【探讨】关于6RA7000,有哪位接触过?

最新内容

6RA70 是西门子SIMOREG DC MASTER 全数字直流调速装置,型号里6RA7000是基础系列(还有 6RA7010/7020/7080 等),适配他励 / 串励直流电机,电压等级分 220V/400V/690V,功率从 0.55kW 到 2800kW 全覆盖,是轧机、拉丝机、卷扬、起重、冶金、造纸等重载行业的标配,主打精准调速、大转矩、强制动能力

听说是西门子原装扩容装置???一脸懵,西家自己还有扩容装置???一位同事问我得,说是在下载参数时候报错!

2025-12-16 17:17:42 259 6 0

参与讨论
【求助】6ra80直流调速器扭矩模式下的速度限幅

最新内容

依然不对楼主好像不管了。如果有编码器/测速电机等速度实际值的话,6835/8040功能图都能解决他的问题。或者速度环饱和转矩环限幅的模式也非常不错。但如果没有测速装置,还是加个超速开关比较实际。

在扭矩模式下,哪个参数是速度限幅,或者有没有别的参数,能限制速度的就行

2025-12-17 19:52:57 178 4 0

参与讨论
精华
【求助】6RA80电源板电容漏液

最新内容

不、不、不,我可不电解电容炸开的样子我见过

各位专家们,不知道有没有发现6RA80的电源板,上面的电容特别容易漏液,用了半年电容开始鼓包,大半年只有肯定开始漏液,电源板电源不管供电室380v还是220V都是同样的现象。而且电源板即使不通电,放置一年之后,电容也会鼓包漏液,这算不算西门子的产品质量问题?附图,请各位专家同仁们指正,需要怎样才能避免这个问题?

2025-12-19 21:11:12 1270 23 11

参与讨论
【求助】直流调速器励磁异常

最新内容

路过学习一下。谢啦。

直流调速器6ra8087,r50083=3,KMF反馈,运行中突然变快,速度不匹配,测量励磁,只有原来的一半,额定310v,实际160v,电流能达到50036=100。r50035=65%,r50034=0。拆开发现励磁板下方有一处烧痕,铜箔都损坏了,但是装置不报警,有没有大佬知道是什么原因?

2025-07-02 16:19:49 1994 10 1

参与讨论
精华
【求助】6ra70直流调速器

最新内容

路过学习一下。这种设备修理难度挺大的。

西门子直流调速器--和1来回调,电枢电流时有时无。给定正常,求解答谢谢。正常工作的设备突然这样了,没有调什么参数。

2025-12-11 01:44:18 825 3 5

参与讨论
【求助】6RA8087-6DV62-0AA0变频器

最新内容

是电机发出的声音?还是变频器本身发出的声音?

求大神们指点6RA8087-6DV62-0AA0变频器上电启动后发出异响有哪些原因导致的,怎么解决

2025-12-10 15:24:27 249 3 0

参与讨论
精华
【求助】关于12相DCM报F60042的问题,以及励磁控制问题

最新内容

老师傅挠头了。 哈哈。好的。

如题, 12相, 用EMF速度环转车时, 报F60042故障, 排查时, 发现电枢电流几乎和励磁电流同时出来,启动电流90%多。。设置P50396 = 80%, 但是曲线上看还是几乎同时出, 这有点想不通了。问题1, EMF速度环报F60042是由于编码器硬件问题造成? 2. P50396为何不起作用? 因为我看r50000,提到o5.0就是等待励磁电流P50396.@老兵, 老师, 请指教。

2025-11-14 17:36:00 4839 44 4

参与讨论
精华
【求助】设计个直流电机对拖试验台

最新内容

难度挺大挺大的了。

我们有淘汰下来的直流电机 440KW,6RA7093—4DV62 1600A 。 两台电机为主从驱动。感觉设备扔了可惜。原来有固定的金属基座,机座上串联安装两台电机。我想着把这个机座和驱动柜移到别处,设计一个对拖实验。一台电机工作在第一象限,被拖电机工作在第二象限。但要做转矩限幅,不可能两台都用满功率输出。我也就是用25-35平方电缆连接到转子。再大了也没意义。两台驱动器参数该如何设置?有没有熟悉的大佬,请您帮忙指点一下!

2025-11-05 10:42:42 1610 4 5

参与讨论
【探讨】CBE20

最新内容

S120控制单元和扩展系统组件设备手册——5.3Ethernet 通讯板 CBE20https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782370

有没有CBE20资料

2025-12-07 16:39:08 245 1 0

参与讨论
【求助】求助,调一台6RA7018-6DV62-0-Z,里面参数显示和反馈不正常

最新内容

K265的100%对应r73.02r035的100%对应P102

如题,技术手册中r035是显示励磁电流实际值,连接器K265也是励磁电流实际值,功能图中P612也是默认,结果电机运行时r035显示百分百,用r41显示K265的值结果发现两个值相差三四十的百分比,希望有大佬解惑

2025-11-07 18:32:35 281 1 0

参与讨论
【求助】关于DCM 12脉冲并联的问题

最新内容

老师,肯能我没说清楚。今天我跟着现场测试, 51804只是用于主从控制之外的数据通讯。 就是主从不通过51804手法数据也是不影响主从控制的。

热卷主传动改造,用DCM做12脉冲并联整流控制。 我看西门子手册的意思, 只要设置好51799后面的一串参数,装置就自动按照配置工作量? 并口通讯P51804是可有可无的?

2025-11-05 15:38:14 777 8 0

参与讨论
【探讨】6RA8013直流调速装置调试手册

最新内容

参数手册简单调试手册

6RA8013调试时需要改哪些参数各起什么作用?哪位大神能发一个调试手册

2025-11-05 19:03:14 376 1 0

参与讨论
精华
【求助】80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数

最新内容

好的,谢谢大佬。

现场有一台1200和80,通过DP模块组态通讯,现在调试,需要同时在线监控博图程序和80里的参数,直流柜离PLC比较远。在博图里组态完成,下载到PLC,80通讯参数设置完成,通讯已经没问题。现在想通过网线路由连接在starter里监控参数需要怎么设置,请大佬说明下,谢谢了。

2025-10-17 08:24:39 1569 8 0

参与讨论
【求助】6RA80可以取消瞬时电压跌落的保护吗?

最新内容

近期现场较忙,没来这里我这里现场情况平时电压很好,所以不考虑动变压器抽头。并且10KV侧有SVG,我说的这种情况都出现在外部事故情况下,近期又出现了一次,供电局有事故,导致我这里电压波动了一下,这些直流传动全停了。

我厂有一条950带钢线,主轧机使用的6RA80调速,主电机950V电机,查了下曲线,F7电机故障时电压跌落到810V,电流到了4300A,导通角110度。查了下高压侧电网波动,10KV侧电网瞬时跌落到9450V,我们这里的工程师的意见,对于电网的瞬时跌落,传动侧能不能把电压瞬时低的报警封掉,过滤掉电压瞬时低的故障。我考虑是如果电压低的时段,如果电流和速度在范围内的话,电压低的保护确实可以过滤。但是不敢确定,请教大神们给点指导意见。

2025-06-02 08:11:18 2006 9 0

参与讨论
精华
【求助】80用A2线连接不上

最新内容

谢谢大佬的解答,这两天在现场比较忙,就这次的故障,现在做一个回复:1:现场按照老师说的检查完,现在已经连上了,DP掉站的问题,最后发现是DP通讯模块的插针歪了,有接触不良,处理完插针,后面观察没有出现掉站。2:另外的现场掉站,通过检查发现DP电缆过长,现在增加DP中继,昨天开机,没有出现掉站的情况,还在继续观察中。

在现场有一台80带DP口和1200通过1243-5DP模块通讯,在调试过程中,发现通讯会经常自己掉站,现场从新做过DP头,也尝试过拉一条临时DP线,不走电缆沟,还是会出现频繁的掉站。后面用A2线,想把80恢复出厂设置,用USBA2线通过DP口用starter在线搜索,怎么都搜不到在线设备,MPI也试过,也是搜索不到。现在两个问题:1:1200和80经常掉站,这个是DP头没做好,还是干扰的原因引起的2:用A2线,在stertar软件设置完PC/PG接口,在线搜索都不能搜索到设备,是软件安装的原因吗?(A2线换了一条新的,还是搜索不到,在之前试过A2线是好的,starter刚开始调试的时候,用A2线优化的电机。)现在是DP线插上PLC和80能通讯上,就是经常的掉站, A2线在线搜索不到设备。可能是什么原因造成的

2025-10-22 08:51:53 2963 17 6

参与讨论
【求助】6RA80总是处于禁用状态

最新内容

那你给速度啊。速度不给,电机咋转?

设备使用200smart与两台80进行USS通讯控制。距离较短,没有并联电阻。现在USSctrl模块显示80处于禁用状态,不能恢复。不知道什么原因。两台80的状态码也不一样,一个是752,一个是368。

2025-10-22 18:06:19 975 5 0

参与讨论
【求助】6RA70调速器如何升级固件,现在是2.2的想要升级到3.2?

最新内容

70还升级啥啊,直接换成80就完事了

新手求教,目前是想用Drive Monitor把原有的驱动器参数,直接导出至备用的驱动器,但是提示版本不一致的情况,所以想把2.2版本的固件升级到3.2版本,手册上是有升级固件的方法,可是找不到固件和升级软件呀!

2025-10-04 22:55:03 1346 6 1

参与讨论
【求助】6RA80运行时控制切换

最新内容

楼主可以速度环饱和, 转矩限幅实现转矩控制。

订货号为6RA8018-6DV62-0AA0,该型号调速器在保持运行使能的情况下应该通过更改哪些参数实现由速度控制更改为转矩控制

2025-10-13 14:09:01 492 2 0

参与讨论
【求助】DCM给同步电机励磁绕组供电接地故障问题

最新内容

你是哪位, 认识我?跟天气有关, 连续下雨,估计跟空气潮湿有关。

如提, 励磁绕组绝缘监测发出接地信号, DCM跳闸,但是报出来的是F60004电枢回路缺相。 接地故障连接的信号是P2107外部故障2, OFF2响应。 这几天持续阴雨天,绝缘监测可以看到明显降低。 我要问的是,接地故障正常逻辑应该是报出F7862外部故障2的, 不值为何会报出F60004? F60004的故障信息中,涉及到的电压检测信号均是线电压,单点接地应该是不影响线电压的。 难道是多点接地造成进线测电压线电压明显降低? 那应该伴随着变压器过流啊。

2025-09-23 09:07:47 1587 7 1

参与讨论

6RA80直流驱动器具体型号6RA8078-6FV62-0AA0,额定输入电枢电压3AC480V,带的直流电机额定电枢电压460V。如果实际向驱动器电枢供电3相380V会有什么影响?其输出能达到电机额定电压吗? 电机转速能达到额定转速吗?

2025-05-21 19:19:26 2261 10 3

参与讨论
【求助】西门子6RA70调速器故障

最新内容

2台电机主从的控制方式是?

大家好,厂里有两台2000 的电机,分主从控制,每台电机由2台装置并联主从控制,从电机的两台装置最近出现问题;从装置报F038,主装置就报F005

2025-09-02 16:59:48 1063 4 0

参与讨论
【求助】S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始

最新内容

S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始字符数量错误

S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始字符数量错误

2025-09-12 07:53:38 469 0 1

参与讨论
【求助】在额定转速下,励磁电流会自动减小

最新内容

老师好。 错别字, 电机。 我出去罚站。

一个直流电机200KW/400V,额定转速1450rpm,额定励磁电流14.5A。 转速工作在小于1450rpm状态。因转速变低了,电枢电压不高,电枢电流就升高了,为了增大电枢电压降电枢电流,把励磁电流设定 (P50102) 从14.5A升高至17.6A,设定好后让6RA80运行。 运行现象是:6RA80刚运行时,励磁电流是17.6A,当时间一长后,励磁电流慢慢地降至15.5A就不再降了。在线观查到:R52275=70.4% , R52260从70.4%降至56.62% (17.6/25=70.4%,这个百分比应是70.4%) 。不知要设哪些参数,让励磁电流稳定在17.6A? 不知大神遇到这种情况没有?

2025-09-01 21:26:50 1108 4 1

参与讨论
【探讨】SINAMICS DCM 直流调速器铭牌不一致

最新内容

不一致,可以要求换货了。

有遇到过SINAMICS DCM 直流调速器的前面板的铭牌和装置内部的铭牌,出厂时不一致的情况吗?收货后,一般会检查前面板的铭牌和装置内部的铭牌是否一致吗?

2025-08-27 09:43:26 827 3 1

参与讨论
精华
【求助】6ra80 启动之后过一会报F1901

最新内容

这个与通讯介质没有关系

项目使用1200主站dp模块+6ra80DP通信。用stater配置优化之后,从plc控制没问题,可以过了两天在启动的时候,转1-5分钟就会报f1901.然后dp头也换了,线也换了,并且把屏蔽线接上了,还是不行,应该不是线路干扰的问题,把DP线直接走的空中还是不行,还通过修改“p2040 场总线 SS 监控时间和p2047 PROFIBUS 附加监控时间 / PB 附加 t_ 监控”设置了5秒还是会报

2025-05-17 18:21:21 7107 43 12

参与讨论
【求助】6RA80直流调速器控制励磁电压和励磁电流异常

最新内容

这个与采样电阻有关系,如果更换前后励磁板型号不对,采样与设定值不一样,会造成偏差,70时候出现过,80还不太清楚,调节p50102看励磁电流电压会变化,说明是采样的问题。

6RA80直流调速器控制额定励磁电压为180V和额定励磁电流为16.8A的直流电机时,实测调速器励磁输出电压有320V,电流有32A。 之前调速器更换过励磁板、整流模块、可控硅模块。如何排查故障原因。

2025-05-21 11:31:59 2053 2 2