西家SINAMICS家族主要驱动的GSD文件西家的搜索引擎啊,找个GSD真费劲。无力吐槽。虽说现在的GSD不太用的到,但想找时,真费劲。放在这里吧,有需要的可以来取。增加一个DCM的SSP/GSD/FIRMWARE
6RA80装置12脉动串并联应用之系统配置6RA80装置12脉动串并联应用之调试一6RA80装置12脉动串并联应用之调试二
说是大全,但是收集的资料相对于其他的部分,是比较少的,不过也属于一个《西门子官方资料大全》系列,以后资料慢慢再继续收集吧:目录6RA70..........................................本楼6RA80..........................................1楼6RA80通讯..................................2楼6RA70:SIMOREG直流调速装置 样本http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5931 SIMOREG DC Master 6RA70 系列V3.1全数字直流调速装置中文说明书http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=3845 6RA70主从控制的应用https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84136786 6RA70 调试步骤https://support.industry...
对于刚刚接触或对6RA70无从下手的工程师们,希望通过这个话题可以帮助大家更好地理解6RA70直流调速装置在调试地起步阶段如何设置参数和进行优化操作,从而更好地理解直流调速系统地运行原理。首先向大家推荐“下载中心”文档“A0432”,该文档主要包含以下四方面:1.在6RA70调试中如何设置参数2.P051=25自动、手动优化运行原理3.P051=26自动、手动优化运行原理4.P051=27自动、手动优化运行原理借本次专题交流的机会,咱们可以就文档内的任何问题加以澄清,了解清楚DC MASTER优化操作步骤。同时,也欢迎对SIMOREG DC MASTER感兴趣的朋友,针对SIMOREG DC MASTER使用所出现的任何问题,或者在实际应用调试中出现的问题加以探讨。关于SIMOREG DC MASTER一些实际应用的问题,也都欢迎大家各抒己见。期间,西门子的技术工程师也会与大家一起交流,切磋使用经验。让我们一起寻找最好的解决方法,从而达到共同进步。此次产品交流将持续至4月16日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分;根据交流情况,会酌情赠...
各位老师如何用STARTER对6RA80进行参数备份和下载,第一次接触6RA80,现在手里有USB-232电缆,如何与STARTER进行连接,还有就是如何将6RA80完成参数备份下来拷贝到另一台6RA80上。网上看了不太明白,是否两台6RA80版本不同也不可以互相拷贝呢,如何看他们的版本,和跨版本之间的参数拷贝 , 谢谢老师。
客户打电话反应新直流设备带电机启动后,没有给转速,但是转速反馈从0到800转来回跳动现场直接starter在线,通过control panel启动 发现不给转速依旧有转速反馈跳动,经检查为电机电缆连接错误,重新将电机电缆正确连接后,设备正常工作现场调试最重要的是什么呢?
请教6RA80参数R04653和R00482,这两个数据有什么不一样啊
生产线是850不锈钢热连轧,生产了两个月后F3报了一次F60043停机,观察各种曲线一礼拜没有异常,就认为是当时电压降低了,导致EMF过高,结果过了一个月又是同样甩钢时,报了60043,到现场监控各种曲线还是无异常。就把50272改为报警了。各位大神有没有遇到过呢。
近日闲来无事,来现场出趟售后。事情起因是客户说有一套17年设备电机启动后不给转速,电机自己转,速度忽高忽低。频繁报电枢过流。跟技术沟通后怀疑晶闸管问题,故更换全部晶闸管。换完后无效。就把内部所有控制板,电源板等换了一遍。还是原来的现象。怀疑晶闸管不对(拆借的旧设备)。然后购买新的晶闸管,更换后无效。长时间没处理完成,正赶上客户公司领导检查,让报修,联系控制器厂家,厂家一句更换晶闸管的费用18W。所以最后联系我司售后。ABB直流调速器(不是西门家的) 在路上联系现场兄弟,说第二次换完晶闸管后报硬件故障,诊断后指向V11与V14不触发(6脉冲)。到现场后检查跟换器件情况,发现晶闸管的脉冲触发板之间的连线错误,V11与V14插反,正好与现场描述一致。整理好上电诊断,一次通过。心想问题解决,可以回去睡大觉了。连好电机启动,情况跟原来一样。头大,对着驱动器各种检查,各种测试中间抱过电枢过流。都不行。问现场有没有其他电机可以测试,怀疑是电机问题。结果来了句电机百分百好的,用的好好呢。另外一台电机正在使用,无法停机。协调一下午,终于可以换电机测试。好了!! 判断完驱动器是好的,往后查吧,无非就是驱...
项目配置:一套设备两台6RA80,两台1000kW他励直流电机。原电机参数:电枢电压750v,电枢电流:14200A,额定转速:1300,励磁电流:26A,励磁电压:220V。每台电机一组励磁电缆,4条电枢电缆。现场只用一台。前几天接到客户反应,前端时间调试好的一套设备,接完线试机时,不给转速,只启动装置,电机反馈转速从700多讲到0再升到200/300左右。一直重复上述现象。让客户帮忙修改电机参数后还是上述现象。遂联系售后兄弟去现场协助排查。到达现场后,同事联系其他同事帮忙远程监控处理下(我在忙其他)。参数以及PLC检查完后没发现问题,重新做电机优化,优化期间报60061晶闸管异常,60038电机超速等故障。远程的同事怀疑晶闸管问题,让同事静态测量晶闸管G,K间阻值,6只均在11-13欧左右,晶闸管是好的,又怀疑触发板有问题。测试另外的一台装置,还是报各种故障。怀疑两台装置都有问题。听到这的时候我第一反应就是西门子的设备,在同样环境,同样工况下硬件部分同时出现类似的故障的可能性极低。同事连夜拆借附近设备的板子,跟换后故障依旧存在。证明跟装置没有多大关系。最后没办法重新检查电机接线,发...
这个在线可以看到是V1.5.1,不能在线接受,上传不到starter中
6RA80励磁回路中断故障F60036产品型号(MLFB):6RA8018-6DV62-0AA0序列号(Serial No.): ZYLO1668000032故障情况描述/ Fault Des cription: 励磁回路有问题故障代码:F60036,故障值=2(励磁回路故障)1.外观检查外观检测正常,无污染,无破损。.2.静态测量电枢回路测试正常,励磁回路3W1与3D之间开路。正常情况下,3W1与3C、3D之间用万用表二极管档可以测出二极管特性的。(下图红圈) 结论:从电路图及上2图中可以看出,串在3D输出回路里的2个0.04Ω电阻烧坏了,导致3D输出回路开路,现场开机报F30036故障。原因分析:1、 现场励磁电机有故障,很有可能是对地短路。2、 电源倒送,也就是说进线电源接到了3C/3D上,励磁电机线接到了3U1/3W1上,导致2个功率电阻炸坏。Siemens DI CS Delivery Center西门子数字化工业集团客户服务部样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/custome...
70控制电动机,如果电动机在空载高速运行时分断路器会有什么后果?在负载状态下分断路器会有什么后果?本人遇见过一次在电机空载试验时,正常停机,在没停稳的情况下电枢回路分闸,电动机换向器放炮。
starter上载报这个错误,大佬们给分析下原因
用户一台6RA80的直流装置,空载时完全没问题,运行时用示波器显示缺波头。装置拿到室内维修后,做晶闸管检测,励磁环,电流环,速度环都能通过,空载运行时无任何异常,电机运转时出现缺波头现象。装置订货号或系统名称:6RA80 装置序列号:ZY****** 故障描述:运行时示波器显示缺波头 从下图波形中可以看出,一个周期内只有4个波头。有理由怀疑晶闸管不正常。其实在晶闸管测试能通过的情况下,很难找出到底是哪个管子坏了。只能通过测量每个晶闸管的触发脚的阻值来判断。晶闸管的触发脚的阻值一般在10~20Ω左右经测量,有2个晶闸管阻值比较大,最终换掉了2个模块更换了2个新的模块后,测得波形正常。返还用户后,致电最终用户,询问具体使用情况,用户回复说使用良好,波头不缺,未再出现故障问题。Siemens DI CS Delivery Center西门子数字化工业集团客户服务部样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/customer_home
80上电就报F60091F60091 (N, A) 参考电压 P10 超出公差信号重要性: -信息类别: 一般驱动故障 (19)驱动体 : DC_CTRL反应: OFF2 ( 无 )应答: 立即原因: 端子 X177.31 上的参考电压 P10 (+10 V) 超出公差 (即超出 +/-5 %)r50047[1]: 参考电压 +10 V(V)r50047[2]: 参考电压 -10 V(V)r50047[3]: 模块温度 CUD(°C)这个故障断电重启都不能复位。大佬有没有遇到这种问题
问题:6RA70 直流装置遇到偶发的F050,F005 如何处理?装置型号:6RA7078-6DV62-0装置序列号:ZYCD20805600030偶发故障对于维修工程师来讲比较难以处理,而且处理不当容易引起二次服务及客 户投诉等维修质量问题。对于上电自检时或电流优化时偶发报警F005 或F050 的 情况,本文中的案例可以给出一些参考的办法。首先F005 指向的是励磁方面的报警,而上电自检中出现F005 报警,一般应为励 磁电流检测电路异常,上电自检中会对电枢电流及励磁电流的偏差值进行校验,如 出现异常会出现对应的报警值;因此在报警出现后需要查看参数r35 的值是否正 常,如果停机励磁电流为零,在o7.0 状态下的r35 应小于1(P102 的百分数)。如 果r35 出现异常,记录其出现的规律,如上电一小时等;继而采取更换励磁板等措 施解决该问题。励磁电流检测电路框图如下图所示,励磁电流检测在励磁板上要经过五个过程,最 后被送到CUD1 中,励磁板出现F005 故障的概率应该更大一些,而且CUD1 可以 在工装中进行详细的测量来排除(此案例CUD1 没有问题,不代表CUD1 不会导 ...
有一个1600a直流电机使用环境是AC440,60HZ电网下,直流调速器选型,刚开始选择了6RA8093-6DV62(1600A),查手册可满足额定转子供电电压400 3 AC (+15/-20 %)条件;后觉得不保险,想选更进线电压高一级的,可是查手册480v,只做到1200啊,没有1600A的产品。现在是1600A调速装置6RA8093-6DV62-0AA0可以用在AC440V,60hz电网下?,保险吗,纠结中。
直流调速器型号:6RA8087-6DV62-0AA0-Z/输出电流850A,带一台315KW直流电机,弱磁运行。进线电源为3*185mm+2*95铜芯电缆,距离约60米,已正常运行多年。近期产能提升,于是每相增加一根185mm铜芯线,增加后每相火线为2*185mm铜芯线。增加进线后不带负载试机,减速过程中该DCM 报F60043(尝试多次均报相同故障)。拆掉增加的三根火线后开机正常,加减速无报警。检查新增的三根进线对地绝缘、相间绝缘接近500MΩ。感觉故障很蹊跷,请各位大师帮忙分析,上述问题原因及解决办法,万分感谢!附图为报警值
关于6RA80的励磁电压请教。励磁供电电压,是否有强励要求,也就是说,如果电机励磁电压300V,对于模块的励磁进线电压多少伏有要求吗?或者最大多少,最小多少。励磁供电设备,是使用车间普通供电,或者说要使用一个单相小的整流变或者自耦变压器?如果使用的话励磁容量怎么算?对于模块的励磁供电,最大电压是多少?如果使用三相励磁,有对应的资料吗?如果励磁大于40A,是不是需要使用L85的功率单元,再大的话就要使用三相单元?(哪里有L85和三相励磁的资料?)另外,对于这些数据,是否可以在那份资料上查到?还请知道的大神给予赐教!
热卷厂精轧F7生产时报过流,PDA曲线如图:首先看1处, 正向速度给定时, 突然出现负向电流按一个斜率增大,达到额定电流数倍的情况,这是逆变颠覆的典型特征;电流处于短路状态, 忽略电阻, 紧靠电感限制电流的上升率;在看2处, 电枢电压出现下降的趋势, 因为此时开关还未断开, 励磁是正常的,所以此处说明电机速度在快速下降,这是因为有负的大转矩再取作用;至于在末端的一个突然的凸起, 我分析是开关断开瞬间,感性能量释放引起的;第3处,这是编码器反馈,可以注意到编码器反馈的速度下降,相对于电枢电压的间接反应的速度,有一个滞后, 这是因为现场的编码器是没有固定死的, 有一个比较大的活动余量, 现场为了防止重在编码器频繁损坏,采取的一个土办法;第4处, 这是状态字的变化,可以看到,从状态字的变化,到实际分闸,也就是电流到0, 有一哥大概100ms的开关响应时间;
6RA8081 平均工作一两个小时后就报故障 F60094 已更换编码器,是主板坏了吗?应该怎样排查呢?
6RA80怎么上传DCC控制图啊,上传了参数,也覆盖了DCC,但是怎么打不开DCC啊,
80DCM自带RS485串口(端子X178),想用STARTER通过该串口调试DCM。已有USB转-RS485串口数据线(9Pin)一根。9针串口接头到 80调速器X178端子排的数据线自己焊接。请教各位大师,80DCM的RS485串口9针数据线制作接线图,谢谢附图:下图焊接数据线无法连接
各位大神,6RA8025调速器P0840 参数是启动停止的信号源,参数说明书上为什么没有详细的说明,比如:改成19就是外部控制启停; P50750也是,改成63后才能有模拟电压10v输出;但是整改参数说明书上也没有写改成63 代表是什么,各位高手知道的指教一下,先行谢过。P0840,P50750.docx
1.是这样的:我在使用STARTER5.5版本调试6RA80装置时总是连接不上,而且还报错。2.我的STEP7版本是5.7,使用412-2DP PLC再加CP443-1。操作系统为WIN11专业版。3.而且我是可以把硬件组态下载进CPU的,就是不能与STARTER连接,也搜索不到DCM。4.我个人猜测是不是软件兼容性的问题,STEP5.7是不是太高了。而且连续对两台6RA80装置试过了,都不行真搞不懂,明明手册上都表示支持STARTER连接的,但是实际用起来各种问题。
请问6RA80下载DCC还需要下载别的东西吗,我有一个80主板,往里面下载没有DCC控制图的参数就可以,下载有DCC控制图的参数就下载不进去,报错,感觉是识别不了DCC的参数,是不是下载DCC之前还需要提前往主板里下载一些别的东西呀,
产品类别:6RA70故障代码及关键字:F061、 F043、晶闸管检测、 门极电阻问题:装置偶发F061故障,后续测试又正常,如何进一步检修答案:装置室内检测出现偶发F61故障,虽然后续测试一直正常,但是也要根据故障记录 R947和R949对报故障部位进行分析并重点检查。 F061偶发故障建议检查的部位:1, 检查装置控制回路接线是否插接到位,有无松动的现象。比如电源板连接排线,晶闸管触发线,电流互感器线等。2, 测量晶闸管门极电阻,通常阻值为3~50欧,互相之间阻值不超过一倍。3, 检查装置控制板,电源板,电子盒背板是否有腐蚀的情况。如果出现腐蚀痕迹建议跟用户 协商做更换处理。4, 检查装置主回路连接部位是否有灼烧痕迹,螺母是否松动。5, 拆除晶闸管模块上的接线,用绝缘表交流500V档,测试晶闸管阴阳极间的绝缘电阻,通常要求绝缘电阻大于1MOhm。原因简析:由于装置连接螺母松动,晶闸管壳体靠近门极的位置已被烤焦。据此推断此晶闸管门极连接已经不可靠了。在最后一次测试中发现门极电阻已经完全开路。在维修测试中,如果能够注意测量比较晶闸管门极电阻,注意检查主回路接线或许可以避免类似的故障被...