【求助】西门子200SMART怎么与信捷触摸屏进行485通信啊

最新内容

线接对,不用写程序,

西门子200SMART怎么与信捷触摸屏进行485通讯啊,200Smart这边还用写一个初始化端口的程序吗?

2025-05-19 02:09:00 2389 20 4

参与讨论
【探讨】PLC当从站,运行过程,突发通讯失联,无规律

最新内容

帮顶,前来学习

应用环境:海外储能柜内使用PLC当从站,运行过程中,上位机下发读取指令,PLC无回复,单独抓取该总线上的报文是能够抓到上位机的下发指令的,但抓不到PLC的回复报文,发生的时间也无规律,快的在投入运行后几个星期产生,慢的几个月后会发生,批量用大概几百台出现二三十台。这些失联情况都会在plc重启后恢复正常。说死机的话也不像,PLC有另外的通讯口当主站,能够正常采集外围设备。现在被这事折腾的没脾气,哪位经验丰富的大神给点参考建议

2025-10-22 13:15:09 1650 15 7

参与讨论

一套老的控制系统,目前出现故障了,想通过在线监测,查看故障问题,系统是S7-200 226cn+cp243-1的模块,不知道IP,又需要通过网线监控(看网上说如果用port 口检测,就会丢失网络配置), 所以就想用网口检测一下。望各位大神指点一下,谢谢!

2025-10-04 20:17:13 1515 7 1

参与讨论
【求助】西门子200串口

最新内容

安装一下200 SMART的软件,V2.8版本;安装后再重启电脑,,再打开200的软件,可以看到驱动了。

在Windows11上安装西门子200编程软件后,没有通信口,请教方法.

2025-09-18 20:47:13 965 3 0

参与讨论
【探讨】EM277 通信模块故障现象

最新内容

接触不良问题概率最大

各位,大佬。我遇到过一个故障现象是EM277模块报CPU FAULT指示灯红灯报警。断电重启后又正常运行。可以判断是模块坏了吗?问题点1,如果说是通信线路问题会导致这个报警吗?2,要是坏了的话为何重启后又正常?

【求助】传感器数据读取问题

最新内容

楼主的问题描述莫名其妙,我是没怎么看懂!什么叫“马上输入值”?

配置为:S7-200带一组EM2314通道的模拟量模块,4通道分别接了两个压力传感器和两个温度传感器 4-10mA(拨码1 2on 3off),然后与威纶通的触摸屏通讯。现象描述为:开机时通过软件在线监测发现传感器的输入值AIW0-W4和转换后的数据是对的,但是马上输入值就下降到3000-6000,转换值显示0,触摸屏显示0。求助 哪里出了问题,附图

2025-08-12 09:05:07 1317 5 3

参与讨论
【求助】S7-200和扩展IO无法通讯

最新内容

模块重新插拔下,针脚是否损坏

哪位大侠告知一下:更换S7-200 的CPU 224 CN后,后面的扩展模块都通讯不上,用win4.0软件看plc-信息的EM都未连接是怎么回事,CPU型号和原来一样。

2025-08-11 11:13:35 795 3 1

参与讨论
【探讨】求西门子S7-200编程软件64位系统通讯补丁

最新内容

论坛搜索SimaticPGPCUpdate补丁

求西门子S7-200编程软件64位系统通讯补丁,WIN7系统和WIN10系统,那位大师有,发个,多谢了954296683@qq.com邮箱地址

2025-07-24 18:46:37 1594 5 1

参与讨论
【求助】226PLC 的port0口485通信正常,但是port1口在线监控就会中断485通信

最新内容

楼主的问题解决了吗,我也遇到了同样的问题

大家又没遇到这种情况,216-2BD23-0XB0的cpu做从站,只接port0口可以用modscan 检测到数据,当用PPI线在线监控程序时,modscan就通信断了,当拔开port1线时,modscan通信又恢复正常

2025-04-01 18:33:19 2211 10 0

参与讨论
【求助】PPI自由口切换

最新内容

要监控把PLC运行开关关闭

加入这样一段程序(MODBUS RTU从站)后,S7-200(CPU224CN)的USB-PPI不能在PLC运行状态下在线查看程序.只能在停止状态下载程序到电脑。哪位大神告知一下,谢谢。。。

2025-04-25 21:40:29 2484 18 7

参与讨论
精华
【故事】S7-200PLC的多地无线控制运用(无线门铃)

最新内容

建议不要干违法事情

随着S7-200PLC退市和S7200Smart上市,单位仓库的老S7-200就成了库存。随着环保安监的严厉监管,单位让我按个电铃到车间,也好对车间人员有个提前通知。领导说按个电铃的任务我一看现场,拉线的话,车间五六米高,门卫到车间也是几十米远,布线都是个问题。无线控制才是个好办法,这才想到了已经吃灰的PLC。传递消息的可靠性是第一位的,为此配备了传输距离1KM的无线模块提高发射接收信号强度,然后通过485通讯口,相互之间无线透传。硬件难免还是会出故障的,比如谁不小心把车间配电箱电关了,来人了通知不到是不行的。我又通过软件编程来达到相互联络状态的目的。车间的和仓库的只要没电,通讯异常,门卫PLC本体继电器就会间隙动作发出咔嚓声和输出灯就会闪烁。而门卫的PLC如果故障啥的无法正常联络到其余两个PLC,则仓库的PLC连接的蜂鸣器就会鸣响,提示有异常。现场还在用的装置拍了三个照片。灰尘满满还是抗用啊!期间车间的那个发生过异常(离砂轮切割机近,有金属粉尘),关电清灰也不管用,重新下载一遍程序恢复正常。这个是极端可靠的装置,可比市面上遥控器可靠多了。

2024-11-29 14:15:21 2490 35 17

参与讨论
【求助】自定义web网页无法通讯

最新内容

解决了,问题出在用SWE打包网页时选择的“打包用户网页”按钮(就是带有bin字样的按钮),改用打包当前项目的按钮(有SD字样的按钮)就好了

西门子自带的网页可以通讯,标签表也都可以正常使用,但是用SWE制作的自定义网页无法连接,按钮,数据条都无法使用,标签表已经定义

2025-03-25 09:46:28 978 1 1

参与讨论
【求助】请教一下S7-200如何通讯1500?不是smart

最新内容

S7-200与S7-1500当然推荐用S7通讯了。对于TSAP的设置,以下供您参考!TSAP是两个字节:第一个字节是0x10+连接数目(S7-200)或0x03+连接数目(S7-300/400),第二个字节是模块位置(S7-200)或机架和槽位(S7-300/400)。 如果CP紧挨着CPU放置,使用以太网向导将连接0设定为服务器连接,本地TSAP默认为10.00;如果CP与CPU隔两个模块放置,连接1设定为服务器连接时,本地TSAP默认为11.02。 如果采用Simatic Net作为OPC Server,远程TSAP应该使用10.11,因为10.11是NetPRO中默认的本地TSAP地址;如果是PC Access作为OPC Server,可以使用10.11,也可以自行设定,只要在PC Access中的本地TSAP中对应上就可以。

原来的设备是与300PLC通讯,然后现在300PLC升级到1500了,要和200PLC通讯了,请教一下怎么个通讯方式?个人感觉是图片中TSAT中的地址有关,但是不知道填写什么比较合适。

2025-02-16 15:25:39 2607 4 2

参与讨论

我的是win11的系统下载的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 连接200plc就是通讯不上 用的是usb转9针串口线 哪的问题呢

2024-07-07 17:17:59 3098 12 1

参与讨论
【求助】18123238385

最新内容

扩展模块最方便

型号224xp,两个通讯口被占用的情况下,怎么和电脑通讯,并且时事监控程序。现在网上有没有卖这种通讯接口的设备,可以额外通讯啊

2024-07-10 16:41:41 1597 6 0

参与讨论
【探讨】从站报错3,用的官网的例子

最新内容

有没有加终端电阻

波特率,站号等信息都正确,一开始还可以运行,也可以收到温度传感器数据,但是突然就采集不到信息了,运行程序从站也是一直报错3温度传感器可以发送报文,线路也检查过都正确,从站就是报错3

2024-03-09 15:05:27 2890 20 7

参与讨论
【求助】EM231 231-0HC22-0XA8通讯故障是何问题

最新内容

怎么确定是通讯问题

EM231模块搭配CPU224通讯,外部条件都满足, 指示灯亮但是不工作

2024-08-06 10:51:15 1649 9 0

参与讨论
【求助】WIN10系统安装S7200编程软件,能够用A2电缆进行通信吗

最新内容

装软件之前可以查一下兼容性https://support.industry.siemens.com/compatool/#/main/start

WIN10系统能够安装S7200编程软件吗,不是SMART.是老的200PLC.能够正常安装和用PCADAPTER-USBA2进行通讯吗,老的XP系统可以,WIN10系统可以吗

2024-10-06 23:16:24 2449 5 2

参与讨论
【求助】未找到指定的访问点

最新内容

https://www.bilibili.com/video/BV1yU411U7Am/?vd_source=8ab6c257411479c3b0096901f20a2d29

我的 电脑是Windows 10 家庭中文版,64 位操作系统, 基于 x64 的处理器,出现以上情况,请大伙帮忙一下.

2024-07-15 21:13:06 2026 8 1

参与讨论
【求助】s7200的485通讯接口带77v交流电,触摸屏数据全部显示####

最新内容

很自然的就是接地不良引起,设备机台没有真正接地。

s7200的485通讯接口的固定螺丝带77v交流电会是什么原因,触摸屏也无法显示系统的温度点数据。

2024-10-23 16:43:18 2753 3 1

参与讨论
【求助】博图modbus TCP/IP协议通讯没有错误但通讯不上

最新内容

不能同时调用两个库工作。

有台1200跟众为兴做标准modbusTCP/IP协议,用的是V6的指令,需要读和写。指令一直提示7005和7006。但是RD_MB_DATA_PTR没值,写入WR_MB_DATA_PTR也没有效果。帮忙看下哪里不对?众为星IP地址:192.168.0.222。端口502,子网掩码:255.255.252.0我需要往60401里面写数据进去。众为兴地址60401,西门子地址为多少?还需要读取输入端口,众为兴初始输入地址10000。我需要读取第11位开始,共8个点。是不是西门子地址设定的不对?还是哪种原因?

2024-08-24 12:49:54 2291 3 2

参与讨论
【求助】S7-200Smart与PC的TCP通讯支持SSL吗?

最新内容

或者说S7通讯协议上有什么安全措施?

如题S7-200Smart与PC的TCP通讯支持SSL吗?或者其它的加密通讯方式吗?

2024-07-28 21:25:20 1600 9 1

参与讨论

能否在PLC在RUN状态下和液位计自由通讯时候,在电脑端监控?

2024-06-19 11:31:17 905 5 1

参与讨论
【探讨】200与300的PROFIBUS-DP总线通讯

最新内容

一模一样就不要

现在是300做主站,200从站。现在需要把200的PLC更换一个,还是原型号的PLC,GSD文件用不用重新给300PLC一次。

2024-05-20 14:03:12 1013 3 0

参与讨论
【求助】smart700 ie v3屏幕连接s7-200 226cn 怎么连 接新手请讲解详细一点

最新内容

就用RS485通信就可以了啊。

我现在有200plc 226cn 西门子700ie v3屏幕 一根usb-ppi线 一根ppi-rs485 一根 pc/ppi+的ppi-rs488线

2024-03-12 17:12:11 1294 5 1

参与讨论
【探讨】828d系统串行扩展一台plc,那款plc连接稳定,简单?

最新内容

手里有smart就用这个吧,稳定性都没问题

在828d数控机床上准备串行扩展一台plc,现在手里有s7-200 smart,我搜寻了相关帖子,s7-1200连接成功是最多的,那么s7-300/400,s7-1200等这些plc里哪个简单,便于连接。本人是新手。

2024-03-03 09:50:05 887 4 1