阀门系统(阀门定位器与阀门本体分开配置)由:1、西门子SIPART PS2的阀门定位器(本安型单作用),2、角行程自制夹管阀(单作用),3、外部位置检测模块(应该是一个5KΩ的电位计)组成。有以下疑问:1、现有多套完全一样,相同的阀门系统,但是必须阀门定位器与阀门本体一一对应,如果不对应,阀门控制器的位置反馈不正确,差距很大。想问阀门定位器与阀门本体必须一一对应吗?现在我们的工况需要定位器匹配多个阀门本体,如何实现?2、这个外部的位置检测模块西门子有没有什么型号,我看手册里说可以用3 kΩ、5 kΩ 或 10 kΩ 的电位计,我们后期想买西门子的这个电位计。现有的位置检测模块装在阀门本体(如图1)。3、现有的阀门定位器上,这个传动比率选择器在中间位置,也就是没选择(如图2),这种情况是怎么标定与初始化的? 外置的位置检测模块不需要调节传动比率选择器吗?4、这种自制角行程(带外部位置检测模块)如何初始化与标定的?5、我看手册中说用外部位置检测模块时需要加装EMC滤模块,但是我们现场的控制器并没有加装这个EMC模块,这个不是硬性要求是吗?
PS2 的81 和82端子(shut down)是什么意思呢,应用场景是哪些呢?
SKD62执行器的线性和等比例怎么选,有啥区别啊,有没有大佬懂得,求教
点点通—— 一点就通,答你所“疑”,解你所“惑”!PS2智能电气阀门定位器,技术先进,成熟稳定,节能环保,功能强大,市占率领先。在使用过程中,您是否会有一些困惑,“突突突”的响声来自于哪里,是出故障了吗?定位器在断电或断气的情况下,阀门会动作到什么位置?双作用的定位器可以用于单作用的阀门上吗?定位器内部压电阀侧面有限流孔,您知道他的作用吗?观看以下视频,解锁秘密。西门子PS2定位器为何总会发出”突突突“的声音呢?视频链接:https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17571/3335定位器在断电和断气源的情况下如何动作呢?视频链接:https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17571/3336双作用定位器是如何用在单作用阀门上?视频链接:https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17571/3337你知道压电阀上限流孔的作用与使用技巧么?视频链接:https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17571/3...
最近有用户开始陆续收到新款SIPART PS2定位器产品,发现内部结构和之前使用的产品大不相同。新产品内部没有电位计、滑动摩擦离合器以及,比例选择器和锁紧装置了。担心定位器和原来定位器不一样,不能使用,不具备原定位器的功能。其实,新款定位器是标配了位置检测NCS(非接触式传感器),取代了之前使用的电位计位置检测器。采用NCS位置检测器的新款定位器,简化了调试过程,初始化阶段不再需要过多的调节干预。缩短了调试时间,更加易于使用。并且为用户节约了内置NCS方案的成本,具备了所有NCS的优点。除了以上变化,SIPART PS2定位器还可以通过添加蓝牙通讯组件扩展蓝牙功能,通过手机APP就可以轻松调试管理设备。西门子产品设计一直以用户为本,最大化满足用户需求。新版SIPART PS2产品使用手册已经更新,下载链接如下:https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109972641/zh
为了帮助您由浅入深地了解PS2智能阀门定位器,我们特推出了零基础学仪表系列课程-西门子PS2智能阀门定位器系列。本课程由西门子过程仪表培训中心讲师主讲。1、了解西门子PS2智能阀门定位器2、认识定位器构造3、熟悉常用参数4、学会定位器初始化5、了解故障保位功能6、学会NCS分体安装7、学会反馈模块安装调试8、学会使用诊断参数视频课程学习链接:带你走近西门子PS2智能阀门定位器-零基础学仪表—西门子PS2智能阀门定位器系列-系列课程-西门子1847工业学习平台官网 (siemens.com.cn)
调节阀使用4~20毫安信号进行位置控制。有的调节阀给4毫安时,未能完全关闭。厂家说可以打开调节阀进行位置微调。有人说可以从PLC给一个低于4毫安的信号,比如3毫安。哪种方式更可行?
与客户交流定位器使用情况时客户讲;有几个工位定位器特别容易损坏,而其它工位定位器均工作正常。问;是什么原因?怎么处理?首先,该故障工位有个共性;1. 气源管道用的是碳钢管;2. 该工位位置处于压缩空气管的末端,或者处于供气装置低端;3. 气源管线系统维护认知比较模糊;原因说明;如压缩空气储气罐及气路系统没有定期排水措施,会产生以下的一些问题;a. 输送到各工段和工位的压缩空气含水量会增高,再加上日夜的温差气管里也会产生露点温度。时间长了碳钢管内壁就会产生锈蚀,形成锈蚀的水会残留在气管内并逐渐聚集,从而形成隐患。b. 从一个侧面可以说明该情况;如在现场巡视,检查各工位定位器工作状态时,有时能看到,原本定位器前端的组件空气减压过滤器容杯内壁是透明的,而现呈深褐色,原因就是气管里的锈蚀的水跟随气流聚集到了过滤器滤杯里,结垢并留下了水渍痕迹。c. 处于压缩空气管的末端,或者处于气源位置的最低端。就更容易出现上述问题。如滤杯不及时排水,水气就随气流从定位器气源入口窜入,造成压电阀损坏。处理方法:a. 最好的方法就是加强气源系统的现场管理,对空气减压过滤器做定期排水;b. 利用设备每年一次检修的间...
有如下几个问题:定位器34参数死区的设置,设置为Auto1、死区的值是多少?2、死区与定位器走自动完成后时候有关系?3、死区是否为固定值还是通过算法计算得出的根据工况变化的变化值?4、与死区使用固定值有什么样的区别,会产生怎么的具体控制效果?
西门子C73451-A430-D80 1P C73451-A430-B30 PS10116-A-AN S 01AN_451830046后面的这里面的1P和s是什么意思,我采购的话只需要填写C73451-A430-D80吗,求助各位
感谢专家提出宝贵意见。我们产品对碟阀的定义为4-20mA对应Open和Close,但要对阀的开度进行实时调节,比如系统发出10mA阀要开37.5度,系统发出16mA阀要开75度。SIPART中1.YFCT为turn,2.YAGL为90,7.SDIR为riSE在给客户调试过程中,遇到过系统发出4mA,阀在开着位置。此情况根据SIPART说明书描述,我们通常将7.SDIR由riSE变成fall,此时系统发出4mA,阀变成关的位置。问题1,7.SDIR的作用是什么?能否详细举例说明。问题2,在上述调试描述中,7.SDIR由riSE变成fall后,是否会出现4-20mA对应Close和Open?比如,系统发出10mA阀要开37.5度,而SDIR由riSE变成fall后,出现系统发出10mA阀开了62.5度.? Rising (riSE): A higher value at the setpoint input results in opening of the valve.? Falling (FALL): A higher value at the setpoint input resul...
西门子PS2定位器的安装支架及定位栓等需要另外单独购买吗?
定位器安装或初始化按《如何确定定位器的安装点》一文来确定,选择“Way”(带正弦补偿)。初始化后,定位器与阀门适配,则可以达到最佳的效果。但事实上,现场处理的定位器状况是不确定的。比如:定位器安装支架定位没有标准,反馈板上定位的刻度与阀门上的开度值不符,定位器的旋转角度约≤33 o等诸多问题,会造成初始化通不过,或输入信号与阀门之间开度误差偏大。如果现场无法或者暂时没有时间改善支架安装,可以选择“Lway” (不带正弦补偿)。这样初始化易通过,也可以明显的改善开度误差。
如题:使用332 5HB01模拟量输出模块控制SIPART PS2阀门定位器,已知模拟量输出模块4-20ma输出端子为3和6,阀门定位器是两线制的,接上后阀门定位器无电源,是不是需要串入24V电源?求解释谢谢?
阀门蝶阀,气缸型,定位器为分体式定位器,走行程时发现0到任何阀位正常,25到任何阀位不动作,关正常。本想调试一遍,发现第四步一直过不去,长达12小时第四步也过不去。求助求助!!!信号正常,气源正常,反馈模块正常。
6DR5210-0EN00-0AW0SN:N1JO127530718手自动初始化均不能通过手动给阀位阀门也不动作是压电阀故障还是气路堵塞故障?如何排查?如何检查压电阀的好坏?
另外还有个问题显示屏显示51代码怎样处理
定位器自整定完之后,一直是100%开度调节电流不起作用,恢复出厂设置还是一样
一个双作用的阀门定位器,接错过一次电,接的是24V电压,冒了点烟(断电还是非常快的),以为没什么问题,最近装上去用,结果就地操作没问题,反馈也正常,就是远方无法操控,就地电流有点不正常。这中现象一般还能修吗?
调校西门子定位器过程中,不知道限位值如何调整,网上查没找到相关的资料,请大神指点,谢谢
在接线正确的情况下,DCS无法收到定位器反馈模块的反馈信号。远程能开启。
定位器里面气路部分y1与y2的得电与阀门动作关系原理
现场初始化完成后,手动按“+”,阀门向关方向运行,手动按“-”,阀门向开方向运行,求解?
最近新系统在调试准备试车,一台新装西门子PS2定位器(用于调节阀带保位阀), 最开始初始化无法通过(有时在第二步报错,调整拨轮后第二步能通过但是第四步无法通过,曾经在第四步运行了一个晚上) 后来阀门厂家来人售后,同事把带到现场查原因,说是定位器坏了,拆仓库备用阀门的定位器换上去,然后初始化一切正常,但是当时比较忙被领导喊走了,没在DCS输入百分比开度测试。售后走后,工艺同事测试发现阀门不动作,并且阀杆和定位器面板显示的开度相反。 后来自己按照说明书多次初始化,阀杆和定位器面板显示的开度一致了, DCS也能够操作。在DCS查阀位反馈,PV值和输入值完全一样,不能显示阀位实际开度。如下图:正常阀门 不正常阀门: 求助:1、最开始安装的那台定位器是坏了吗?2、如何设置才能使PV值显示为阀门的实际开度?
PS2双作用定位器,反馈杆未与驱动销钉连接,手动模式下,反馈杆被人为转动时,执行器会不停地动作,请问手动模式下是是开环控制吧?此时的反馈变化为什么会使定位器有输出呢?谢谢!
一台新装西门子PS2单作用定位器,整定前驱动阀门至关位,后拨轮使P后值显示6,驱动阀至全开位,此时显示47左右,拨轮调至93,再驱动至关位,显示成了40多,再拨至6左右,驱动至开位显示又成了40多,如此几遍都不能使零位在5-10之间时,开位显示90-95,或保证了开位,关位又不能显示在5-10之间,最后试着自证定时,整定成功,整定之后,显示也正常。请问这是怎么回事?谢谢
分享