不是机床,没有840D,没有数控,没有伺服。MC PC BOX(OP12)当做HMI。搭配一款MCP机床面板,仅此而已PLC是317-2PN,坏了。换成317-2DP+CP343-1(6GK7 343-1EX30-0XE0)MCP拨码开关是100,PLC硬件组态组的MCP-PN100,硬件组态显示MCP在线,PING也能拼通(电源或网线拨掉,硬件组态显示不在线),这一步证明硬件通的MCP的I/O地址组态从500开始。在MCP面板上按按钮,监控I500所有的输入,没有变化。在别的机器上(集成PN的PLC)按钮按下输入是有变化的OB100调用FB1也和别的机台一样 CALL RUN_UP , gp_par MCPNum :=1 MCP1In :=P#I 500.0 MCP1Out :=P#Q 500.0 MCPBusType :=B#16#66(改成55、56都不行)请教一下,MCP挂在CP343上能用吗?怎么用?
排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历 昨天,正在工厂处理一起其它设备异状故障,工厂领班电话打给我说,现场一台设备有异状,说一台西门子840D sl系统设备的尾座(双主轴设备的上主轴)只能下,而无法向上的问题,且操作尾座上升的时候,伴有报警信息被触发,图示1: 到现场,从“诊断”下的“报警清单”中,可以看到设备在JOG状态启动运行时,就触发了1个“报警清单”信息。700337#,通过报警文本的简单说明,也能够看到大致的问题所在,系安全检测被触发了的信息。查找700337#故障报警程序很容易,交叉引用通过报警号700337#很快找到报警关联的程序段,图示2: 700337#相关的报警程序段。触发报警的根本原因是M68.0这个线圈变量没有在此时被使能,那M68.0是如何编写报警程序的,图示3: 经查,触发M68.0线圈未使能可能是安全信号DB18.DBX39.1或者是DB18.DBX38.1和DB18.DBX39.2或者是DB18.DBX39.4这些安全位置检测信号没有到位。于是,在JOG状态下,将这些安全门关联的信号,手动操作下降到位后,安全信号能够被正常使能,M68.1 = 1。...
一台西门子828d系统的车轮车床,因为原来的手轮线不行了所以买了一个手轮更换,试机时遇到问题,现在选z轴时,倍率1 10 100 手轮转动一格移动距离都是对的,就是选x轴时倍率1手轮转动一格移动翻倍了,是0.002,10 100 倍率一样都移动距离相应翻了一倍,坐标系是mcs,求助大神指导下啥原因怎么解决,有高手大神懂的可以加我微信帮忙指导下,手机号就是账号,谢谢
1PH7163-2QD03-0CJ0主轴电机的风扇坏了,风扇上的标牌看不清型号了,在豆包上搜索了一下,说是M2D068-DF的,买了一个结果安装不上。谁知道这个风扇是什么型号的?
老840d的ncu卡里有机床的备份,能不能把里面的cf卡抽出来拷贝一下
使用PCU50.3时,在程序编辑器里面打开加工程序时中文注释显示乱码,在XP系统下设置语言时没有发现中文选项,不知道大家有没有给PCU 50.3 定制化的系统安装中文语言包,或者有其他办法可以显示中文注释。
现在的最新WIN11可以安装TIA V15吗?怎么安装都不成功。因为以前的项目文件版本都是V15的,用高版本的TIA,插件就用不了了。
请教大家828D系统S120驱动电机带抱闸,把电机与机械脱开后测试,电机换向那一瞬间振动大,如果只朝一个方向连续运转或断续运转则无振动无杂音,监测电流正常,停止时也正常。
OEE(设备综合效率)即表现设备实际的生产能力相对于理论产能的比率,是一种独立的测量工具,用于监控、评估和提高生产过程的有效性。OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率=(开动时间/负荷时间) ×(加工数量×实际加工周期 /开动时间)×(理论加工周期/实际加工周期)×(合格产量/加工数量)= (开动时间×加工数量×实际加工周期×理论加工周期×合格产量)/(负荷时间×开动时间×实际加工周期×加工数量)约去分子、分母的公因子,OEE = (理论加工周期×合格产量)/负荷时间 = 合格产品的理论加工总时间/负荷时间,这也就是实际产量与负荷时间内理论产量的比值。 这里我们采用“OEE = (合格产量×加工节拍)/负荷时间”的简单公式来记录设备每日OEE,来做生产策划评估用。 针对840D sl系统的进口高端数控设备,例如卧式加工中心、磨齿机等高价值机床,利用SINUMERIK OPERATE 的HMI界面开发用户界面,展示并统计设备OEE,后期可通过分析数据来提高设备利用率。 笔者前段开发过S71200产线的OEE统计方法,见西门子S71200自建数据类型统计设备OEE的方法...
各位好,840Dsl NCU720.3B PN,目前机床已经运行5年,已知断电或者NCU REST 后,NC程序和HMI 变为3年之前的了。这次是新增型号和更改HMI界面,重启后新更改的全部丢失,做的新的系列备份也丢失,只保留3年前的了。这几天发现,机床运行一段时间后HMI 画面丢失图片,重新下载,reboot后,HMI不能启动。HMI failed start with error 0xFFFFFFFF.目前已知道更换了NCU 的电源。因为HMI和系列备份存储在CF卡中,准备更换CF卡,下次断电我准备检查一下CF卡中是否是新的HMI。但是我感觉部分NC程序丢失,新建的文件夹还在,里面没有NC程序,而且NC程序有的出现在不是原本的文件夹中,是不是和NCU SRAM也有关系呢?
STEP7 V5.7打开数控plc程序,提示软件包丢失,如图所示,哪位大佬给看看,谢谢!
新电脑安装step7 5.6版本,缺少dll文件,这两个文件是系统文件还是安装包缺这两个文件呢?
一次更换西门子840D sl系统的MCP板的经过 前一段时间,在巡检过程中,发现工厂有一台西门子840D sl系统设备,因MCP板水平安装按钮缝隙进入灰尘异物,造成按钮被异物卡住的故障。由于近期无法安排足够的保养时间,于是,抓紧采购一个订货号:6FC5303-0AF22-0AA1的MCP板一块,用于紧急替换。 很快提供西门子供应商的协调,调到该MCP板,待设备在更换模具间隙,直接更换MCP板过程:1)检查、观察该MCP板的电源、以太网插口连接,并拍照保存;2)检查、观察该MCP板上急停按钮的连接及线号并拍照保存;3)检查确认备用板与原版本的订货号一致,并检查MCP板上DIP开关的拨码位置并保持一致;4)检查并拍照MCP板上,各分区按钮名称的布局并保存;5)准备必要的拆装工具及电气安装附件。更换过程:1)断设备系统电源;2)根据事先观察、准备的更换思路,剪除原电源线绑定的尼龙轧带、以太网固定的尼龙轧带;3)拆卸MCP板上的电源排线插头、拆卸以太网电缆、急停按钮接线、拆卸MCP板紧固的安装金属件;4)取下原MCP板,将新的备件MCP板放入原位置,逆向将MCP板的金属件逐个安装好并确认紧固;...
网盘链接是永久链接,软件如有更新,会自动更新到对应网盘链接里TIA 博途 功能:编写查看西门子one系统及840DSL 4.5以上版本的PLC程序,以后是主流(还有自动化用的1500和1200系列PLC及触摸屏变频器调试等都集成在一起了)百度链接:https://pan.baidu.com/s/1yf8vnU9-8_LxjVEFZlsB5w?pwd=GXTT夸克链接:https://pan.quark.cn/s/20765f07c3b5STEP7 网盘链接:功能:编写查看西门子数控840系列系统的PLC程序(自动化300 400系列PLC程序)百度链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=0wXkxOc6pK53uV3jsY0E-w&pwd=gxtt夸克链接:https://pan.quark.cn/s/67cf5228af63840DSL toolbox 功能:toolbox包含基本程序和硬件信息等,840系列如果不是新机调试,安装一个840dsl***版就够了,里边基本包含了840D和840DSL全部版本硬件信息百度链接:https://pa...
现在买到的840dsl系统(以备品备件买到的),数控软件版本是840dsl 4.95的,选择那个版本的TIA软件调试呢?
各位老师 好: 最近遇到一台 德马吉635V 加工中心配西门子810D系统,PCU20配置。 现在备份数据 不论是 系统内部备份 232备份 单独备份NC 数据 NC数据都非常大 然后传输很长时间都无法传完,最后传输失败。 用CP5512接 X122口 不论是ST7备份梯形图或start up tool备份NC 通讯总是 时短时续 不稳定 拔掉原来X122接口的PCU20的MPI电缆 单独接电脑的MPI电缆或PC 编程电缆 通讯都不稳定。传输不成功。后来又把PLC停掉 传输也是不成功 。 请教各位老师 这种情况 怎么处理。
清零后显示的是刀长的数值,比如刀长是-201.5,清零后Z显示就是-201.5
一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法 前几天,公司一台西门子840D sl系统设备,值班领班对我说:设备在正常运行过程中突然报警,根据报警信息700412#,为上主轴外置强冷风机故障,报警图示1: 触发700412#报警程序,图示2: 通过程序理解为当系统主轴冷却启动正常后,I33.6或者I43.2没有被使能后,10秒定时器接通延时,触发700412#,一旦这些信号同时使能,700412#报警离去,报警恢复。 到设备上部上主轴电机外置强冷风机处现场观察,确实看到风机没有转动,停机拆下风机检查为外部工件加工过程中的润滑剂固化结块后,当设备停机再重新启动,会使风机因为异物堵转无法正常旋转,长期在这样堵转的环境下运行,风机组件会烧的。 因为生产任务紧急,产品无法等待到风机采购到位更换后再生产,大概评估了原来风机的风量和目前的工厂内部的室温,21摄氏度的现状,决定拆掉原故障的风机,外置一个第3方的轴流风机临时强冷上主轴电机,同时,屏蔽700412#报警信息,图示3:这样的临时处理已经工作3天(24小时工作制),手摸电机有大概50多摄氏度的电机表面温度,属于电机温度在正常范围,电...