.docx
G120变频器带SEW的AS7Y编码器正常高速运行时无报警,位置控制模式下低速运行,电机正常启动后一段距离报跟随误差过大F07452,报警位置不固定;怀疑变频器侧接线有问题,现场接线为A-、B、D-、D、GN、UB;请各位大神看下是接线问题还是参数配置问题
西门子440偶尔报警F0004
文化程度有限,以前MC的说明书是德文,耗了一天翻译成中文,机翻,将就看吧!链接:https://pan.baidu.com/s/1zw2_ShknwNuCgujcYPKImw提取码:t38q文件超出限制,百度云盘下载
分享