每周都要SMART!每周更新西门子 S7-200 SMART PLC 功能亮点、指令解析、标准库介绍。从基础功能到工业级标准化应用,循序渐进帮你吃透 S7-200 SMART PLC,让编程更高效、项目更稳定。本期内容S7-200 SMART G2在追剪式定长切割设备上的应用一、一个功能块,搞定整套追剪逻辑追剪式定长切割,简单说就是:物料一直往前走,切刀先加速追上物料速度,同步后下刀切割,切完立刻减速返回原点,等待下一次切割。整个过程物料不停,效率比停切式高得多。追剪的核心难点,全在那条凸轮曲线上过去你要做的事:·设计凸轮曲线,保证同步区速度平稳·计算最小切割长度和刀轴最大行程·处理主从轴同步逻辑(编码器轴或伺服轴)·写启动、停止、急停、故障复位逻辑·做切割计数、长度设定、参数在线修改现在你只需要做一件事:把 FlyShear 功能块拖进程序,接好引脚。块内部已经帮你搞定了凸轮曲线配置、同步控制、异常保护、状态输出。主轴是编码器还是伺服?从轴是 PTO 还是 PN?它会自动识别,逻辑自适应。二、新手篇:三步跑起来,零凸轮基础也能用第一次接触追剪?不用怕。这个库的设计目标就是:让不懂凸轮...
亲爱的网友们,为了表彰技术论坛中帮助他人,积极探讨话题的优秀网友们。特此设定【用户荣誉榜】以表彰,本次公示是第177期(根据2026年7月20日~2026年7月26日评选)获奖的网友,感谢大家的支持!希望大家在技术论坛——技有所长,论有所获!恭喜以上网友!● 用户荣誉榜评选规则1. 评选每周一更新,根据前一周在技术论坛参与帖子讨论的数量,以及分享内容的质量综合评比;2. 排名1~3名,奖励200西币;排名4~6名奖励150西币;排名7~10名奖励100西币;3. 我们会对进入排名的网友进行审核,如发现有灌水帖现象,则会取消本周排名。【首页右下方】看榜单详情哦~还可关注每一位伸手互助的坛友!
即日起至8月10日,邀请工控同行加入「找答案」,组成技术搭子团,一起交流实战经验、分享项目案例、寻找真实答案。
亲爱的新坛友,欢迎加入西门子技术论坛!不管你是刚入工控圈的萌新小白,还是深耕多年的技术大神,这里全是同频工控人,专属交流主场为你而设~作为工业自动化领域官方技术社区,我们以 “技有所长,论有所获” 为初心,陪你学硬核技术、解答难题、分享实战干货,每一次交流都有真收获!专属新人活动已上线,只需简单下方跟帖就能参与,轻松赢西币,还能结识志同道合的同行伙伴~为帮你快速融入,邀你参与解锁交流乐趣。别犹豫啦!快来发布你的首个帖子,或是回复[热门帖]话题,迈出交流第一步,让更多同频工控伙伴认识你~ 新人专属福利首次注册即可获得电子资料包,资料包将于次日发送至你的站内信(右上角消息处);首次发帖 / 回帖、或是下方跟帖打招呼,即可参与新人活动,赢西币兑实物奖品[兑奖中心]。完善个人信息,也可获得大量西币,赢西币兑实物奖品哦~论坛日常任务1.签到有奖:每日签到即可获得抽奖次数,赢取海量西币与惊喜实物好礼,签到就能抽!(右上角日历图标处)2. 每周用户荣誉榜:每周评选活跃用户榜单,上榜即可获得100-200 西币奖励,轻松收获专属荣誉!3. 每月精华之星:月度优质精华帖数量最多的用户,可获得200 西币...
西门子HT2手轮西门子自带的plc是不是很多功能受限?
三个输出24V的开关电源的0V接一起,2个10A的 1个5A的,有风险吗?
一、PLC及模块选型:核心主控 CPU型号:S7-200 SMART SR20 继电器输出 CPU订货号:6ES7 288-1SR20-0AA1本机自带 14 路数字输入、10 路继电器无源输出。2. 模拟量扩展采集模块需要采集左声道声传感器、右声道声传感器、环境光传感器共 3 路 0~10V 电压模拟信号,选用AE04 四路模拟量输入模块订货号:6ES7 288-3AE04-0AA1支持 0~10V 电压 / 0~20mA 电流信号输入,4 通道余量充足,预留 1 路通道可后续拓展新增声光传感器,模块直接插接在 SR20 右侧扩展端口,即插即用无需额外组态。3.固态继电器用于PWM输出控制彩灯串的亮度。二、I/O地址表三、程序解析1.将所有的模拟量0-10V信号,转换成0-100的数值2.处理一下什么情况下,灯常亮;什么情况下,灯跟随音乐同步闪烁;彩灯串在声音大于5时,可以输出。3.屋顶旋转灯,左右灯串有亮的就可以转;以及PWM0输出。4.PWM1输出。
我觉得博图新的帮助方式对国内用户来说似乎不怎友好经常网页打开不开如何解决有好办法么
G120接地正常,抱闸控制DO输出端在接触器防浪涌抑制器两端产生的电压突变实测120V~180V,增加中间继电器后抑制在25V以下,请教大家这个电压是如何产生的,增加中间继电器只是隔离了突变电压,如何彻底遏制。
最近天气炎热,车间有空调也有32度左右,马上出差,客户车间没空调,夏天要多喝盐汽水,防止中暑。
一台18.5kW变频器,频率超过30Hz就报警,输出电流不稳定不一会就出现过流故障,用一台0.75kW电机测试发现输出频率被限制在38Hz电流已经到2.6A,同时电机开始出现异常的声音,噪声比较大;停机重新启动,频率上升到10hz左右电机轴才开始明显转动,像是出现低频启动延迟,频率逐渐升高依旧和上次现象一致;请问这是什么原因,两次启动出现问题的原因是一样的吗?
新开发的设备,断路器选型出来问题?大家有没有遇到过,或者知道怎么选型会避开这个问题?新设备1个250W380V电机,3个50W伺服,剩下是一些中间继电器、隔离器、电磁阀。总断路器选D16空开断路器250W对应D6空开3个50W对应的D6空开设备在运行中,这个250W电机线短路了,造成D6控制跳闸,D16的总空开也跳闸了,整个设备都没有电,从这个现象来看,空开型号选择的有问题,型号太接近了,我改怎么选择呢?
从事工控调试工作多年,西门子PLC的各类故障我早已司空见惯,大多问题都能凭借经验快速定位解决。但这次沼气提纯自动化项目的调试经历,却让我印象尤为深刻。项目全程使用西门子S7-1500 PLC做核心控制,整套设备涵盖沼气预处理、脱硫、脱水、膜提纯、稳压输送全流程自动化逻辑,程序量大、通讯点位多,原本以为只是常规调试工作,却被PLC看门狗超时导致的频繁停机问题困住许久,一度让我十分苦恼。项目进场初期,硬件接线、模块组态、程序下载、点位调试都进展顺利,单设备启停、连锁保护、模拟量采集、阀门自动调节等基础功能全部调试正常。可就在整套系统联动试运行的关键阶段,棘手的问题突然出现:设备每次连续运行十几二十分钟,PLC就会毫无征兆地停机报错,所有自动化流程中断,现场设备骤停,提纯工序直接停滞。反复重启PLC后系统能短暂恢复,但故障会循环复发,完全无法满足项目连续生产的调试要求。打开博途软件查看PLC诊断缓冲区,所有故障记录清一色指向看门狗时间超时。起初我并未太过重视,过往调试中偶尔也会遇到轻微看门狗报警,大多是扫描周期瞬时超标,微调参数即可解决。但这次截然不同,故障高频、无规律复发,彻底锁死系统运行...
前天,我们工厂项目部负责人询问,项目投产1.5年了,怎么仓库里还有40吨阻火包,应该用在哪里啊?我看了一下发来的清单,这是电站设计院清单中的几项阻火封堵材料;40多吨阻火包、10多吨有机堵料、10多吨无机堵料、250平方的阻火隔板请教一下,如上图所示的控制电缆镀锌桥架,应该使用哪种材料?大家指点一下。
G120变频器,VC(有编码器的矢量控制)模式,题目描述是离线完成快速调试步骤以后在线下载紧接着启动变频器进行电机通电辨识。说明是使用电脑调试有编码器的G120变频器的矢量控制。 我们单位带编码器的机种比较少调试时软件方面还是比较顺利的。矢量控制在硬件方面结合调试经历和别人的经验展开说一说,常见故障是报 F31118,F07902.编码器采购时一般都是两米的,机器到控制柜还有五六米的样子,必须接延长线,延长线接线工艺不好,接地不良就会受干扰报故障。以前接法没有错位接线法,用的热缩管,而热缩时如果温度过高或线头有毛刺,不经意间就缩过了,热缩层太薄包裹后破皮了。还有接线不牢靠,拉线过程中有断开。还有图2的所用螺丝长度问题(不是通孔),一直用的好好的,突然有一天使用了元机螺丝,螺纹是一样长,但是压接面不一样高了,压不紧造成接触不良。以前调试各种问题很多,主要是端子不容易压接好,电阻脚在拆装时容易断裂,上拉电阻位置没摆好容易短路,以前的接线方式见图1图1图2目前采用三芯RVVP屏蔽线在控制柜侧变频器CU控制器先接到端子排,屏蔽线压接O型端子接到CU控制器见图2位置。现场编码器过来...
PLC+模块选型CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7 214-1AG40-0XB0 紧凑型CPU,14DI/10DO,2AI/2AO,适合中小规模控制 SM 1231 AI 4x13bit 6ES7 231-4HD32-0XB0 4通道模拟量输入模块,用于连接音量/亮度传感器 注意事项模拟量输入:传感器信号采用屏蔽双绞线,与动力线保持距离≥10cm继电器输出:DC24V固态继电器控制AC220V负载传感器供电:所有传感器采用DC24V供电,由PLC电源模块提供PWM的设置
老车间原CPU为S7-315-2DP+博图V14,通过CP模块和HMI、车间交换机通讯。增加新组件后CPU算力不足,且通过CP模块+交换机的方式经常出现IP冲突导致设备子站掉线。综合考虑更换为S7-317-@PN/DP,并且把设备子站全部组态到CPU下,车间交换机等外部设备连接到CP模块,考虑到车间网路情况,未更改任何IP,目前状态良好。
数据:这个数字312.55 我们能想到什么?只能说它的有效数字是小数点后两位!当指明了场景,数字才有一定意义。例如:这数字出现在商场内;它可能代表金额。但还是缺少单位!是元?还是刀?这说明,有效数据一定要有相关(场景、单位)的标注!日常中,我们最常见到的数据,就是财务数据;财务数据除了上述的数值、单位外,还必须有日期(时间)、摘要(内容背景)、入/出(借/贷);凭借数据原始性,达到可分析、可追溯。我们工业控制AI所需要记录的项目也应如此。原始数据来源于感知器(各类传感器);我们就从感知器(模拟量AD传感器)说起:如前所说,工程量(距离、重量、压力、温度、亮度等等)通过换能器转换到电量;然后,再使用AD芯片将电量模拟量(电压、电流)转换成数字量数据。我们知道AD转换是有不同的分辨率(精度)位数的。西门子控制系统对此做了如下格式的统一。AD模拟量统一格式在西门子规范中,采用左对齐,一个16位字长,统一了模拟量格式。黄色部分为置信度误差,可通过平滑、滤波显示为估读。对于数字模拟量,我们系统工程师最直接、最关心的两点:分辨率(精度)和单位(量纲)1、分辨率(精度)问题西门子控制器PLC方面:为...
MTP1500 Unified 当前没有登录任何用户 默认的 DefaultUser 有没有什么办法不显示吗?具体要怎么操作效果最好?
在一个使用光伏板直流供电用于农业灌溉的光伏逆变器,发生如下偶发过流问题;光伏直流输出没有接地,直接接到变频器直流输入端然后到电机,电机接地线接到变频器接地端,变频器再将接地到大地,变频器偶尔会出现过流等问题,但是拆掉电机到变频器的接地线,变频器就不会触发过流等问题;这个问题应该如何分析?
我想问问大家,非标设备关于三色灯的用法,可以同时亮红灯和绿灯吗?领导要自动线一个地方报警的时候,其他地方运行的时候,红灯和绿灯同亮,感觉这样做很怪?另外,当产品一个地方有异常停机,其他地方不停机,包括和他关联机构。个人感觉这种理念时不和规。
各位,我用西门子plc的控制柜这个柜子里,会有比较多的外部控制电缆连接进来,带屏蔽层的。一般像开关电源一类的设备,带接地标志,我可以直接连接到柜子底部的PE铜排;那像这些屏蔽层, 我怎么处理呢??是连接的单独的IE铜排,还是可以直接连接到PE铜排???
积极响应西门子官方的活动,使用1200PLC实现控制声光系统。该方案认为是博图平台最优方案,有些人可能认为1211即可满足控制但是IO数量没有备用,故此方案的选型如下:1212PLC 6ES7 212-1AE40-0XB0 1pcs 8DI/6AO 实际需要4DI/4DO 剩余IO作为备用,以便后期扩展或者临时应急维修SM1231 4AI 6ES7 231-4HD32-0XB0 1pcs 4AI 本体上两路作为备用,以便后期扩展或者临时应急维修在自动模式下彩灯才有可能被点亮控制;在自动模式下和非律动模式,所有的灯被点亮,符合讲话常亮模式。在自动模式下和;律动模式下,根据光亮传感器和声音传感器的阈值,对灯的亮灭实行不同状态的控制。其IO分配如下音乐律动模式 Bool %I0.0讲话常量模式 Bool %I0.1自动模式 Bool %I0.2手动模式 Bool %I0.3左声音传感器 Int %IW112左光传感器 Int %IW114右声音传感器 Int %IW116右光传感器 Int %IW118左彩灯1 Bool %Q0.0左彩灯2 Bool %Q0.1右彩灯1 Bool ...
安装min11系统电脑桌面无法打开是什么原因?安装低版本也一样无法运行
亲爱的网友们,为了表彰技术论坛中帮助他人,积极探讨话题的优秀网友们。特此设定【用户荣誉榜】以表彰,本次公示是第175期(即2026年7月6日~2026年7月12日周期评选)获奖的网友,感谢大家的支持!希望大家在技术论坛——技有所长,论有所获!恭喜以上的网友!● 用户荣誉榜评选规则1. 评选每周一更新,根据前一周在技术论坛参与帖子讨论的数量,以及分享内容的质量综合评比;2. 排名1~3名,奖励200西币;排名4~6名奖励150西币;排名7~10名奖励100西币;3. 我们会对进入排名的网友进行审核,如发现有灌水帖现象,则会取消本周排名。【首页右下方】看榜单详情哦~还可关注每一位伸手互助的坛友!
分享