过程仪表

本版版主:

帖子 3115 条,当日新帖0

过程仪表

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

1864浏览22回帖

最新内容

还有这个限制?原来还没注意过。还一直找机会用4K电视当显示器呢!这回也不用惦记着了。

总置顶

「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范

22126浏览54回帖

最新内容

支持论坛的决定

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2377浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
本版置顶
【分享】看仪表知识视频的好去处《仪表微讲堂》

最新内容

内容挺实用的

西门子过程仪表培训讲师精心制作了大量的仪表知识小视频可以供你学习使用,助力您更好地使用西门子过程仪表。点击下面链接进入学习:子站资讯列表 (siemens.com.cn)

2024-08-19 16:45:24 1171 1 2

参与讨论
本版置顶
【分享】您知道西门子过程仪表、过程分析仪器、称重产品也有选型网站吗?

最新内容

都是西门子数字化工业集团过程仪表、过程分析仪器、称重产品。

如果您没有使用过过程仪表、过程分析仪器、称重产品选型网站,不妨尝试一下,可以助力您正确地进行选型,而且还可以验证产品的真伪。点击以下链接进入网站:https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL_I/?sap-language=ZHpk_vid=2747834b229692435b5c30f98d8d53be1724055770ac4b49

2024-08-19 16:24:41 1615 3 1

参与讨论
本版置顶
【分享】知识学习和查找问题解决方案的又一好去处---下载中心>常见问题大全

最新内容

点击图片上面一行是带链接的文本

西门子技术支持网站海量的内容,对于不太熟悉西门子网站架构的用户来说,想要找到自己想要的内容,有时还真有点儿难度。为了解决用户的困扰,下载中心增加了一个新的板块《常见问题大全》。在这里您能够更便捷地找到自己想要的内容,节省好多时间。很多问题可能就不需要联系热线,自己就自助解决掉了。目前,过程仪表及分析仪器和称重产品技术内容全部上架,并将保持持续更新。欢迎大家使用体验。点击以下的文字进入学习吧:智能测量与分析常见问题大全-西门子下载中心-西门子官网技术文档资料下载中心 (siemens.com.cn)

2024-08-19 10:43:42 1686 2 0

参与讨论
【分享】LR150雷达物位计系列视频

最新内容

感谢资料分享,正好有一个西门子的雷达液位计出现问题;学习一下,看看能不能有所收获

LR150雷达物位计系列视频已在1847平台发布,有需要的朋友可以前行观看,免费的哦!https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/1811519/7600

2025-07-03 11:33:51 907 3 1

参与讨论
7ML5430-2AA10说明书

最新内容

https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_2349.html https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_2355.html

7ML5430-2AA10说明书

2025-06-09 11:36:51 720 2 0

参与讨论
【求助】请教:四线制和两线制改线

最新内容

以下内容摘自DEEPSEEK仅作参考将4线制模拟量仪表改为2线制模拟量仪表需要综合考虑技术可行性和实际应用条件,以下是关键分析步骤和注意事项:1. 理解线制区别4线制:供电:单独的两根电源线(如24V DC)。信号:独立的两根信号线(如4-20mA),仪表工作电流不流经信号线。特点:抗干扰强,适合高精度或高功耗仪表。2线制:供电与信号共用:仪表与电源串联,4-20mA信号同时承载电源和通信(仪表工作电流需≤4mA)。特点:节省布线,但功耗必须极低。2. 能否改造的关键条件仪表功耗:2线制要求仪表工作电流≤4mA(通常3.5mA以下留余量)。若4线制仪表功耗较高(如>4mA),则无法直接改为2线制。检查方法:查阅手册或实测仪表工作电流。电路设计:2线制仪表需支持回路供电(如内置电压调节器),若原仪表设计为4线制,可能缺少相关电路,需硬件改造。信号类型:仅电流信号(如4-20mA)可支持2线制;电压信号(如0-10V)需额外供电,无法改为2线制。3. 改造方案与注意事项方案A:直接替换(仅限低功耗仪表)条件:仪表功耗≤4mA,且支持2线制接口。步骤:断开原4线中的电源线,保留信号线。将信号...

之前用的液位计是2线制的,所以用的两芯电缆;表出现问题后,新换的表是4线制的,直流24V电源。听说通过改线可解决四线制表不用电源的问题,请教一下大侠如何改线?

2024-09-29 21:52:23 2765 17 3

参与讨论
LR560料位计在煤仓粉尘大时,测量波...

最新内容

可以通过LR560 就地显示屏看回波曲线,分析回波质量,再做参数的优化。如果不会分析回波,建议联系西门子热线4008104188-1-7咨询,工程师帮您分析,给出优化方案。

实时监测料位哦,喷水到时皮带反煤

2024-10-22 22:03:15 1376 2 0

参与讨论
【分享】SITRANS LT500 物位控制器可以连接超声波传感器啦

最新内容

SITRANS LT500 物位控制器是一款应用范围广泛,单路或多路物位变送 / 控制器,几乎可以应用到所有行业。4-20mA电流信号输入款:可以连接支持HART通信的 SITRANS LR110,LR120,Probe LU240 的信号也可以接入任何 4-20 mA 输出的物位仪表信号。目前也推出了超声波传感器款,可以连接 EchoMax 及 ST-H 系列超声波传感器和发布过已退市的经典产品。英文样本下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109782193

2024-08-20 16:40:49 1545 0 0

参与讨论
【分享】LG250 导波雷达液位计测量润滑油,液位出现向下跳变

最新内容

某用户使用3台LG250 同轴杆式导波雷达液位计测量同一个润滑油箱液位,使用多年一直正常运行。最近一段时间出现,某一台测量值从正常值0.8米,跳变到0.6米,持续一段时间会恢复正常,其它两天也会出现类似的跳变,只是出现的时间点并不同步,但是一个共同的特点是都有向液位正常值以下跳变的现象。经过进一步了解,用户的润滑油近一段时间品质不太好,含有一定的水分。这个信息对于分析故障原因就很有帮助,下面就具体分析一下原因:首先我们要了解导波雷达的工作原理,变送器发射雷达波顺着导波杆往下传导,当遇到介电常数突变的反射面就会有信号反射,在这个应用中,空气和润滑油的界面会有一个正常液位的反射信号,由于润滑油的介电常数比较低,一部分雷达波的能量会继续顺着导波杆向下传导,问题关键来了,如果这个雷达波遇到了油水混合物也会由于介电常数的突变,反射一个信号回到变送器。由于油水混合物的介电常数要大于纯润滑油的介电常数,这个反射信号的强度就大于上面正常油面的信号。变送器就会把下面这个信号当成液位信号输出,造成测量值低于实际液位。由于油箱中的润滑油也是不断流动的,所以油水混合的状态不稳定,造成液位测量时好时坏。经过对油...

2024-08-19 15:15:57 947 0 1

参与讨论
【分享】LR500系列80GHz 连续调频雷达物位计

最新内容

不太方便,如有相关技术问题,可以随时拨打400-810-4288-1-7 获得支持,多谢理解!

LR500系列80GHz 连续调频雷达物位计已经发布有一段时间了,我们来了解一下。SITRANS LR500 系列产品是一款工作在 80GHz 的 FMCW 连续调频原理的雷达物位计,可用于连续检测液体、固体、泥浆等物料料位,最大量程可达 120 m(393 ft)。优势:●连续测量,最大量程高达 120 m (393 ft)●安装方便,调试简单●可通过就地按键调试,或者通过 mobile IQ (Bluetooth)、SIMATIC PDM 进行远程调试●兼容 HART 7●就地显示带背光,并可显示回波曲线●过程智能信号处理技术,具备独特的近量程回波抑制●1 mm 精度,符合 IEC 60770-1●符合 API 2350 美国石油协会规范要求●自动虚假回波抑制,有效抑制固定干扰影响●低功耗设计,低碳环保●针对有毒有害物料测量,可选二次密封,更安全●符合 NAMUR NE107●具有 100000 点数据记录功能,可用于智能化数据分析应用:SITRANS LR500 系列雷达物位计具有就地 LCD 显示屏和操作按键,可通过快速启动向导对设备进行便捷的参数化设置,就地回波曲线显示提供了...

2024-08-19 13:30:05 1598 2 1

参与讨论

我现在的方法程序开始运行时计时,用循环中断,每0.1s将当前的时间和路程发出作为被减数,然后用计时值和路程值去减去被减数,得到的差相除。但是现在的问题是差值越接近0,速度越高,不管怎么走都是这样,所以还有什么好方法吗?求解!

2023-06-28 14:40:15 1374 4 1

参与讨论
【探讨】堡盟 Baumer_HMG10 编码器如何清零啊

最新内容

这个要看编码器的GSD定义了啊找编码器官方,一般应该有相关的说明的

这个博图编程的时候如何清零 以及如何换算成距离米官网没找到相关说明书Encoder data 32Bit IO + 16Bit Speed_1i地址 50...55 Q地址 50...53ID50是位置 ID52是速度对吧图片在我的提问堡盟 Baumer_HMG10 编码器如何清零啊-物位测量仪表-找答案-西门子中国 (siemens.com.cn)

2023-05-27 18:29:14 2526 1 0

参与讨论
【探讨】雷达液位计安装位置问题

最新内容

罐旁测量筒左右空间还不足50mm,你就当罐旁测量筒来设置试试

在一个项目中,客户执意要用雷达液位计进行测量液位,使用的还是喇叭口的那种。现场容器壁到雷达液位计中心距离都达不到说明书的要求,容器壁到雷达液位计中心的距离大概只有50mm,这种情况下能过使用吗?客户说在别的产线上使用没有问题,我也去看了一下,他们确实在使用,要测得液位量程大概是0-300mm,要怎么设置才能够让雷达液位计正常使用。

2022-01-11 15:00:14 1624 4 0

参与讨论
【探讨】西门子料位计测料位

最新内容

求西家的雷达如:LR560,相应的资料从哪里可以得到。谢谢

西门子有哪些可以测量渣仓的料位计,工作环境较差,粉尘大,望大家推介

2021-01-29 17:52:18 905 5 0

参与讨论
【探讨】西门子液位计

最新内容

雷达或超声波对水蒸气都不敏感,对水蒸气在探头上产生的冷凝水会队测量有影响如果是常温常压工况,超声波表面有震动,可以自清洁,可以用超声波液位计;如果温度较高,压力较大,可以用雷达,但是探头要选那种抗冷凝的结构;如果冷凝水产生的量特别大,对精度要求不高,可以用射频导纳

有没有好的液位计,不怕水蒸气的?希望大家给推介一下

2021-01-23 13:44:42 984 1 2

参与讨论
【探讨】LR460雷达液位计问题

最新内容

这个回波并不算很好,注意看2m范围内出现的两个回波,正常是不应该出现的,13m以后的几个回波也比较杂乱不明显,如果是测量液位不算正常。1,检查天线是否污染;2,检查天线安装位置是否是遮挡之类的干扰;3,LR460为什么用于测液体?这是固体雷达

现在空灌,但有液位显示,查看了一下回波曲线,我认为还是很好的,不知是什么原因怎么处理?

2020-10-27 21:29:09 724 3 0

参与讨论
【求助】SITRANS LU180超声波液位计7ML5202-0EA0正常通电后液位计不工作没有任何显示是什么原因?求解!!!

最新内容

问题是产品使用过以后出现的问题,这个应该怎么解决。怎么恢复出厂设置?求步骤

问题一:超声波液位计7ML5202-0EA0在正常通电后的情况下液位计上面的液晶屏无显示,供电24V后测量输出电流22.63mA.问题二:超声波液位计7ML5202-0EA0在正常通电后的情况下液位计上面的液晶屏有显示888或闪烁或无显示,显示不稳定。供电24V后测量输出电流时有是无。问题三:超声波液位计7ML5202-0EA0在正常通电后的情况下液位计上面的液晶屏有显示888,但是无法调节,进行继续操作。供电24V后测量输出电流22.63mA.如有哪位大师遇到以上情况,请告知。或者留下联系方式,方便求教

2020-02-25 23:32:41 4687 4 6

参与讨论
【求助】multiranger 200

最新内容

单点模式通常只连接一个探头,进行单一的液位测量,或者MR200选择单点,但是连接两个一样型号的超声波探头,进行2个液位的测量,不过此时不能进行液位差等相关运算。如果选择双点型,则可以选择仅仅测量双点液位,或者液位差,如格栅前后液位差值来判断是否阻塞等。主要就是这个区别。MR200,无论单点还是双点,都是可以连接2个探头的,只是探头型号问题,以及测量方式问题。

multiranger 200单点模式和双点模式的区别

2019-07-01 08:43:35 1252 1 0

参与讨论
【求助】7MF4433-1EY02变送器量程问题

最新内容

如果正负压室的法兰装反了,如果精度要求不高的话,理论上是可以的,无非是原来的量程0-2000改成-2000~0如果还没投产,最好还是换回来

请教:封闭容器液位,正法兰是接的底部,负法兰接的上部,量程设置的下限是0,上限是2000mm,怎么变送器上显示的是负值(-500mm)改参数能改过来吗?必须调换正负法兰吗?谢谢

2018-06-19 19:03:02 564 1 1

参与讨论
【探讨】关于西门子雷达用于水库 河道水位测量的选型

最新内容

测液体用LR250就够了,LR260是专门测固体的。用超声波液位计也是可以的,如果河道液位变化太快的话,超声波的效果可能还好点,价格还便宜。

关于西门子雷达用于水库 河道水位测量的选型,有没性价比高的,性能可靠的雷达用于此类场合呢?量程需要30米左右,西门子SITRANS LR260 这款适用不?恳请各位专家指导,谢谢

2018-06-10 19:29:30 661 2 1

参与讨论
【求助】雷达物位测量仪表选型

最新内容

这个题目太大了,不太好回答

大家好,本人是一个新销售,咨询下各位工程师,当客户来询雷达物位计时,要询问客户哪些关键问题点,另外,本人在选型时要注意什么细节

2018-05-03 10:14:25 819 2 0

参与讨论
【求助】关于西门子超声波液位计SITRANS LU150、SITRANS Probe LU安装螺纹2NPT螺纹

最新内容

1”差不多时25.4mm,2“自然是50.8mm;NPT是锥形螺纹,也就是螺纹不是直的,会越拧越紧。要把螺纹连接转成法兰连接,买片法兰盲板,中心加工内螺纹就可以了,G(直)螺纹也可以拧得上;但是,如果内螺纹加工得不好,稍微小点,会导致拧得太紧,影响到超声波的测量效果,当然有些安装工人力气也大,工作又特别认真负责,会拧得特别紧,其实是不好的;标准的装法是,拿块法兰盲区,中间开个2”大点的孔,探头传过去,对面用个2“内螺纹大螺母锁住!法兰盲板和2大螺母某宝都能很容易找到,也很便宜。大概4”法兰几十块钱,2大螺母2~3块钱一个吧。自己搜吧。

订货材料上看到西门子超声波液位计SITRANS LU150、SITRANS Probe LU安装螺纹为2NPT螺纹,由于手中没有实物,请问传感器螺丝直径多少?2是50.8mm么?另,请教,NPT螺纹,这种螺纹,用PVC管材的内牙接能否锁上?

2018-10-05 10:25:05 1546 6 0

参与讨论
【探讨】关于污泥界面仪选型

最新内容

实际上DPS300停产10多年了,中国特供了好多年,前几年正式停止供货了,很不错的产品,性价比极高;其他品牌比如E+H,HACH都有这类产品,就是贵很多

西门子污泥界面仪质量还是不错,听说这款产品停产了,请问各位大侠,有没性价比高,性能可靠稳定的其他品牌产品推荐呢?

2018-11-06 20:10:28 1590 1 0

参与讨论
【求助】超声波液位计如何选型

最新内容

关键是根据使用环境如介质等、测量量程如3米等和输出形式如4-20mA等来选型。当然产品质量也很重要,否则自动控制就是个摆设。

超声波液位计如何选型?谢谢

2018-01-28 19:06:34 1129 3 2

参与讨论
【求助】求助 LR460 雷达料位计 反馈固定

最新内容

先恢复出厂设置,确定是不是由于设置错误引起的

雷达料位计LR460 ,LCD显示正常,但是反馈的mA为4,使用hart 475通讯,请问是不是那个参数设置了固定呢?还是需要重新标定,怎么标定呢? 希望hart 475详细步骤 谢谢大家

2017-05-21 09:54:37 712 1 1

参与讨论
【求助】LR460现场无显示

最新内容

前期6台已经更换压敏电阻和保险丝,可以正常工作。但是现场又一台出现无显示的现象。

安装到现场的6台LR460雷达物位计前期已通电调试完成,过了几天现场人员发现6台物位计均无显示,检查发现电源板上保险丝已烧断,将雷达物位计拆回办公室重新更换新的保险丝,一上电保险丝又烧断。后发现靠近保险丝的像电容的元器件已经裂开,且无焦臭味。此项目现场在西藏,海拔4000m左右,这是否和海拔高有关?有什么处理方案?

2017-04-28 11:13:46 746 2 0

参与讨论
【分享】液位传感器的高温使用要求

最新内容

液位传感器如果要用来对高温介质进行测量的话,那么应该进行散热管的使用,保证液位传感器和散热管是连接的,防止的过热导致的仪表损坏.另外,在实际使用中,还有很多其他需要去注意的地方.比如说,如果液位传感器在进行压力传输,那么这个过程中应该给确保它的散热管和仪表之间是完全密封的状态,防止出现漏气等情况.再比如说,液位传感器在使用之前,它的阀门部分应该是关闭的状态.使用的时候,则需要小心缓慢的将阀门进行开启.这个过程中要小心膜片被液体冲击,从而导致膜片出现损坏的情况.最后我们还需要补充的一点是,传送压力的过程中,液位传感器的各个管路务必要保证通畅的状态,防止管道里面存在沉积物品,导致液位传感器出现堵塞的情况.

液位传感器如果要用来对高温介质进行测量的话,那么应该进行散热管的使用,保证液位传感器和散热管是连接的,防止的过热导致的仪表损坏.另外,在实际使用中,还有很多其他需要去注意的地方.比如说,如果液位传感器在进行压力传输,那么这个过程中应该给确保它的散热管和仪表之间是完全密封的状态,防止出现漏气等情况.再比如说,液位传感器在使用之前,它的阀门部分应该是关闭的状态.使用的时候,则需要小心缓慢的将阀门进行开启.这个过程中要小心膜片被液体冲击,从而导致膜片出现损坏的情况.最后我们还需要补充的一点是,传送压力的过程中,液位传感器的各个管路务必要保证通畅的状态,防止管道里面存在沉积物品,导致液位传感器出现堵塞的情况.

2017-05-21 12:52:55 929 0 1