西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...
西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...
SINAMICS S220作为西门子下一代高性能驱动平台,基于全新的系统架构,搭载面向未来的创新技术,在扩展性与性能上实现全面跃升。它传承SINAMICS S120 二十余年来以卓越性能与可靠品质铸就的驱动技术行业标杆,将为机床、生产机械、通用运动控制及流程工业等核心领域,带来全新、澎湃和强大的驱动体验。SINAMICSS220 书本型模块产品亮点·面向生产设备,机床,通用运动控制应用·电压等级:3AC 400V,功率最高可达110kW·适用于高动态性能需求·最高支持12轴·可扩展的运动控制功能:CU320-3/SIMATIC DC /SINUMERIK NCU·提供风冷型单元此次发布的产品控制单元以及补充选件·CU320-3·TB30-3·DMC20-3·TM41-3·SDI S220书本型模块·14款电机模块(24AD型,30AD型,30AC型与D型纤薄型,60AC型,85AC型与D型,132AC型与D型,200AC型与D型,2x9AD型,2x18AC型与D型纤薄型)·4款非调节型电源模块(16kWC型与D型, 24kW C型与D型)·DMC20-3·并可以使用S120 ALM书本...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
S120控制单元CU320-2PN通过4个DRIVE-CLiQ接口可以连接几个控制单元适配器CUA31,控制功率模块PM240-2+伺服电机1FK7?使用带扩展性能的CF卡6SL3054-0FC31-1BA0CU320-2PN通过DRIVE-CLiQ接口如何拓扑这几个CUA31+PM240-2+1FK7?
集成于S7-1500项目内的G120C变频器,损坏后如何更换(组态,参数写入方向)
今天测试一台G130,型号是6SL3310 -1GE41-0AA3,总共四个功率单元,最左侧整流,右边三个是电机模块,线路接好以后,先用24V测试没有问题,然后加上380V 交流电,这个时候还没启动电机,电机模块下边的三个风扇直接转了,然后启动电机,整流的功率单元下边的风扇也开始转动了,感觉顺序不对,难道不是启动电机的时候四个风扇一起转动吗?不理解,以前玩交流380A的G130都是启动电机下边的风扇才开始转动,这次不一样啊
我在使用NX MCD中的“导入选定电动机”功能时需要选择SIZER生成的mdex文件,但我下载SIZER 3.23软件后,用软件自带的示例文件导出mdex文件时根本无法生成文件,这是怎么回事呢?导出时弹出如下窗口。有知道答案的大哥,可以详谈谢礼。
本项目采用CU310-2PN+PM240-2+1PH8电机的结构,电机额定频率112.4hz,额定转速3300rpm,最大转速12000转,控制方式采用带编码器的转速控制。实际运行后,通过STARTER监控,转速低于1000转,波动在±2.5rpm左右,1000-9000rpm左右,波动在±1.5左右,9000转以上波动很大,大概正负3-4rpm。编码器是SIN/COS 512S/R的增量式编码器。想请教下,转速控制精度这块还能优化吗,这是做了转速控制器的优化后的。然后通过STARTER监控发现有的转速段,设定转速和反馈转速存在偏移,不知道是什么原因。麻烦大家赐教!
S120变频器报F30062故障,断电不能复位,能不能用starter调试软件在线复位故障?谢谢
对于355 kW的SINAMICS G120XA变频器,仅通过配置标准的输入谐波滤波器无法实现THDi ≤5%的目标
三个问题,第一个是 V90伺服 报文3的指令说明书 在哪有啊? 我只有找到 S7-1200 通过工艺对象控制 V90PN 运动控制 这个 ,但是没有运动指令的说明,比如说点动指令之类的第二个是 像这种页面,都是在哪统一找到的? S7-1200 通过工艺对象控制 V90PN 运动控制第三个是 V90伺服,他们都说西门子官网有案例,这个我也没有找到的,这个是在哪查找? 我记得西门子有smart200 轮询案例 的,就是里面有案例程序,注释,这种很好的,但是其他的案例,我找不到的,感谢!!!!
请教一下,1500PLC和CU320通讯,在控制字的第12位做了个看门狗,就是1秒跳变一次的信号;然后把这个信号放到状态字的第15位里。在调试的过程中,修改PLC程序并下载后,可能是CPU停止运行了一下,导致变频器报了F01910通讯超时故障;但在博图里能够看到状态字里true和faule都有,状态字的第15位看门狗信号显示正常,在不断跳变;请问通讯断了为什么CPU还能收到变频器传送的数据?
在办公室内给400V级的功率模块接入了220交流电,配上CU控制器,面板显示A30016,无法面板手动启动。能不能屏蔽掉报警后驱动单相220负载?
G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,F7969(截图的F30002历史故障不用管是线路其他故障已解决)。电机是永磁同步电机,反电势EMF也计算输入过,电机额定频率11HZ,0-10HZ之间运行基本稳定,超过10HZ就报警,用的矢量不带编码器p1300=20,用静态优化能通过辨识,脱开电机负载做动态优化进行大概20s之后提示辨识失败,20s之前做电机滴动态辨识电机也不转,只有轻微的震动和叫声,现场有4台一摸一样的都是这情况
S210 伺服 - STO 已使能为何在程序中偶尔无输出?需要断电重启才可以恢复。确认没有双线圈。
不止一次生产设备运转时,直接扣上BOP-2操作面板,很多时候都是不会报故障的。有个一两次吧,运行中扣上键盘就报故障停机了。和同事探讨这个事情,同时说有可能CU控制板本来就没有卡牢。我不赞同,但是提醒了我,是不是还有一个可能CU控制板在面板扣合的位置后面有接线端子的,扣上时触动了端子造成的。官方推荐什么端子呢?
现场使用G120书本型变频器,6SL3210-1PE32-5UL0 132kw使用cu240e-2dp,下面并联50台2.2kw电机,每台电机都有独立的6安断路器,由于是输送辊道顺序控制,不能中断停机,由于是24小时运行,偶尔有单台电机线圈接地对应断路器并跳闸,变频器就会报F30021,外部线路没有问题,都是独立的小电机故障,希望变频器能对F30021进行延迟执行,并联电机太多单一故障造成整体停机,对控制系统产生安全隐患,利用自身的故障重启1次,故障到启动完成需要1秒周期,无法满足现场安全工作2026年3月11日地点安徽省贵航特钢有限公司轧钢厂钢筋生产工艺流程十八架轧机连续轧制成材由成品轧机流出,流出线速度15米-18米,经成品启停式飞剪定尺剪切,然后由四段传送加速辊道递增多段线速拉开距离,超前输送至收集冷床裙板高低运动滑落冷床校直板,由步进冷床错位移送出去,由于都是顺序工作任何中断都将产生停机事故,中断会造成钢筋前端无法停止故障点成为堆积区域。本人测试新型G120书本型变频器,6SL3210-1PE32-5UL0 132kw使用cu240e-2dp V4.7.10,在现场多次测试动力...
西门子s120变频器报警F30062,是什么故障?换了电机模块SL3210-1TE13-0AA3,故障以旧,是不是CU320-2DP参数问题?
请教一下,S120变频器的vector的open-loop/colse-loop页面的speeed setpoint fliter页面有个转速限值speedsetpoint limited,点进设置页面后,发现有speed limit pos.和n_max pos和n_max三个地方设置转速,这三个地方对应的P1085,P1083,P1082。我分别设置了200rpm,4000rpm,650rpm,但是在后面生效的r1084里显示的是650rpm而不是200rpm,请问这是为什么?
请教一下,S120变频器,CU320收到的报文正常,转速模式可以正常运行,在speedsetpoint页面里也能正常显示。但扭矩模式虽然可以运行,可以收到上位机发送的扭矩,却不能输出给电机。P1501=r2090.11,在参数表里是显示为1;P1503=r2060.2,在参数表里也收到r2060.2=1E,不过在torquesetpoint页面里的P1503显示的是0,没有把设定的扭矩发送给逆变模块,如下图所示。我以为变频器没有启动,看控制字是运行了,看r26,r27里的值都是正常的,为什么扭矩没有发过去?我看下面扭矩控制激活(Torque control active)的绿色指示灯没有亮,是不是这个原因
CU240与不同PM功率模块搭配我知道对CU有固件版本最低要求,那S120控制单元固件版本不同,跟各模块都通用吗?
V90PN伺服驱动,仅用V-ASSISTANT软件调试,端子无外接线,采用USB线调试时没有问题用RJ45以太网线连接后,在调试时报“控制优先权失败”故障,警告窗口的故障和警告信息均为0,而且报警窗口每次关闭后会再次弹出,强行关电脑后切换到USB线调试伺服还是没有问题。以太网口是USB转换的,绿联2.0。请问这是什么原因导致的?谁遇到过怎么解决的?
改造线,前年(2024年11月左右)调试的时候,就很多旧的S120报F30022,拉过去西门子授权点维修后直到正常使用,最近过个春节,初九还上过电就没断过电,也没有问题,没有报故障,今天突然报了好几台,翻手册也就是U_ce集电极-发射极电压\24v等等原因,明天过去看看,重新上电如果解决不了的话,又得拉去维修了!电气室也不是无尘的,反正也是不太干净,灰尘不少的!也不知道为何总是会报这个故障,停麻烦的!有没有大佬对这个有见地,或者大概率是什么什么造成的?欢迎讨论说明:截图上传不上来总提示说图片包含**啥的,我看系统是不是有问题,反正就是很多辊报这个F30022\F30020
CU320-2DP的变频器突然无法启动,打算用starter连上CU320检查组态,发现用starter却怎么都找不到节点,看CU320的X127 lan口插上网线后网口灯不亮,怀疑网口坏了,在PG/PC接口里改成profibus dp通讯,用西门子300编程电缆也连不上。在PG/PC接口里设为唯一主站后,在PG/PC接口里诊断测试,可以在设置PG/PC接口里显示确定,这应该就是找到DP从站了,不过用starter却怎么都找不到节点。仔细看CU320-2DP的RDY指示灯橙色常亮,但以前是正常的,难道是CF卡坏了或CU320坏了?