亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
求助各路大神:系统810D,盘式刀库,24刀位故障:刀具表和刀库里面没有主轴、换刀臂、刀位号上面是正常的刀库,显示主轴、换刀臂、刀位号这个是故障设备,刀库和刀具表里面没有主轴、换刀臂、刀位号
工厂的落地镗铣床,系统是840D的,X轴是齿轮箱的,老设备,最近间隙越来越大,机械调整几次都没有说明效果。我查看论坛里有人说有一种功能,双电机消间隙的方法,想了解用这种结构对机械有什么要求?我们这个能用吗?
大家好,调试一台ONE系统,配第三方电主轴,温度传感器KTY84,配置完成后温度也显示正常,就是每次系统重启后就会出现207011报警,然后复位掉就好了,这个报警只会出现在系统重启后,延长报警时间也不行,似乎系统西东过程中传感器遇到啥干扰一样,不知大家有没有遇到过
840D 执行任何M代码,哪怕是M0或M30,都会提示 等待:缺少辅助功能应答!
840dpowerline的系统,因为怕丢参数晚上没关机,早上上班看到pcu左上角的power灯亮,屏幕黑屏,按任何健没有反应,但伺服轴及主轴动作正常,重启pcu的电源后恢复,不知道是屏保消除不了,还是硬件问题
840D系统上传到笔记本的S7-300硬件组态为问号,诊断显示CPU版本为6FC5 314-6CF00-0AB0 V1.0.5,安装toolbox 6.4和6.5查找cpu只有6FC5 314-6CF00-0AB0 V1.0.2,更改为1.0.2在线后显示与设备实际不一致,无法下载到机床,这该怎么解决?
一次清理MCP483C key面板卡按钮过程 去年,工厂有一台西门子840D系统,由于使用有15多年时间以上。其中,MCP板的部分按钮已经出现有失灵的情况,虽然,我已经清理处理过数次,由于没有相应的备件,日常的维保清理也不可能有足够的时间做一次彻底的清理。只能考虑先采购备件后,再做替换的打算,然后再做清理处理。 新的MCP板采购回来后,于25年3月替换,去年由于新设备安装任务重一直没有时间处理,旧的那块MCP 483C一直放在办公室的文件柜中。 2026年2月24日,新年开工,在新年开工巡检期间,发现有另外的同类MCP板存在部分按钮被卡的现象出现,虽然我用小的一字起子在按钮周边清理灰尘并用空气吹扫后,暂时处理了问题,彻底替换清理也需要时间上的考虑,于是,回办公室后,准备清理那块替换下来的MCP板图示,没有处理过的MCP板。MCP板产品订货号,图示:通讯MPI。拆2个MCP板倍率开关的方法,图示:使用一字起子,轻轻的撬开开关帽上面的塑料盖板,然后用合适的套筒拧松紧固螺母,卸下倍率开关。防尘薄膜层,图示:清理MCP板是一件细致的工作,首先拍摄好MCP板3个工作区间的按钮标记,然后,用梅花起...
各位老师: 机床系统840D现在机床使用的光栅尺是增量光栅尺,想更换绝对值的光栅尺。需要设定哪些数据。谢谢
网盘链接是永久链接,软件如有更新,会自动更新到对应网盘链接里TIA 博途 功能:编写查看西门子one系统及840DSL 4.5以上版本的PLC程序,以后是主流(还有自动化用的1500和1200系列PLC及触摸屏变频器调试等都集成在一起了)百度链接:https://pan.baidu.com/s/1yf8vnU9-8_LxjVEFZlsB5w?pwd=GXTT夸克链接:https://pan.quark.cn/s/20765f07c3b5STEP7 网盘链接:功能:编写查看西门子数控840系列系统的PLC程序(自动化300 400系列PLC程序)百度链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=0wXkxOc6pK53uV3jsY0E-w&pwd=gxtt夸克链接:https://pan.quark.cn/s/67cf5228af63840DSL toolbox 功能:toolbox包含基本程序和硬件信息等,840系列如果不是新机调试,安装一个840dsl***版就够了,里边基本包含了840D和840DSL全部版本硬件信息百度链接:https://pa...
有坛友求828工具盒链接,由于上次上传已过期,再次上传,有需要的坛友尽快查收!链接:https://pan.baidu.com/s/1GsvTVa7VsoiwWM3pDFIihg?pwd=qmgu提取码:qmgu
840dsl系统,带的ET200S模块,有安全模块,软件包在哪下载啊请各位大神指教!!!
在NC加工过程中有时会遇到设计者直接用设计软件后处理的极坐标文件,一般都是先转换成标准的NC程序,再导入828D中,如果可以的话828D能否直接支持极坐标的导入。
OEE(设备综合效率)即表现设备实际的生产能力相对于理论产能的比率,是一种独立的测量工具,用于监控、评估和提高生产过程的有效性。OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率=(开动时间/负荷时间) ×(加工数量×实际加工周期 /开动时间)×(理论加工周期/实际加工周期)×(合格产量/加工数量)= (开动时间×加工数量×实际加工周期×理论加工周期×合格产量)/(负荷时间×开动时间×实际加工周期×加工数量)约去分子、分母的公因子,OEE = (理论加工周期×合格产量)/负荷时间 = 合格产品的理论加工总时间/负荷时间,这也就是实际产量与负荷时间内理论产量的比值。 这里我们采用“OEE = (合格产量×加工节拍)/负荷时间”的简单公式来记录设备每日OEE,来做生产策划评估用。 针对840D sl系统的进口高端数控设备,例如卧式加工中心、磨齿机等高价值机床,利用SINUMERIK OPERATE 的HMI界面开发用户界面,展示并统计设备OEE,后期可通过分析数据来提高设备利用率。 笔者前段开发过S71200产线的OEE统计方法,见西门子S71200自建数据类型统计设备OEE的方法...
哪位高手调试过828系统的手动刀具功能啊,就是有把刀不在刀具表里的,然后这把刀需要手动进行装卸,网上有840的资料,我现在需要828的,有高手有调试过吗?麻烦指教下,谢谢
公司改造镗床选的是828D标准配置,没有任何选项,公司要求进行界面二次开发,想问问标准配置二次开发能做到哪些功能?
之前电机短路 ,维修后重新安装出现这个问题
公司买了几台二手柯马机,以前应该連过机床数据采集系统的。首次开机,加载时报获取不到dhcp,怎么修改进入?
828D数控系统,如何可以让第二主轴S2的速度在加工过程中持续线性变化
现工厂有一1FT6105伺服电机,经诊断编码器故障,现想自己更换需注意什么?
X127端口长时间不用,或是处于潮湿的环境中,与电脑连接通讯时有可能会PING不通。可以试着将5000目以上的砂纸折成小条清除网口内部金属导线接触面。砂纸目数越高抛光效果越好且不会破坏表面镀层。
机床是水冷的,远程IO模块尽管也是防水的,但时间长了也会由于水汽等导致模块损坏。如果IO模块放到机床外部,那么开关的导线就会很长,因为要走坦克链,估计要10米。有没有那种无线的无触点开关,这样模块可以放到机床外面,无触点开关通过无线与模块进行通讯。
各位好:828D 在hmi PLC 里监控有个编辑选项是灰的,看参数51231 设置是1,在有那里设置?可以在线编辑?
今天是节前的最后一个工作日了,明天开始放假了,大家都早点回家过年吧。预祝各位坛友与健康相伴相随,与幸福不期而遇,2026,让美好更可持续!
西门子配置 PCU20 840D系统 NCU 572.3 在服务界面 数据输入 输出界面 没有NC卡 选项,密码输入液没有,810D PCU20 数据输出 没有向右扩展选项 不显示 连续启动 选项
分享一下之前的调试经验,希望能够帮助大家,这里先简单介绍一下硬件组态与IO映射,当做好IO映射后,我们就可以将其中一台机床PLC数据块的数据传递到另一台机床的PLC数据块中。一、 元件作用PN/PN Coupler用于:l 使用系统冗余S2互联两个PROFINET子网l 互联两个以太网子网l 交换数据l 与多达4个IO控制器共享或耦合数据二、 硬件连接通过PN/PN Coupler连接2台机床的PROFINET总线三、 硬件组态以对置镗铣床DZ-THG6916(辅机端)为例:首先在项目-设备组态-右侧硬件目录中搜索COUPLER与NCU1740找到相应硬件,拖动到左侧网络视图中,点选PN/PN Coupler X1接口,右键分配新的IO控制器,X1接口配给主机X150,同理X2接口分配给辅机X150配置后未分配变成多重分配:点选PN/PN Coupler X1模块,在下方的常规-模块参数-转换映射中设定相应IO映射:传输区:自己定义名称,此例中为划分IO设为1-60类型为IN/OUT,I/O长度分别设置为240字节,I/O地址以10000为起始,同理设置X2接口此例设置完成后:
分享