各位工控圈的老友们,春风已至,技术焕新!「找答案」春日焕新计划今日正式启航!活动时间:2026年3月12日至4月12日这一次,我们不玩虚的!PLC资料、1847会员卡、实物大奖统统免费送!只要动动手指邀请好友,就能把春日焕新大奖抱回家! 老用户专属:阶梯奖励,越邀越赚!加入西推官,选择春日焕新 快来邀请好友注册「找答案」任务,生成专属海报/链接分享给好友,好友成功注册,您即可自动解锁以下福利:-邀请1人,得最新版PLC资料+26枚找答案西币-邀请3人,再得50枚找答案西币-邀请5人,还得1847畅学会员30天卡-邀请10人,解锁1次实物奖品抽奖机会(100%中奖,奖品含养生壶、图书等)。每满10人增加1次抽奖机会,最多可获得5次(邀请满50人封顶)抽奖入口:点此进入抽奖(密码是手机号后四位)注:虚拟奖品将在3个工作日内发放;实物奖品将在10个工作日内发放。 巅峰争霸:谁是“最强西推官”?活动结束后,我们将根据累计有效邀请人数进行排行,顶级大奖只送给最给力的你:-第1名:获得春日焕新露营礼包(含露营车、野餐垫、收纳包)-第2—5名:获得888枚找答案西币+1847会员畅学年卡(价值19...
亲爱的新坛友,欢迎加入西门子技术论坛!不管你是刚入工控圈的萌新小白,还是深耕多年的技术大神,这里全是同频工控人,专属交流主场为你而设~作为工业自动化领域官方技术社区,我们以 “技有所长,论有所获” 为初心,陪你学硬核技术、解答难题、分享实战干货,每一次交流都有真收获!专属新人活动已上线,只需简单下方跟帖就能参与,轻松赢西币,还能结识志同道合的同行伙伴~为帮你快速融入,邀你参与解锁交流乐趣。别犹豫啦!快来发布你的首个帖子,或是回复[热门帖]话题,迈出交流第一步,让更多同频工控伙伴认识你~ 新人专属福利首次注册即可获得电子资料包,资料包将于次日发送至你的站内信(右上角消息处);首次发帖 / 回帖、或是下方跟帖打招呼,即可参与新人活动,赢西币兑实物奖品[兑奖中心]。完善个人信息,也可获得大量西币,赢西币兑实物奖品哦~论坛日常任务1.签到有奖:每日签到即可获得抽奖次数,赢取海量西币与惊喜实物好礼,签到就能抽!(右上角日历图标处)2. 每周用户荣誉榜:每周评选活跃用户榜单,上榜即可获得100-200 西币奖励,轻松收获专属荣誉!3. 每月精华之星:月度优质精华帖数量最多的用户,可获得200 西币...
钳形表测量三相电流分别是700多A、760多A和800多A,测量零线电流是1000多A,准备在输入测并联LC滤波器抑制三次电流,该如何考虑?假设满载条件下输入电流是800A;陷波频率是150Hz,也就是1/(2pi根号LC)=150;该如何考量输入电流的实际大小以及电感电容的参数选型计算?
由于经常在论坛混,近几天个人的收件箱收到了多条官方的邀请,本着却之不恭的初心,抽时间弄了一下,仓促之间做出的东西就比较潦草了。至于其它硬件选型,I/O表,电气图纸,为节省篇幅,在此就省略不搞了,有关注需求的朋友可以参照其它朋友的帖子,大同小异,区别就是8工位抢答按钮的I区分配最好分配为一个完整连续的独立字节,如IB0此类操作,如此则可以方便仲裁检测,否则的话,还要使用中间层字节再做额外的位映射工作。这里先说使用常规扫描编程实现抢答仲裁FB_ArbiterNew的方法,先上效果图,从上面的几张图可以看出,当被检测的8位字节被赋予同一值时,图中为16#34,即2#0011 0100,也就是第2,4,5索引位同时出现上升沿变化时,连续三次检测,每次仲裁得到的首个上升沿工位ID都不一样,这也在一定程度上实现了“公平”的要求,没有出现连续三次都是同一工位被检测到首次触发上升沿的独占情况。审题得知,如何实现最大程度上的公平,是本题的重心,仲裁FB的代码如下:FUNCTION_BLOCK FB_DetectFirstTrigger{ S7_Optimized_Access := TRUE }VERS...
各位驱动大佬,刚上手 S200 伺服就踩大雷了,来跟大家唠唠,也求点优化思路!项目用的是S7-1200 + S200 伺服,走 PROFINET 通讯,报文选的 111。调试的时候啥都好好的,一跑定位就报F7900,跟随误差超差,电机还嗡嗡响,低速抖动特别明显。我能想到的排查都干了:1.换了编码器线、动力线,屏蔽接地都重做了,没用2.把增益往低调,抖动轻了但定位慢得离谱,客户不接受3.检查了机械安装,联轴器、导轨间隙都没问题4.换了另一台 S200 驱动器,报警还是一样跳最后死马当活马医,把报文从 111 改成了 105,又把位置环增益 P 值拉到了出厂默认的 1.5 倍,居然就不报警了!低速也稳了。现在还有俩疑问:为啥同样的参数,报文 111 就超差,105 就没事?是 1200 对 S200 的报文支持有坑?有没有大佬调过 S200 的惯量识别?我跑了几次识别,结果差得离谱,是不是得先空载跑一遍?现场有粉尘,S200 的防护等级够不够?有没有前辈用在类似环境里的?刚接触 S200,感觉比老 G120 难伺候多了,有没有一起踩坑的兄弟?来交流下你们的调参血泪史!
各位工控前辈好,最近给 1511-T CPU(6ES7 511-1TK01-0AB0)做固件升级,差点把项目搞崩,折腾 2 天终于救回机器,把完整踩坑和回滚步骤分享给大家避坑!问题描述原固件版本:V2.6,想升级到 V2.8 尝鲜新功能升级前已在 TIA 中完整上载程序 + 备份,勾选了「保留保持性变量」升级过程中 TIA 提示「通讯中断」,重新连接后发现:CPU 进入 STOP 模式,诊断缓冲区报「固件不兼容」原程序完全丢失,仅保留 IP 地址尝试重新下载程序,TIA 提示「硬件配置与 CPU 不匹配」已踩的无效坑直接断电重启 → 依旧 STOP,程序无恢复尝试再次升级 V2.8 → 直接报错「无法识别 CPU」用旧版本 TIA(V17)连接 → 识别不到 CPU 固件版本盲目修改硬件配置 → 导致诊断信息更乱,差点无法在线? 最终救机回滚步骤(亲测有效)步骤 1:进入 CPU 恢复模式断电 → 按住 CPU 前面板「复位按钮」不放 → 通电直到 RUN/STOP 灯快速交替闪烁(约 10 秒),松开按钮,CPU 进入恢复模式(IP 地址重置为 192.168.0.1)步骤 2:配置...
各位工控前辈好,最近给 S7-1511C 做项目迭代,下载程序时突然弹出「存储卡已满,无法下载」,明明程序没多大,折腾好几天才找到根因,分享给大家避坑!问题描述项目程序大小仅 8MB,PLC 存储卡为 24GB,剩余空间显示充足博途下载时反复提示「存储卡已满」,无法完成程序下载在线删除旧程序、清空日志,问题依旧,甚至无法在线访问 PLC更换同型号 1500 CPU,同样操作,问题复现,排除硬件故障已做无效排查格式化存储卡、重新初始化,下载后用几次又满升级 / 降级 PLC 固件、博途版本,现象无改善关闭程序诊断、日志记录,减少存储占用,无效检查程序,确认无大体积数据块、无冗余代码最终解决办法最后发现是PLC 的「在线诊断日志」和「配方数据」长期未清理,隐性占满了存储卡的隐藏分区!步骤:博途在线访问 PLC,进入「设备维护」→「存储卡管理」勾选「删除诊断日志」「删除配方历史数据」「删除临时文件」执行清理后,存储卡剩余空间瞬间恢复 20GB+后续在 PLC 属性中,设置「日志自动循环覆盖」,避免再次占满避坑总结存储卡满≠程序大:S7-1500 的日志、配方、临时文件会隐性占用空间,新手极易...
本人维修电工出身,轮胎厂工作10年。我厂设备PLC有三菱(FX系列,Q系列,R系列),西门子(200SMART,1200,1500),AB(5000系列)。感觉自己是半瓶子水平,想集中精力进步,确不知道应该先从哪方面入手,有没有相同背景的前辈可以给些个人经验。
今天,老婆拿回来一个快递;打开之后,是一个精致的小包。老婆质问,是你买的包吗?家里这么多包包,为啥又买包??老婆没好气地,把包撇到了沙发上。我不记得买过包啊,当然不承认啦。后来,我看到包包上的Logo是1847字样,才恍然大雾。。原来,是平台悄没声地寄来了一个包啊。
积分商城积分有礼网站https://mall.siemens.com.cn/pcweb/Substation/information/article?uuid=beaab7a6c98b4041a9492c52857e5233articleType=3needLogin=true 网站分为3块,发现工业,工业商城,工业服务1、工业商城小程序保存产品海报无法获得积分,保存海报后有积分提示,但不计入自己的总积分2、发现工业小程序是正常的3、工业服务小程序,运维小贴士访问,只能获取5积分,不是15积分
春节活动抽的1847卡是通过什么方式下发的?我兑换了一张14天卡和一张季卡,都没有印象收到呀,但是兑换记录里显示已经发出了。找了邮件、短信和论坛消息里都没有发现呀。
两天了,怎么一登录 工业学习平台,就报错,提示服务器内部报错?请联系管理员
各位工控前辈好,最近调试 S7-200 SMART 遇到一个玄学问题,折腾几天了,终于找到解决办法,分享给大家避坑!问题描述同一台 PLC(SR60),同一版本 STEP 7-MicroWIN SMART V2.7电脑 A:能正常 ping 通 PLC IP(192.168.2.1),但「查找 CPU」里搜不到设备电脑 B:同样网络环境、同样软件版本,秒搜、秒上载程序防火墙已关,IP 在同一网段,网线直连 / 交换机测试都试过已做无效排查重装软件、更换不同版本(V2.5/V2.7),问题依旧禁用电脑其他网卡,仅保留有线网卡,重启后还是搜不到用 Wireshark 抓包,能看到 PLC 发的 ARP 包,但软件就是识别不到换另一台同型号 PLC,电脑 A 依然搜不到,排除 PLC 硬件问题最终解决办法最后发现是电脑网卡的「巨型帧(Jumbo Frame)」功能被开启了!步骤:打开「网络适配器属性」→ 配置 → 高级 → 找到「巨型帧 / Jumbo Packet」把值从「9014 字节」改成「禁用」,重启网卡后,软件瞬间搜到 PLC!避坑总结网卡参数是重灾区:除了巨型帧,「流量控制 / ...
回一个帖子,有时候是2经验2西币,有时候是1经验1西币,有时候是1经验,什么原理
三个工位分别接 PLC 本地 I/O 或扩展 I/O 的三个独立输入点,保证接线、线径、输入滤波完全一致;软件上一次性读取整个输入字节,获得同一时刻三个按键的状态快照,再用并行条件判断,只识别“唯一按下”的工位为有效,若两个或以上同时按下则本轮作废,一旦判定成功立即锁死所有输入直至复位,全程不使用顺序 IF-ELSE 结构,避免先天偏向。完全没必要使用硬件中断:人手动按键的反应差远大于 PLC 扫描周期差异,一次字节采样+并行判断已足够公平;而三路中断会受通道优先级影响,反而可能造成新的不公平,同时逻辑更复杂,对抢答场景无实际意义。
各位工控前辈好,最近现场调试 S7-1200遇到个离谱问题,折腾了好几天才彻底解决,分享给大家避坑!问题描述现场给 PLC 下载完程序,在线运行一切正常,断电重启后,程序直接没了,CPU 回到出厂状态,IP、程序全丢,只能重新下载。换了另一台同型号 1200,同样操作,问题一模一样,排除 PLC 硬件故障。现场已经交付,客户天天催,差点把项目搞砸。已做无效排查重新下载程序,勾选「保持性数据」「下载到存储卡」,断电后还是丢更换 SD 卡、格式化存储卡,重新下载,问题依旧升级 / 降级 PLC 固件版本(V4.5/V4.6),现象没有改善检查 TIA 项目,确认没有「上电复位」「清除存储卡」的程序逻辑排查现场供电,确认断电时电压稳定,不存在掉电冲击最终解决办法最后发现是TIA 下载时的「设备维护」选项没关,误开了「上电恢复出厂设置」!步骤:打开 TIA Portal,在线访问 PLC,进入「设备维护」→「恢复出厂设置」取消勾选「上电后自动恢复出厂设置」(之前调试时误开,没关)重新下载完整程序,断电重启,程序正常保留,问题彻底解决避坑总结调试后一定要检查维护选项:现场调试时容易误开恢复出厂,...
一般PLC进入RUN模式后,CPU执行的主要任务包括:将物理输入状态复制到输入过程映像区,执行程序循环组织块(如OB1),更新过程映像输出区,并将输出映像写入物理输出端口。在整个扫描周期中,CPU还会处理中断事件和通信任务。其中缩短通信背景时间可以缩短扫描速率。中断,是指当PLC在执行正常程序时,由于系统中出现了某些急需处理的特殊情况和请求,使PLC暂时停止现行程序的执行转去对这种特殊情况或请求进行处理(即执行中断服务程序),当处理完毕后再自动返回到原来被中断的程序处继续执行。所以中断程序一般用于需要立即响应,而不受扫描周期影响的场合。 使用中断快速响应时,一般需要将输入I点的滤波设置为微秒级,加上中断不受扫描周期的限制,所以响应速度要比普通程序快,小于一个扫描周期的事件也能准确分辨和处理。 在使用I/O中断时相对普通I/O点输入,容易受到外部信号的干扰造成误动作,所以本例按钮输入,灯输出尽量选择使用双绞屏蔽线,并保证可靠接地。走线时做到强弱电分开走,远离干扰源(稳压电源与PLC之间)。在程序上的措施见下实操截图:2在程序设计中采用的措施,1,减小通讯背景时间,2,采用I...
除了计时的部分,抢答的功能用纯继电控制逻辑来实现的,不过只适合抢答工位比较少的,要是工位多的话,虽然也是能实现,程序写起来就麻烦一些了,而且一些逻辑也需要仔细考虑。下面的程序也只是抛砖引玉,也还有很多可以优化的地方,仿真功能基本上都能实现了。1.选型:为了便于仿真,PLC选择了1200,DI模块选择1个8点的,DO模块1个16点的就够了2.功能:题目要求的功能如下:禁用模式:所有按钮无效,指示灯无输出。`测试模式:按下启动按钮,3 个允许灯同时亮;按下抢答按钮,对应绿红灯同亮;复位后全部熄灭。`抢答模式:启动后 3 个允许灯每隔 1 秒依次点亮,第 3 盏灯亮后方可抢答;提前抢答亮红灯,最先正确抢答亮绿灯,其余无效;复位后可重新开始。除此之外外,程序做了3个工位的抢答模式,一个工位抢答成功,其他工位再抢答就无效了,不过如果抢答错误,会一直显示。这里因为PLC的扫描机制,如果出现两个工位在同一个扫描周期按下,那就只能是按扫描顺序,程序中,靠前的工位获得优先抢答成功了。最后,程序进行了简单的仿真测试,功能基本上实现了,也由于是和维护工作有关吧,程序也是在第一次写完整体之后,根据仿真出现的错...
基于200smart的抢答器题目要求:共13个DI端口,27个DO端口设备选型:PLC选用200smart ST60/DC/DC/DC 加一个DO模块,EMDT08,能够覆盖需求画面使用Kingscada制作,画面如下程序特点:1:抢答用时功能,精确到1毫秒,用于记录各个工位的手速2:加分减分功计分功能:当主持人确定抢答者回答正确之后,按下“回答正确”按钮,绿灯的工位增加“奖励分数”;如回答错误,主持人按下“回答错误”按钮,绿灯工位扣除“惩罚分数”;加分和减分的同时,自动进行复位操作(计时清零,绿灯关闭);奖励分数和惩罚分数可以自行设置。按下“分数清零”按钮,全场分数清零3:每个工位配有单独的启动开关通过“允许”和“拒绝”灵活调整该工位是否开启,如果单独设定开启工位数量,不灵活4:为了便于测试,主持人三档旋钮和按钮写在了上位机程序上,“禁用”“测试”“抢答”,选中后,该按钮会闪烁提示。5:其他功能均符合题目要求,工位按钮使用的是常闭触点,这样尽量减少了抢答者因按钮性能原因的误差。上图是起始状态,下图是参与抢答之后的状态图中可见:本次参与抢答的是4个工位,分别是1 3 4 7 号。下方三...
详见附件,方案说明在帖子PDF里抢答器(上位机).rar抢答器点表.xlsx抢答器帖子.pdf抢答器PLC程序.rar抢答器图纸.pdf
我在使用NX MCD中的“导入选定电动机”功能时需要选择SIZER生成的mdex文件,但我下载SIZER 3.23软件后,用软件自带的示例文件导出mdex文件时根本无法生成文件,这是怎么回事呢?导出时弹出如下窗口。有知道答案的大哥,可以详谈谢礼。
PLC选择1212PLC +16DI/16DO扩展接线图:PLC本体输出扩展模块输入PLC扩展输出PLCIO表PLC程序采用功能块实现程序的复用,可以实现N个工站的程序复用。为了保证竞赛的公平公正,在每次执行抢答功能时都对IO进行刷新,程序通过对字节的操作,极大可能的减小程序语句,使程序更加简洁,缩短扫描周期。欢迎大家探讨指正,谢谢!
兑换券有使用期限吗,我今天刚刚发现3张兑换券没有了,以前记得没有使用期限的啊?
在做S7-1200modbusRTU通信时如何实现能够多次调用MB—MASTER主站程序。我第一个主站程序是通过一个1HZ时钟脉冲读取数据。
选用软件 STEP7 5.7PLC选择:CPU 315-2 PN/DP,32点DI输入,32点DO输出1、CPU 为6ES7-315 2EH14-0AB02、输入DI为6ES7-321-IBL00-9AM03、输出DO为6ES7-322-IBL00-9AM04、电源PS 307 5A 6ES7-307-1EA01-0AA01#工位抢答按钮 I0.02#工位抢答按钮 I0.13#工位抢答按钮 I0.24#工位抢答按钮 I0.3主持人抢答启动按钮 I3.0主持人复位按钮 I3.1主持人禁用模式 I3.2主持人测试模式 I3.3主持人抢答模式 I3.41#工位抢答成功绿灯 Q0.02#工位抢答成功绿灯 Q0.13#工位抢答成功绿灯 Q0.24#工位抢答成功绿灯 Q0.31#工位抢答错误红灯 Q1.02#工位抢答错误红灯 Q1.13#工位抢答错误红灯 Q1.24#工位抢答错误红灯 Q1.3主持人抢答允许绿灯1 Q3.0主持人抢答允许绿灯2 Q3.1主持人抢答允许绿灯3 Q3.2为保证抢答的公平性,考虑到PLC的扫描方式,采用整体字节IB到MB再到QB输出的方式。中间的逻辑采用整...
分享