亲爱的网友们,为了表彰技术论坛中帮助他人,积极探讨话题的优秀网友们。特此设定【用户荣誉榜】以表彰,本次公示是第175期(即2026年7月6日~2026年7月12日周期评选)获奖的网友,感谢大家的支持!希望大家在技术论坛——技有所长,论有所获!恭喜以上的网友!● 用户荣誉榜评选规则1. 评选每周一更新,根据前一周在技术论坛参与帖子讨论的数量,以及分享内容的质量综合评比;2. 排名1~3名,奖励200西币;排名4~6名奖励150西币;排名7~10名奖励100西币;3. 我们会对进入排名的网友进行审核,如发现有灌水帖现象,则会取消本周排名。【首页右下方】看榜单详情哦~还可关注每一位伸手互助的坛友!
不谈枯燥参数,只聊现场实战欢迎来到《工业现场100问》系列栏目这里是西门子过程自动化从一线带回的“开箱即用”实战弹药库从现场测量到过程控制从数据连接到网络安全……你关心的难题,这里都有答案本期聚焦【工业网络】破解出海“跨国调试”难题 快问快答 Q :设备已到海外现场,调试团队还在国内——有人用消费级远程工具,有人等运营商专线,结果要么掉线要么等审批,项目交付一拖再拖。出海装备企业,为什么普遍都绕不过这道坎?A :根源在于:工业设备的调试与运维,依赖稳定、低延迟、高安全等级的专有网络通道,而这套通道在跨国场景下根本无法开机即用。传统专线从申请到开通动辄一个月起步,涉及运营商、设备商、当地 IT 多方协调;消费级远程工具在稳定性、加密等级、合规认证三个维度上均无法满足工业现场要求。更关键的是,部分目标市场已明确要求远程访问必须持有当地入网认证,合规缺口直接意味着“禁止远程调试”。西门子西易连 Global跨境工业远程调试方案已在多个项目中跑通这条路——设备上电即连,免配置即用,合规覆盖多国真正实现“设备到哪里,调试能力就到哪里”接下来三个场景,看看它是怎...
亲爱的新坛友,欢迎加入西门子技术论坛!不管你是刚入工控圈的萌新小白,还是深耕多年的技术大神,这里全是同频工控人,专属交流主场为你而设~作为工业自动化领域官方技术社区,我们以 “技有所长,论有所获” 为初心,陪你学硬核技术、解答难题、分享实战干货,每一次交流都有真收获!专属新人活动已上线,只需简单下方跟帖就能参与,轻松赢西币,还能结识志同道合的同行伙伴~为帮你快速融入,邀你参与解锁交流乐趣。别犹豫啦!快来发布你的首个帖子,或是回复[热门帖]话题,迈出交流第一步,让更多同频工控伙伴认识你~ 新人专属福利首次注册即可获得电子资料包,资料包将于次日发送至你的站内信(右上角消息处);首次发帖 / 回帖、或是下方跟帖打招呼,即可参与新人活动,赢西币兑实物奖品[兑奖中心]。完善个人信息,也可获得大量西币,赢西币兑实物奖品哦~论坛日常任务1.签到有奖:每日签到即可获得抽奖次数,赢取海量西币与惊喜实物好礼,签到就能抽!(右上角日历图标处)2. 每周用户荣誉榜:每周评选活跃用户榜单,上榜即可获得100-200 西币奖励,轻松收获专属荣誉!3. 每月精华之星:月度优质精华帖数量最多的用户,可获得200 西币...
各位西友,有没有遇到过在西门子one上面进行刀路仿真时候M6不生效,要调用M206才能调出刀具进行仿仿真?这种问题要如何解决呢?
BOP2_BA20_022016_en_en-US.pdf如下图所示,ram-rom的过程中,应该是点击OK,非向下;请官方修改。
各位,我用西门子plc的控制柜这个柜子里,会有比较多的外部控制电缆连接进来,带屏蔽层的。一般像开关电源一类的设备,带接地标志,我可以直接连接到柜子底部的PE铜排;那像这些屏蔽层, 我怎么处理呢??是连接的单独的IE铜排,还是可以直接连接到PE铜排???
111致所有在代码与电路间寻找答案的工程师:评选时间:即日起— 7月7日评选名单排名 奖项 标题 作者 总分1.一等奖 【小型自动化漂流瓶】脉冲宽度调制(PWM)解决电磁阀长期通电发热问题 看雪001 92.4 2. 一等奖 【小型自动化漂流瓶】S7 200 SMART充当一个项目中的救火队员 kdrjl 87.8 3.二等奖 【小型自动化漂流瓶】S120配合第三方旋变伺服实现上电位置记忆和抱闸附加逻辑的控制 无名的人 87.6 4.二等奖 【小型自动化漂流瓶】+ 分享一个高效的滑动窗口平均值算法 随风四叶草 81 5. 二等奖 【小型自动化漂流瓶】+ S7-200SMART T32定时器的刷新机制 WWCWWC 79.2 6.三等奖 【小型自动化漂流瓶】S7-1200灵活应对不同的第三方设备 老兵veteran 78 7.三等奖 基于西门子S7-200 SMART Modbus转PROFINET的第三方设备通讯方案 bit1573 77 8.三等奖 [小型自动化漂流瓶]+西门子S7-1500系列PLC现场调试经验 ...
西门子 PLC 是智能运维现场层核心载体,承担实时采集、本地诊断、边缘预处理、故障闭环、数据上云五大核心职能,打通设备→边缘→SCADA/MES/ 云端运维平台全链路,实现从事后抢修→预防性维护→预测性维护升级。 具体的网络拓扑是怎样规划的?
西门子1500PLC在智能运维系统中运用,有没有实际的案例分析?
分享一篇个人写的文章,原文是发布在微信公众号的,再次编辑重发的话,弄图片比较麻烦,直接上传网盘了,有需要的朋友可以下载阅读。我用夸克网盘给你分享了「使用AI工具WorkBuddy操作西门子TIA Portal.pdf」,点击链接或复制整段内容,打开「夸克APP」即可获取。/~c6753ZW6hz~:/链接:https://pan.quark.cn/s/c593192863f2?pwd=LTwK提取码:LTwK有类似应用的朋友,可以一起交流讨论一下应用体会。
踩坑经验:1、老板要求1:XXX,我要的触摸屏得和汽车车载操控屏的效果,我买的是很高级的西门子触摸屏呢。2、老板要求2:XXX,你这个项目最快能多久完成?言下之意,我给你的工资,就是请专家的费用,心里盘算成本比较。3、老板要求3:XXX,今天加班加班哦,要出货,设备马上给我动起来。面对搞不灵清并缺乏专业背景或沟通习惯不佳的老板,自动化工程师的核心策略是:用专业数据降低决策风险,用书面留痕规避责任,并用“翻译”技巧对齐真实需求。一、用“收益-风险”量化说服对于坚持落后方案的老板,如要求将自动化改回手动控制,仅凭技术优越感很难奏效。应将技术语言转化为商业语言:成本透明:明确告知自动化比手动仅多**10%**左右的预算,消除价格顾虑。收益可视化:强调中控室带来的工厂档次提升和**视察时的正面形象。降低门槛:承诺将程序简化为“傻瓜式操作”,如增加故障提示功能,解决其对员工素质的担忧。二、建立书面留痕防御机制针对朝令夕改或爱甩锅的领导,必须严格执行工作留痕:1.指令固化:口头布置任务后,立即通过邮件或消息复述确认:“收到,将按今日的A、B方向推进,预计X日完成,请确认。”2.变更记录:每次需求变...
大家都干自动化几年了?自动化能干到退休吗?
数据:这个数字312.55 我们能想到什么?只能说它的有效数字是小数点后两位!当指明了场景,数字才有一定意义。例如:这数字出现在商场内;它可能代表金额。但还是缺少单位!是元?还是刀?这说明,有效数据一定要有相关(场景、单位)的标注!日常中,我们最常见到的数据,就是财务数据;财务数据除了上述的数值、单位外,还必须有日期(时间)、摘要(内容背景)、入/出(借/贷);凭借数据原始性,达到可分析、可追溯。我们工业控制AI所需要记录的项目也应如此。原始数据来源于感知器(各类传感器);我们就从感知器(模拟量AD传感器)说起:如前所说,工程量(距离、重量、压力、温度、亮度等等)通过换能器转换到电量;然后,再使用AD芯片将电量模拟量(电压、电流)转换成数字量数据。我们知道AD转换是有不同的分辨率(精度)位数的。西门子控制系统对此做了如下格式的统一。AD模拟量统一格式在西门子规范中,采用左对齐,一个16位字长,统一了模拟量格式。黄色部分为置信度误差,可通过平滑、滤波显示为估读。对于数字模拟量,我们系统工程师最直接、最关心的两点:分辨率(精度)和单位(量纲)1、分辨率(精度)问题西门子控制器PLC方面:为...
这种问题有大佬知道怎么解决吗?我按照他讲的做了没啥用
2套PLC干扰问题2014年,公司这条生产线设备外包自动化公司,干燥机和湿法机2套完全独立控制的电气系统,PLC都是西门子S7-200CN,变频器都是西门子MM430和MM440变频器,全部电器元件装在一个的大控制柜里面,在公司单独一台一台的调试,先湿法机,后干燥机,都是正常的,在客户现场出现一个奇怪的问题:当全部接线完成后,发现干燥机风机频率运行不正常,当触摸屏设置10HZ,变频器输出1.8HZ,当触摸屏设置20HZ,变频器输出3.8HZ,当触摸屏设置30HZ,变频器输出5.8HZ,当触摸屏设置40HZ,变频器输出7.8HZ,当触摸屏设置50HZ,变频器输出9.8HZ。成线性比例关系,但是PLC模拟量输出模块是0-50HZ对应的0-10V。如果把变频器的2号端子和4号端子短接,风机频率运行正常,触摸屏设置和变频器输出基本一致了。但是新的问题又来了,如果这时湿法机没有上电的话,当触摸屏设置10HZ,变频器输出7.8HZ左右,当湿法机上电(即湿法2台变频器上电),干燥机风机马上停止运行,变频器面板显示-----,3-5秒后显示0.00HZ,再次启动风机,变频器输出在9.8HZ左右。后来把...
现场使用的松下(yc-500wx)电焊机,电焊机本体上有一块指针式电流表由于不方便观察,我们需要增加一块多功能数显表,带4-20Ma.使用的方案1:分流器,输入(0-500A),输出(0-75mv).多功能数显表(输入电源:DC110V)问题:多功能数显表输入电源模块被击穿使用示波器检查发现,电焊机启动瞬间,输入电源一瞬间有个波峰值在千伏出现。改进方案:使用蓄电池供电结果:还是被击穿。使用方案2;霍尔互感器,多功能数显表问题:多功能数显表显示不准确一值在波动,最后变成死机状态。希望有哪位大神可以帮忙给予解决办法。
1200PLC那个路由设置与否,普通路由器那个没有跨网段功能,这个功能存在意义在哪里?求大神指点一二
最近在维修设备过程中 发现一台设备伺服优化无法使用,执行伺服优化的时候报错,做了伺服优化界面的历史清除不管用,删除了日志也不管用,哪位大仙有好办法解决一下
Eigen Engineering Agent 大家开始玩了么,感觉如何!
各位大咖:我们工厂服务器兼做操作员站、客户机操作员站,原配的电脑显示器是24的;半年前,我让车间报计划再购买三台24”的显示器;结果,显示器到达后却是三台27”的显示器;他们买错了。我们现有六台24”的显示器;仓库到达另外的三台27”的显示器;犹豫彷徨中... ...你们DCS操作员站的显示器,都是多大尺寸的 ?显示器尺寸大点和小点,有啥优缺点?有经验者,麻烦畅谈一下。
感谢西门子公司提供的Eigen Engineering Agent的试用机会。Agent的注册账号与西门子账号不一样,需要另外注册,其账号的安全性更高,需要以手机号的验证码登录。每个账户的Token是1000个,每提一个问题会消耗一个Token。文件上传功能没有使用过。其基本操作页面跟其他的AI工具类似:出现基本的对话框,以及聊天的历史记录Agent设计之初是可以直接将功能块导入到项目中,不用另外添加。可能使用的是公司电脑,公司可能对电脑做了某些限制。根据网上查询的解决办法逐一检查设置,检查了所有的权限,。也可能是电脑中安装了多个版本的TIA导致的。最后Agent还是不能直接将功能块添加到项目中。最后根据提示,手动复制到项目中,复制的程序不能完整使用,会报错。需要手动调整,但是尽管如此,还是节约了很多工作量。期待Agent的持续优化。以下是Agent生成的程序,感兴趣的可以复制到PLC中测试,就能发现其中的问题。FUNCTION_BLOCK FB_ScaleComm_OhausLD224{ S7_Optimized_Access := TRUE }AUTHOR : EigenVERSI...
多设备 Modbus 轮询优化不要循环无间隔轮询,每条读取指令加 10~50ms 延时;分批次分时读取,避免总线拥堵;故障从站做超时跳过,防止整条通讯卡死。
在西家兑换了一个移动电源,第一次使用时发现会发热,会不会出问题,之前只有充电宝没有类似的问题。请问如何售后?
大家可以看,经过这个多麻烦事,两个设备才相互通讯。非必要不折腾。心得记录,根源就是 AM522(CODESYS 内核)MX→MW→400xx非标位映射,和西门子存储排布逻辑完全两套体系。汇川 - 西门子 Modbus 数据交互场景,分两部分实现:1.下发:西门子目标值 → 转 DInt + 字节序处理 → 写入 Modbus 发送区2.上送:Modbus 原始值 → 字节序反转 + 转 LReal → 赋值给轴当前位置 / 速度
分享