【分享】排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历

最新内容

备件的确是个问题,备件的停产有时候没有替代件,厂家提供的功能替代件很多时候都是个坑,不好安装或是需要改线或是要改PLC程序。有些压根就没有替代件,需要自行想办法更改等。

排除一起840D sl系统盘根错节的故障经历 昨天,正在工厂处理一起其它设备异状故障,工厂领班电话打给我说,现场一台设备有异状,说一台西门子840D sl系统设备的尾座(双主轴设备的上主轴)只能下,而无法向上的问题,且操作尾座上升的时候,伴有报警信息被触发,图示1: 到现场,从“诊断”下的“报警清单”中,可以看到设备在JOG状态启动运行时,就触发了1个“报警清单”信息。700337#,通过报警文本的简单说明,也能够看到大致的问题所在,系安全检测被触发了的信息。查找700337#故障报警程序很容易,交叉引用通过报警号700337#很快找到报警关联的程序段,图示2: 700337#相关的报警程序段。触发报警的根本原因是M68.0这个线圈变量没有在此时被使能,那M68.0是如何编写报警程序的,图示3: 经查,触发M68.0线圈未使能可能是安全信号DB18.DBX39.1或者是DB18.DBX38.1和DB18.DBX39.2或者是DB18.DBX39.4这些安全位置检测信号没有到位。于是,在JOG状态下,将这些安全门关联的信号,手动操作下降到位后,安全信号能够被正常使能,M68.1 = 1。...

2026-03-27 08:20:23 240 9 6

参与讨论

清零后显示的是刀长的数值,比如刀长是-201.5,清零后Z显示就是-201.5

2026-03-15 10:55:42 814 8 4

参与讨论
【求助】西门子802D程序删除不了,请大神指点。

最新内容

以前,这个问题也困扰了我很久,删除删不掉,还自动复制一个同名空程序,也曾经试过通过插入CF卡,直接在Windows系统中删除或重命名该文件。当初,最有效的做法就是重装系统,然后,文件名基本简单化,就好了。

有一台西门子802DSL系统,程序目录里面有一个程序格式不对,正常为MPF,这个程序不是这个格式,现在删除不了,怎么解决?

2026-03-27 10:59:08 110 7 1

参与讨论
【求助】误修改两个参数现在修改不回来

最新内容

好的,谢谢你。如果恢复nck数据,用在配电箱里面驱动器上nck总清吗?我想保留plc数据,具体我需要怎么做?

810d系统,误修改了第一和第三项,应该和第二项是一样的,现在调不出来第二项那个选择项,求助大家怎么修改回来

2026-03-25 19:29:02 131 5 0

参与讨论
精华
【分享】防止机床撞刀的一种小技巧

最新内容

怎么让第一次回零的偏置值记录到R100呢?断电保持的吗?

防止机床撞刀的一种小技巧在机床加工中发生有时发生撞刀,防止的办法有很多种,这也是其中的一种方法。也许有用啊!机床大部分撞刀都是人的原因,操作失误才是机床最大的天敌!那么如何避免呢?机床撞刀大部分是由于零点偏移引起的,维修工或者操作工操作后有意或无意间动了机床的机械零点,造成工件零点偏差,刀具撞上了工件。这里说明一下轴回参考点的原理,西门子系统回参考的参数都是以34开头,角标[0]是内编,角标[1]是外编,如34090[0]等。现在电机大部分为绝对值编码器,机床上电后不用回零操作,直接可以干活了。我们在OEM工厂中初次回零操作步骤是:1、先把所在轴的轴参数34210[0]改为12、按JOG再按Ref灯亮,再接所要回零的轴灯亮。3、按轴+键直到34210[0]变成2。4、回到加工界面发现所要回零轴前面有了个宝马标记。坐标也变成了0.0005、完成我们所看到的是操作面板上的轴坐标数变成0,回零完成。那么数到哪去了呢?总不能无缘无故的消失吧?实质上是系统把这个数加到了34090[0],34090[0]一下子变大或变小(负坐标)。34090[0]的中文翻译是参考点坐标系绝对偏移量。我...

2025-07-23 16:06:53 10220 18 18

参与讨论
【求助】ONE+IPC配置时,X130口问题

最新内容

使用ONE+IPC配置,SD卡6.15版本,IPC软件版本均为西门子提供X130无法作为ftp(TCP21)和网盘来使用但是X130可以走S7通信(TCP102)求解这是是不是西门子bug?还是说有IPC配置的不能用X130?

使用ONE+IPC配置,SD卡6.15版本,IPC软件版本均为西门子提供X130无法作为ftp(TCP21)和网盘来使用但是X130可以走S7通信(TCP102)求解这是是不是西门子bug?还是说有IPC配置的不能用X130?

2026-03-25 15:38:41 183 4 1

参与讨论
【求助】Ncu 时区设置

最新内容

设置不了的,有 ipc 的配置 Ncu 时区由 plc 设定,hmi 是改不了的Ncu 时区一直是 utc0

Ncu 时区默认 utc0,如果想改东八应该怎么设置?

2026-03-26 17:47:22 123 3 0

参与讨论
精华
【分享】西门子软件大全网盘链接分享

最新内容

感谢楼主分享

网盘链接是永久链接,软件如有更新,会自动更新到对应网盘链接里TIA 博途 功能:编写查看西门子one系统及840DSL 4.5以上版本的PLC程序,以后是主流(还有自动化用的1500和1200系列PLC及触摸屏变频器调试等都集成在一起了)百度链接:https://pan.baidu.com/s/1yf8vnU9-8_LxjVEFZlsB5w?pwd=GXTT夸克链接:https://pan.quark.cn/s/20765f07c3b5STEP7 网盘链接:功能:编写查看西门子数控840系列系统的PLC程序(自动化300 400系列PLC程序)百度链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=0wXkxOc6pK53uV3jsY0E-w&pwd=gxtt夸克链接:https://pan.quark.cn/s/67cf5228af63840DSL toolbox 功能:toolbox包含基本程序和硬件信息等,840系列如果不是新机调试,安装一个840dsl***版就够了,里边基本包含了840D和840DSL全部版本硬件信息百度链接:https://pa...

2025-06-13 21:27:38 45343 115 49

参与讨论
【求助】828d在攻丝时出26030 编码器1绝对位置丢失的报警

最新内容

并不一定说明是编码器硬件本身损坏,个人感觉更多可能是外部因素导致的信号中断或通信异常。1、检查编码器电缆是否虚接、插头松动、屏蔽不良或接地不当等。2、编码器电缆与动力电缆是否并行走线过长、未保持足够间距,或未正确接地,可能引入电磁干扰。

如题,828d在攻丝时出26030 编码器1绝对位置丢失的报警,观察每次出这个报警34210会自动由“2”变“1”,这种情况是不是编码器硬件故障

2026-03-25 23:19:06 125 3 2

参与讨论
【求助】DMG NEF400数控车床安全门报警

最新内容

学习了,感谢版大分享

这个报警怎么解除

2026-03-24 13:52:25 111 3 0

参与讨论
391报文

最新内容

1. $A_IN/OUT 与 P2082/r2091 自动连接的依据不在《功能手册·通讯》中,而在 SINUMERIK 的“NCU 内置 S120 驱动调试”章节。具体路径(以 SINUMERIK ONE 简明调试手册 V6.15 为例):手册名称:SINUMERIK ONE 简明调试手册(文档编号 CNC0208);参考链接:https://www.ad.siemens.com.cn/CNC4YOU/Home/Document/3086; 参考第6章 “NCU内集成 SINAMICS S120 驱动调试”,以及 “PLC接口信号表”:https://max.book118.com/html/2022/0823/8055127134004131.shtm; 2.关于MD10366/MD10368 与 $A_OUT/r2091 关系的依据;在 SINUMERIK 《功能手册·扩展功能》中,有明确说明。手册:SINUMERIK Series Function Manual - Extended Functions 或中文版《SINUMERIK 840D sl 扩展功能手册》;章节:A4: ...

这里的依据是什么,答案的补充说手册依据:SINAMICS 《功能手册·通讯》 中“标准报文的信号分配”章节明确列出了391报文各PZD字与信号功能的对应关系,而《SINUMERIC ONE简明调试手册》中“NCU内置S120通讯”章节则说明了$A_IN/OUT与p2082/r2091的自动BICO互联机制。但是相关手册中没有查到相关章节。

2026-03-24 21:13:38 87 1 0

参与讨论
【故事】牛刀小试+工位竞赛抢答器的设计

最新内容

还有几天活动结束了,希望大家踊跃投稿!

这段期间一直在外地现场组织一公司的重要现场实践项目,身边也没带工作电脑,一些工作软件在家用随身电脑上也不足,为响应活动要求,就随便写一篇凑个数! 这些年,企业为了鼓励新进员工以及老员工的积极性,还有选拔一些技术优秀人才,因此经常举办一些竞赛!在企业技能比武、知识竞赛或教学实训中,多工位抢答器是保障竞赛公平性的核心设备。传统继电器式抢答器存在响应滞后、误触发、无法精确判定“最先抢答”等问题。本文基于西门子S7-200 SMART PLC,设计一套三工位竞赛抢答器系统,实现禁用、测试、抢答三种模式,具备防提前抢答、精准锁存、一键复位等功能,有效保障竞赛的公平公正。 关于硬件的选型:CPU CPU SR20 (6ES7 288-1SR20-0AA0) 1 12输入/8输出继电器型,满足基本I/O需求;输入点数 自复位按钮 5个 工位1-3抢答按钮、启动按钮、复位按钮;输入点数 三档选择开关 1个 禁用/测试/抢答模式切换;输出点数 指示灯 9个 工位1-3绿灯、红灯,主持人工位3个允许灯;备注:SR20自带12入/8出,输入满足需求,输出通过中间继电器扩展驱动指示灯。简易电路原理:PLC控...

2026-03-23 21:57:21 46 4 0

参与讨论
【求助】有关ONE系统,双通道一个通道 报警,另一个通道也要停止

最新内容

我与你情况刚相反,我们是840DSL,通道1为主加工,通道4为上下料,上料过程中出现报警,不能影响正常加工,只有待加工完成后再停下来。你可以修下机床参数MD11412,现在应该是1,改成0即可。

各位高手: 我现在有台ONE系统的设备,是双通道的,现在一个通道 报警停止了,另一个通道还能继续正常运行。这样不安全,想做成一个通道报警停止,另一个通道也让他停下来,这个要改动哪里才能实现!

2026-03-14 10:14:08 348 3 0

参与讨论
【求助】SINUMERIK ONE中“MMAC.DEF”文件用什么文件替代了?

最新内容

谢谢版主及附送的手册

840Dsl中有个MMAC.DEF文件,在SINUMERIK ONE中没发现,是不是被其它文件替代了?请大侠指教!

2026-03-20 14:10:06 292 2 1

参与讨论
【求助】802c不同版本间试车数据通用吗

最新内容

不可以,需要重新调试

一台802cBL的D版本的数控系统由硬件故障,不具备修的意义了,准备更换二手系统,找到个B版本的二手系统,不知道能不能直接把试车数据直接传入。

2026-03-19 22:26:37 300 2 1

参与讨论
【求助】一台840D系统数控磨床,XZCB四个轴,

最新内容

根据功率大小,可以一拖二,也可以独立控制;是否有光栅尺,要看设备精度要求,编码器一个轴电机本身带一个,有光栅尺的要加一个,所以说,具体还要看你们的实际要求。

需要几个驱动器,几根编码器线缆,几个编码器,几个光栅尺

2026-03-20 14:48:33 308 1 1

参与讨论
【求助】4348报警如何处理

最新内容

4348/332报警应该是运动链补偿单元配置错误这应该是五轴涉及的报警;检查一下单元是否在定义的刀具链段( NT_T_CHAIN_LAST_ELEM)范围内?

最近调试西门子系统,五轴配置后出现4348 程序段转换中的配置错误 332,请教各位如何解决

2026-03-20 11:56:25 144 1 1

参与讨论
【求助】求解NC-VAR Selector工具

最新内容

在840DSL基本功能手册中,有关于NCVAR的说明-FB2

NC-VAR Selector这个工具怎么用?TIA博图试用FB2读取机床相关变量时,怎么使用这个软件去读?手册上有看到可以添加NC变量使其自动生成数据块,两种方式有什么区别呢

2026-03-17 16:02:44 246 3 1

参与讨论
【求助】请教6RA70在840D系统上给定转速与显示转速不一致

最新内容

转速环参数(给定 / 反馈缩放、P/I)不匹配,硬件应该没问题

一台落地镗主轴是直流电动机,840D通过611模拟量控制模块(ANA轴)输出给定电压到6RA70调速器X174的4号5号端子,主轴上有一个编码器连接到模块上把实际转速反馈给NC显示在屏幕上,但没有反馈信号到调速器上,由直流电机上的测速机反馈信号给调速器。 编程设定转速700,MCP面板上主轴倍率打到100%,运行程序显示的转速并没有达到700还差20转左右而且还有点波动,倍率要再多给一些才能达到700转。测量测速机反馈电压、给定电压、励磁电压稳定。请教各位这如何解决,谢谢!

2026-03-13 09:06:52 390 7 2

参与讨论
【求助】求解外部数字量NC 输入/输出10366/10368参数配置与驱动参数的对应关系

最新内容

NCU报文起始地址通常是6500/6530对应逻辑地址,通过报文类型决定映射关系—输入固定走ZSW3(P2082)因828D标准报文106/116/118等预留ZSW1/2用于驱动状态,ZSW3专供NC功能扩展;输出固定走PZD2(R2091)因R2090(PZD1)被STW1占用,NC输出从PZD2开始顺序排列。

10366[0]16#1964-6500 NCU报文起始地址$A_IN[9]=CU.P2082[0]10368[0]16#1964=6500 NCU报文起始地址$A_0UT[9]=NCU.R2091[0]10368[1]16#1982=6530 NX报文起始地址$A_0UT[17]=NX.R2091[0]目前明确已知6500/6530是控制单元的逻辑地址,输入是怎么对应到P2082(ZSW3)的?为啥不是ZSW1、2、4、5?输出是怎么对应到驱动参数的R2091(PZD2)的?为什么不是R2090(PZD1)?

2026-03-17 10:15:04 168 1 0

参与讨论
【分享】828D斗笠刀库面板显示数字跳位

最新内容

对,只是排查了好多东西都没怀疑到24V电源上去,走了不少弯路

828D斗笠刀库,偶尔会出现按动一下刀库,面板直接跳两个数字,有时按刀库按钮,刀库干脆不转动,拆开发现接近开关有时会闪两下,换了接近开关,中间继电器,交流接触器还是故障依旧,搞系统的说是机械问题,修刀库的说是软件设置问题,老板操着一口广式普通话:全部是问题(钱不是问题),这个问题搞了一个星期都没头绪。后面偶然发现是给接近开关供电的24V电源出了问题导致接近开关供电不足,换掉24V电源故障解决。

2026-03-15 17:06:34 371 2 2

参与讨论
【求助】SINUMERIK ONE 机床数据备份报错。创建存档出错 机床配置错误。

最新内容

检查系统剩余空间,剩余≥20% 避免空间不足。

创建存档出错 机床配置错误。

2025-10-27 11:46:01 2099 12 2

参与讨论
【求助】西门子840D sl系统PLC的运行周期时间

最新内容

840D sl的PLC运行周期时间默认为10ms,可在数控系统HMI上直接查看:进入诊断 → 服务显示 → 系统资源画面,可查看PLC负载、当前/最大扫描周期等实时数据。

请教:在数控系统系统上能够查到西门子840D sl系统PLC的运行周期时间吗?

2026-03-12 15:07:52 343 2 0

参与讨论
ONE系统报警14712 故障代码8

最新内容

还是和加工过程中复位有关,而另外一台ONE系统的就可以中断后正常使用退刀,可能是因为其程序结构、复位时序或参数设置不同。

攻丝功的就是斜孔,另外一台ONE系统的就可以中断后正常使用退刀

2026-03-11 14:49:00 333 2 1

参与讨论
【求助】西门子840D系统如何把X轴全闭环改成半闭环

最新内容

建议发出设备厂家和型号,因为好多厂家用DB块或者14512等简便方法。

有没有具体操作步骤

2026-03-11 09:07:25 235 3 1

参与讨论
【求助】西门子840D sl系统M指令与DB块的信号对应关系

最新内容

840D sl M指令与DB块对应关系M指令通过 NC/PLC 接口 DB21.DBX194.0–DB21.DBX206.7 传递,每个M指令对应一个独立的位信号。M57具体对应信号M57对应 DB21.DBX201.1计算验证:M编号除以8,整数部分为字节偏移,余数为位偏移。57除以8得7余1,故为DB21.DBX201的第1位(从0开始计数)。信号范围说明起始地址:DB21.DBX194.0(对应M0)结束地址:DB21.DBX206.7(对应M103)共覆盖M0至M103,总计104个M指令位信号配套动作如需确认M57触发后的PLC响应逻辑,或查询M功能完成应答信号(DB21.DBX192.0等),请告知具体应用场景。

如题,请教西门子840D sl系统M指令与DB块的信号对应关系。例如一通道M57对应哪个信号

2026-03-11 14:20:49 166 1 0