西门子SIMOREG系列产品,如6RA70、6RA80等
西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!
直流电机送修了,领导让确认一下直流调速器好坏型号6RA8081-6DV62-0AA0,现在励磁部分串了白炽灯启动是能按我设置的励磁电流输出,但是电枢部分万用表量是无输出,想知道怎么在没有电机情况下让电枢有电压输出
前一阵子我发了个贴 讲述了一次6RA80励磁板烧坏的故事当时兵版分析有可能是外部高压窜入励磁板的输出导致炸坏恰巧这两天一个朋友的设备用的是ABB的直流调速器DCS800 跟我讲说现场一启动就报励磁欠流同时励磁的供电断路器打火跳闸 最终排查出来是励磁线由于经常移动且使用年限较长 绝缘皮破损导致励磁短路 重新换线后故障排除经过这件事我与朋友分享了我之前讲述的6RA80励磁板烧坏的情况 在聊到励磁输出回路串入高压这个问题的时候我们共同回忆起以前在现场投运设备时 由于种种原因 导致400伏一相火线直接接进了励磁板的直流输出 这种情况遇到过两三次 但是每次都是及时发现励磁板和风机工作异常跳闸 改线后再次启动居然可以正常工作 励磁板居然没有被高压打坏同样是励磁板 ABB的可以做到短路不炸板 串入高压不炸板 确实够皮实 西门子的6ra80励磁板短路会怎么样我没试过但我知道串入高压必然炸不知道西门子后面还会不会升级直流产品 如果也能做到这样 那这皮实程度可以说令人非常欣喜了这两张是西门子的直流励磁板这两张是ABB的励磁板
前5张是主柜录到的曲线,第6张是从柜录到的曲线。目前已知:1 空载,电机转速400/800rpm,转速从40转提到71rpm提升到124rpm后,稳定运行2S左右时间出现故障,发现Y组大电流。2 Y组大电流出现时,两组触发角并未发现变化,且delta组电流增高不多,又0.X%上升到2.X%.(装置电流4500A,电机电流2500A)3 Y组电枢电压突然降低10V后电流激增。4 出现大电流时电机转速未增高,观测换向器表面并未发现打火等异常。综上,个人愚见怀疑是Y组存在SCR没有可靠关断或者误触发的情况,但是有个问题是41rpm不出现这个问题,只有刚上到124rpm后会出现问题。请问各位高手的看法是什么,后续如何排查是可控硅问题还是脉冲触发的问题。
现在已基本确定 为 AOP版本问题,请问怎么通过电脑对AOP固件版本升级 图为通讯成功这一台的固件版本。
直接控制板接的 UW两相380的 N没接 上电没反应 后面又改接UW短接接一根火线 N接零线 上电面板也是没反应 不知道是怎么回事 是烧了吗我这个板
一个直流电机200KW/400V,额定转速1450rpm,额定励磁电流14.5A。 转速工作在小于1450rpm状态。因转速变低了,电枢电压不高,电枢电流就升高了,为了增大电枢电压降电枢电流,把励磁电流设定 (P50102) 从14.5A升高至17.6A,设定好后让6RA80运行。 运行现象是:6RA80刚运行时,励磁电流是17.6A,当时间一长后,励磁电流慢慢地降至15.5A就不再降了。在线观查到:R52275=70.4% , R52260从70.4%降至56.62% (17.6/25=70.4%,这个百分比应是70.4%) 。不知要设哪些参数,让励磁电流稳定在17.6A? 不知大神遇到这种情况没有?
本人小白:请教大师,6RA80报F60300换向器故障,检查电机换向器没有问题,测量可控硅坏一个,更换后正常,之前也是同一装置可控硅坏一个,请问这种情况是参数设置不合理,还是可控硅质量问题。
https://wap.siemens.com.cn/club/bbs/post/1979539.html 帖子被锁了,烦请告诉一下有遇到这个问题的,请火速联系SEDL更换CUD。官方24-08-26有发文告知的,供应商问题。广而告之!
更换第二台6RA70的CU板、通讯板,故障依旧!更换第二台整流器,不论用第一、第二台哪个CU板、通讯板,正常!显然,问题在第一台整流器。整流器的故障点应该在哪里?6RA的外电路如图:
有个项目改造,由于结构特殊,直流力矩永磁电机和ECN125的Endat22编码器只能保留,那么西门子有什么解决方案能完美解决定位和速度控制问题呢? 这是我想到的方案: 1、6RA80 高级CUD +SMC40。但是手册没有写支持SMC40好纠结,有没有成功案例? 2、6RA80 标准CUD DP通讯D425 +SMC40 然后组态的时候好像也不支持SMC40 也就是纯数字的Endat22。 3、豆包说6RA80 高级CUD OALink CU320+ SMC40可以用。 不知道还有没有更好的方案和更便宜的方案。 好纠结,有没有有过经验的指导一下小弟我,我感激不尽!
运行中报警F030,故障值为2,测量正反桥其波形都正常,但是P830装置自检时,报警F061,故障值14,这个是怎么回事,装置自检系统有问题?本身没问题会影响报警嘛?
目前项目S7-300PLC,4台6RA80调速器,profinet通讯。直流调速集成到S7300项目内。请教:1、其中一台直流调速偶发始终处于run up状态,判定硬件损坏,具体如何更换备件。2、如果备件版本号与现有不一致,如何刷版本?3、更换完后如何整定?
一台落地镗主轴是直流电动机,840D通过611模拟量控制模块(ANA轴)输出给定电压到6RA70调速器X174的4号5号端子,主轴上有一个编码器接到模块上把实际转速反馈给NC显示在屏幕上,但没有反馈信号到调速器上,由直流电机上的测速机反馈信号给调速器。 编程设定转速700,MCP面板上主轴倍率打到100%,运行程序显示的转速并没有达到700还差20转左右而且还有点波动,倍率要再多给一些才能达到700转。测量测速机反馈电压、给定电压、励磁电压稳定。请教各位这如何解决,谢谢!
Drive monitor与6ra70通讯。 Usb转串口。显示no connection。求解
上次的提问提问,把型号写错了,抱歉!可是又不会修改那个帖子,也不会后面跟帖说明,只好另外再发一帖。请版主、答主谅解!6RA70上电报A018,想P821屏蔽,但进入P821.001后,用上下箭头键,出现=====,不能写入参数18。是什么原因?
现有提升机系统:由两台6RA80并联(中间电抗器,快开),两台装置额定1500A,660V,电机额定1795A。现在出现低速时电流震荡情况。trace监控53192及52117等参数,发现震荡发生在电流断续和连续临界点,做了电流环自动优化,情况好些,可还是会有,请大佬们指点
西门子直流调速器--和1来回调,电枢电流时有时无。给定正常,求解答谢谢。正常工作的设备突然这样了,没有调什么参数。
这个非线性补偿功能,大家用过吗? 用在什么场景, 效果如何?@老兵veteran, 老师用过吗?
我们有淘汰下来的直流电机 440KW,6RA7093—4DV62 1600A 。 两台电机为主从驱动。感觉设备扔了可惜。原来有固定的金属基座,机座上串联安装两台电机。我想着把这个机座和驱动柜移到别处,设计一个对拖实验。一台电机工作在第一象限,被拖电机工作在第二象限。但要做转矩限幅,不可能两台都用满功率输出。我也就是用25-35平方电缆连接到转子。再大了也没意义。两台驱动器参数该如何设置?有没有熟悉的大佬,请您帮忙指点一下!
大家好,厂里有两台2000 的电机,分主从控制,每台电机由2台装置并联主从控制,从电机的两台装置最近出现问题;从装置报F038,主装置就报F005
直流调速器6ra8087,r50083=3,KMF反馈,运行中突然变快,速度不匹配,测量励磁,只有原来的一半,额定310v,实际160v,电流能达到50036=100。r50035=65%,r50034=0。拆开发现励磁板下方有一处烧痕,铜箔都损坏了,但是装置不报警,有没有大佬知道是什么原因?
在现场有一台80带DP口和1200通过1243-5DP模块通讯,在调试过程中,发现通讯会经常自己掉站,现场从新做过DP头,也尝试过拉一条临时DP线,不走电缆沟,还是会出现频繁的掉站。后面用A2线,想把80恢复出厂设置,用USBA2线通过DP口用starter在线搜索,怎么都搜不到在线设备,MPI也试过,也是搜索不到。现在两个问题:1:1200和80经常掉站,这个是DP头没做好,还是干扰的原因引起的2:用A2线,在stertar软件设置完PC/PG接口,在线搜索都不能搜索到设备,是软件安装的原因吗?(A2线换了一条新的,还是搜索不到,在之前试过A2线是好的,starter刚开始调试的时候,用A2线优化的电机。)现在是DP线插上PLC和80能通讯上,就是经常的掉站, A2线在线搜索不到设备。可能是什么原因造成的
如题, 12相, 用EMF速度环转车时, 报F60042故障, 排查时, 发现电枢电流几乎和励磁电流同时出来,启动电流90%多。。设置P50396 = 80%, 但是曲线上看还是几乎同时出, 这有点想不通了。问题1, EMF速度环报F60042是由于编码器硬件问题造成? 2. P50396为何不起作用? 因为我看r50000,提到o5.0就是等待励磁电流P50396.@老兵, 老师, 请指教。
听说是西门子原装扩容装置???一脸懵,西家自己还有扩容装置???一位同事问我得,说是在下载参数时候报错!
分享