SINUMERIK

本版版主:

帖子 25726 条,当日新帖0

西门子SINUMERIK系列数控加工中心,如802S、840D、808D、828D等

总置顶

[结果公示中]2026论坛首届竞赛已开启! 等你来!

22021浏览92回帖

最新内容

一,本就是简单不过的图纸,看你手速,业务表达能力以及熟悉程度二,挡住那些AI“作家”,给大家一个公正的环境,能出图的AI,应该不是免费的,君不见以前那几位AI积极分子,这次还在吗?三,不要骄傲,分数就是用来鼓励大家的,但离我期望值还是有一定差距的,仅此四,希望下次的比赛,你能更上一级台阶

总置顶

AI小西小程序正式发布,解锁技术支持服务新体验!

3073浏览5回帖

最新内容

好工具,以后查资料方便了

总置顶

工程师必备资源库 | 自动化框架AF·标准机器应用集锦·功能应用库

15007浏览43回帖

最新内容

好资料,感谢分享

图片
本版置顶
【新手必藏】SINUMERIK 840DSL技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:08:32 2301 0 0

参与讨论
精华
【分享】一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法

最新内容

应急的维修方案,赞

一种840D sl系统主轴电机风机故障的应急处理方法 前几天,公司一台西门子840D sl系统设备,值班领班对我说:设备在正常运行过程中突然报警,根据报警信息700412#,为上主轴外置强冷风机故障,报警图示1: 触发700412#报警程序,图示2: 通过程序理解为当系统主轴冷却启动正常后,I33.6或者I43.2没有被使能后,10秒定时器接通延时,触发700412#,一旦这些信号同时使能,700412#报警离去,报警恢复。 到设备上部上主轴电机外置强冷风机处现场观察,确实看到风机没有转动,停机拆下风机检查为外部工件加工过程中的润滑剂固化结块后,当设备停机再重新启动,会使风机因为异物堵转无法正常旋转,长期在这样堵转的环境下运行,风机组件会烧的。 因为生产任务紧急,产品无法等待到风机采购到位更换后再生产,大概评估了原来风机的风量和目前的工厂内部的室温,21摄氏度的现状,决定拆掉原故障的风机,外置一个第3方的轴流风机临时强冷上主轴电机,同时,屏蔽700412#报警信息,图示3:这样的临时处理已经工作3天(24小时工作制),手摸电机有大概50多摄氏度的电机表面温度,属于电机温度在正常范围,电...

2026-04-14 08:44:03 193 9 2

参与讨论
【求助】840Dsl 机床HMI 部分画面图片片丢失,reboot后HMI 启动不了

最新内容

各位好,840Dsl NCU720.3B PN,目前机床已经运行5年,已知断电或者NCU REST 后,NC程序和HMI 变为3年之前的了。这次是新增型号和更改HMI界面,重启后新更改的全部丢失,做的新的系列备份也丢失,只保留3年前的了。这几天发现,机床运行一段时间后HMI 画面丢失图片,重新下载,reboot后,HMI不能启动。HMI failed start with error 0xFFFFFFFF.目前已知道更换了NCU 的电源。因为HMI和系列备份存储在CF卡中,准备更换CF卡,下次断电我准备检查一下CF卡中是否是新的HMI。但是我感觉部分NC程序丢失,新建的文件夹还在,里面没有NC程序,而且NC程序有的出现在不是原本的文件夹中,是不是和NCU SRAM也有关系呢?

各位好,840Dsl NCU720.3B PN,目前机床已经运行5年,已知断电或者NCU REST 后,NC程序和HMI 变为3年之前的了。这次是新增型号和更改HMI界面,重启后新更改的全部丢失,做的新的系列备份也丢失,只保留3年前的了。这几天发现,机床运行一段时间后HMI 画面丢失图片,重新下载,reboot后,HMI不能启动。HMI failed start with error 0xFFFFFFFF.目前已知道更换了NCU 的电源。因为HMI和系列备份存储在CF卡中,准备更换CF卡,下次断电我准备检查一下CF卡中是否是新的HMI。但是我感觉部分NC程序丢失,新建的文件夹还在,里面没有NC程序,而且NC程序有的出现在不是原本的文件夹中,是不是和NCU SRAM也有关系呢?

2026-04-14 21:29:42 24 0 0

参与讨论
【分享】一次更换西门子840D sl系统的MCP板的经过

最新内容

对于水平安装的MCP板,由于设备加工工艺和环境的影响,使灰尘和异物容易进入按钮缝隙,造成按钮卡住,很难回位。如果不备件直接维护,可能会需要较长的维护时间,采购备件更换会缩短维护时间。

一次更换西门子840D sl系统的MCP板的经过 前一段时间,在巡检过程中,发现工厂有一台西门子840D sl系统设备,因MCP板水平安装按钮缝隙进入灰尘异物,造成按钮被异物卡住的故障。由于近期无法安排足够的保养时间,于是,抓紧采购一个订货号:6FC5303-0AF22-0AA1的MCP板一块,用于紧急替换。 很快提供西门子供应商的协调,调到该MCP板,待设备在更换模具间隙,直接更换MCP板过程:1)检查、观察该MCP板的电源、以太网插口连接,并拍照保存;2)检查、观察该MCP板上急停按钮的连接及线号并拍照保存;3)检查确认备用板与原版本的订货号一致,并检查MCP板上DIP开关的拨码位置并保持一致;4)检查并拍照MCP板上,各分区按钮名称的布局并保存;5)准备必要的拆装工具及电气安装附件。更换过程:1)断设备系统电源;2)根据事先观察、准备的更换思路,剪除原电源线绑定的尼龙轧带、以太网固定的尼龙轧带;3)拆卸MCP板上的电源排线插头、拆卸以太网电缆、急停按钮接线、拆卸MCP板紧固的安装金属件;4)取下原MCP板,将新的备件MCP板放入原位置,逆向将MCP板的金属件逐个安装好并确认紧固;...

2026-04-14 09:38:49 75 2 1

参与讨论
【故事】牛刀小试+工位竞赛抢答器的设计

最新内容

拜读你的帖子,论坛真的需要这么多高质量的程序,通过学习提高S7PLC的编程水平

这段期间一直在外地现场组织一公司的重要现场实践项目,身边也没带工作电脑,一些工作软件在家用随身电脑上也不足,为响应活动要求,就随便写一篇凑个数! 这些年,企业为了鼓励新进员工以及老员工的积极性,还有选拔一些技术优秀人才,因此经常举办一些竞赛!在企业技能比武、知识竞赛或教学实训中,多工位抢答器是保障竞赛公平性的核心设备。传统继电器式抢答器存在响应滞后、误触发、无法精确判定“最先抢答”等问题。本文基于西门子S7-200 SMART PLC,设计一套三工位竞赛抢答器系统,实现禁用、测试、抢答三种模式,具备防提前抢答、精准锁存、一键复位等功能,有效保障竞赛的公平公正。 关于硬件的选型:CPU CPU SR20 (6ES7 288-1SR20-0AA0) 1 12输入/8输出继电器型,满足基本I/O需求;输入点数 自复位按钮 5个 工位1-3抢答按钮、启动按钮、复位按钮;输入点数 三档选择开关 1个 禁用/测试/抢答模式切换;输出点数 指示灯 9个 工位1-3绿灯、红灯,主持人工位3个允许灯;备注:SR20自带12入/8出,输入满足需求,输出通过中间继电器扩展驱动指示灯。简易电路原理:PLC控...

2026-03-23 21:57:21 120 7 3

参与讨论
【求助】西门子840d数控磨床水冷机,

最新内容

你说的水冷机是否是一种常用的油冷却装置,之前有板式或者管式换热器,目前因为这些换热器保养麻烦而逐步有制冷的水冷机替代。如果是,只要在系统启动后,加上被控对象温度到达目标温度后,启动水冷机就可用,当水冷机故障报警后,可用反馈机组异常的信号给系统,也可以不采集这个信号。

目前想换个水冷机,想知道接几根线,需要在系统里面改什么程序

2026-04-09 08:08:04 131 2 0

参与讨论
精华
【分享】西门子软件大全网盘链接分享

最新内容

网盘链接是永久链接,软件如有更新,会自动更新到对应网盘链接里TIA 博途 功能:编写查看西门子one系统及840DSL 4.5以上版本的PLC程序,以后是主流(还有自动化用的1500和1200系列PLC及触摸屏变频器调试等都集成在一起了)百度链接:https://pan.baidu.com/s/1yf8vnU9-8_LxjVEFZlsB5w?pwd=GXTT夸克链接:https://pan.quark.cn/s/20765f07c3b5STEP7 网盘链接:功能:编写查看西门子数控840系列系统的PLC程序(自动化300 400系列PLC程序)百度链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=0wXkxOc6pK53uV3jsY0E-w&pwd=gxtt夸克链接:https://pan.quark.cn/s/67cf5228af63840DSL toolbox 功能:toolbox包含基本程序和硬件信息等,840系列如果不是新机调试,安装一个840dsl***版就够了,里边基本包含了840D和840DSL全部版本硬件信息百度链接:https://pa...

网盘链接是永久链接,软件如有更新,会自动更新到对应网盘链接里TIA 博途 功能:编写查看西门子one系统及840DSL 4.5以上版本的PLC程序,以后是主流(还有自动化用的1500和1200系列PLC及触摸屏变频器调试等都集成在一起了)百度链接:https://pan.baidu.com/s/1yf8vnU9-8_LxjVEFZlsB5w?pwd=GXTT夸克链接:https://pan.quark.cn/s/20765f07c3b5STEP7 网盘链接:功能:编写查看西门子数控840系列系统的PLC程序(自动化300 400系列PLC程序)百度链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=0wXkxOc6pK53uV3jsY0E-w&pwd=gxtt夸克链接:https://pan.quark.cn/s/67cf5228af63840DSL toolbox 功能:toolbox包含基本程序和硬件信息等,840系列如果不是新机调试,安装一个840dsl***版就够了,里边基本包含了840D和840DSL全部版本硬件信息百度链接:https://pa...

2025-06-13 21:27:38 48572 120 50

参与讨论
【求助】840dpowerline 的plc总清后 ps、pf灯同时亮

最新内容

你觉得你总清后不回装程序应该什么灯亮

840d powerline的系统,2001(plc未启动)报警,总清nc、plc后,关开机后,启动完毕后ps pf灯同时亮,系统报警2000 plc(plc运行信息监控),请教各位老师,大概率是硬件问题 吗

2026-04-11 21:17:24 247 5 1

参与讨论
【求助】802c不同版本间试车数据通用吗

最新内容

winpcin直接传试车数据就可以

一台802cBL的D版本的数控系统由硬件故障,不具备修的意义了,准备更换二手系统,找到个B版本的二手系统,不知道能不能直接把试车数据直接传入。

2026-03-19 22:26:37 585 6 1

参与讨论
【求助】求助:828D plc转化成能用在ONE系统上的PLC,有没有指导方法

最新内容

请问828D PLC 内置式200系列吗? 我之前式做非标自动化的 偶然间看到朋友的机床式西门子的,现在特别想了解一下 想尝试读取CNC 内部的程序, 但不知都用什么软件 怎么来入手,特此请教。

如题,因为之前一直用的那套828D PLC写的很严谨,是用在3+2轴立式加工中心上面,各方面报警和功能都写得操作很方便,后面要做一台one系统的五轴联动机型,而one系统从开发平台、系统变量、指令、到调用的系统块都是有差异的,有没有什么系统性的方法和流程,做这方面的转化

2026-04-01 08:01:53 560 6 3

参与讨论
【求助】西门子数控系统G功能和工艺指令

最新内容

以840D/828D为例:当前激活的G代码会被NC输出到PLC接口中,按通道分配数据块(Data Block),通道1:DB21,通道2:DB22,以此类推:DB23等。。。每个G代码组占用DB块中的一个字节(Byte),PLC直接读取这些字节即可知道当前生效的是哪个G功能。工艺指令(如钻孔循环CYCLE82、铣削循环CYCLE71等)不像G代码那样直接映射到固定的DB地址。PLC主要通过两种方式感知循环状态:读取接口信号:监控NC/PLC接口中的标准状态信号;调用标准块(FB/FC):许多标准循环(如测量循环)内部会调用标准的PLC功能块,PLC通过执行这些块来获取数据并控制动作。

想了解一下G功能和cycle指令在NC中有具体的地址去可Plc读取?

2026-04-13 10:43:15 56 1 0

参与讨论
【求助】西门子840d轴参数

最新内容

楼主这问题范围太大,你可以先找一个项目,做的过程遇到问题再拿出来讨论。

哪些需要注意.具体怎么使用

2026-04-12 20:57:37 93 2 0

参与讨论
【求助】Sinutrain突然打不开了,卸载重新安装也不管用 4.93的

最新内容

这通常是旧配置文件冲突或系统运行库缺失导致的。由于你不想重做系统,也不用虚拟机,可以这样试试:操作前确保关闭SinuTrain程序!普通卸载不会删除 AppData 文件夹里的旧配置,重新安装时会读取这些损坏的配置,导致卡在启动界面。打开运行窗口;输入 %appdata%\Siemens 并回车;找到名为 SinuTrain 的文件夹,右键点击选择“重命名”,在末尾加上 .old(例如 SinuTrain.old);重新打开 SinuTrain。软件会生成一个新的配置文件,应该就能正常进入了。此操作会清除之前的个性化设置,但不会影响软件主体功能。

不想重做系统,除了虚拟机安装,还有什么办法吗之前用的好好的,也没装什么软件,突然就打开的时候卡死了。卸载后重装,倒是不卡死了,但一直停留在启动界面,不继续执行了。 求高手支招卸载重装前卸载重装后

2026-04-12 15:07:40 140 1 0

参与讨论
【求助】西门子840D系统,主轴旋转时的输出信号是什么,谢谢。

最新内容

西门子 840D 系统主轴旋转不是通过继电器直接控制,而是通过NCU 与驱动间的数字总线(Drive-CLiQ / 驱动总线) 传递控制指令;PLC 侧则通过标准 NC/PLC 接口数据块(DB3x) 输出旋转命令与使能信号。1. 旋转命令(M 代码触发)DB3.DBX30.0*:主轴停止(M5)西门子工业支持中心DB3.DBX30.1*:主轴正转(M3)西门子工业支持中心DB3.DBX30.2*:主轴反转(M4)西门子工业支持中心DB3.DBX30.4*:主轴定位(M19/SPOS)西门子工业支持中心2. 使能信号(必须为 1 才能旋转)DB3.DBX2.1*:轴伺服使能(Controller Enabl

西门子840D系统加工中心,主轴旋转时的输出信号是什么?是通过继电器什么的控制主轴驱动器吗?谢谢。

2025-11-07 16:30:29 1589 7 2

参与讨论
【求助】STEP7 V5.7打开数控plc程序,提示软件包丢失

最新内容

软件没装全

STEP7 V5.7打开数控plc程序,提示软件包丢失,如图所示,哪位大佬给看看,谢谢!

2025-06-25 09:07:21 2333 5 2

参与讨论

清零后显示的是刀长的数值,比如刀长是-201.5,清零后Z显示就是-201.5

2026-03-15 10:55:42 1498 11 6

参与讨论
【求助】西门子840dsl疑问

最新内容

HMI:操作面板、屏幕、界面,PCU:电柜里的数控系统主机

包括一个ITC1500.1个MICROBOX(配电柜) .一个NC.请问HMI指啥。PCU指啥

2026-04-10 08:02:57 233 2 1

参与讨论
【探讨】828D接入新模拟量如何控制速度

最新内容

X252是数字接口,不能直接用于模拟量。 应使用PP72/48的X3(AO口),配置时除设置轴参数(MD30130=1等)外,核心是必须编写PLC程序将转速指令值写入该模拟量输出地址(如QW60),并需通过SMC30等模块接入编码器作为该轴的位置反馈。

给828DPPU271.4的X252的AO口接入模拟量速度控制的输入,如何可以通过NC程序中控制接入的设备的速度,是接入后机床数据中就会有一个模拟量驱动的轴吗?然后就可以进行参数设置了吗?

2026-04-09 17:12:26 225 2 0

参与讨论
【求助】如何在Nc上看X轴动不动的前置条件

最新内容

首先需检查“使能”信号链是否完整,这包括查看屏幕是否有“等待:缺少轴使能”等提示信息。

想看哪些和X轴有关系

2026-04-08 20:47:37 181 1 0

参与讨论
【求助】840dsl与one的区别

最新内容

840dsl的升级产品是one

感觉差不多

2026-04-07 09:26:41 312 4 1

参与讨论
【求助】西门子828D

最新内容

维修最常接触的参数就是反向间隙,MD32450

西门子828D数控车床,哪些参数需要注意,维修时可以用到

2026-04-06 20:54:46 175 2 1

参与讨论
【求助】关于840Dsl

最新内容

ITC-1500 V3是因为它本质是工业瘦客户机(Thin Client),通过网络远程连接到 NCU 里的 PLC 程序。

西门子840DSL.人机界面同的是ITC-1500 V3.这个型号最大特色,还有为什么在这个后屁股也可以监控PLC程序。不应该是NC吗

2026-04-05 07:10:13 281 2 0

参与讨论
【求助】840D系统X轴不回参考点也可运行NC怎么设置参数?

最新内容

MD20700 $MC_REFP_NC_START_LOCK = 0MD34110 $MA_REFP_CYCLE_NR (X 轴) = 1

各位高人,840D系统X轴不回参考点也可运行NC应该设置哪个参数?

2025-07-06 08:59:31 1811 6 1

参与讨论
精华
【分享】排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

最新内容

感谢分享,案例描述很翔实,很精彩!希望以后能看到更多更精彩的案例分享。

排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历 昨天,正在工厂处理一起其它设备异状故障,工厂领班电话打给我说,现场一台设备有异状,说一台西门子840D sl系统设备的尾座(双主轴设备的上主轴)只能下,而无法向上的问题,且操作尾座上升的时候,伴有报警信息被触发,图示1: 到现场,从“诊断”下的“报警清单”中,可以看到设备在JOG状态启动运行时,就触发了1个“报警清单”信息。700337#,通过报警文本的简单说明,也能够看到大致的问题所在,系安全检测被触发了的信息。查找700337#故障报警程序很容易,交叉引用通过报警号700337#很快找到报警关联的程序段,图示2: 700337#相关的报警程序段。触发报警的根本原因是M68.0这个线圈变量没有在此时被使能,那M68.0是如何编写报警程序的,图示3: 经查,触发M68.0线圈未使能可能是安全信号DB18.DBX39.1或者是DB18.DBX38.1和DB18.DBX39.2或者是DB18.DBX39.4这些安全位置检测信号没有到位。于是,在JOG状态下,将这些安全门关联的信号,手动操作下降到位后,安全信号能够被正常使能,M68.1 = 1。...

2026-03-27 08:20:23 2239 16 16

参与讨论
【求助】828D如果要接PN耦合器PN/PN Coupler 的X2口,怎么配置

最新内容

SDB 文件在哪里找呀,我最近也在调一台828系统配置PN 耦合器

按简明调试手册,需要西门子提供的SDB文件,有位朋友提供了1个文件,oem-sdb_te_pnpnx2_04.95.01.00.001.tgz,数控系统是车床V4.95版的,导入后设置11241=2,重启就报警380020:总线3 SDB0 错误4 源102,还有总线4的380020报警,报警内容是说SDB0在oem/sinumerik/sdb/(源102)的源数据为空(错误4),是不是文件有问题? 11241改为0,设置12986【5】=-1,接PN/PN Coupler X1,通讯正常,接X2,PN总线故障,2个口都按调试手册配置好了。 有哪位大神在828D上用过这个PN耦合器,指点一下,感谢! 会不会是文件问题,有文件的能提供一下吗,谢谢!

2026-01-24 08:55:54 651 2 1

参与讨论
【求助】西门子数控界面蓝屏重启的原因

最新内容

遇到过几次,总结就是硬盘坏了还有就是PCU50里面的24V电源模块有问题,至于主板和内存条的问题没碰到过。

如何解决的

2026-04-01 14:15:21 494 7 0

参与讨论

最近我公司为了节约成本,使用国产的SSI绝对值磁栅,应用调试如下: 磁栅的相关信息: 编码器模块的选择,根据磁栅的资料,这里要用SMC30模块,我们来看看SMC30的相关信息:4. 接下来我们接好线5. 进行编码器配置如下:5. 检查磁栅是否连接好连接成功,因为网上没有关于磁栅的帖子,分享给大家。

2025-07-18 08:25:37 11142 28 17