SINAMICS

本版版主:

帖子 8235 条,当日新帖0

西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等

SINAMICS V系列 SINAMICS S系列 SINAMICS G系列
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】西门子正式发布SINAMICS G200 Basic变频器!(含下载手册)

最新内容

产品出新太快,学习节奏都快跟不了了。

西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...

2026-04-02 14:26:20 1004 12 0

参与讨论

SINAMICS S220作为西门子下一代高性能驱动平台,基于全新的系统架构,搭载面向未来的创新技术,在扩展性与性能上实现全面跃升。它传承SINAMICS S120 二十余年来以卓越性能与可靠品质铸就的驱动技术行业标杆,将为机床、生产机械、通用运动控制及流程工业等核心领域,带来全新、澎湃和强大的驱动体验。SINAMICSS220 书本型模块产品亮点·面向生产设备,机床,通用运动控制应用·电压等级:3AC 400V,功率最高可达110kW·适用于高动态性能需求·最高支持12轴·可扩展的运动控制功能:CU320-3/SIMATIC DC /SINUMERIK NCU·提供风冷型单元此次发布的产品控制单元以及补充选件·CU320-3·TB30-3·DMC20-3·TM41-3·SDI S220书本型模块·14款电机模块(24AD型,30AD型,30AC型与D型纤薄型,60AC型,85AC型与D型,132AC型与D型,200AC型与D型,2x9AD型,2x18AC型与D型纤薄型)·4款非调节型电源模块(16kWC型与D型, 24kW C型与D型)·DMC20-3·并可以使用S120 ALM书本...

2026-04-02 14:10:28 953 10 4

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】SINAMICS G120 V20宏功能速查表

最新内容

因为术业有专攻,西门子驱动的宏,本质上就是参数的集合,就是给对驱动一知半解,但还是要用的工程师提供方便的,根据需要简单调用一个宏,然后再上面略做修改比一个个建立BICO连接方便太多了

在G V系列中,通过P015设置,选择宏;其实就是帮助对西门子驱动器不太了解的工程师,快速的实现场景使用的功能“搭建”。针对不同的型号,DI端子有多有少,通讯功能各不同;因此,宏的数量(功能编号)并非所有型号都一样。SINAMICS V20的宏功能:SINAMICS CU240B-2:SINAMICS CU240E-2:SINAMICS CU250-2:SINAMICS CU240XA:G120C是一款紧凑型一体机,它的宏功能也是根据型号有所不同。(没查到说明)谁有写在下面吧。

2026-05-03 14:07:21 1901 6 8

参与讨论
本版置顶
【求助】SINAMICS V20资料大全系列来袭!

最新内容

真是太全了!!

(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...

2025-04-23 15:02:03 46406 48 11

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SINAMICS G120、S120、S210、V90技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:25:42 2179 0 0

参与讨论
【求助】请教CU310-2PN的CF卡突然不识别问题

最新内容

嘿嘿,完全镜像空白卡,“貌似”是可以的。就是镜像个原始的空卡呗(EMPTY)。不过这个序列号,授权只能一对一绑定一次哦。你用了,别人就别用了。买个不带性能扩展的空卡也没几个钱呀?

请教CU310-2PN的CF卡不识别问题原本正常使用的伺服,想备份一下CF卡,按照正常关电-取卡--一读卡器读取,结果就弹出提示,需要格式化,肯定是不敢点格式化的,但是现在遇到的问题就是SINAMICS里面有文件但是无法正常复制or粘贴,另外的BACKUP和BOOT3可以看到盘符,但是点击就提示格式化,卡插到CU控制单元就是亮红灯,这种情况是什么原因?还能修复使用吗?卡是CU310-2PN的现在随便再请教一下,卡备份文件如果换新卡到底该复制粘贴哪些文件到新卡里面?网上答案都不一样?有没有权威的说法:

2026-04-23 23:37:10 1535 20 2

参与讨论
精华
【求助】请教大家一个变压器铁芯严重发热的问题

最新内容

没处理的话就先看看铭牌上标的型号,型号前面几个字母大致就能判断是否整流变了。如果不是整流变,你除了加强散热,基本上也做不了啥。烧掉只是时间问题。你这温度都上百了,肯定是个干式变压器了,加强通风,改善一下电气室条件。为后期更换整流变做准备。

之所以把这个问题发到驱动板块是因为低压侧负载带的是变频器事情是这样的一台10kv变0.69kv变压器 低压侧是星型连接 中性点未接地 后面负载是两台大功率变频器现场使用过程中变压器空载或负载率较低时发现铁芯发热严重 最高到175℃ 检查铁芯并没有多点接地 高压侧电压也正常 低压侧三相电压平衡 变压器厂家说让中性点接地试一下 我说后面负载是变频器 有没有什么影响变压器厂家说那他也不确定了 我个人认为中性点接地后弊大于利会影响变频器和电机的正常运行请问各位高手 这种情况应不应该中性点接地呢 (低压侧只带变频器 没有其他单相负载 中性点也未引入配电室)

2026-05-06 19:24:40 5753 57 12

参与讨论
【认识西门子新产品】SINAMICS G120XA

最新内容

中文面板不错

SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 6540 18 4

参与讨论
【求助】CU320-2DP的CF卡版本升级问题

最新内容

ReadMe_OSS包含在 SSP服务包里的,不用额外安装。你的服务包版本安装的对不对呢?看你在线的变频器版本是5.2.3.24,是怎么安装的?直接复制文件夹还是用exe执行程序安装的?是不是解压SSP服务包后安装的?安装时有没有采用管理员模式运行程序?

CU320-2DP的CF版本是5.1,能不能用这个CF卡升级到5.2.3?博图v17里面的CU320-2DP版本是5.2.3

2026-05-30 13:37:51 584 9 0

参与讨论
【求助】PLC从变频器读取激光测距值请教

最新内容

我理解起升的振颤或晃动,也是一样的道理。比如,一个电葫芦,大车不动,原地起升小车的重物。手动单操作起升而言,一样有可能晃动和不晃动的呀。关键是掌握起升,匀速,减速停车的惯性过程。保持重物以合适的惯 性 适配运动,即可在稳态时使其静止。不管采用什么方法,解决物体惯性在运动中的平衡即可。就像开车一样,过去的全手动操作,油门,离合器,换挡以及行驶方向,全凭司机直觉意识,所有的起步、加速、换挡、稳速、停车的预判、制动、点对点稳停。这些过程。全部人为预判运行轨迹控制。后来有了自动挡,后来有了无人驾驶。但虽然是改变了驾驶的操作形式,但驾驶技术的本质没有变。都是根据人工操作的原理与操作习惯发展而来的。不管是人,是机器,是什么其他形式,力学的运动规律和运动原理没有改变。谁操作其控制模式仍然离不开力学运动原理的规律。个见。

请教一下各位大神,我们有个项目已经做好的堆垛机设备,激光测距仪是SSI接口接到G120变频器上的,原本是做双闭环的,电机位置控制是让变频器来控制的,现在准备把S型曲线做到PLC中,所以PLC需要读取到激光测距仪的值。PLC如果要从变频器读取激光测距仪的值,变频器需要为位置模式。变频器模式是位置模式时,可以像速度模式那样接受PLC发的速度指令来控制电机吗?变频器位置模式的调教参数,不会影响接受PLC发的速度指令控制电机的效果吗?怎么实现这个需求呢?麻烦各位大神不吝指点,谢谢。

2026-05-23 23:13:28 1598 18 5

参与讨论
【求助】G120的在线参数是保存在RAM里吗?

最新内容

是的,完全正确。不过,建议使用另存为,文件名后面加上日期、驱动数字等,你以后再用就“一目了然”了。因为,我们是生产线,相同的驱动器,不同的产线,数量很多。

G120的在线参数是保存在RAM里吗?那离线是不是就自动保存在EEPROM里了?

2026-05-26 07:48:14 484 8 1

参与讨论
【求助】西门子G130变频器用STARER软件调试里参数问题210

最新内容

楼主在2楼的评论,设置P210,对于AC-AC的装置,比如G130,比如PM240-2等,其实主要取决于进线电压实际值。仅限电压实际值是多少,就设置P210等于多少。没必要纠结。

设备输入电压p210应该怎么设置啊,比如我调试G130,6SL3310-1G H32-6AA3,高压260A的,我把输入电压加到了AC550,在软件里启动三相电机,启动不了,报警7802,说电压低了,后来调整到AC660,软件里面P210改成了680,然后这样就可以运行了,虽然成功了,但是我比较困惑,输入电压和P210应该怎么计算调整,比如如果是3310-1TE32-6AA3,交流低压260A的,软件里面P210应该调整到多少,如果是3320-1TE32-6AA3,直流低压260A的,P210应该是多少,这个参数难道不是根据IPD识别出机器的型号自动调整的吗哈哈。还有G130和S120在软件中这个参数有没有区别

2026-01-14 22:01:31 952 5 0

参与讨论
【求助】G130 CU320-2DP和S120 CU320-2DP区别

最新内容

能用,就是功能是基本功能,要想高级功能还是要买带高级功能授权的,CF卡其实就是里面装的文件不一样,我用那种什么文件都不带的空卡,拷贝G120 S120等不同的固件进去一样插在控制单元上用。

G130 CU320-2DP和S120 CU320-2DP有什么区别?前面能不能代换后面的?

2026-05-30 18:04:52 1136 19 4

参与讨论
【求助】step7组态CU320-2DP,驱动用CUA31+PM240-2

最新内容

1:SINAMICS2:BACKUP3:BOOT3读卡器看见3个文件夹

现在有一个项目,5个矢量轴带5台电机,用(CPU315-2DP)+(CU320-2DP)+(5台CUA31+PM240-2),step7和starter里面应该怎么组态?找不到CUA31,博图V17里面可以看见

2026-06-01 17:22:05 230 4 0

参与讨论
精华
【探讨】CU310-2DP定位控制,如何缩短加减速时间?

最新内容

另外,这个功能使用CU250S就行了吧,用CU310功能上没有必要了。

这是一个改造项目,将原来的SEW驱动(45KW)更换为CU310-2dp+PM240-2(45KW)。控制单元:CU310-2dp功率单元:PM240-2/45KW LO/AC400V/额定输出90A编码器1:电机HTL增量式编码器编码器2:SMC30+SSI绝对值直线编码器电机:SEW/22KW/60HZ/1765rpm/72A/AC260V(三角形接法)/实际运行2560rpm(速度2m/s)报文:111报文控制方式:伺服模式/绝对定位。设备:空载重约13吨,满载近30吨;测试总重约23吨。原装置,加速时间,约7S;目前调试情况,定位控制加速时间只能破12S,速度模式约11S,差距大了。请教问题:1、优化加减速时间的思路;2、这个应用中,电机三角形接法和星型接法的优缺点?

2026-05-15 08:36:49 3531 29 10

参与讨论
【求助】安装starter的时候报错

最新内容

一开始选择安装项目时,不要全选!就安装最基本的那几个系列。否则,它会检查好多支持“老旧”系列的板卡,接口等等。现在的电脑还有RS232 串口么?还有可插PCI通讯卡的槽么?你的勾选,就会导致它逐一去加载驱动。会去联网,加载Windows组件。。。。(连接不上)甚至会“卡死”,直到放弃。不要怪它,是你选择的。未选的,后来要用的,可以再次Instal目录安装,这时,它仅仅安装,添加项。

安装starter的时候报这个是什么原因?

2026-05-28 16:11:52 704 8 2

参与讨论
精华
【求助】S120控制单元CU320-2PN连接可以控制单元适配器CUA3的最大数量?

最新内容

K版,大概率是让上一版本AI小西的“幻觉”误导了。现在的AI小西好一些了。不确定的,干脆说“不确定”。直接列出可能答案的“手册节选”。自行判断了。K版太喜欢玩AI小西了。实际上,当前的(免费的)语言类AI是有“层”(上下文)的限制的。同一个问题,聊多了,前面的它就忘了。然后就很容易出现AI“幻觉”。

S120控制单元CU320-2PN通过4个DRIVE-CLiQ接口可以连接几个控制单元适配器CUA31,控制功率模块PM240-2+伺服电机1FK7?使用带扩展性能的CF卡6SL3054-0FC31-1BA0CU320-2PN通过DRIVE-CLiQ接口如何拓扑这几个CUA31+PM240-2+1FK7?

2026-03-23 09:23:50 2300 16 6

参与讨论
【求助】v90 伺服 动力线与编码器线的 接地线 问题.

最新内容

群内有高人啊

我有几台设备.V90伺服. 220V系统伺服有良好接地. 伺服与电机 的动力线+接地线+ 屏蔽层也都有连接.动力线 接地线连接到 EMC 联接板, 屏蔽层也通过地线固定到联接板,联接板通过地线联接到地线排.目前,有一台设备.联机调试运行过 驱动到电机动力线中的 地线烧熔. 驱动端,地线接近烧断. 电机端的白色航插部分,烧熔.另有两台设备,同样机型 .编码器线中的屏蔽层引脚 变色(变成黑色) ,也有可能是电流过大. 其它针脚 都无变化 .运行一会儿会报编码器故障.(更换电机与线缆后,能正常运行)我想问一下,可能 是什么原因,造成这个现象?标红色框框是 拆开后连接到的是屏蔽层.

2026-05-27 20:04:19 548 7 1

参与讨论
【求助】请问最高电压710VDC的逆变长期未使用,用3个100W的白炽灯反向充电解封后就可以直接上680V吗

最新内容

这样的系统,最好是连续的通电,不要断电(直流母线)。经过一段时间即可把电容器的性能完全恢复。电容器,最怕的是经常的充放电过程。连续的充电状态,反倒延长其寿命。曾经在我们单位,有一套原装西门子的传动系统。调试是由西门子公司从德国派来的人,临走嘱咐我单位,这个系统最好是24小时不停电。直流母线始终带电。即便是节假日亦如此。结果这套系统用了**0年,最后是因为太老太落后了,自然淘汰的设备。

有一个二手的s120变频柜3年多没上电了,我打算先充电给电容解封。我用3个95W的白炽灯泡和C10A的空开,给变频器反向充电,灯泡近乎全灭后,恢复电机接线给变频器上电。我发现这个电机是AC480V的,母线电压设定是680VDC,但灯泡反向充电就只能充到530V,这时可以直接启动整流,让母线电压升到680V吗?还是先设定整流电压到540V,然后启动整流并每10分钟升高10V,慢慢升到680V?

2026-05-26 14:12:25 551 7 0

参与讨论
【探讨】G变频器的参考转速P2000是自动生成的还是设定的?如果用户设定是不是就是电机的额定转速?

最新内容

当修改了电机参数后,计算生成的。早前它指的是频率Hz(默认50/60);现在(默认)指的是按极对数,对应的电机同步转速。频率也好,电机同步转速也好,这两者其实是一样的,在上位机端,都使用百分比。(例如:80%的输出频率,80%的同步转速,给定都是一样的。)通用 4000H =100.00%=16384标定;因此,一个带符号整数INT,可以表示+/-200%的给定值范围。如果应用超过这个范围,就需要你自己设定了。例如:应用转速是300%的电机同步转速。

G变频器的参考转速P2000是自动生成的还是设定的?如果用户设定是不是就是电机的额定转速?

2026-05-26 11:00:25 263 1 2

参与讨论
精华
【求助】请教一下,S120变频器控制1PH8异步电机可以启动,但启动后为什么无法给转速

最新内容

您发现的失误及改正分享就是对我们的最大帮助,感谢感谢。

请教一下,S120变频器和1PH8异步电机在公司调试的时候正常,发到现场后有编码器故障;我先P1300=20开环,然后用控制盘本地运行电机看转速,发现给转速后电机能够运行,变频器有电流和电压输出,但是没有转速;看open/closeloopcontrol里的speedcontroller,发现无论控制盘手动给100,200还是300rpm,变频器收到的都是25.67rpm,到pi控制器输入端就变成0rpm了;我再通过控制盘手动给-100,-200还是-300rpm,变频器收到的都是-25.67rpm,到pi控制器输入端还是变成0rpm;请问这是什么原因?

2026-05-18 15:09:42 1552 7 1

参与讨论
【探讨】S110,CU305DP固件升级不能在线

最新内容

固件版本升级,三个方面都要兼容才行。第一,上位机的调试软件版本;第二,装置的存储卡固件版本;第三,装置的硬件版本。三者中有一个不兼容,也不会互认。升级不了。固件版本升级是否兼容,与它们是不是在同一个时间区间产品发布有关。太新的固件和太老的硬件无法兼容。也就无法升级。除非都用当前发布的。那也就无所谓升级了。因此,固件版本升级,是需要提前做功课并确认的。

第一次在可用节点里找到CU单元,上传到项目里,可以在线,然后按照如下步骤:离线升级:在 STARTER 中右键点击驱动单元,选择 Target device - Upgrade device version/characteristic,选择目标版本(如 V5.2)并执行升级 。我使用这个办法对CU单元进行固件升级,当信息栏提示成功后,选择重新在线,为什么却不能在线了呢?等我再重新在可用节点框里找到该单元,重新新建上传,固件还是原来的固件版本,是**作有问题,还是没有成功?

2026-05-21 16:01:46 727 4 3

参与讨论
【探讨】828D系统,无报警,不能使能。

最新内容

发错地方了。828D的问题贴,应该发在数控系统版区。如果是SINAMICS,你的问题,直接先看开机状态r2,然后根据r2的提示,看状态字r46,问题也就锁定了。西家传动,监控状态字参数是锁定问题最直接自检指示。要学会通过状态字判断和解决问题哟。

请各位大侠帮帮忙,协助分析一下这个故障。828D系统,无报警,不能使能。

2026-05-22 14:23:37 222 1 0

参与讨论
【求助】转子绕线式电机的变频改造问题

最新内容

后续来了。 处理好转子短接线接地以后,好了一阵。 后来操作工发现抱闸太紧,松了一下抱闸,然后又开始同样问题了。 当然,这次我通过对SLVC反馈速度30ms滤波,基本上解决了。 但是, 发现大车也开始偶尔报。 这就 不是偶然了。 我让他们查进线、滑线, 查电阻的接地情况。 终于发现滑线有一个明显的接地发黑的点。 我感觉这次发现病根了, 再运行看看,验证一下我主贴的思路。

有一台天车, 绕线式专辑电机, 短接绕组后,改为变频控制,无编码器矢量控制。 低速运行正常, 高速运行时,母线电压波动异常,转矩和速度反馈也波动。 V/F模式比较平稳。 检查电机接线, 转子短接线太长, 高速时会接触到定子外壳,导致绝缘磨坏。处理后运行正常。问题来了。 转子短接线单点接地, 从电路的角度分析, 应该不会对电机的控制造成任何影响,因为普通异步电机转子本身就是通过轴承连接定子外壳的。 如果绕组内部多点接地,改变了电流通路, 还能解释得通。所有, 我有点不理解为什么会这样。 难道绕组内部有接地点, 算上短接这里的接地,形成了多点接地?

2026-05-20 16:48:32 408 3 0

参与讨论
【求助】S120驱动报警F7902

最新内容

第一,r60 = 0;r63 = 不为零?这是什么情况?第二,你这个问题系统工作状态是:转速控制?转矩限幅控制?把问题说清楚了,再说解决方案。我的观点,假如是恒转速控制状态,F7902被激活,要去检查自己的控制系统问题。原理上不应该。不要盲目的规避该故障保护。假如是恒转速方式下的转矩限幅调节控制。F7902F7900这两个故障,都需要通过P2118P2119屏蔽掉。而不是什么P1744和P2178参数化的设置和修改。直接屏蔽掉。必须的。另外,关于F7902问题的说明,除了故障表内的相关描述,西家传动官方也有相关文档推送。自己去查一查。仅供参考

通过设定P1744=500,p2178=10S。在加减速时,发现R60=0, R63=278。出现F7902报警,通过参数设定的话,不应该会报F7902,毕竟我已经设定P1744=500,P2178=10S。手册上说以下三种会激发F7902故障,那目前的情况是不是只能说明最有可能的会是第二种触发的F7902,如果是第二种或第三种我应该怎么解决这个故障?1:通过 r1408.11 (p1744,p0492)识别失步。2:通过 r1408.12 (p1745)或磁通差值(r0083 ... r0084)检测失步。3:通过 r0056.11 检测失步(仅适用于他励同步电机)。

2026-05-20 21:08:48 307 1 0

参与讨论
【求助】CU250S -2pn x2100 接ttl 增量编码器 报f31117

最新内容

看图呀。F31117是信号取反出错。查一下r949的值,对照故障说明检查故障原因。这个故障,手册讲的很明确。不应该自己看不懂。

CU250S -2pn x2100 接t tl 增量编码器 报f31117 ,刚上电就报,编码器电源是接4/5 ,还是5/7,今天接上编码器量了一下电压5和7之间是3.8v,

2026-05-18 21:33:25 410 1 0

参与讨论
精华
堆垛机货叉伸出到位时升降轴下降时抖动的很厉害

最新内容

P2538改成当前值的一半,再看看抖不抖。

抓取到的速度曲线不平滑

2026-05-07 13:12:39 1897 17 4