各位工控圈的老友们,春风已至,技术焕新!「找答案」春日焕新计划今日正式启航!活动时间:2026年3月12日至4月12日这一次,我们不玩虚的!PLC资料、1847会员卡、实物大奖统统免费送!只要动动手指邀请好友,就能把春日焕新大奖抱回家! 老用户专属:阶梯奖励,越邀越赚!加入西推官,选择春日焕新 快来邀请好友注册「找答案」任务,生成专属海报/链接分享给好友,好友成功注册,您即可自动解锁以下福利:-邀请1人,得最新版PLC资料+26枚找答案西币-邀请3人,再得50枚找答案西币-邀请5人,还得1847畅学会员30天卡-邀请10人,解锁1次实物奖品抽奖机会(100%中奖,奖品含养生壶、图书等)。每满10人增加1次抽奖机会,最多可获得5次(邀请满50人封顶)抽奖入口:点此进入抽奖(密码是手机号后四位)注:虚拟奖品将在3个工作日内发放;实物奖品将在10个工作日内发放。 巅峰争霸:谁是“最强西推官”?活动结束后,我们将根据累计有效邀请人数进行排行,顶级大奖只送给最给力的你:-第1名:获得春日焕新露营礼包(含露营车、野餐垫、收纳包)-第2—5名:获得888枚找答案西币+1847会员畅学年卡(价值19...
亲爱的各位网友,由于近期我们发现一些网友违反网站规定,影响了网站良好的技术交流环境,我们对其进行封号处理。为防止后续的出现诸如此类的问题,我们将技术论坛 和 找答案两个网站的交流原则,再次公示!欢迎各位网友的监督,感谢大家对支持中心网站的支持,让我们共同维护这个美好的技术交流家园。技术论坛原则:点击查看详情找答案原则: 点击查看详情
亲爱的新朋友,欢迎您注册成为西门子技术论坛的一员!无论你是刚入行的技术小白,还是深耕工控领域多年的资深工程师,这里都有适合你的交流舞台。为了让大家更快融入技术论坛这个大家庭,我们特意发起这场新人报到活动,邀请你用几句话介绍自己,认识更多志同道合的伙伴~只需简单跟帖,即可完成报到。如何参与?很简单,直接在本帖下方跟帖,请参考以下模板分享你的信息,也可以自由发挥哦:(活动长期有效,新注册用户均可参与。)大家好!我是 [昵称],刚加入西门子技术论坛社区。作为一名 [职业] 工程师,目前主要关注 [感兴趣的内容]、[感兴趣的内容] 技术领域。(如:PLC编程、TIA Portal、WinCC、SINAMICS驱动、工业物联网等方面。)期待与大家展开有价值的技术讨论!欢迎大家评论留言和我互动呀~小提示- 附上个人技术领域相关的照片/工作场景图(需脱敏),更容易获得关注!- 在结尾抛出一个问题(如:大家如何看待AI在工业场景的应用?),激发讨论!- 主动浏览其他网友帖子并跟帖讨论,快速积累社区人脉!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师...
选用软件 STEP7 5.7PLC选择:CPU 315-2 PN/DP,32点DI输入,32点DO输出1、CPU 为6ES7-315 2EH14-0AB02、输入DI为6ES7-321-IBL00-9AM03、输出DO为6ES7-322-IBL00-9AM04、电源PS 307 5A 6ES7-307-1EA01-0AA01#工位抢答按钮 I0.02#工位抢答按钮 I0.13#工位抢答按钮 I0.24#工位抢答按钮 I0.3主持人抢答启动按钮 I3.0主持人复位按钮 I3.1主持人禁用模式 I3.2主持人测试模式 I3.3主持人抢答模式 I3.41#工位抢答成功绿灯 Q0.02#工位抢答成功绿灯 Q0.13#工位抢答成功绿灯 Q0.24#工位抢答成功绿灯 Q0.31#工位抢答错误红灯 Q1.02#工位抢答错误红灯 Q1.13#工位抢答错误红灯 Q1.24#工位抢答错误红灯 Q1.3主持人抢答允许绿灯1 Q3.0主持人抢答允许绿灯2 Q3.1主持人抢答允许绿灯3 Q3.2为保证抢答的公平性,考虑到PLC的扫描方式,采用整体字节IB到MB再到QB输出的方式。中间的逻辑采用整...
早上刷论坛看到一位兄弟的抱怨,产品使用有问题,自己解决不了,联系不上技术服务,非常的上火。突然有一个想法,可以开一个帖子聊一聊西门子产品使用过程中遇到的问题踩过的坑,让后来人少走点弯路也是一件不错的事情。
今天,老婆拿回来一个快递;打开之后,是一个精致的小包。老婆质问,是你买的包吗?家里这么多包包,为啥又买包??老婆没好气地,把包撇到了沙发上。我不记得买过包啊,当然不承认啦。后来,我看到包包上的Logo是1847字样,才恍然大雾。。原来,是平台悄没声地寄来了一个包啊。
昨天打电话预约,然后发短信预约,显示已约满,无法预约,今天一早到电话然后短信预约,显示已约满,无法预约。
兑换的1847会员卡显示已发货,但一直没收到短信,麻烦版主看一下
小试牛刀:功能要求:1.工位竞赛:每工位设1个抢答按钮(自复位按钮)、1个抢答成功绿灯、1个抢答错误红灯。2.主持人工位:1个抢答启动按钮、1个复位按钮、3 个抢答允许绿灯,1个三档模式选择开关(禁用/测试/抢答)。3.工作模式`禁用模式:所有按钮无效,指示灯无输出。`测试模式:按下启动按钮,3 个允许灯同时亮;按下抢答按钮,对应绿红灯同亮;复位后全部熄灭。`抢答模式:启动后 3 个允许灯每隔 1 秒依次点亮,第 3 盏灯亮后方可抢答;提前抢答亮红灯,最先正确抢答亮绿灯,其余无效;复位后可重新开始。答题要求:PLC 及扩展模块选型、主持人工位 模式开关+启动+复位按钮 3点输入,各工位抢答按钮1点共8点,输入合计11点;主持人工位 抢答允许等 3点输出,各工位成功指示灯+失败指示灯2点共16点,输出合计19点;选用S7-1214+SM1222 DQ16,合计DI 14点,DQ 26点。简易电路原理设计图、扩展模块就不画了,全是指示灯没什么不一样。旋钮不在“测试”和“抢答”档位时为禁用模式。PLC 控制程序编写、阐述抢答器保证竞赛公平公正的技术方案(将根据如上要求进行技术专业度的评分)既...
参加2026新年活动得到了一个LED折叠锂电台灯。今天收到货后,按开关灯无任何反应。反复检查无异常,直接外接手机充电器后才能点亮。开始默认这个台灯是自带电池的,拆开内部后才发现就是个折叠台灯,没有内部电池,需要外接电源才能使用。
选型6ES7 214-1AG40-0XB0 6ES7 222-1BH32-0XB0 X 2 开关电源用明纬的24V 10A至于修改启用工位数量,可以用VS做,在电脑端,通过S7.NET实现通讯
除了计时的部分,抢答的功能用纯继电控制逻辑来实现的,不过只适合抢答工位比较少的,要是工位多的话,虽然也是能实现,程序写起来就麻烦一些了,而且一些逻辑也需要仔细考虑。下面的程序也只是抛砖引玉,也还有很多可以优化的地方,仿真功能基本上都能实现了。1.选型:为了便于仿真,PLC选择了1200,DI模块选择1个8点的,DO模块1个16点的就够了2.功能:题目要求的功能如下:禁用模式:所有按钮无效,指示灯无输出。`测试模式:按下启动按钮,3 个允许灯同时亮;按下抢答按钮,对应绿红灯同亮;复位后全部熄灭。`抢答模式:启动后 3 个允许灯每隔 1 秒依次点亮,第 3 盏灯亮后方可抢答;提前抢答亮红灯,最先正确抢答亮绿灯,其余无效;复位后可重新开始。除此之外外,程序做了3个工位的抢答模式,一个工位抢答成功,其他工位再抢答就无效了,不过如果抢答错误,会一直显示。这里因为PLC的扫描机制,如果出现两个工位在同一个扫描周期按下,那就只能是按扫描顺序,程序中,靠前的工位获得优先抢答成功了。最后,程序进行了简单的仿真测试,功能基本上实现了,也由于是和维护工作有关吧,程序也是在第一次写完整体之后,根据仿真出现的错...
源程序抢答器.rar根据论坛题目要求:先整理一下题目里面需要的一些输入输出点数。后面增加了一些分数相关的功能,比如增减分,排名等。PLC选择目前手头上有的S7-200SMART SR60,由于输出点数不够用,需要增加EM DR08继电器模块。程序一共包括主程序、加减子程序、抢答子程序和排名子程序。1、上电初始化,将分数、排名和状态灯初始化2、做了一个显示是哪个工位抢答成功的变量,复位的时候,清零3、主持人按钮按下后,三个绿灯依次间隔1s点亮;测试时,主持人按钮按下,三个绿灯同时亮。4、做了一个8个工位可以复用的子程序。用于判断是否抢答成功或者抢答错误。每个工位的抢答按钮都做了自锁功能,防止接触时间短或者中间有松开,保证按钮按下去过,会一直有信号。另外对本身抢答错误和其他工位抢答成功(这个是在子程序外面做的,子程序变量个数有限制)做了互锁,保证只有一个工位可以抢答成功。5、另外做了加减分程序。哪个工位抢答成功了,就会把工位号传给一个变量。作为人机界面显示谁抢答成功的工位号。只有抢答成功后,回答之后,主持人判断回答的正确与否,判断加减分。6、操作完加减分之后,对现有的分数进行排序。7、调用...
都是泪啊,看着全是9999,就没出手,等他恢复正常。完了,过期了。
工厂用三相电源无零线输出,设备大多是三相电机,少部分是伺服驱动器;由于配电柜系统从桥架上方进入配电柜,又从上方出去分配到各个用电柜;配电柜、地排形成环路;测量其中一个用电柜的时候测量配电柜地排有11A电流,测量配电柜外测接地线也有10A,测量配电柜内部上端横梁有11A;因此判断是环流造成的;这个涡流会对仪器造成损坏吗,现场变压器无零线输出,仪器是采用地线作为基准,会对这个基准产生漂移吗?
两台800kW中频炉由一台1250KVA变压器供电,其中一台中频炉启动后,电脑等设备插上电以后立即烧毁;查看配电系统接地方式,变压器没有副边输出没有接地,配电柜外壳通过较细导线连接到到扁铁打入柜体地面大地大约一米深,没有接到厂房钢结构上;分析思路如下,主要是两种方法,接地处理和滤波器使用:1、接地不良,柜体的接地线实际并不是良好接地,如果电脑设备用的地线和这根接地不良的地线连接到一起,如果这根地线和大地之间阻抗很大,那么中频炉产生的高次谐波无处释放就从电脑等设备地线串入;解决措施在接地方面是使用扁铁或者使用石墨接地极做良好接地;2、没有谐波处理电路,没有什么专门的有源无源滤波器用来消除谐波;3、零线谐波造成,变压器中性点必须要接地,零线必须重复接地,中频炉独立接地,并做好接地网,变压器的接地和中频炉的接地保持距离;零线上的奇此谐波叠加导致单相电压出现异常;具体分析接地不良地线是如何影响用电设备的?此回路是如何形成的?如果想要用无源滤波器RC串联吸收电网侧的奇次谐波,这个滤波电路该如何设计?
一台1140V630kW变频器,输入配备输入电抗器,不控整流后逆变输出电流存在高低波,如下图所示,同时输入电压存在近100V的波动,从1146-1250V,电压是从触摸屏上读取的;不知道输入电压的波动是由输出电流不稳引起的?或者是其他什么原因导致?
PLC: 选择1214C的CPU,14点位输入(使用7个),10点位输出(使用9个),本体IO点满足三工位要求,无需扩展模块。软件使用博图V20开关按钮:3档模式选择,测试模式/抢答模式/禁用模式(无逻辑输入,空端子);全部选用自复位按钮。指示灯:24V红绿指示灯。写了两个可重复调用的FB输入输出配置如下输入:I0.0测试模式,I0.1抢答模式, I0.2主持人启动按钮, I0.3主持人复位按钮,I0.4 1#抢答按钮,I0.5 2#抢答按钮,I0.6 3#抢答按钮。输出:Q0.0 1#允许灯,Q0.1 2#允许灯,Q0.2 3#允许灯, Q0.3 1#抢答成功绿灯,Q0.4 1#抢答错误红灯,Q0.5 2#抢答成功绿灯,Q0.6 2#抢答错误红灯,Q0.7 3#抢答成功绿灯,Q1.0 3#抢答错误红灯。小试牛刀-抢答器.rar
主持人工位:三位模式选择开关 测试 禁用 抢答,选择开关的中间位置是禁用模式,此状态下各种操作按钮处于无效状态,各指示灯均不输出。测试模式用于对各工的按钮及指示灯的灵活性正确性予以确认。抢答模式下用于竞赛期间使用,当主持台按下启动按钮后,允许指示灯依次轮换点亮,当第一轮允许等尚未完成轮训被竞赛者按下抢答按钮后,对应工位红色指示灯点亮,此时需主持人按下复位按钮进行复位,完成复位后按下启动按钮重新进入抢答阶段,第一轮允许指示灯点亮完成后进入抢答阶段,此时若竞赛工位没有抢答信号,允许指示灯仍依次闪亮,当第一个抢答信号出现后,允许指示灯停止闪烁,且对应抢答者工位的允许灯常亮,此后其他竞赛者抢答按钮失效,即使按下抢答按钮对应工位的指示灯不会被点亮。后台根据抢答者答案做出正确或错误的结果并点亮抢答者工位的绿灯或者红灯。主持人工位按下复位键进行下一轮竞答。抢答器方案及电气原理图.rar
功率分析仪测量一台逆变器的输出总谐波失真现在是3%,但是客户要求是要低于2%,有什么方法能够在降低谐波失真?
前言网站号召发技术帖。本帖也是为了响应这个号召而作。选什么题呢?我的选题也不执着于评上精华帖。只要我的帖有价值,能帮上各位就行,这是我的选题标准。我的上一篇技术帖探讨了《沿触发的4个问题》。本篇探讨整型数据的类型转换与比较。这2篇技术帖有个共同的特点:所探讨的问题都是基础知识,但是基础知识也并不简单,需要一些细心和耐心才能hold住,否则容易出现bug。下面开启正文。由下图的反直觉结果引发本篇的讨论。(本帖所用博途版本是V19)图1变量tempUint是Uint类型(本篇中变量名都带有变量类型,下同),给个值65535。变量tempInt给个1。显然65535应该大于1。所以在第30行中,变量tempbool应为false才对,但是代码的第30行给出了相反的结果。既然与我们预期的不同,那我们要仔细琢磨一下代码的第30行。要分析第30行代码,我们需要先了解3个基础知识:隐式转换、比较符号是有数据类型的、uint_to_int如何转换的。一,隐式转换我们首先看到第30行。在这里编译系统自动加入了类型转换。这种由编译系统加入的类型转换称为隐式数据类型转换。加入类型转换后,效果相当于代码第32...
PLC智能抢答器系统设计方案控制器选型及扩展模块(完整性与性价比评分) 选型方案控制器型号:西门子 S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG40-0XB0)理由:I/O点数匹配:自带14点输入/10点输出。本系统需8路输入(1启动+1复位+3选手+3预留/模式),9路输出(3允许+3绿+3红)。CPU 1214C完全满足,且留有约30%余量。性能:支持高速处理(微秒级扫描),完美解决“多键同时按下”的公平性判定难题。编程:原生支持SCL语言,便于实现你提供的复杂逻辑(如定时器序列、状态机)。扩展模块:无理由:本体I/O已足够,无需额外花钱购买扩展模块,性价比最高。若需连接触摸屏,利用其自带的PROFINET接口即可。【1215 PLC接线原理简图】显示装置实现方案为了提升用户体验和可视性,采用 “硬接线指示灯 + HMI触摸屏” 双重显示方案:现场指示灯(硬接线):作用:低延迟、高可靠性,直接由PLC输出点驱动。布局:每个选手台设一组三色灯(允许黄、成功绿、犯规红)。HMI 触摸屏(KTP700 Basic):作用:显示倒计时进度条、当前得分、犯...
分享