在博途中组态PA从站,使用gsdtool生成gsd文件,但一直报错参考的这篇文章https://support.industry.siemens.com/cs/document/79159361/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86-dp-pa-link-%E7%BB%84%E6%80%81%E5%88%B0%E5%85%B6%E5%AE%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E4%B8%BB%E7%AB%99-step-7-(tia-portal)%EF%BC%9F?dti=0lc=zh-CN是在E+H官网下载的gsd文件不对吗?还是其他原因?
一个测量(如温度,压力)变送器原本工作正常,如果出于实际需要突然增加输出导线回路长度,那么它输出的mA数会变吗?
仪表常用的4-20mA信号是准确的4-20mA吗?就是20mA就是20mA,不含小数位?现在项目现场使用的和利时PLC,输入信号可选,为什么是20.58mA呢?
压力变送器(负压)表头数码显示值来源于何处?是直接测量部分感知的数值还是它自己变送器根据内部测量值及量程先确定输出mA数,然后再根据mA值和设定量程再算出来的数值?这就像温度变送器一样,用输出mA数可以得出一个值,手动测量电阻值也可以得出一个温度值,表头显示值是依据的哪一个?知道这一点,有时候当我们在中控怀疑某一压力值时 是否可以让现场人员去查看现场显示值来做比较。如果是前者那么他们有可能不一样,现场可能是准的,而中控显示值可能因为变送部分故障而显示不准,如果是后者那么就没必要让现场人员去看了,因为中控与现场的显示的肯定是一致的。知道这一点,当我们怀疑某一压力时,就知道了是否能能根据现场值来判断是测量部分出问题还是变送部分出问题。因为对压力变送器内部电路转换不太了解,所以问的问题肯能比较愚蠢,还望各路大神见谅。
l概述恒泰士仪表生产的Milog4压力记录仪,内部集成了两路压力压力传感器,一路PT100温度传感器,4路开关量输入节点,2路开关量输出节点,可以将内置的压力传感器替换为两路4~20mA的变送器信号。Milog4支持一路Modbus主机的RS485接口,可以连接大多数流量计设备,如天信,苍南,唉创、elster,新科等厂家的流量计设备。Milog4内置GPRS模块,根据设置的参数,连接到服务器上,服务器安装的通讯驱动和MS SQL2008数据库,将Milog4上报的数据存储在历史数据库中,通讯驱动对Milog4支持Modbus-RTU协议(下行通讯),通讯驱动对PC客户端支持Modbus-TCP协议(上行通讯)。SCADA调度平台管理软件,安装在调度中心,实时采集监测站的运行参数,实现对管网和工艺设备的运行情况进行自动、连续的监视管理和数据统计,为管网平衡、安全运行提供必要的辅助决策信息。门站流量计数据远传和SCADA监控l功能Milog4终端功能:MiLog4压力记录仪工作在外供电方式下,外部工作电源为8~36V,Milog4检测到外部电源时,Milog4自动进入实时通讯模式,连接到...
求SITRANS P PA压力变送器的GSD文件,以及用键盘应该设置哪几个参数。7MF4034,带PA接口,上面是DP/PA link。
有可查询的压力变送器ST700表头诊断信息文件么?
求助 现在我用的一台7MF压力变送器量程范围是63-6300Kpa,本来设置的量程是0-40kg,生产需要将量程改为0-60kg,但是我通过按键将M6改为60以后M7显示超上限,请问大神这是什么情况,这会造成哪些影响。
关键词:地表水取水、智慧水务、水资源管理项目背景根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,各地水资源管理部门需对当地水资源进行有效管理。某地区水司拟对当地22处地表水取水用户(包含小型自来水厂、供水站、农业提灌站、大中型热电、造纸、冶金等生产用水大户)进行取水流量监测。取水用户大部分已经安装铺设管道且不能停产作业,故选取外夹式超声波流量计的方式进行测量,并通过GPRS/NB-iot的方式将数据发送至水资源管理中心平台。解决方案测量系统由供电模块、超声波流量传感器、一体式GPRS无线流量主机、蓄电池、防雷模块组成。系统采用市电供电,通过电源管理实现停电时由蓄电池供电,可满足2天的监测与数据上发需要。如现场无法取电,也可采用太阳能供电的方案,欢迎来电索取资料。方案特点1、安装方便,无需停水破管。对于已经铺设好管道的取水用户,停产破管会影响生产。外夹式超声波流量计安装在管道外壁,无需破管即可测量。2、取水定量管理未安装流量计时,取水用户都是按照生产计划提交年度用水量,管理部门无法精确的统计、管理、调度地表水资源。3、无线远传数据,无需人工抄表流量计采集流量数据后,通过G...
项目背景介绍城市供热系统由热源 、 热网和热用户三部分组成 。城市供热系统是利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。我国城市供热热源的型式有热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家庭用电暖器和小燃煤(油、气)炉等。随着居民对生态环境质量的要求越来越高,国家对环境保护日益重视,传统的燃煤锅炉已经全部被电力和燃气锅炉所取代。“电代煤”和“气代煤”已基本普及。利用电力和天然气供热主要就是热源不同,供热方式基本差不多,主要是通过电或者天然气将锅炉中的水加热到一定温度,通过热力管网将热水送到二级换热站,再通过二级换热站交换加压装置将热送到社区的千家万户。项目需求分析集中供热属于供热地区冬季生活的重要组成部分,是国家在基础建设领域中重点支持的行业。由于集中供热系统涉及到的监测参量居多,人工巡检调节运维看似经济的处理方式弊端日益暴露,且不可避免的人为失误时有发生,已不能满足现有需求,这无疑给热力公司带来管理上的局限性和时效性。降低供热成本、减少污染排放将成为行业的发展方向。解决方案介绍????上海铭控多参量监控无线终端是基于NB-iot...
工况如下:1、安装位置:管道2、介质:污泥3、最大测量压力:25MPA(表压)4、难点:介质粘度大、易结块,堵塞压变测量区域。我自己做了两个方案,不知是否妥当A方案:选择DSⅢ(7MF4133带前置膜片),思路是加大测量面积,并且无凹入,降低测量面积的堵塞几率。不知道此方案是否可行。B方案:选择带远传+冲洗环的方案,思路是易清洗。但是,此类污泥对含水率有强制性要求(8%)。所以对于冲洗一个测量点所需的用水,以及会有多少水量渗入进介质,需要数据计算一下。另外也考虑过用造纸行业的PMC连接方式,但是最大量程只能去到16bar,似乎并不适用。想请教各位前辈对于上面的方案怎么看,或者是否遇见过类似的工况呢?
本人就职于某大型国营企业化工企业,一路成长来,陪伴我的就是西门子各类传感器、阀门定位器、控制器,现在谈一谈维护维修经验:化工企业属于过程生产型企业,一年到头停止生产的时间也不过一个月,大部分时间都在创造效益,而西门子的各类工控产品为稳定生产提供了有利保障。西门子的压力变送器,属于压力仪表的优秀产品,基本无故障,但是外部故障因素较多,当然这也是环境的影响。如:取样管堵、膜盒脏以及受到干扰,受到干扰比较令人头疼,首先就地显示屏乱码,使现场工作人员无法观察,但它并不影响上位机的检测或者是人机界面设备的显示,但是测量的数值有一点偏差。仪表乱码的因素有很多,其中电磁干扰的可能性较大,可以在i/o模块输入端加(有源)信号隔离器,如果身边没有信号隔离器或者是正在购买中,可以选择另外一种办法,就是拧开后盖,把电源那块模块取出来,在ic电路板上的金属螺丝更换成塑料螺丝,并用胶皮(可选用电缆外皮)剪个圆垫,套在螺丝下面,使电路板与之绝缘。
西门子DSIII型变送器在选型的时候后面的Z以及所含的附件信息如A01 Y01等是否需要,我只需要本体的产品,而且本体信息也很全面,该要的都要了。支架什么的附件我已经有了。谢谢!
现有一个两线制压力传感器,一直是正常的,现在报错误,但是压力表上还有压力显示,电流4.5mA,但是程序中一直在报错误,观察了下一直为32767,什么原因? 后来换了线程序里就显示正常了,难道是线的问题?但是线如果有问题那为什么压力变送器上显示的数据是正确的?
打开包装发现有专用固定夹,有专用接线盒,就凭这西门子贵点值了,设身处地为客户着想,人性化设计。众观国内外各大品牌发个主体就了事,防水什么的都扔客户了,难怪5个月坏了5个,愿西门子这次能挺住。这个地方为液位计跑2次了愿这次是最后一次。看到西门家的静压有种相见恨晚的感觉!赞一个!!!国内的制造商长点心吧,创新不会跟着跑还不会吗?
各位大侠:现场是这么一个情况,3个压力表测氢气管路压力,先连接到300的PLC上,modbus通讯到DCS,在历史趋势中有两个表偶尔会出现波动情况,一下子跳到满量程,持续大概10-20s,然后又恢复,现场的话也没有大功率的设备,两线制4-20mA信号接到7KF02的模拟量输入卡件上,谁能帮我分析一下是仪表问题还是别的原因。
大家好,新买了一个阀门定位器,接到阀门后,接通压力,4…20毫安作用下,阀门一动不动,是怎么原因,第一次使用,求提供详细的解决办法,谢谢。
压力变送器型号:7MF4033-1BA10-2AB1-Z 测量范围-5-0KPa 空气实际:-3.5~-2.8KPa之间情况:两个同样的压力变送器安装在同一个地方,压力变送器的检测会慢慢的变小,比如正常在14mA左右,它会下降到10mA 左右,(有时候两个压力变送器检测结果相差1KPa),然后只要去把采样管取下然后重装上去,就会恢复到14mA左右,两个压力变送器都会存在这个情况,请指点,谢谢!
压力变送器的应用广泛,包括石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、纺织等行业。即便维护的再好,在使用的过程中也是会遇见一定的问题的,这些问题是哪些呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 压力变送器是由压力传感器、测量电路跟过程连接三部分组成的,它能将压力传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示跟过程调节。压力变送器使用过程中的常见问题: 1、压力变送器与其它电子设备间采用怎样的连接。是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器? 2、压力变送器的封装。变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。 3、压力变送器超时工作后需要保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。 4、选择怎样的励磁电压。输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放...
求和利时DCS与DS III 压力变送器现场总线连接方案
在选择差压变送器量程的时候经常能遇到用户所测量量程与所选择变送器量程恰好一直,例如:用户要求为0~60mbar的差压测量,SIEMENS恰好有此量程,能否选用此量程,假如考虑迁移的话是不是要选高一档量程?参数中的第7项又是什么意思?谢谢
我门公司选在有3各地方的负压表15号菜单地址修改不了!三个地方表相互调换,所以地址需要修改下!现在均修改不了!尝试全部断电,一个一个接再改也不行!15菜单显示F0003!是什么意思啊!怎么回事啊!知道的速度高速我下!站内或信息告诉我!15856336136
谁用过这样的纺机上用的传感器?经过变送器传给PLC的模拟输入卡,当拔掉接插件,即没有模拟输入时,为什么屏上显示值不为零,而且跳动幅度很大,是控制线路干扰存在吗?
您好!我现在有一个技术要求,请问根据我的技术要求应该怎么选压力变送器测量范围:-0.1--------+0.3MPa,输出:4-20mA ,二线制过程连接:M20*1.5LCD显示,针对以上的技术要求要是选用7MF4033的可以吗?如果不可以那该选用哪个系列的压力变送器?是7MF4233还是7MF1565?