直流调速器

本版版主:

帖子 3859 条,当日新帖0

西门子SIMOREG系列产品,如6RA70、6RA80等

总置顶

【收官之作】《工业AI之我见》之十、归纳与展望{撒花笔芯}

5056浏览8回帖

最新内容

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

总置顶

新产品: 《组态编程软件LOGO!Soft Comfort V 9用法探秘》一、安装

3238浏览4回帖

最新内容

这么大的提升,性价比真是太高了,相信不久之后,LOGO!9.0就满天飞了。

总置顶

2026论坛夏日工控创意赛火热开启中!发帖100%领取电子资料

2226浏览8回帖

最新内容

力挺活动~

本版置顶
西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 09:47:56 1682 0 0

参与讨论
【求助】关于6RA70及6RA80如何系统性学习

最新内容

《电机学》《电力电子技术》 王兆安《自动控制原理》 卢京潮《电力拖动自动控制系统》 陈伯时我觉得最好买纸质书, 一共也没多少钱。

哪位大神能告知下在哪里能系统性的学习6RA70/6RA80的调试及故障处理呀?

2026-05-22 01:52:28 667 4 0

参与讨论
【探讨】SFC14/15修改参数

最新内容

通过通讯修改参数,需要用非周期通讯。PKW=649,PWE=3003

可不可以通过DP设置P649 =K3003?,PKE=3003就可以吗?

2026-07-13 08:28:16 242 1 0

参与讨论
【求助】DCM直流驱动设置指令源

最新内容

这种最简单的问题 为什么不自己打开手册或者starter看一下呢

DCM 6RA80直流调试器,如何设置又端子启动,频率信号通过模拟量给定

2026-06-04 20:47:28 653 4 0

参与讨论
6RA80 CUD

最新内容

标准配置:出厂默认在左侧插槽安装一块标准CUD。高级CUD的必要性:如果需要在右侧插槽安装第二块CUD(无论是标准CUD还是高级CUD),左侧插槽必须安装高级CUD。

6RA80的标准CUD和高级CUD有什么区别,硬件上和软件使用上?

2026-05-21 13:56:27 1023 5 0

参与讨论
【求助】6RA80励磁电流参数r52266

最新内容

不是采样值,是规格化后的额定值。

6RA80参数手册显示r52266读取励磁电流的实际值,此参数是相对P50073.01百分比,但在参数手册上并未找到P50073这个参数的定义和数据大小,是我找的手册不全还是手册有误?参数手册是01/2026版的

2026-07-02 16:57:12 321 6 0

参与讨论
【求助】P50191电流环给定滤波和II型电流系统

最新内容

如果下次电流环怎么调整都不行 可以, 加个滤波, 时间大概是6.67ms。

最近在看第五版的《电力拖动自动控制系统》(杨影 陈伯时), 里面降到直流调速器的校正。众所周知, 一般情况下, 电流环的原则是校正成I型系统, 二阶工程最佳, 也就是阻尼比 = 0.707; 满足跟随性的主要要求;但是, 教程上说到, 如果电磁时间常数较大, 比如感性负载,如电枢给励磁线圈共带你, 电磁铁类的负载时。电磁惯性环节也可以用积分环节近似, 来分析动态性能, 此时系统近似表现为II型系统。 也就是超调大, 抗扰强。 此时为了满足较好的跟随性,降低超调, 可以通过对电流环给定就低通滤波来实现。 低通滤波时间常数 为 4倍的小惯性环节为最佳。 这里的小惯性环节, 主要是可控硅整流器滞后近似的惯性环节。 按上述近似, 结合中频宽h=5的对称正定, 超调量为3%左右。上升时间增加,调节时间降低。两种方法殊途同归吧。我对这一段的理解, 就是落实在P50191的使用上。

2026-07-01 17:16:52 208 1 0

参与讨论
精华
【求助】6RA80由标准CUD更换为高级CUD,如何导入原参数

最新内容

按无名的方法操作。注意高级CUD及标准CUD的固件版本要一致。否则,就重新调试吧。也不麻烦

标准CUD参数能不能转换为高级CUD参数,然后下载。还是说必须重新调试优化?

2026-06-24 11:34:58 959 4 0

参与讨论
【求助】6RA80直流调速器控制励磁电压和励磁电流异常

最新内容

励磁刚上电时,165V。如果这个电压是直流侧,不算问题。冷态电阻值毕竟小于热态。但如果是交流侧,那就不正常了。

6RA80直流调速器控制额定励磁电压为180V和额定励磁电流为16.8A的直流电机时,实测调速器励磁输出电压有320V,电流有32A。 之前调速器更换过励磁板、整流模块、可控硅模块。如何排查故障原因。

2025-05-21 11:31:59 3302 5 2

参与讨论
【求助】6RA80直流调速器

最新内容

学习了。。。

6RA80直流调速器的标准CUD是否支持标准的RS485/232通讯?是否有扩展IO可以增加模拟量输出端口

2026-06-08 20:17:18 521 6 0

参与讨论
【探讨】6RA8013直流调速装置调试手册

最新内容

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_3953.html这个链接有调试指南,可以看看,官网也有调试视频资料

6RA8013调试时需要改哪些参数各起什么作用?哪位大神能发一个调试手册

2025-11-05 19:03:14 1196 2 0

参与讨论
【求助】1500与SINAMICS DCM的周期通讯问题

最新内容

可以看2460及2470两张功能图。这是两个缓存区。前者是存储PLC发送过来的数据。后者是存储要发送给PLC的数据。然后,你就可以根据你的需要去进行数据连接了。

关于1500与SINAMICS DCM的周期通讯问题,查到了S7-1200通过PROFINET的方式,利用DPRD_DAT和DPWR_DAT这两个指令完成。文档中用的是报文1,读取输入4个字节,如:P#M20.0 BYTE4,那么对于报文不是很熟悉的就会是一头雾水。又查了一下也支持352报文,控制的更全面一些。这几个报文对应6RA80里面究竟是什么地址与PLC怎样对应没有说清楚。在参数手册中找到352报文的STW1、ZSW1如图下表。但是想要在PLC传送中控制使能、启动、正反转、点动、速度给定、速度读取,这些指令在PLC中怎样给定,地址怎么对应上。

2026-06-07 09:14:55 351 2 0

参与讨论
精华
【求助】无电机测试一下6RA8081的电枢输出

最新内容

太精彩了,对于刚接触直流调速应用的初学者非常有帮助,最起码了解了几种测试装置好坏的办法

直流电机送修了,领导让确认一下直流调速器好坏型号6RA8081-6DV62-0AA0,现在励磁部分串了白炽灯启动是能按我设置的励磁电流输出,但是电枢部分万用表量是无输出,想知道怎么在没有电机情况下让电枢有电压输出

2026-05-16 16:36:47 3679 23 11

参与讨论
【求助】6RA80直流调速器运行中报F60300换向器故障

最新内容

报故障时,看r949,里面的故障值,然后对症处理

本人小白:请教大师,6RA80报F60300换向器故障,检查电机换向器没有问题,测量可控硅坏一个,更换后正常,之前也是同一装置可控硅坏一个,请问这种情况是参数设置不合理,还是可控硅质量问题。

2026-01-19 21:12:47 1992 9 2

参与讨论
【探讨】关于西门子的6RA80励磁板 我有点想说的

最新内容

40A的那块励磁模组算外置励磁了吧西家产品本身质量确实没有问题但如果能适当的降低由于使用不当造成的损失 对积累口碑是起积极作用的 相信做起来也不是多么高精尖的技术 比如加几个压敏电阻 加几个快熔 价格上可能贵个大几百 一千 但对于整体2000A容量的直流调速器 这几个钱估计客户不难接受 但却可以降低客户维修成本积累口碑何乐而不为呢其实说这么多 归根结底还是希望西门子做得更好 以后不会在听到客户唠叨ABB的接错线没炸 西门子接错线炸了

前一阵子我发了个贴 讲述了一次6RA80励磁板烧坏的故事当时兵版分析有可能是外部高压窜入励磁板的输出导致炸坏恰巧这两天一个朋友的设备用的是ABB的直流调速器DCS800 跟我讲说现场一启动就报励磁欠流同时励磁的供电断路器打火跳闸 最终排查出来是励磁线由于经常移动且使用年限较长 绝缘皮破损导致励磁短路 重新换线后故障排除经过这件事我与朋友分享了我之前讲述的6RA80励磁板烧坏的情况 在聊到励磁输出回路串入高压这个问题的时候我们共同回忆起以前在现场投运设备时 由于种种原因 导致400伏一相火线直接接进了励磁板的直流输出 这种情况遇到过两三次 但是每次都是及时发现励磁板和风机工作异常跳闸 改线后再次启动居然可以正常工作 励磁板居然没有被高压打坏同样是励磁板 ABB的可以做到短路不炸板 串入高压不炸板 确实够皮实 西门子的6ra80励磁板短路会怎么样我没试过但我知道串入高压必然炸不知道西门子后面还会不会升级直流产品 如果也能做到这样 那这皮实程度可以说令人非常欣喜了这两张是西门子的直流励磁板这两张是ABB的励磁板

2026-05-11 17:38:19 1147 6 4

参与讨论
精华
【求助】12相从装置大电流。

最新内容

那就是我4楼所说的第二点了。换个高精度电流互感器,或者改装后把装置的额定电流规格化成与电流互感器的相同,就可以从根本上解决这个问题了。你的方法也可以。毕竟,解决了问题,就是王道。

前5张是主柜录到的曲线,第6张是从柜录到的曲线。目前已知:1 空载,电机转速400/800rpm,转速从40转提到71rpm提升到124rpm后,稳定运行2S左右时间出现故障,发现Y组大电流。2 Y组大电流出现时,两组触发角并未发现变化,且delta组电流增高不多,又0.X%上升到2.X%.(装置电流4500A,电机电流2500A)3 Y组电枢电压突然降低10V后电流激增。4 出现大电流时电机转速未增高,观测换向器表面并未发现打火等异常。综上,个人愚见怀疑是Y组存在SCR没有可靠关断或者误触发的情况,但是有个问题是41rpm不出现这个问题,只有刚上到124rpm后会出现问题。请问各位高手的看法是什么,后续如何排查是可控硅问题还是脉冲触发的问题。

2026-04-17 13:02:22 1108 6 0

参与讨论
AOP30 连接 6RA80 问题

最新内容

AOP这么麻烦啊。

现在已基本确定 为 AOP版本问题,请问怎么通过电脑对AOP固件版本升级 图为通讯成功这一台的固件版本。

2026-05-06 09:54:44 809 6 1

参与讨论
这是一个既有味道又有声音的悲伤的故事

最新内容

不知和ABB的直流调速器电路结构上有什么区别 以前abb的直流调速器确实出现过高压接进直流输出侧但仅仅是跳闸报故障 板子没炸

天空一声巨响 炸机闪亮登场

2026-04-28 19:32:04 3208 37 4

参与讨论
【求助】求 直流调速器装置 6RA8075控制电源接线

最新内容

你是说5U1\5W1\5N1这个端子么?你可以量一下这个板子上的快熔。有可能是快熔断了。如果快熔没问题,那板子是需要维修了。

直接控制板接的 UW两相380的 N没接 上电没反应 后面又改接UW短接接一根火线 N接零线 上电面板也是没反应 不知道是怎么回事 是烧了吗我这个板

2026-04-28 15:27:03 558 1 0

参与讨论
【求助】在额定转速下,励磁电流会自动减小

最新内容

你家的这几十台80,都是假的吧?

一个直流电机200KW/400V,额定转速1450rpm,额定励磁电流14.5A。 转速工作在小于1450rpm状态。因转速变低了,电枢电压不高,电枢电流就升高了,为了增大电枢电压降电枢电流,把励磁电流设定 (P50102) 从14.5A升高至17.6A,设定好后让6RA80运行。 运行现象是:6RA80刚运行时,励磁电流是17.6A,当时间一长后,励磁电流慢慢地降至15.5A就不再降了。在线观查到:R52275=70.4% , R52260从70.4%降至56.62% (17.6/25=70.4%,这个百分比应是70.4%) 。不知要设哪些参数,让励磁电流稳定在17.6A? 不知大神遇到这种情况没有?

2025-09-01 21:26:50 3358 10 2

参与讨论
精华
【分享】那个DCM CUD电容漏液的问题,请联系SEDL更换!

最新内容

西门子电气传动有限公司(Siemens Electrical Drives Ltd. 简称SEDL)。

https://wap.siemens.com.cn/club/bbs/post/1979539.html 帖子被锁了,烦请告诉一下有遇到这个问题的,请火速联系SEDL更换CUD。官方24-08-26有发文告知的,供应商问题。广而告之!

2026-03-22 21:33:23 2233 7 1

参与讨论
【求助】6RA70,装车上电,报o7.3,不能启动运行。。。

最新内容

估计是第一台装置的存储器有问题了。就是那个C98043-A7009。你可以P051=21,然后按P键。看初始化后是不是正常。如果正常,把以前备份的参数下载进去,估计可以运行。如果不正常,那确认是存储器的问题了。

更换第二台6RA70的CU板、通讯板,故障依旧!更换第二台整流器,不论用第一、第二台哪个CU板、通讯板,正常!显然,问题在第一台整流器。整流器的故障点应该在哪里?6RA的外电路如图:

2026-04-14 08:42:47 707 1 0

参与讨论

有个项目改造,由于结构特殊,直流力矩永磁电机和ECN125的Endat22编码器只能保留,那么西门子有什么解决方案能完美解决定位和速度控制问题呢? 这是我想到的方案: 1、6RA80 高级CUD +SMC40。但是手册没有写支持SMC40好纠结,有没有成功案例? 2、6RA80 标准CUD DP通讯D425 +SMC40 然后组态的时候好像也不支持SMC40 也就是纯数字的Endat22。 3、豆包说6RA80 高级CUD OALink CU320+ SMC40可以用。 不知道还有没有更好的方案和更便宜的方案。 好纠结,有没有有过经验的指导一下小弟我,我感激不尽!

2026-03-28 01:23:33 919 2 0

参与讨论
【求助】装置P830自检异常

最新内容

那基本可以判定是CUD1板的问题了

运行中报警F030,故障值为2,测量正反桥其波形都正常,但是P830装置自检时,报警F061,故障值14,这个是怎么回事,装置自检系统有问题?本身没问题会影响报警嘛?

2026-03-06 21:45:32 2577 11 3

参与讨论
精华
【探讨】6RA80备件更换

最新内容

看看,感谢分享!!!

目前项目S7-300PLC,4台6RA80调速器,profinet通讯。直流调速集成到S7300项目内。请教:1、其中一台直流调速偶发始终处于run up状态,判定硬件损坏,具体如何更换备件。2、如果备件版本号与现有不一致,如何刷版本?3、更换完后如何整定?

2026-01-20 21:20:11 3476 10 3

参与讨论
【求助】直流调速比交流调速的优点是

最新内容

低速转矩极大、且转矩平稳

直流调速比交流调速的优点是

2026-01-06 09:52:18 1729 9 1

参与讨论
【求助】请教6RA70在840D系统上给定转速与显示转速不一致

最新内容

学习了。处理问题的方法,思路。

一台落地镗主轴是直流电动机,840D通过611模拟量控制模块(ANA轴)输出给定电压到6RA70调速器X174的4号5号端子,主轴上有一个编码器接到模块上把实际转速反馈给NC显示在屏幕上,但没有反馈信号到调速器上,由直流电机上的测速机反馈信号给调速器。 编程设定转速700,MCP面板上主轴倍率打到100%,运行程序显示的转速并没有达到700还差20转左右而且还有点波动,倍率要再多给一些才能达到700转。测量测速机反馈电压、给定电压、励磁电压稳定。请教各位这如何解决,谢谢!

2026-03-12 21:34:10 697 2 1

参与讨论
3859篇主题

本版热门话题

直流调速器

共有3859条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示