直流调速器

本版版主:

帖子 3829 条,当日新帖0

西门子SIMOREG系列产品,如6RA70、6RA80等

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

1972浏览22回帖

最新内容

还有这个限制?原来还没注意过。还一直找机会用4K电视当显示器呢!这回也不用惦记着了。

总置顶

「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范

22136浏览54回帖

最新内容

支持论坛的决定

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2382浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
本版置顶
西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销直流调速器系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 09:47:56 1192 0 0

参与讨论
【探讨】CBE20

最新内容

S120控制单元和扩展系统组件设备手册——5.3Ethernet 通讯板 CBE20https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782370

有没有CBE20资料

2025-12-07 16:39:08 87 1 0

参与讨论
精华
【求助】关于12相DCM报F60042的问题,以及励磁控制问题

最新内容

老师说笑了, 对您来说, 直流商业机密土搞笑嘛。过几天发。

如题, 12相, 用EMF速度环转车时, 报F60042故障, 排查时, 发现电枢电流几乎和励磁电流同时出来,启动电流90%多。。设置P50396 = 80%, 但是曲线上看还是几乎同时出, 这有点想不通了。问题1, EMF速度环报F60042是由于编码器硬件问题造成? 2. P50396为何不起作用? 因为我看r50000,提到o5.0就是等待励磁电流P50396.@老兵, 老师, 请指教。

2025-11-14 17:36:00 2847 40 4

参与讨论
【求助】求助,调一台6RA7018-6DV62-0-Z,里面参数显示和反馈不正常

最新内容

K265的100%对应r73.02r035的100%对应P102

如题,技术手册中r035是显示励磁电流实际值,连接器K265也是励磁电流实际值,功能图中P612也是默认,结果电机运行时r035显示百分百,用r41显示K265的值结果发现两个值相差三四十的百分比,希望有大佬解惑

2025-11-07 18:32:35 218 1 0

参与讨论
【求助】关于DCM 12脉冲并联的问题

最新内容

老师,肯能我没说清楚。今天我跟着现场测试, 51804只是用于主从控制之外的数据通讯。 就是主从不通过51804手法数据也是不影响主从控制的。

热卷主传动改造,用DCM做12脉冲并联整流控制。 我看西门子手册的意思, 只要设置好51799后面的一串参数,装置就自动按照配置工作量? 并口通讯P51804是可有可无的?

2025-11-05 15:38:14 617 8 0

参与讨论
精华
【求助】设计个直流电机对拖试验台

最新内容

好的,谢谢K版,我还得再研究一下!

我们有淘汰下来的直流电机 440KW,6RA7093—4DV62 1600A 。 两台电机为主从驱动。感觉设备扔了可惜。原来有固定的金属基座,机座上串联安装两台电机。我想着把这个机座和驱动柜移到别处,设计一个对拖实验。一台电机工作在第一象限,被拖电机工作在第二象限。但要做转矩限幅,不可能两台都用满功率输出。我也就是用25-35平方电缆连接到转子。再大了也没意义。两台驱动器参数该如何设置?有没有熟悉的大佬,请您帮忙指点一下!

2025-11-05 10:42:42 1186 3 5

参与讨论
【求助】6RA80可以取消瞬时电压跌落的保护吗?

最新内容

近期现场较忙,没来这里我这里现场情况平时电压很好,所以不考虑动变压器抽头。并且10KV侧有SVG,我说的这种情况都出现在外部事故情况下,近期又出现了一次,供电局有事故,导致我这里电压波动了一下,这些直流传动全停了。

我厂有一条950带钢线,主轧机使用的6RA80调速,主电机950V电机,查了下曲线,F7电机故障时电压跌落到810V,电流到了4300A,导通角110度。查了下高压侧电网波动,10KV侧电网瞬时跌落到9450V,我们这里的工程师的意见,对于电网的瞬时跌落,传动侧能不能把电压瞬时低的报警封掉,过滤掉电压瞬时低的故障。我考虑是如果电压低的时段,如果电流和速度在范围内的话,电压低的保护确实可以过滤。但是不敢确定,请教大神们给点指导意见。

2025-06-02 08:11:18 1842 9 0

参与讨论
【求助】6RA70调速器如何升级固件,现在是2.2的想要升级到3.2?

最新内容

70还升级啥啊,直接换成80就完事了

新手求教,目前是想用Drive Monitor把原有的驱动器参数,直接导出至备用的驱动器,但是提示版本不一致的情况,所以想把2.2版本的固件升级到3.2版本,手册上是有升级固件的方法,可是找不到固件和升级软件呀!

2025-10-04 22:55:03 1069 6 1

参与讨论
【求助】DCM给同步电机励磁绕组供电接地故障问题

最新内容

你是哪位, 认识我?跟天气有关, 连续下雨,估计跟空气潮湿有关。

如提, 励磁绕组绝缘监测发出接地信号, DCM跳闸,但是报出来的是F60004电枢回路缺相。 接地故障连接的信号是P2107外部故障2, OFF2响应。 这几天持续阴雨天,绝缘监测可以看到明显降低。 我要问的是,接地故障正常逻辑应该是报出F7862外部故障2的, 不值为何会报出F60004? F60004的故障信息中,涉及到的电压检测信号均是线电压,单点接地应该是不影响线电压的。 难道是多点接地造成进线测电压线电压明显降低? 那应该伴随着变压器过流啊。

2025-09-23 09:07:47 1393 7 1

参与讨论
【探讨】SINAMICS DCM 直流调速器铭牌不一致

最新内容

不一致,可以要求换货了。

有遇到过SINAMICS DCM 直流调速器的前面板的铭牌和装置内部的铭牌,出厂时不一致的情况吗?收货后,一般会检查前面板的铭牌和装置内部的铭牌是否一致吗?

2025-08-27 09:43:26 736 3 1

参与讨论
精华
【求助】6ra80 启动之后过一会报F1901

最新内容

这个与通讯介质没有关系

项目使用1200主站dp模块+6ra80DP通信。用stater配置优化之后,从plc控制没问题,可以过了两天在启动的时候,转1-5分钟就会报f1901.然后dp头也换了,线也换了,并且把屏蔽线接上了,还是不行,应该不是线路干扰的问题,把DP线直接走的空中还是不行,还通过修改“p2040 场总线 SS 监控时间和p2047 PROFIBUS 附加监控时间 / PB 附加 t_ 监控”设置了5秒还是会报

2025-05-17 18:21:21 6826 43 12

参与讨论
【求助】我是小白,求助各位大神,更换功率因数变送器后,6ra70不能调节

最新内容

那你测量一下2、3端子的输出电压与变送器的显示是否可以对应?然后看你变送器的2\3端子对应了6RA70的哪个端子?这个通道对应的变量显示多少?

上图是原来用的变送器,内部只取A、C相电压。更换下图变送器,内部取三相电压。更换后6ra70不能调节,求助各位大神怎么解决?谢谢!

2025-07-11 08:17:10 686 3 1

参与讨论
【求助】6RA80直流调速12脉动串并联问题,4个装置,先并联再串联,怎么优化电流环个速度环。

最新内容

我确实试验了,整体优化不通过,特别是电流环优化。速度优化后还不如默认的,优化后速度波动更大啊。这是6RA70装置的手动优化过程,6RA80没有看到手动优化过程,不知道可以用不?根据电枢回路的电流和电压的实际值测量选择电流控制方式设置 P084=2设置参数P153=0 预控制无效励磁参数设置P082=0 切断励磁输出设置超速保护P380=5% P381=-5%输入主给定0 r001显示通过端子37和38 启动装置,此时装置的输出为零缓慢增加主给定直到实际的电枢电流r019达到大约70%的电机额定电流读出r019的值转换成安培数同时读出实际电枢电压r038的值计算电枢回路电阻P11

我这里有有一个项目,由于电机功率比较大,并且对调速性能有要求,所以用到了,4给装置,2个装置6脉动两两并联,然后再串联成12脉动。现在问题是,整体不能进行电流优化,报错。网上说可以单独一个装置优化,但是我这里又不具备单独使用的条件。是否可以手动优化,跪求优化步骤。

2025-06-21 19:42:11 1129 3 0

参与讨论
【探讨】F60044

最新内容

报警时刻与趋势图报警与趋势.pdf

矿用提升机两台6RA80 订货号:6RA8093-4KV62-0AA0 690V 1500A 。12脉波并联,到位停车不定时报F60044故障,复位可以恢复。51807由0.1修改为1,故障依旧。恳请大佬们指点

2025-06-14 09:53:42 1547 7 3

参与讨论
【求助】笔记本使用pc adapter usb a2连接6RA80,运行时不能监控的问题

最新内容

15楼只是在证明一个情况:我说我的,你说你的,我不看你说了什么做了什么,我只想把我想说的说出来

项目使用1200主站dp模块(CM1243-5)+6ra80DP通信,笔记本使用pc adapter usb a2连接6RA80连接时一切正常,如果选择pg/pc是唯一主站,则装置已启动,装置就报F1910,starter可以在线. 如果不选择pg/pc是唯一主站,则装置可以运行,stater就自动离线。

2025-05-20 15:57:36 2271 19 1

参与讨论
【求助】6RA8075-6DS22-0AA0 正反转控制

最新内容

感谢技术大佬指导

用6RA8075-6DS22-0AA0 替换同功率的6RA70 . 6RA80与1500PLC进行DP通信控制电机的启停 和正反转控制,6RA70控制正反转是在励磁电路中接了两个接触器控制电机正反转。6RA80(6RA8075-6DS22-0AA0)也必须在励磁电路中接两个接触器控制正反转吗?能不能不用接触器,直接用速度字控制正反转可以吗?

2025-05-27 14:32:42 1349 6 1

参与讨论
精华
【分享】GL150励磁装置升级

最新内容

有公升级处理GL150系统故障和升级的吗

电机功率6000KW,电励磁同步电机,GL150驱动。励磁部分采用6RA70装置,额定励磁电流406A,投运15年了。近期自行将励磁装置由6RA70升级为6RA80,最主要的工作是要消化理解原70装置中用自由功能块编制的逻辑,大致分为设定值切换、直流侧过压报警及故障处理、励磁进线欠压检测等。6RA80装置中不用自由功能块,用DCC编程实现上述逻辑更方便。6RA80装置状态字1的位0、位1、位2的逻辑和70装置不同,为了和之前兼容还额外增加这部分的处理逻辑。从上图中可以看到,励磁电流实际值跟随良好,升级圆满成功。西门子的GM150,SM150装置的励磁也是同样原理,也可以按上述方法升级。

2025-01-16 19:12:32 9182 15 9

参与讨论
精华
【求助】STARTER 联机DCM

最新内容

如果是PC和CUD直连的话,是不是没把PC设为DP主站,所有连不上。

使用PCADAPTER A2工具。STARTER连接DCM,用备份好的项目下载到新的CUD板中。联接不上,软件报错WWBS:798.用站点扫描的方式可以扫描到新CUD板。STARTER是最新版。DP站地址也设置和原项目一样。请老师们给指导一下。

2024-12-23 16:27:56 4289 16 11

参与讨论
【求助】电枢回路电流波形

最新内容

下面是P4电机爬行时的电压波形,电压80V,示波器探头在10*档。正常运行时在700V左右,没有高压探头,不敢测量。

今天,用示波器看了几个机架的波形,70的12 13端子。有的比较整齐,有的高低不一样,都能正常运行,请指教。上面的波形不太好,高度不一样,能正常轧钢。

2025-03-16 21:07:39 2421 10 2

参与讨论
【求助】6RA70调速器励磁电压一直维持80V变化

最新内容

如果励磁电流是100%,就是励磁接法问题了

早两天修了下电机,就是换向器车了一刀,然后做了下绝缘,装上电机后6RA70调速器励磁电压一直维持80V无变化,带负载速度就降,请各位大神看看这是什么原因

2025-03-15 22:40:00 1588 6 0

参与讨论
【求助】关于励磁绕组串并联的问题

最新内容

好的。老师。

热轧厂反应粗轧压下直流电机温度高, 有异味。磁电机为最近刚上线的外修电机。 现场将励磁绕组接线方式由串联改成并联,温度降下来了。 首先我判断两种情况励磁差不多要差一倍, 所以认为分厂这种头痛医头脚痛医脚的方法有点草率。 让他们测电阻, 发现串联时的电阻比铭牌计算的偏高。 但是这个理由也不是很充分。 我建议他们运行时观察电枢电压,或者观察弱磁点。 结果他们观测到弱磁点的变化。 点击额定转速560rpm, 现在在接近800rpm时才出现弱磁。 这明显并联时已经深度弱磁了。 我纠正他们的思想, 说不能这么干, 好好的电机, 你这接上深度弱磁, 没这么干的。 温度高的问题,可以用其他方法解决。我建议恢复串联,适当降低额定励磁电流参数。 先降10%看看效果。 等后续更新。

2025-03-06 17:02:29 707 2 0

参与讨论

请教大家一个问题,西在通讯映射地址里没有P2280这个参数选择嘛,是不是哪里需要修改权限才能选择呢?谢谢

2025-02-06 15:23:12 5202 7 9

参与讨论
精华
【求助】怎么理解这个铭牌中的电机数据?

最新内容

学习,进来长知识了。

这个是ABB的电机,电机数据怎么这么多?怎么理解他们之间关系?

2024-02-23 11:02:15 10117 26 19

参与讨论
【求助】请问怎么用示波器测量直流调速装置?

最新内容

加隔离电源和分压电阻

用示波器测量高压输出,这个没有测试过,有哪些注意事项。我想没有量一下6RA70和6RA80输出的波形。

2024-10-22 20:22:11 2496 11 1

参与讨论
【求助】6ra70调速器负载后电枢电流来回摆动,不稳定

最新内容

楼主的系统什么结构? 功率? 什么场景? 有误编码器? 问题什么时候开始出现的?有没有运行曲线? 做没做过可控硅测试功能? 励磁正不正常?

电枢电流从0跳到1000又回0,导致负载一顿一顿的

2024-12-24 17:55:14 1232 2 0

参与讨论
精华
【求助】请教一下STARTER软件调试6RA80的问题!!!又没有大佬指点以下。

最新内容

starter对版本有准确性要求。博图,只要大版本号对的上,就可以。用1.5的就行。

1.是这样的:我在使用STARTER5.5版本调试6RA80装置时总是连接不上,而且还报错。2.我的STEP7版本是5.7,使用412-2DP PLC再加CP443-1。操作系统为WIN11专业版。3.而且我是可以把硬件组态下载进CPU的,就是不能与STARTER连接,也搜索不到DCM。4.我个人猜测是不是软件兼容性的问题,STEP5.7是不是太高了。而且连续对两台6RA80装置试过了,都不行真搞不懂,明明手册上都表示支持STARTER连接的,但是实际用起来各种问题。

2024-04-28 20:13:01 8109 12 6

参与讨论
【求助】1反反复复付

最新内容

楼主应该详细介绍系统结构, 应用场景, 以及必要的曲线数据。

111111111 灌灌灌灌

2024-11-26 10:41:17 1012 3 0

参与讨论