直流调速器

本版版主:

帖子 3829 条,当日新帖0

西门子SIMOREG系列产品,如6RA70、6RA80等

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

2761浏览25回帖

最新内容

PLCSIM V21测试的在线修改硬件只能添加站,添加后就不能再改了,删除也不行,在线下载DB保持实际值需要用优化的块,并且除了增加变量、移动变量以外的其他操作都不能保持实际值,还需要努力呀

总置顶

「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范

22274浏览54回帖

最新内容

支持论坛的决定

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2472浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
【探讨】6RA8013直流调速装置调试手册

最新内容

参数手册简单调试手册

6RA8013调试时需要改哪些参数各起什么作用?哪位大神能发一个调试手册

2025-11-05 19:03:14 312 1 0

参与讨论
精华
【求助】80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数

最新内容

好的,谢谢大佬。

现场有一台1200和80,通过DP模块组态通讯,现在调试,需要同时在线监控博图程序和80里的参数,直流柜离PLC比较远。在博图里组态完成,下载到PLC,80通讯参数设置完成,通讯已经没问题。现在想通过网线路由连接在starter里监控参数需要怎么设置,请大佬说明下,谢谢了。

2025-10-17 08:24:39 1314 8 0

参与讨论
精华
【求助】80用A2线连接不上

最新内容

谢谢大佬的解答,这两天在现场比较忙,就这次的故障,现在做一个回复:1:现场按照老师说的检查完,现在已经连上了,DP掉站的问题,最后发现是DP通讯模块的插针歪了,有接触不良,处理完插针,后面观察没有出现掉站。2:另外的现场掉站,通过检查发现DP电缆过长,现在增加DP中继,昨天开机,没有出现掉站的情况,还在继续观察中。

在现场有一台80带DP口和1200通过1243-5DP模块通讯,在调试过程中,发现通讯会经常自己掉站,现场从新做过DP头,也尝试过拉一条临时DP线,不走电缆沟,还是会出现频繁的掉站。后面用A2线,想把80恢复出厂设置,用USBA2线通过DP口用starter在线搜索,怎么都搜不到在线设备,MPI也试过,也是搜索不到。现在两个问题:1:1200和80经常掉站,这个是DP头没做好,还是干扰的原因引起的2:用A2线,在stertar软件设置完PC/PG接口,在线搜索都不能搜索到设备,是软件安装的原因吗?(A2线换了一条新的,还是搜索不到,在之前试过A2线是好的,starter刚开始调试的时候,用A2线优化的电机。)现在是DP线插上PLC和80能通讯上,就是经常的掉站, A2线在线搜索不到设备。可能是什么原因造成的

2025-10-22 08:51:53 2570 17 6

参与讨论
【求助】6RA80总是处于禁用状态

最新内容

那你给速度啊。速度不给,电机咋转?

设备使用200smart与两台80进行USS通讯控制。距离较短,没有并联电阻。现在USSctrl模块显示80处于禁用状态,不能恢复。不知道什么原因。两台80的状态码也不一样,一个是752,一个是368。

2025-10-22 18:06:19 828 5 0

参与讨论
【求助】6RA80运行时控制切换

最新内容

楼主可以速度环饱和, 转矩限幅实现转矩控制。

订货号为6RA8018-6DV62-0AA0,该型号调速器在保持运行使能的情况下应该通过更改哪些参数实现由速度控制更改为转矩控制

2025-10-13 14:09:01 404 2 0

参与讨论

6RA80直流驱动器具体型号6RA8078-6FV62-0AA0,额定输入电枢电压3AC480V,带的直流电机额定电枢电压460V。如果实际向驱动器电枢供电3相380V会有什么影响?其输出能达到电机额定电压吗? 电机转速能达到额定转速吗?

2025-05-21 19:19:26 2088 10 3

参与讨论
【求助】西门子6RA70调速器故障

最新内容

2台电机主从的控制方式是?

大家好,厂里有两台2000 的电机,分主从控制,每台电机由2台装置并联主从控制,从电机的两台装置最近出现问题;从装置报F038,主装置就报F005

2025-09-02 16:59:48 940 4 0

参与讨论
【求助】S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始

最新内容

S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始字符数量错误

S7-200 SMART 与6RA80 USS通讯,出现F01910通讯故障,r2029中会出现起始字符数量错误

2025-09-12 07:53:38 413 0 1

参与讨论
【求助】在额定转速下,励磁电流会自动减小

最新内容

老师好。 错别字, 电机。 我出去罚站。

一个直流电机200KW/400V,额定转速1450rpm,额定励磁电流14.5A。 转速工作在小于1450rpm状态。因转速变低了,电枢电压不高,电枢电流就升高了,为了增大电枢电压降电枢电流,把励磁电流设定 (P50102) 从14.5A升高至17.6A,设定好后让6RA80运行。 运行现象是:6RA80刚运行时,励磁电流是17.6A,当时间一长后,励磁电流慢慢地降至15.5A就不再降了。在线观查到:R52275=70.4% , R52260从70.4%降至56.62% (17.6/25=70.4%,这个百分比应是70.4%) 。不知要设哪些参数,让励磁电流稳定在17.6A? 不知大神遇到这种情况没有?

2025-09-01 21:26:50 969 4 1

参与讨论
【求助】6RA80直流调速器控制励磁电压和励磁电流异常

最新内容

这个与采样电阻有关系,如果更换前后励磁板型号不对,采样与设定值不一样,会造成偏差,70时候出现过,80还不太清楚,调节p50102看励磁电流电压会变化,说明是采样的问题。

6RA80直流调速器控制额定励磁电压为180V和额定励磁电流为16.8A的直流电机时,实测调速器励磁输出电压有320V,电流有32A。 之前调速器更换过励磁板、整流模块、可控硅模块。如何排查故障原因。

2025-05-21 11:31:59 1886 2 2

参与讨论
【求助】6RA80备件型号如何查找?

最新内容

咨询西门子技术客服

励磁板,电子板,励磁可控硅备件型号哪里能查到,参数手册,操作说明手册,控制模块手册,都没有查到备件型号。不知道哪里能查到,大佬们有没有知道的。6RA70手册里有备件型号,还有不同功率对应的板子型号,DCM不知道哪里查看。

2025-07-04 21:17:50 1043 3 1

参与讨论
【求助】直流调速器励磁异常

最新内容

这不会是电容或者电阻的问题。如果那部分短路,那根导线就会是发热源,整根都会烧坏。现在明显不是这样。我还是倾向于接线不紧。或者是,局部太脏,导致局部无法散热?不好说。

直流调速器6ra8087,r50083=3,KMF反馈,运行中突然变快,速度不匹配,测量励磁,只有原来的一半,额定310v,实际160v,电流能达到50036=100。r50035=65%,r50034=0。拆开发现励磁板下方有一处烧痕,铜箔都损坏了,但是装置不报警,有没有大佬知道是什么原因?

2025-07-02 16:19:49 1739 9 1

参与讨论
【探讨】6RA80电枢KP和RFG的P50303什么关系

最新内容

两个概念。P50303仅针对启动过程有效,是指从零到100%速度设定的变化,影响的变量是速度设定值。KP是速度闭环的设定值与实际值偏差的调节,全程有效。

调试中,KP大,RFG小,响应很快。当把P50303调大到10S,KP再调大,速度响应还是很慢,为什么呢,是哪个参数起作用。

2025-06-26 17:53:27 789 1 0

参与讨论
精华
【故事】又是被忽悠的一次

最新内容

所有东西都需要检查下才放心啊

近日闲来无事,来现场出趟售后。事情起因是客户说有一套17年设备电机启动后不给转速,电机自己转,速度忽高忽低。频繁报电枢过流。跟技术沟通后怀疑晶闸管问题,故更换全部晶闸管。换完后无效。就把内部所有控制板,电源板等换了一遍。还是原来的现象。怀疑晶闸管不对(拆借的旧设备)。然后购买新的晶闸管,更换后无效。长时间没处理完成,正赶上客户公司领导检查,让报修,联系控制器厂家,厂家一句更换晶闸管的费用18W。所以最后联系我司售后。ABB直流调速器(不是西门家的) 在路上联系现场兄弟,说第二次换完晶闸管后报硬件故障,诊断后指向V11与V14不触发(6脉冲)。到现场后检查跟换器件情况,发现晶闸管的脉冲触发板之间的连线错误,V11与V14插反,正好与现场描述一致。整理好上电诊断,一次通过。心想问题解决,可以回去睡大觉了。连好电机启动,情况跟原来一样。头大,对着驱动器各种检查,各种测试中间抱过电枢过流。都不行。问现场有没有其他电机可以测试,怀疑是电机问题。结果来了句电机百分百好的,用的好好呢。另外一台电机正在使用,无法停机。协调一下午,终于可以换电机测试。好了!! 判断完驱动器是好的,往后查吧,无非就是驱...

2024-07-08 11:17:56 3539 73 21

参与讨论
【求助】6RA80直流调速如何TCP通信读取参数

最新内容

好资料,学习了。

想请教下各位大佬,我也是第一次做6RA80的TCP跟其他PLC通信,我想通过MODBUS通信来写入参数来调整他的速度和启动电机包括读取电流跟转速,但是看的不是太懂这个表格,没有写入速度什么的,求大佬解决。

2024-04-18 09:50:13 1202 2 1

参与讨论
【求助】STARTER软件能通过PLC的MPI口与总线上的驱动进行连接吗

最新内容

A2DP通信电缆可以自接好用的

现在现场PLC是315-2DP.总线挂15台6RA80调速装置,调试时需要程序和传动一起调试,我用的是A2电缆,我能通过PLC的MPI口与传动连接吗,该怎么设置PGPC接口啊?

2024-07-13 21:01:18 1165 3 0

参与讨论
【求助】Starter通过80DCM自带RS485串口(端子X178)调试,咨询一下9针串口接线图

最新内容

为什么是2脚3脚接6RA80的3脚和4脚?看好USB转485的说明接线

80DCM自带RS485串口(端子X178),想用STARTER通过该串口调试DCM。已有USB转-RS485串口数据线(9Pin)一根。9针串口接头到 80调速器X178端子排的数据线自己焊接。请教各位大师,80DCM的RS485串口9针数据线制作接线图,谢谢附图:下图焊接数据线无法连接

2024-01-22 16:55:17 3766 19 2

参与讨论
【求助】6ra80 转矩限幅

最新内容

应该把那些不用参数精简掉

待解决问题6ra80 转矩限幅问题目前单位使用1200 控制6ra80 DP通讯作试验台的加载试验,主要是被整车拖动着转动,空载时转速为0,转矩限幅为0,加载时候,转矩给上限幅就行。问题1:使用220报文,其中使用第六个控制字M_LIM,直接给定就可以限幅嘛?无需设置别的控制字吧?问题2:M_LIM对于100%是多少,那么是16384是不是对应额定转矩。问题3,启动以后,只给使能,转速为0,限幅为0,相当于空载实验,行不行。

2025-05-03 08:33:40 8144 23 2

参与讨论
【求助】请教6RA80参数上传的问题。

最新内容

用232转485的通信电缆试一试

各位老师好,厂里有几台6RA80,都是同一批安装,CUD版本都是1.41,STARTER是V5.4.0.2,用国产数据线PROFIBUS协议上传,其他几台上传、在线都没问题,只有一台能搜索到装置,但一上传就报错、掉线,报错截图已上传附件,老师们帮忙看看什么问题?

2025-06-07 21:38:22 915 2 1

参与讨论
精华
【求助】6RA80可否和上位机直连设置转速等参数

最新内容

没有这么用过,只在直流驱动器上调整参数,但通过硬件和软件可以用的,具体可以去咨询西门子技术支持

手上有一个小的6RA80,想撇开PLC,利用上位机直接和直流驱动通讯。不知道是否可行?如果有这样玩过的大神,能否提供一些参考经验,供小弟学习!谢谢!

2025-04-23 13:48:32 5155 23 9

参与讨论
【探讨】6RA80空载运转正常、带负载运转就报F60042?

最新内容

我觉得还是先检查一下编码器机械连接,或换个编码器及线试试,处理接地等试试

6RA80空载运转正常、带负载运转就报F60042,请问那位大咖知道什么原因?

2025-01-12 21:17:52 2929 9 2

参与讨论
【求助】6ra80 cud编码器接线问题

最新内容

谢谢,手册上有这页,没看到

6ra80 cud编码器接线问题 能否直接接入htl 编码器,编码器如图,单极性,根据手册提示“如果脉冲编码器不提供对称的信号,每条信号线必须和接地线成对绞合在一起,然后连接到引脚“信号 1-”、“信号 2-”和“零脉冲-”上。”是否需要将x177端子将44,46,48这3个端子与42短接。

2025-05-04 11:10:39 1152 2 1

参与讨论
【求助】请教以下6RA80怎么用面板设置转速和启停

最新内容

可以参考“6RA80快速调试”手册

第一次用6RA80,找不到关于用面板设置电机转速的方法,手册只有用电动电位计作为速度给定的方法,这样不好设置具体多少转速

2025-03-03 16:27:12 1873 3 1

参与讨论
【求助】410276827@QQ.COM

最新内容

点击这个链接,应该能解决你的疑问

用 STARTER 5.7 连接 dcm直流调速器 用rs232 电脑一直蓝屏怎么解决

2025-04-22 16:39:59 590 1 0

参与讨论
【求助】DCM加CBE20后报故障

最新内容

如果版本不对,也不行

DCM用的高级CUD板然后加了CBE20之后报故障,A08526,看了故障参数后,视频在下面文件里,有没有老师懂得呀,搞了一天没搞懂什么情况很急新建文件夹.rar

2024-05-05 21:55:18 2093 5 1

参与讨论
【求助】请教如何通80的DCC参数而推断出用的那些DCC块

最新内容

不能。DCC如果没有源文件,就成了黑盒了

现场80的DCC控制图,手里没有源文件,能通过读取80的参数,而推断出DCC大概用了哪些DCC块吗,

2025-03-25 13:26:03 1028 6 0

参与讨论
【求助】磁场和电枢的参数在优化的哪个环节获得

最新内容

你说的是快速调试。这个环节生成的参数,可以做个参考,不能做很精确的控制。

磁场和电枢的参数在优化(P50051)的哪个环节获得?

2025-04-02 15:36:03 1031 3 2

参与讨论
406篇主题

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。