亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
编者按:针对西门子数控系统使用传统有线手轮受到连接线的约束,而目前大部分无线手轮又无法实时显示机床坐标,带来操作上的安全隐患的问题,介绍了国产实时显示电子手轮在西门子840D sl系统上的应用,既能摆脱有线的束缚,又能够实时显示机床坐标,满足数控机床特别是中大型 序言数控机床电子手轮是数控机床不可缺少的部件,刀具微调、工件对刀等功能通常需要通过手**作来实现[1]。电子手轮主要由编码单元、坐标轴选单元、增量倍率单元和控制按键单元等组成,用于手摇方式向数控机床发送指令,控制数控机床移动。目前应用的手轮主要有两类:有线电子手轮和无线电子手轮。有线电子手轮具有价格低,工作性能稳定等优点,但受到信号传输线缆制约,在面对大型数控机床时操作有诸多不便,且手轮接线处容易破损,长期使用可能存在安全隐患。无线电子手轮摆脱了线缆连接的束缚,在大型复杂机床上可以自由移动,但目前市场上的无线电子手轮没有机床轴坐标的实时显示功能,当操作人员远离机床显示屏操作电子手轮时,无法实时了解机床坐标情况,给机床操作带...
1214dc 带伺服轴工艺给的方式是一个方向旋转,然后2种速度,到达某个位置停止,这个位置没有信号反馈,只能靠伺服位置反馈,现在伺服我得用什么模式才能实现这个功能?
一台802c bl的d版系统,硬件故障,把这个试车数据传到b版的系统上,找不到仿真器页面是怎么回事
机床运行时ALM电源模块报欠电压故障,报警后机床可正常运行,报警可复位。现在报警后会出相关轴故障,床子急停。这是什么出问题了?是该电源模块故障还是,它供电出问题了?这段时间车间水汽大。机柜3个空调的滤芯上灰和水成泥了。滤芯堵死了。把空调清理了后又报了一次该故障可复位,机床可正常工作。这两天不报了。。。非常感谢大家的分析。。空调设定在30度左右。。也没报警。比较奇怪。。为什么会报供电不足。。。巧合么
单位有一台专用设备,828D数控系统,S120伺服一拖二2套,4个轴(绝对值)。前些日子其中一套S120伺服坏了,伺服电机也坏一台。正好单位有2套现成的V90伺服和电机(绝对值20位多圈),想着能不能用V90替代S120?可有些问题没搞明白,没有头绪。1、S120采用DRIVER-CLIQ连接,可V90是PROFINET通信,通讯问题如何解决?如何设置NC参数?伺服参数又如何设置?2、标配是S120,用V90的话那两个轴是用NC轴还是PLC轴,手轮能不能用。注:实际干活时只有X轴和A轴参与插补(S120),另两个轴(想用V90)不用参与插补。想着头都疼了,有没有哪位大神这样改过,有这方面经验。出点主意,给点意见。多谢
问题是开机后,一动轴就提示说“等待,缺少轴使能”,之后任何轴都无法移动。 轴诊断画面如下:请高手指点一 下,
昨天客户反馈攻牙时系统报26030,Z轴编码器绝对位置丢失,因为Z轴有减速机,西家技术支持说是31050和31060下标1需要设置,有知道的解释下为什么吗?
有大师傅做过828D库外换刀么,执行TxxM206,系统输出DB4300.dbx0.0和DB4300.DBX1.5,PLC需要怎么应答?
各位老师,我想知道数控系统ONE ,6.15sp3和6.15SP5版本之间的区别有什么不同。又如何查找?
老师好,新建轮廓后点接受总是报警,生成循环时出现一处错误。更改参数或者求助西门子热线。请问有解决办法吗[握手]
840Dsl系统,V4.7版本,调试-HS14-空白,没有回转数据按钮! 参数18088=2,28082=3F,52200=2,52212=1,55221=1, C:program files(X86)siemensmotioncontrolsiemenssinumerikhmiprojstarup.com 还有什么参数吗???easyscreen.ini里还需要写吗??starup.com文件如下: ;VERSION: 04.07.66.05 ;DATE: 2016-06-14;CHANGE : 04.04.08.00 Jan 19, 2011;Eingabemaske Inbetriebnahme Schwenkzyklus und Messzyklen fuer HMI_SL//S(Start);; Standardzyklen - Schwenkzyklus (CYCLE800); Standard cycles - Swivel cycle (CYCLE800)HS14=($82563,ac7,se1)PRESS(HS1...
一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法 前几天,公司一台西门子840D sl系统设备,值班领班对我说:设备在正常运行过程中突然报警,根据报警信息700412#,为上主轴外置强冷风机故障,报警图示1: 触发700412#报警程序,图示2: 通过程序理解为当系统主轴冷却启动正常后,I33.6或者I43.2没有被使能后,10秒定时器接通延时,触发700412#,一旦这些信号同时使能,700412#报警离去,报警恢复。 到设备上部上主轴电机外置强冷风机处现场观察,确实看到风机没有转动,停机拆下风机检查为外部工件加工过程中的润滑剂固化结块后,当设备停机再重新启动,会使风机因为异物堵转无法正常旋转,长期在这样堵转的环境下运行,风机组件会烧的。 因为生产任务紧急,产品无法等待到风机采购到位更换后再生产,大概评估了原来风机的风量和目前的工厂内部的室温,21摄氏度的现状,决定拆掉原故障的风机,外置一个第3方的轴流风机临时强冷上主轴电机,同时,屏蔽700412#报警信息,图示3:这样的临时处理已经工作3天(24小时工作制),手摸电机有大概50多摄氏度的电机表面温度,属于电机温度在正常范围,电...
西门子one数控系统最新版本是多少?与6.15版本相比有哪些区别?
如标题,移动范围0.5mm左右,屏蔽后正常,西门子840D系统 ,光栅尺读数头拆过,拆之前的状况不清楚,有没有专家不吝指教,从哪些方面检查
我司一台数车发生报警,如下:“201507 总线3,从站3,CU_I_3:3:1(1):BICO:有至未激活对象的连接2”,“轴Z1 SERVO_3:3:5(5),组件Motor_Module_5(5):驱动:没有功率单元”,X1和SP1也有相同报警,“总线3,从站3,ALM_3:3:2(2),组件Line_Module_2(2);拓扑:电源模块未连接:组件:Line_Module_2,至控制单元Control_Unit_1,接口:X100.”处理步骤如下:1、查看拓扑视图,PPU的X100接口至ALM的X200接口连接断开2、查看ALM,发现指示灯全灭,测量24VDC端子适配器电压为24VDC正常,由此判断为ALM模块损坏,更换ALM模块,更换后上电故障现象依旧,此时才测量24VDC母排电压,发现没有电压,复检24VDC端子适配器电压为24VDC正常,因此怀疑24VDC端子适配器连接异常,拆下后检查发现24VDC端子适配器磷铜片长时间使用后弹性不足,因此和24V母排接触不亮,因为手头没有备件,垫入0.1毫米厚铜皮后恢复。为什么说是失手呢,本来一开始就应该测量下24VDC母线,而不是端...
各位大侠: 由于机床外部阀比较多,现在M0-M99的M代码不够用了,需要用M100,M101这些M代码来控制多的阀。但西门子默认M0-M99的PLC地址是DB2500.DBX0.0 到DB2500.DBX1012.3 ,没有写M99以外的M代码,这个要怎么样开通额外的M代码,PLC要怎么处理的,有用过的高手吗?麻烦参数设计和PLC编写发个图片参考下,谢谢
输入程序的字符太小,还有虚拟键盘也非常小,请问如何调大?谢谢。
比如PLC能直接用原来的吗,等等。
脉冲信号对比4-20ma信号有什么优势,为什么有些信号是脉冲信号呢?
因为机床机构设计,想要安装多个测头,包含刀具测头与工件测头,那么机床最多可以安装几个测头呢?
828系统配的combi驱动模块有几个电机抱闸接口,要是接口不够用怎麽办
分享