SINAMICS

本版版主:

帖子 8272 条,当日新帖0

西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等

SINAMICS V系列 SINAMICS S系列 SINAMICS G系列
总置顶

【收官之作】《工业AI之我见》之十、归纳与展望{撒花笔芯}

4974浏览8回帖

最新内容

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

总置顶

新产品: 《组态编程软件LOGO!Soft Comfort V 9用法探秘》一、安装

3144浏览4回帖

最新内容

这么大的提升,性价比真是太高了,相信不久之后,LOGO!9.0就满天飞了。

总置顶

2026论坛夏日工控创意赛火热开启中!发帖100%领取电子资料

2142浏览8回帖

最新内容

力挺活动~

本版置顶 精华
【分享】SINAMICS G120 V20宏功能速查表

最新内容

因为术业有专攻,西门子驱动的宏,本质上就是参数的集合,就是给对驱动一知半解,但还是要用的工程师提供方便的,根据需要简单调用一个宏,然后再上面略做修改比一个个建立BICO连接方便太多了

在G V系列中,通过P015设置,选择宏;其实就是帮助对西门子驱动器不太了解的工程师,快速的实现场景使用的功能“搭建”。针对不同的型号,DI端子有多有少,通讯功能各不同;因此,宏的数量(功能编号)并非所有型号都一样。SINAMICS V20的宏功能:SINAMICS CU240B-2:SINAMICS CU240E-2:SINAMICS CU250-2:SINAMICS CU240XA:G120C是一款紧凑型一体机,它的宏功能也是根据型号有所不同。(没查到说明)谁有写在下面吧。

2026-05-03 14:07:21 2816 6 8

参与讨论
本版置顶
【求助】SINAMICS V20资料大全系列来袭!

最新内容

真是太全了!!

(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...

2025-04-23 15:02:03 49027 48 11

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SINAMICS G120、S120、S210、V90技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:25:42 2509 0 0

参与讨论
【求助】有没有大佬认识下面图片里的这位大师的?感谢能提供联系的各位。

最新内容

最笨的办法 把所有GSD下载下来挨个试一遍 这样恐怕比你在这死等还要快

感谢能提供帮助的各位技术前辈,一直在尝试找 GSDML-V2.32-Siemens-Sinamics_S_CU3x0-20161128.xml如果 您能看到,望能提供一点点帮助,邮箱 qinzhenxi@163.com再次感谢,

2026-07-20 16:40:12 142 3 0

参与讨论
精华
【求助】关于G120变频器的一些疑问,望解惑

最新内容

楼主这个方案确实有问题, 负载的大小其实是随着角度变化的。我倒是觉得, 加一个直流电机做假负载, 因为直流电机的转矩控制稳定可靠; 中间价扭矩传感器;这个方案不错。

硬件配置:变频器1:CU250S-2 PN+PM240-2(订货号:CU250S-2 PN+PM240-2 55kW)55kW,外配了55kW的制动电阻。变频器2:CU250S-2 PN+PM250(订货号:6SL3225-0BE33-7AA0)37kW/45kW。PLC:S7-1512SP电机:编码器:软件:STEP 7 Professional V20 Upd4+SINAMICS StartDrive V20 SP1 Upd2通信配置:999自由报文,接收字和发送字长度均为12个字。控制方式:P170和P180都为2,P810和P820同时关联r2090.15。通过控制字Bit15 CDS位0切换CDS和DDS数据组。关键参数如下:P96=[0]Export,P1300[0]=[21]转速控制(带编码器),P1300[1]=[23]转矩控制(带编码器)P1070[0]=r2050[1],P1503[1]=r2050[1]。测试内容:将一根1.1m长杆沿中心位置固定在电机轴上,长杆一端距中心0.5m处挂一个25kg标准砝码,另一端悬空。经过计算得知:电机需要25*9.8/2=122....

2026-06-24 16:18:51 4247 27 8

参与讨论
【求助】V90 保存参数到ROM

最新内容

1、确保伺服使能关闭,部分参数要求在伺服使能关闭状态下执行保存;2、尝试通过BOP面板“保存参数到 ROM;3、等待面板/软件提示“完成”,再断电重启验证 ;4、检查硬件状态,测量24V电源电压是否稳定。

在修改参数后,执行保存参数到ROM。断电重启后设置参数丢失,不知道是什么原因引起的?

2026-07-18 16:57:17 176 2 0

参与讨论
精华
【探讨】关于S220希望后续可以使用Starter来进行调试就好了。

最新内容

STARTER与博图相比,前者是专业的深耕,后者是大而全。既要,又要,还要是理想。可真的现实是什么?对自动化我没法评论,对驱动而言相当于半瓶子醋,咣咣当当。最近,我听说,原来那个驱动产品选型的软件,也被连同自动化产品一起,搞了个新的既要有要还要。这种思路有待实践检验。又想全面覆盖,又想做深做透?会有这样要的事情吗?好多东西,只追求能做,不讲深耕。能体现出专业的底蕴和水平来吗?这些都是事儿。最近,在天津西门子办了一场新产品的技术讲座和发布会,其中针对PM240-2产品,装机装柜型FG的恢复直流母线端子输出。也就是PM240-2以后全产品线允许直流母线100%额定电流连续运行了。恢复到了以前的电动功能与发电功能对称的特性曲线。还原了驱动控制基本性能与特征。这说明什么?改了这么多年的东西,在市场面前,在友商的竞争面前,还是要改回去。恢复它的本来。我对此很高兴。因为,作为西家传动的资深用户,非常渴望PM240-2回归MM440时代的这个四象限特性对称性。而不仅仅是电动100%,发电不能100%连续工作。所以,我还是在等待STARTER升级的固件版本,能对应G220与S220的兼容应用。

已经习惯使用starter软件这突然换产品又要使用博图调试,而且博图的驱动调试功能操作方面还不如starter方便简洁。

2026-07-08 15:22:35 2160 13 4

参与讨论
【探讨】变频器是否需要增加电抗器

最新内容

确实如楼上所说,可以考虑用国产的,订货周期短。

现场有18.5KW 22KW,50KW,11KW, 90KW,132KW,线路距离在100米左右,请问哪些需要安装输出电抗器吗?这个有什么讲究吗?谢谢

2026-07-17 13:48:31 416 6 1

参与讨论
【求助】那天我在SINAMICS V系列上踩的坑,差点把整组装线都吓跑

最新内容

少拿AI小作文来这里混分!“我把变量名改得像炸了锅的彩带”;说说改的是啥?直接锁了。

我在西门子论坛混了这么多年,最大的乐趣其实就是把复杂的东西讲成能让人点头的故事。今天想讲的,是我和SINAMICS V系列的那次“你以为稳稳当当,结果硬生生被现实打脸”的经历。事情要从一个看似简单的配置说起:我们要把驱动器的参数映射到一台老旧的机械手上,按理说不难,对吧?可现实总爱给你来个“祖传代码”级的坑。第一天,我把变量名改得像炸了锅的彩带,万象更新,结果电机启动后竟然跑偏,像喝醉的鸭子,一步三滑。日志一堆错码,现场一片“别装逼了,老子要上线”的紧张气氛。我碰到的不是单纯的接口错位,而是一个看起来无关紧要的单位换算,把速度、加速度、以及减速时间都捆成了一团麻。我们团队的氛围像跑步进了沙漠,大家都在努力保持平静,但心里都在喊:求求了别再算错,否则这台机床就要“跑路”了。没办法,我只好开始拆解问题,逐步回到基础,先把最核心的通讯链路稳定下来,再从参数文档里逐条对照。每次改一个小点,都会在控制室里引来一阵窃笑:这不是“路线优化”,这是“工程师的自我救赎”。终于,在一连串“上线前夜”的失败后,我找到了那个被大家忽略的小坑——一个看似无关的单位换 算,恰恰影响了主参数的生效时机。调对了时序,...

2026-07-17 11:05:28 143 2 1

参与讨论
精华
【求助】step7组态CU320-2DP,驱动用CUA31+PM240-2

最新内容

也巧了,昨天在天津,西门子有一个新产品介绍和发布会,也叫培训班讲座。有关传动的新产品信息,有两个我在关注。一个是PM240-2从今年开始,增加了两个新的改动,其一,允许输出不接电机,可以进行V/F的静态测试;其二,大功率装机装柜型(F与G封装形式)具备了直流母线输出功能。可以做共直流母线应用。这是针对西家传动友商,而采取的改进性措施。对西家传动用户是绝对利好的消息。而在此之间不行。另个是新一代G220的产品定位,它是最高等级的通用单传动产品;在它的旗下,还会有G200;G210。以此替代现在的V系列和G120C系列。以后都统一在G2系列的旗下。而S220作为西家传动伺服系列专家应用产品定位。无所不能。不过G120与S120仍然在产,其退市的窗口期会很长。估计五年以上。在此期间,对于西家传动的OEM用户,有足够的时间去接受S2与G2的性能、功能、操作等应用的磨合与适应。个见。仅此。

现在有一个项目,5个矢量轴带5台电机,用(CPU315-2DP)+(CU320-2DP)+(5台CUA31+PM240-2),step7和starter里面应该怎么组态?找不到CUA31,博图V17里面可以看见

2026-06-01 17:22:05 4587 23 5

参与讨论
【分享】分享一个小经验,starter中项目名称与PN网络名称没有关联

最新内容

是这样:ProfiNet是基于以太网,上电建立网络连接时,IO控制器必须使用IP寻址;而PN/IO系统中,IO控制器与IO设备交换数据,则不使用IP寻址;使用设备名称交换数据;这本质上是与设备端口的MAC号(绑定)直接连接。省去了IP地址解析、辨识,大大缩短了传输时间。当你向项目中添加PN设备时,设备名称默认是自动生成的。同时,会自动复制到项目中。但它是项目中的名称,是与PN设备名称绑定。;因为自动生成的PN设备名称有一定规范要求,所以,不一定有高的辨识度。因此,项目中的IO设备名称是可以任意取名字修改的(中文也行,随系统)。PN的设备名称,也并非不能修改;在设备属性-以太网;取消 【自动生成】;按设备名称规范自己写一个也是可以的。(帮助里有取名规范)其实,这也是继承西门子S7通讯,S7通讯即采用TSAP;通过节点名称访问。PN设备名称与S7的 TSAP是类似的。

在starter备份参数时会建立一个项目名称,在后期维护时需要重新规范命名项目名称,方便维护管理。当初我不知道这个名称的改变是否影响PN网络运行,不敢随意改变,在论坛中搜索多时也没有发现相关说明,在做这个事总是小心谨慎,恐怕影响设备影响生产。后期经过多次试验后,才明白这个项目名称与PN网络名称没有关联,可以随意更改。只需离线重新修改项目名称,然后下载到变频器即可。PN网络名称则是联网运行的重要参数,不可随意更改。两者如图所示。

2026-04-06 14:31:54 1066 2 3

参与讨论
【探讨】使用工艺对象控制电机,位置反馈使用激光测距,如何消除激光测距数值波动对位置轴的影响

最新内容

本想做一个能盛很多水的木桶,结果都选的是短板,只能做个洗脚盆了。不要怪产品不好,其实是人的问题

使用工艺对象控制异步电机,标准报文3,位置反馈使用激光测距,ssi接口,通过工艺模块接入PLC,激光数值一直有±0.5mm左右的波动,但工艺对象的MC_Servo循环时间只有8ms,所以位置轴的速度反馈数值波动就有几十mm/s的波动。有什么方法消除这个波动造成的影响吗?考虑过使用数据块的方法把位置接入工艺对象,在数据块里面做滤波,但效果一般

2026-07-09 09:36:39 438 4 1

参与讨论
【求助】SINAMICS G220 OR逻辑 外接按钮无法控制启停

最新内容

贴一张RSR的真值表。能读懂它的真值表,才能正确的应用。其实,本楼的应用,是电工基础,模电-数电的最基本知识应用。

大佬们,你们好,本人目前调试G220,遇到了点小问题,冒昧请教一下:关于SINAMICS G220外接自复按钮无法控制启停,测试过程中发现,常开按钮给信号无法保持,变频带电机也起不来,请问该从哪里排查呢?谢谢【博途和Web Server带电机直接运行是可以正常调试的,目前就是外控不行】相关截图附上:

2026-07-14 17:02:06 335 3 1

参与讨论
【求助】G120 使用变频器内部 24 V 电源的数字量输入接线问题

最新内容

端子21/22右边你看看就明白了,类似NPN型三极管

如图红色箭头和框所示:X139的9号端子是24V+,那X137的21号端子左侧的灯泡,灯泡左侧是24V+,难道21号端子DO1+输出0V吗(如果DO1+也输出24V+,灯泡就亮不了)? 我理解DO1+应该输出24V+,DO1-输出0V,但不明白这个灯泡2边不可能都是24V+

2026-06-30 16:04:36 960 8 1

参与讨论
【求助】求助GSD文件:GSDML-V2.32-SIEMENS-SINAMICS_S_CU3X0-20161128.xml

最新内容

SINAMICS S120 Firmware Version 4.8 HF6下载文档编号:109740193, 文档发布日期2019年2月26日https://cache.industry.siemens.com/dl/files/193/109740193/att_975542/s1/SINAMICS_S120_SW_V4_8_HF6.zip?download=true参考:SINAMICS S120:PROFIBUS GSD 文件https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/49216293SINAMICS S120:PROFINET GSD 文件https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/49217480邮件已发

CONTENT.TXTGSDML-V2.32-SIEMENS-SINAMICS_S_CU3X0-20161128现在官网都是新版本的GSD,我用读卡器读s120的CF卡里面是2017版本的,GSDML-V2.32-Siemens-Sinamics_S_CU3x0-20171025.xml。 CONTENT.TXT已上传。在此求助有保存该文件的,分享一下,非常感谢!另外2个GSD已解决,知识浅薄,有一点比较纳闷,也是现在遇到的困难,明明已经把S120里的CF卡中的GSD文件复制出来,并成功导入TIA博途里了,但是在上传时,还是提醒缺少GSDML-V2.32-SIEMENS-SINAMICS_S_CU3X0-20161128.xml , 因为现在已无法找到当初下载组态的电脑了,现在上传需要这个文件,为什么从CF卡里拷贝出来的,导入还是不好用呢?难不成当初组态时,动了手脚?有没有大佬遇到过?

2026-07-12 09:11:06 596 4 3

参与讨论
【求助】S120回零时会报警A07566

最新内容

楼主有没有试过将位置控制编码器改为电机侧编码器试一下呢 说不定就能找到问题的原因了具体你的机械参数没有说我不太清楚 但是你这LU设的是不是大了点 ??

最近在做个项目,使用S120驱动第3方电机通过皮带驱动主轴,电机内部编码器通过SMC30连接到CU,主轴上安装编码器也是通过SMC30连接到CU,2个编码器都是TTL的1024线增量式编码器。使用EPOS功能,主轴编码器是主编码器。回零使用主轴编码器的零位标记作为零点。现在偶尔可以回零。大部分时间回零时会出现A07566报警,一开始以为是找不到零位标记,用示波器检查了编码器零位标记是有的。现在找不到问题点。 有遇到过这类问题的给个建议。我现在准备主轴换个编码器试下。附件是配置文件。20260629.zip

2026-07-01 15:24:42 839 7 1

参与讨论
【求助】 关于 西门子 S120 电源模块 SinaInfeed(FB305) 的说明书

最新内容

F1查看就好了呀,里面很详细了

求 SinaInfeed(FB305) 的详细资料

2026-07-09 21:27:02 219 1 0

参与讨论

西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...

2026-04-02 14:26:20 5030 64 6

参与讨论
【求助】求大神解答,第一次遇到G120C变频器只有在线及诊断

最新内容

你这是找到了网络中有这台驱动器。是项目中的么?点击、连接在线,才能看出问题。

j就只有一台变频器没有出现调试参数

2026-07-07 12:03:05 317 2 0

参与讨论
S120 cf卡更换到不同类型的控制单元

最新内容

1楼所述确实如此。与卡没关系。与卡里的固件版本和装置的硬件版本对应兼容即可。至于DP通讯还是PN通讯,要在STARTER在线状态拓扑结构的设置和选择有关。总之,卡可以重复使用,但里面的固件版本兼容硬件,且需要重新做拓扑结构的工作。老的软件,不能直接用。

这个卡是新卡V5.2,可以用到PN和DP控制单元。如果是先用到DP控制单元,再把卡插到PN控制系统,用STARTER软件搜索不到这个控制单元。好像DP的东西固化了,不能用了。这个CF如何用starter软件恢复出厂设置。

2026-07-06 11:11:24 422 2 1

参与讨论
【求助】S120驱动报警F7902

最新内容

减速时,电机是制动状态。此时,系统是怎么设置的?控制字和状态字是什么情况都需要看明白才好分析。不管怎么说,转速实际值和电流实际值同时为0,大概率是看控制字和状态字的情况。再做分析和处理。

通过设定P1744=500,p2178=10S。在加减速时,发现R60=0, R63=278。出现F7902报警,通过参数设定的话,不应该会报F7902,毕竟我已经设定P1744=500,P2178=10S。手册上说以下三种会激发F7902故障,那目前的情况是不是只能说明最有可能的会是第二种触发的F7902,如果是第二种或第三种我应该怎么解决这个故障?1:通过 r1408.11 (p1744,p0492)识别失步。2:通过 r1408.12 (p1745)或磁通差值(r0083 ... r0084)检测失步。3:通过 r0056.11 检测失步(仅适用于他励同步电机)。

2026-05-20 21:08:48 1403 10 0

参与讨论
【求助】堆垛机水平驱动定位后往后溜车

最新内容

是不是编码器坏了或者有干扰呀

堆垛机有运行2年时间,最近开始频繁报警,定位故障,发现定位脉冲值工作过程中不在范围内

2026-07-02 23:16:55 672 6 1

参与讨论
精华
【探秘西门子工业新产品】SINAMICS S220 书本型 400V 系统正式发布!(含下载手册)

最新内容

听说S220无编码器的精度提高了?

SINAMICS S220作为西门子下一代高性能驱动平台,基于全新的系统架构,搭载面向未来的创新技术,在扩展性与性能上实现全面跃升。它传承SINAMICS S120 二十余年来以卓越性能与可靠品质铸就的驱动技术行业标杆,将为机床、生产机械、通用运动控制及流程工业等核心领域,带来全新、澎湃和强大的驱动体验。SINAMICSS220 书本型模块产品亮点·面向生产设备,机床,通用运动控制应用·电压等级:3AC 400V,功率最高可达110kW·适用于高动态性能需求·最高支持12轴·可扩展的运动控制功能:CU320-3/SIMATIC DC /SINUMERIK NCU·提供风冷型单元此次发布的产品控制单元以及补充选件·CU320-3·TB30-3·DMC20-3·TM41-3·SDI S220书本型模块·14款电机模块(24AD型,30AD型,30AC型与D型纤薄型,60AC型,85AC型与D型,132AC型与D型,200AC型与D型,2x9AD型,2x18AC型与D型纤薄型)·4款非调节型电源模块(16kWC型与D型, 24kW C型与D型)·DMC20-3·并可以使用S120 ALM书本...

2026-04-02 14:10:28 7004 84 9

参与讨论
【认识西门子新产品】SINAMICS G120XA

最新内容

优化提升明显

SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:39:05 8743 33 6

参与讨论
【求助】对于速度位置双闭环系统控制的G120变频器,单一编码器异常状态下的应急生产模式探讨

最新内容

最下面那张讲座的截图,就是告诉你。当编码器2坏了以后,停车,然后操作参数P10 = 25;再操作P2502 = 1;再把参数P10 = 0。存盘。然后继续启动系统运行即可;等到编码器2通过维修,恢复正常以后,停车,操作修改参数P10 = 25,再操作参数P2502 = 1,再把参数P10 = 0。存盘。启动系统运行。恢复原来的定位模式。也就是说,一旦编码器2有问题了,想最快解决的操作就是,先停机,然后改参数,保存,再上电启动运行。基本操作顺序仅此。

速度位置双闭环(EOPS器)系统控制的G120变频器。 当电机端速度编码器出错(比如损坏时),可以通过更改P1300开环/闭环运行方式【21】改为【20】依靠单位置编码器应急运行,该方案验证有效。 但是,当负载测位置编码器出错(比如损坏时),最快速度恢复设备动作应该如何操作,目前得到部分信息,似乎可以通过P10、P2502等参数在不更改PLC程序的条件下维持单速度环控制,但是不了解具体操作方法,求各位大佬指点~~~~

2026-07-01 17:52:05 281 1 0

参与讨论
【求助】v90伺服增量编码器,通过fb287修改P2599的值,实现掉电保持

最新内容

增量编码器我印象中是不能断电保存的。必须每次上电后做回零操作

v90 增量型,通过fb287,修改p2599 的值,怎么实现掉电上电后2599 的值是自己修改的值,通过V-ASSITANT,软件可以,但是程序不行,有哪位大神弄过

2025-11-24 16:47:29 2368 10 1

参与讨论
【探讨】G120启动加速过程不超调(这是一个DEMO测试)

最新内容

感谢K版。有时间还会再进一步做测试,再做反馈、交流。

配置:PM2240-2(0.75KW)+CU240-2+电机(0.12KW,三角形接法)+空载+设置最大转速2250RPM矢量控制测试,发现个现象,就是启动加速过程中没有出现实际转速超过设定转速。从曲线看,在设定值到达后,实际值分4个阶段逼近设定值(0.33S/2192RPM-0.44S/2223RPM-0.55S/2241RPM-0.72S/2250RPM)这个梯度比较明显。在调速之后,2.75S时,实际值超过设定值,达到2253RPM,此过程直接超调过去,没有限制。这情况,是什么原因?控制机制?参数?见趋势文件(TIA-V19)。Trace-2250-0.25S.zip

2026-06-25 15:18:42 626 5 0

参与讨论
8272篇主题

本版热门话题

SINAMICS

共有8272条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。