SINUMERIK

本版版主:

帖子 25806 条,当日新帖0

西门子SINUMERIK系列数控加工中心,如802S、840D、808D、828D等

总置顶

【收官之作】《工业AI之我见》之十、归纳与展望{撒花笔芯}

3711浏览8回帖

最新内容

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

总置顶

2026论坛夏日工控创意赛火热开启中!发帖100%领取电子资料

481浏览6回帖

最新内容

有一种情况是驻极体咪头(话筒)是低压小信号器件,如果直接连接到模拟量输入,可能这个信号是mV的,不能够直接驱动正负2.5V的模拟量量程,(没有做过类似的测试),可能需要一级简单的晶体管放大。如果确实是这种情况,那需要24V 加2K以上的电阻器降压(限流)驱动一级晶体管放大。当然,楼主的题目已经给出的是驻极体输出在0~10V的信号了,相当于已经给出了一级信号放大。

总置顶

新产品: 《组态编程软件LOGO!Soft Comfort V 9用法探秘》一、安装

1472浏览3回帖

最新内容

这是保姆级教程啊

本版置顶
【新手必藏】SINUMERIK 840DSL技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:08:32 2910 0 0

参与讨论
【分享】国产实时机械显示电子手轮在西门子828D/840Dsl/one系统上的应用

最新内容

无线手轮挺好用的,有线的电缆容易坏

编者按:针对西门子数控系统使用传统有线手轮受到连接线的约束,而目前大部分无线手轮又无法实时显示机床坐标,带来操作上的安全隐患的问题,介绍了国产实时显示电子手轮在西门子840D sl系统上的应用,既能摆脱有线的束缚,又能够实时显示机床坐标,满足数控机床特别是中大型 序言数控机床电子手轮是数控机床不可缺少的部件,刀具微调、工件对刀等功能通常需要通过手**作来实现[1]。电子手轮主要由编码单元、坐标轴选单元、增量倍率单元和控制按键单元等组成,用于手摇方式向数控机床发送指令,控制数控机床移动。目前应用的手轮主要有两类:有线电子手轮和无线电子手轮。有线电子手轮具有价格低,工作性能稳定等优点,但受到信号传输线缆制约,在面对大型数控机床时操作有诸多不便,且手轮接线处容易破损,长期使用可能存在安全隐患。无线电子手轮摆脱了线缆连接的束缚,在大型复杂机床上可以自由移动,但目前市场上的无线电子手轮没有机床轴坐标的实时显示功能,当操作人员远离机床显示屏操作电子手轮时,无法实时了解机床坐标情况,给机床操作带...

2026-07-14 10:29:00 173 5 2

参与讨论

1214dc 带伺服轴工艺给的方式是一个方向旋转,然后2种速度,到达某个位置停止,这个位置没有信号反馈,只能靠伺服位置反馈,现在伺服我得用什么模式才能实现这个功能?

2026-06-07 15:12:01 244 3 0

参与讨论
【求助】802c bl的仿真器页面找不到是怎么回事

最新内容

这种骨灰级的古董没有仿真功能

一台802c bl的d版系统,硬件故障,把这个试车数据传到b版的系统上,找不到仿真器页面是怎么回事

2026-07-06 19:44:59 360 3 0

参与讨论
【求助】840dsl..RQQ机床ALM电源模块欠电压

最新内容

遇到过空调制冷问题导致模块内部冷凝潮湿,从而产生类似报警,楼主可以参考一下

机床运行时ALM电源模块报欠电压故障,报警后机床可正常运行,报警可复位。现在报警后会出相关轴故障,床子急停。这是什么出问题了?是该电源模块故障还是,它供电出问题了?这段时间车间水汽大。机柜3个空调的滤芯上灰和水成泥了。滤芯堵死了。把空调清理了后又报了一次该故障可复位,机床可正常工作。这两天不报了。。。非常感谢大家的分析。。空调设定在30度左右。。也没报警。比较奇怪。。为什么会报供电不足。。。巧合么

2026-07-05 15:48:52 438 4 0

参与讨论
【探讨】828D数控系统混用V90伺服问题?求大神帮忙

最新内容

楼上几位,这两个轴只做进刀、退刀及平时对刀用即可,但手轮必须要能用。还有必须要通过额外的PLC才行么?拜托

单位有一台专用设备,828D数控系统,S120伺服一拖二2套,4个轴(绝对值)。前些日子其中一套S120伺服坏了,伺服电机也坏一台。正好单位有2套现成的V90伺服和电机(绝对值20位多圈),想着能不能用V90替代S120?可有些问题没搞明白,没有头绪。1、S120采用DRIVER-CLIQ连接,可V90是PROFINET通信,通讯问题如何解决?如何设置NC参数?伺服参数又如何设置?2、标配是S120,用V90的话那两个轴是用NC轴还是PLC轴,手轮能不能用。注:实际干活时只有X轴和A轴参与插补(S120),另两个轴(想用V90)不用参与插补。想着头都疼了,有没有哪位大神这样改过,有这方面经验。出点主意,给点意见。多谢

2026-07-11 09:17:22 274 5 2

参与讨论
【探讨】西门子828D数控系统出现缺少轴使能

最新内容

有没有启动按钮之类的?新设备还是旧设备,突然出现的吗?

问题是开机后,一动轴就提示说“等待,缺少轴使能”,之后任何轴都无法移动。 轴诊断画面如下:请高手指点一 下,

2026-05-08 10:30:43 1036 6 1

参与讨论
【探讨】one系统进给轴31050和31060参数下标1的设置问题

最新内容

谢谢西圣扫盲,明白了

昨天客户反馈攻牙时系统报26030,Z轴编码器绝对位置丢失,因为Z轴有减速机,西家技术支持说是31050和31060下标1需要设置,有知道的解释下为什么吗?

2026-07-11 12:03:22 289 4 1

参与讨论
【探讨】828D库外换刀应答

最新内容

看下828D系统的PLC接口信号表,检查下DB4300.dbx0.0和DB4300.dbx1.5是否有对应的“应答”位,比如DB4300.dbx0.1和DB4300.dbx1.6。PLC的逻辑是DB4300.dbx0.0为1时,启动换刀程序。当换刀动作全部完成后,将对应的应答信号DB4300.dbx0.1置1。保持应答信号直到NC系统复位该请求信号。

有大师傅做过828D库外换刀么,执行TxxM206,系统输出DB4300.dbx0.0和DB4300.DBX1.5,PLC需要怎么应答?

2026-07-11 08:09:17 200 1 0

参与讨论
【求助】西门子数控立车802d mdi换刀报错,Q/Q1编程位置无效

最新内容

有什么解决办法吗,对这个也不是很懂

2026-07-08 21:27:08 353 3 0

参与讨论
【求助】sinumerik one 6.15.sp3和sp5有什么不同?如何查找不同

最新内容

根据西门子官方 Readme 文档,6.15 SP3 与 SP5 的核心区别如下:SP3 新增功能:支持穿孔带格式归档 NC 数据、通过 HMI-OA 接口启停 PLC、OpenSSL 升级至 V3.0.7。SP4 新增功能:OpenSSL 升级至 V3.1.4、诊断区增加 global SafeUserData 签名。SP5 新增功能:无新功能,无新选项,属纯维护/安全补丁版本;软件组件版本更新(如 SINAMICS 05.20.73.61、ONE Operate 04.95.05.00.000122 等)。如何查找:登录西门子工业支持中心(support.industry.siemens.com),搜索条目号 109988463(Readme_ONE_real_CNC-Software_V6.15_SP5),或直接在 NCU 上按 MENU SELECT → 调试 → 版本 查看当前 CNC 软件版本号。

各位老师,我想知道数控系统ONE ,6.15sp3和6.15SP5版本之间的区别有什么不同。又如何查找?

2026-07-10 09:34:08 245 2 0

参与讨论

老师好,新建轮廓后点接受总是报警,生成循环时出现一处错误。更改参数或者求助西门子热线。请问有解决办法吗[握手]

2026-07-08 19:44:16 214 1 0

参与讨论
840Dsl没有回转数据页面

最新内容

恢复一下出厂备份

840Dsl系统,V4.7版本,调试-HS14-空白,没有回转数据按钮! 参数18088=2,28082=3F,52200=2,52212=1,55221=1, C:program files(X86)siemensmotioncontrolsiemenssinumerikhmiprojstarup.com 还有什么参数吗???easyscreen.ini里还需要写吗??starup.com文件如下: ;VERSION: 04.07.66.05 ;DATE: 2016-06-14;CHANGE : 04.04.08.00 Jan 19, 2011;Eingabemaske Inbetriebnahme Schwenkzyklus und Messzyklen fuer HMI_SL//S(Start);; Standardzyklen - Schwenkzyklus (CYCLE800); Standard cycles - Swivel cycle (CYCLE800)HS14=($82563,ac7,se1)PRESS(HS1...

2026-07-06 20:41:12 302 2 0

参与讨论
精华
【分享】一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法

最新内容

讲的特别专业,特别棒

一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法 前几天,公司一台西门子840D sl系统设备,值班领班对我说:设备在正常运行过程中突然报警,根据报警信息700412#,为上主轴外置强冷风机故障,报警图示1: 触发700412#报警程序,图示2: 通过程序理解为当系统主轴冷却启动正常后,I33.6或者I43.2没有被使能后,10秒定时器接通延时,触发700412#,一旦这些信号同时使能,700412#报警离去,报警恢复。 到设备上部上主轴电机外置强冷风机处现场观察,确实看到风机没有转动,停机拆下风机检查为外部工件加工过程中的润滑剂固化结块后,当设备停机再重新启动,会使风机因为异物堵转无法正常旋转,长期在这样堵转的环境下运行,风机组件会烧的。 因为生产任务紧急,产品无法等待到风机采购到位更换后再生产,大概评估了原来风机的风量和目前的工厂内部的室温,21摄氏度的现状,决定拆掉原故障的风机,外置一个第3方的轴流风机临时强冷上主轴电机,同时,屏蔽700412#报警信息,图示3:这样的临时处理已经工作3天(24小时工作制),手摸电机有大概50多摄氏度的电机表面温度,属于电机温度在正常范围,电...

2026-04-14 08:44:03 4064 16 13

参与讨论
【探讨】828D的显示屏显示异常

最新内容

显示异常是不是显示花屏?这种情况通常是PCU50.3/PCU50.5的CF卡松动或显卡排线接触不良,断电后重新插拔CF卡并紧固LVDS排线通常就可以恢复。

一台828D系统的显示屏开机后显示异常,请问怎么处理?

2026-07-07 09:13:16 240 1 0

参与讨论
【求助】西门子one数控系统最新版本是多少?与6.15版本相比有哪些区别?

最新内容

从 V6.15 升级到 V6.25,SINUMERIK ONE 已经从一个高性能的数控系统,进一步进化为深度融合工业 AI 与数字孪生的“数字化原生”智能平台,在算力、加工精度、智能化运维及开发调试效率上均实现了跨越式的提升。

西门子one数控系统最新版本是多少?与6.15版本相比有哪些区别?

2026-07-05 13:26:16 291 2 0

参与讨论
【求助】数控滚齿机,X轴是水平方向直线轴,光栅尺生效后运行到任一位置停止后会缓慢的前后移动,不是抖动

最新内容

应该是读数头被拆过的关系。光栅尺读数头安装位置或角度有微小偏差,或者光栅尺本身存在局部脏污/损伤,会导致反馈位置与实际机械位置不一致,导致轴缓慢爬行。有条件的话更换光栅尺验证一下。

如标题,移动范围0.5mm左右,屏蔽后正常,西门子840D系统 ,光栅尺读数头拆过,拆之前的状况不清楚,有没有专家不吝指教,从哪些方面检查

2026-07-04 12:40:22 346 2 0

参与讨论
精华
【分享】ALM维修的一次失手

最新内容

图文并茂,非常经典的维修案例

我司一台数车发生报警,如下:“201507 总线3,从站3,CU_I_3:3:1(1):BICO:有至未激活对象的连接2”,“轴Z1 SERVO_3:3:5(5),组件Motor_Module_5(5):驱动:没有功率单元”,X1和SP1也有相同报警,“总线3,从站3,ALM_3:3:2(2),组件Line_Module_2(2);拓扑:电源模块未连接:组件:Line_Module_2,至控制单元Control_Unit_1,接口:X100.”处理步骤如下:1、查看拓扑视图,PPU的X100接口至ALM的X200接口连接断开2、查看ALM,发现指示灯全灭,测量24VDC端子适配器电压为24VDC正常,由此判断为ALM模块损坏,更换ALM模块,更换后上电故障现象依旧,此时才测量24VDC母排电压,发现没有电压,复检24VDC端子适配器电压为24VDC正常,因此怀疑24VDC端子适配器连接异常,拆下后检查发现24VDC端子适配器磷铜片长时间使用后弹性不足,因此和24V母排接触不亮,因为手头没有备件,垫入0.1毫米厚铜皮后恢复。为什么说是失手呢,本来一开始就应该测量下24VDC母线,而不是端...

2026-05-25 15:52:02 5552 18 9

参与讨论
【求助】828系统怎么用M99以外的M代码,比如M100

最新内容

自己看,应该看得懂了吧,嘎嘎

各位大侠: 由于机床外部阀比较多,现在M0-M99的M代码不够用了,需要用M100,M101这些M代码来控制多的阀。但西门子默认M0-M99的PLC地址是DB2500.DBX0.0 到DB2500.DBX1012.3 ,没有写M99以外的M代码,这个要怎么样开通额外的M代码,PLC要怎么处理的,有用过的高手吗?麻烦参数设计和PLC编写发个图片参考下,谢谢

2026-06-25 17:16:21 405 2 0

参与讨论
【求助】ONE系统的调试教程

最新内容

过来看看,有没有合适的以供收藏。

ONE系统的调试教程,全套的教程..

2026-06-26 08:29:11 440 5 1

参与讨论
【求助】CMVM最新版本是多少?

最新内容

最新版本为 1.3.2,RMVM软件开放了免费的Demo示例,安装完成后可直接运行三个虚拟机床(SinuTurn DT、SinuMill3和SinuMill3-2AC),无需授权即可在虚拟机内进行刀具、夹具、工件配置及程序加工仿真。 VCP文件加密保护:支持基于最终软件用户许可证的FlexLM字符串进行保护,由虚拟机床供应商对输出文件进行加密,以保障数据资产安全。 CMVM与RMVM快速切换:在打开VCP文件后,支持两个软件之间一键切换,无需传递虚拟机文件,极大提升了切换速度及混合许可的高效利用。 高级IO表插件:方便CMVM与TIA、CMVM与SIMIT之间交换输入和输出信号列表查看,并支持通过XML文件导入、导出PLC表。 授权信息与信号验收测试向导:产品信息区域增加了授权信息展示,支持直接启动授权许可App;新增信号验收测试向导,无需在SINUMERIK中设置安全验收测试信号,即可实现在不同HMI区域间切换操作。

CMVM最新版本是多少?新增了哪些功能?

2026-07-01 09:18:20 377 2 0

参与讨论
【求助】 One系统,哪位大神教教如何调整显示屏字体大小?

最新内容

修改MD52010 $MCS_DISP_NUM_AXIS_BIG_FONT

输入程序的字符太小,还有虚拟键盘也非常小,请问如何调大?谢谢。

2026-07-01 11:24:43 300 2 0

参与讨论
【求助】大家有调过PPU5的828D吗,和之前的版本有啥不一样的呢。

最新内容

CF卡取消了,U盘接口还保留么? 不然备份有些麻烦。

比如PLC能直接用原来的吗,等等。

2026-06-30 09:34:43 251 2 0

参与讨论
【求助】脉冲信号对比4-20ma信号有什么优势,为什么有些信号是脉冲信号呢?

最新内容

这个用处不同,效果也不一样!!!

脉冲信号对比4-20ma信号有什么优势,为什么有些信号是脉冲信号呢?

2026-06-28 19:18:28 859 12 0

参与讨论
【求助】Create MyHMI软件

最新内容

下载受限的,,需要审批。

Create MyHMI软件的下载链接。

2026-07-01 08:45:23 336 2 0

参与讨论
【求助】西门子ONE系统可以最多使用几个测头进行测量呢?

最新内容

ONE系统标配支持最多4个测头(1级测量),若需支持从同步动作测量、轴向测量等更高级功能(2级测量),则需选配相应选件,但系统硬件层面通常支持连接并管理多达4个测头进行切换使用

因为机床机构设计,想要安装多个测头,包含刀具测头与工件测头,那么机床最多可以安装几个测头呢?

2026-07-01 09:16:55 167 1 0

参与讨论

828系统配的combi驱动模块有几个电机抱闸接口,要是接口不够用怎麽办

2026-06-25 10:27:14 497 5 1

参与讨论
25806篇主题

本版热门话题

SINUMERIK

共有25806条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。