因为术业有专攻,西门子驱动的宏,本质上就是参数的集合,就是给对驱动一知半解,但还是要用的工程师提供方便的,根据需要简单调用一个宏,然后再上面略做修改比一个个建立BICO连接方便太多了

在G V系列中,通过P015设置,选择宏;其实就是帮助对西门子驱动器不太了解的工程师,快速的实现场景使用的功能“搭建”。针对不同的型号,DI端子有多有少,通讯功能各不同;因此,宏的数量(功能编号)并非所有型号都一样。SINAMICS V20的宏功能:SINAMICS CU240B-2:SINAMICS CU240E-2:SINAMICS CU250-2:SINAMICS CU240XA:G120C是一款紧凑型一体机,它的宏功能也是根据型号有所不同。(没查到说明)谁有写在下面吧。

2026-05-03 14:07:21 1179 6 6

参与讨论
本版置顶
【求助】SINAMICS V20资料大全系列来袭!

最新内容

真是太全了!!

(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...

2025-04-23 15:02:03 45233 48 11

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】西门子正式发布SINAMICS G200 Basic变频器!(含下载手册)

最新内容

这么好的帖子每人顶一下吗?

西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...

2026-04-02 14:26:20 608 2 0

参与讨论

SINAMICS S220作为西门子下一代高性能驱动平台,基于全新的系统架构,搭载面向未来的创新技术,在扩展性与性能上实现全面跃升。它传承SINAMICS S120 二十余年来以卓越性能与可靠品质铸就的驱动技术行业标杆,将为机床、生产机械、通用运动控制及流程工业等核心领域,带来全新、澎湃和强大的驱动体验。SINAMICSS220 书本型模块产品亮点·面向生产设备,机床,通用运动控制应用·电压等级:3AC 400V,功率最高可达110kW·适用于高动态性能需求·最高支持12轴·可扩展的运动控制功能:CU320-3/SIMATIC DC /SINUMERIK NCU·提供风冷型单元此次发布的产品控制单元以及补充选件·CU320-3·TB30-3·DMC20-3·TM41-3·SDI S220书本型模块·14款电机模块(24AD型,30AD型,30AC型与D型纤薄型,60AC型,85AC型与D型,132AC型与D型,200AC型与D型,2x9AD型,2x18AC型与D型纤薄型)·4款非调节型电源模块(16kWC型与D型, 24kW C型与D型)·DMC20-3·并可以使用S120 ALM书本...

2026-04-02 14:10:28 433 2 3

参与讨论
本版置顶
【新手必藏】SINAMICS G120、S120、S210、V90技术资源学习包(内含视频教程)

最新内容

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-05-30 14:25:42 2067 0 0

参与讨论
精华
【探讨】CU310-2DP定位控制,如何缩短加减速时间?

最新内容

5楼风起云的参数设置计算,感觉有些粗略和简化。不能算是精准建模。但数据还是可用。就是不知道在静态辨识时,是否能顺利通过。个见。

这是一个改造项目,将原来的SEW驱动(45KW)更换为CU310-2dp+PM240-2(45KW)。控制单元:CU310-2dp功率单元:PM240-2/45KW LO/AC400V/额定输出90A编码器1:电机HTL增量式编码器编码器2:SMC30+SSI绝对值直线编码器电机:SEW/22KW/60HZ/1765rpm/72A/AC260V(三角形接法)/实际运行2560rpm(速度2m/s)报文:111报文控制方式:伺服模式/绝对定位。设备:空载重约13吨,满载近30吨;测试总重约23吨。原装置,加速时间,约7S;目前调试情况,定位控制加速时间只能破12S,速度模式约11S,差距大了。请教问题:1、优化加减速时间的思路;2、这个应用中,电机三角形接法和星型接法的优缺点?

2026-05-15 08:36:49 353 12 4

参与讨论
【探讨】G120双闭环控制提升机下降时频繁报F31118故障

最新内容

第一张图的第一条曲线,编码器反馈的转速实际值在跳变,显然是编码器信号有问题;继续检查电机编码器电缆的屏蔽/接地问题吧

客户现场有一台提升机,运行上升时基本无异常,但是每次下降就会报F31118故障;和客户沟通:1.排查速度编码器信号电缆为完整一根从电机拉至电柜内,并且为了排除干扰单独敷设;2.排查机械原因,将提升机安全钳拆下,提升机滑轮可以手动滑动无卡顿,机械调校多次无改善;3.现场零时增大P1441 速度滤波时间至20ms,解决了F31118报警,但是启动瞬间有过冲现象,随后将P1441改到5ms,还是会偶尔报警这两张图为TRACE的速度环曲线,可以看到上升时和下降时的差别,如果是干扰总会出现在下降时么,还是参数没调整好,机械调整了很多次,应该可以排除希望各位大佬可以给个方向和思路解决这个问题

2025-07-19 16:52:31 4358 10 4

参与讨论
G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成

最新内容

从图上看,参数励磁时间只有0.265s实际上却用了2.2s。一个可能是PLC的控制逻辑问题。可以通过starter的control panel操作而不用PLC,看看励磁时间是不是更短;另一个可能是变频器内部参数错误,建议把变频器参数恢复出厂设置,按照调试向导重新调试并做静态优化,看看问题是否可以解决。另外,电机的抱闸时间一般不会达到200ms这么长,100ms大多数情况下都是可以的。严格上来说,抱闸相关的时间要以电机/抱闸厂家提供的数据为准。

G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成,励磁完成Magnetizing completed为true后 Motor holding brake open 为 true 打开抱闸。然后r63当前速度才起来。不知道为什么励磁会这么长时间。 电机很小0.75kw 变频器1.1kw 已恢复出厂设置重新调试过还是不行。 p346=0.265是静态优化自动计算的。p1216=p1217=200ms,默认是100ms 改为的200ms。调试完成后就做了静态检测。P1352=P1351=0.00 由于是水平输送这2个参数没修改过。P1300=2.

2026-05-08 17:58:33 403 5 3

参与讨论
精华
【求助】请教大家一个变压器铁芯严重发热的问题

最新内容

变压器高压侧配置补偿电容了吗?干式变压器空载都发热严重,只能怀疑铁芯片间绝缘损坏,拆下重新刷漆。

之所以把这个问题发到驱动板块是因为低压侧负载带的是变频器事情是这样的一台10kv变0.69kv变压器 低压侧是星型连接 中性点未接地 后面负载是两台大功率变频器现场使用过程中变压器空载或负载率较低时发现铁芯发热严重 最高到175℃ 检查铁芯并没有多点接地 高压侧电压也正常 低压侧三相电压平衡 变压器厂家说让中性点接地试一下 我说后面负载是变频器 有没有什么影响变压器厂家说那他也不确定了 我个人认为中性点接地后弊大于利会影响变频器和电机的正常运行请问各位高手 这种情况应不应该中性点接地呢 (低压侧只带变频器 没有其他单相负载 中性点也未引入配电室)

2026-05-06 19:24:40 3298 56 12

参与讨论
精华
堆垛机货叉伸出到位时升降轴下降时抖动的很厉害

最新内容

关于284块的说明:--FB284 是 S7-1200/1500 用于控制驱动器进行基本定位的功能块,对应 SINA_POS 功能。它涉及闭环控制,但闭环计算在驱动器侧,PLC 仅负责发送指令和监控状态。FB284 块内部没有位置环的 IP 调节参数,相关参数需在驱动器侧配置。--现在的问题就是,从284的块向驱动发送速度设定值指令,为什么是一个带纹波数据?这就是事儿了。一个升降定位控制系统,楼主不能把问题的状态、条件介绍更清楚,只是把问题提出,参与交流没有意义。盲人摸象。猜谜语。

抓取到的速度曲线不平滑

2026-05-07 13:12:39 901 16 4

参与讨论
【求助】G120转速波动大,电气还是机械问题?

最新内容

各位大神分析太详细了!!!!

现场有这样一台设备,SEW减速电机(见铭牌),拖动丝杠传动,VC无编码器(SLVC)控制(电机编码器接入PLC做位控),现场目前突发拖动机械系统爬行,一顿一顿前进,检查发现转速不稳定,设定值721.5,实际值在699-800区间内周期性波动(见图) 无法理解的是电机配有速比24的减速箱,输出扭矩200多,机械端的负载变化应该很难反馈造成电机转速波动过大(正常运行时电机负载非常轻,目前也没有过载,电流2A左右,电流在HMI上观察的,有1s的采样周期,BOP上未查看),其次25Hz左右也不算低频区,该区间内电机机械特性应该不差,这样就不好判断究竟是机械负载端变化(如有堵塞点)等造成电机转速波动,还是电气传动有问题(要说电气有问题也不太对,其一这个是老项目了G120参数应该不会有问题,其二变频器是超配的,4kW的PM配1.5kW电机),请问各位坛友有什么建议意见 我现在有点怀疑不是负载端出问题,是减速机出问题了,目前暂时不具备检查条件

2026-05-04 21:49:04 1332 38 5

参与讨论
精华
【求助】sinamics V20支持pn总线吗?

最新内容

SINAMICS G200 Basic 变频器手册

v20变频器的功率覆盖范围0.12-30Kw,适用于风机和泵类负载,体积小价格便宜。它是否支持pn总线呢?小西的回答是“支持pn总线”请问有使用过带pn总线的v20吗?订货号后缀是什么?

2026-05-01 17:18:18 2562 44 13

参与讨论
精华
【探讨】G120 CU250S转速无编码器控制提升机上升启动困难

最新内容

需要大体估算下提升力矩的大小,看下电机的输出力矩够不?

背景:集成商客户使用G120 矢量开环驱动提升机,提升机带1.2T配重,电机是7.5KW SEW减速电机,驱动为11KW问题:现场调试发现启动变频器,提升机载货台抖动无法提升;测试过程:将矢量控制改为V/F控制,增加P1310启动电压发现提升机可以提升一点点,但是抖动严重,转速越大,抖动越严重且会过流(将过载能力提高到1.8倍过载);改用矢量控制,增加P1610静态转矩设定值,直至启动过程扭矩达到扭矩限幅报堵转故障,提升机依然抖动无提升动作。两种方式均测量了运动曲线针对这个问题并根据实际TRACE曲线我想请教下1.如果是驱动负载特性不匹配,就是电机选小了,矢量控制下电流及扭矩曲线的趋势应该是什么样的2.这种极度不稳定的曲线趋势是不是因为负载突变导致的,就是负载不平衡

2025-09-28 13:40:36 2755 6 1

参与讨论
【求助】STARTER调试的s120 CFC图表,standdrive看不到

最新内容

用STARTER不就行了?CFC只要做好了,用STARTER完成上传保存即可,实际使用时,用不着上传下载数据,装置里面自动运行。干嘛非要纠结用博图去做CFC文件保存?用什么工具保存数据不重要,重要的是能把CFC的xml文件保存到计算机里。并能下载到装置里。这就足矣了吧?

我有个项目,用的starter 调试的。里边用到了CFC 图表。我用v18 的standdrive上载, 结果上不上来这部分图表。其他没有CFC的变频器,可以上载上来。各位,咋回事/??

2026-05-04 23:36:47 276 2 0

参与讨论
【求助】v90伺服(z轴)+sto+抱闸,如何实现

最新内容

y版这个描述的没有问题。这种控制抱闸的连锁是针对常规的水平运动的轴。不是z轴。z轴(垂直运动)+STO+抱闸,西家传动是另外一种控制办法。水平运动和旋转运动控制时,电机的抱闸必须要等电机轴转速将要停止或停止时,才能闭合抱死。这是通常的安全的做法。西家传动手册里也是这么要求的。也有特例,就是现场如果在STO激活以后,如果电机还在以惯性停车旋转中,此时有威胁到人身安全的时候,机械紧急制动保护必须要介入。否则将威胁人身安全。这种情况,是有的。机械制动的介入,就是不惜牺牲设备安全,也要保护人的安全。比如,天车和电梯直梯的机械抱闸控制,正在运行中的重物或人,遇到了STO时。机械制动如果不介入,电机负载(不论是人还是物)就会自由落体下降。此时非常危险的。必须要把机械制动立即介入停止其溜车;再比如,汽车和摩托车的底盘测功机整车试验。当出现安全停车(STO)激活时,必须同时把电机轴的机械抱闸闭合,让系统断使能的同时,把电机轴也同时抱死,让底盘测功机转鼓急停。以保护试验车辆的驾驶员人身安全。因为,这毕竟是特殊的危险紧急状态,所以宁可让设备出问题,也不能让人受到安全危险。<

v90说明书上写着,STO 功能使用条件 使用 STO 功能时,应满足以下条件: ● 每个监控通道(STO1 和 STO2)都可以通过各自的下电信号通道触发安全脉冲抑制。 ● 如果电机连接并配置了抱闸,那么已连接的抱闸是不安全的,因为没有用于抱闸的安全功能,例如安全抱闸。抱闸关闭延迟 抱闸关闭信号(低电平)在 STO 触发后的 30 ms 后输出。如果将sto和抱闸线接到安全继电器上,按下急停,sto和抱闸同时启动,可是这是轴在高速运转,抱闸启动了,不服和安全条件。各位大佬,请问我该怎么弄呢

2026-05-02 19:40:30 829 11 4

参与讨论
【求助】S120随机报F6211:总电流过高故障

最新内容

可能是并联单元间均流失控、互相扰动

设备:SINAMICAS S120,三台1500KW电机模块并联运行问题:电机运行时,运行几天后突然出现F6211Infeed: Summation current impermissibly high_Value: 530复位之后可以运行,用几天后随机又会出现同样故障。求助:检查发现如下r69[6]参数波动很大,请问有可能是什么问题?

2026-05-02 17:41:36 694 8 4

参与讨论
精华
G120C变频器,P15=1,0840=R3333.0 R722参数在运行中不会变化,r722.0(DI0)和r722.

最新内容

别说了,要真是r0722没有信号显示,只有两种可能,1、就是端子插件没插好。2、接错电源,DI隔离光耦全烧了。

G120C变频器,P15=1,P840=R3333.0 R722参数在运行中不会变化,r722.0(DI0)和r722.1(DI1)为正反两个方向运行,r722.2(DI2)为故障复位,变频器正常运行,查看r722参数的BIT 0-5 ,没有从0到1的变化,变频器是可以正常运行的。运行中,我接通r722.2,参数r722的bit2位也没有从0-1的变化,是不是还有其他参数限制了?还是这是西门子变频器的BUG?

2026-04-28 15:11:06 888 6 0

参与讨论
精华
【求助】S120基础整流单元更换可控硅触发板后报F05057并联电路功率单元固件版本不同

最新内容

我虽然没用过整流单元的并联驱动,但是此问题问了AI小西,它讲的挺明白的,并联驱动对两个并联单元的要求和条件很苛刻。必须要一致。所以,楼主的问题其实就是因为换了一个其中的驱动板,导致系统对两个并联电源检测没通过。直接禁止了。这是系统自检功能设防没过。是安全认证没过。说明S120系统的自我安全检测很严格。不合格就是不让过。处理也很简单,既然是一个触发板需要更换,那就得买一对这个触发板一起换。这样即可通过系统的安全自检。个见。

S120两套整流和逆变装置并联控制双电机,其中一台S120基础整流单元更换可控硅触发板后,为什么报F05057并联电路功率单元固件版本不同,求帮助

2026-04-25 20:25:07 1433 6 2

参与讨论
【求助】cu310-2pn 通讯丢失问题,ping地址也没用,cf卡初始化也没用

最新内容

CF卡如果没有物理损坏,怎么就不能用了?检查这个是不是有点过了?而且查这个,直接找一台计算机,插上读卡器,看看这个卡里的文件能不能在计算机上显示出来,就ok了吧。这些卡,即便是因为版本太老,也照样能用。而且升级新固件版本也很简单。我的意思是,如果没有必要,不要在已经运行的设备上试新卡。因为如果不慎操作错误,会影响系统的正常使用。只要熟悉S120的CF卡应用与操作,怎么操作也没事的。不熟的,怎么操作都可能出问题。通讯不上要看提示,首先要看PN网线接头的灯是不是在闪,不闪灯说明通讯没通上,检查硬件接口问题。如果灯闪,通不上检查计算机和STARTER的通讯地址是否设置一致。特别是,不仅仅是通讯地址,包括子掩码等等都要在计算机上设置。在STARTER里有一个选项做这个事。总之,动不动就PING,有嘛用?检查了吗?都不检查仅设置一个通讯地址,没戏。不过这一切其实都是窗户纸问题。一旦捅破了,就知道问题简单地不能再简单了。而不知道,简直是难死了。这个问题,需要讨论吗?找个玩计算机的且熟悉STARTER的,分分钟搞定。但是,不管咋说,不要轻易在已经运行的系统上干这种摸石头过河的事。弄不好把原系统的参数...

事情是这样的,公司有台试验机一直用的是cu310-2pn的控制模块,前段时间有一批仓库的库存cu310-2 DP需要检测是否还能用,我就把PN的控制模块拆了下来装了DP的并进行测试,一直使用的是X127 lan口直连,后来测试完毕,cf存储卡也初始化了,想着把PN的控制模块复原,但是这时候装上去,用starter也找不到设备,ping也ping不通,TIA上找接口上可用的设备也没有,交换机上灯的状态也是不对,目前就是卡在这里了,然后我直接用IP去寻169.254.11.22,他跳出来问号设备,无法在线,是否这个控制模块自保护了?发出来给各位大佬讨论一下,谢谢大家。

2026-04-30 14:58:53 520 3 0

参与讨论
【求助】请教CU310-2PN的CF卡突然不识别问题

最新内容

我个人本意是想表述通过格式化,修复类似楼主这样已损坏的不能识别CF卡。可能“格式化”对大家来讲太敏感了,所以今天把相关内容重新编辑去除了,但所写肯定不是AI。继续给楼主证明一下,“这个AI的千万不要当真,不然格式化...”上面就是CF卡在Windows操作系统下格式化的结果,CF卡彻底报废了...只有艺高人胆大,才敢做出这第一步,后续才可进行修复而起死回生

请教CU310-2PN的CF卡不识别问题原本正常使用的伺服,想备份一下CF卡,按照正常关电-取卡--一读卡器读取,结果就弹出提示,需要格式化,肯定是不敢点格式化的,但是现在遇到的问题就是SINAMICS里面有文件但是无法正常复制or粘贴,另外的BACKUP和BOOT3可以看到盘符,但是点击就提示格式化,卡插到CU控制单元就是亮红灯,这种情况是什么原因?还能修复使用吗?卡是CU310-2PN的现在随便再请教一下,卡备份文件如果换新卡到底该复制粘贴哪些文件到新卡里面?网上答案都不一样?有没有权威的说法:

2026-04-23 23:37:10 1156 17 2

参与讨论
【求助】拉弯矫直机可以用G120变频器驱动进行张力控制吗

最新内容

是金属薄板的板材矫直、矫平?我认为采用G120-2,应该可以。板材矫直、矫平是通过反复弯曲矫直矫平的。并没有需要拉伸的过程需求。材料中心线的线速度不变,但要求弯曲辊有一定的“拖动力”。所有弯曲辊的直径已知,当然可以建立线速度与转速的关系了。为了适应辊径误差,我感觉不用带编码器的CU250估计都可以。采用SLVC模式,加一点点的Droop,让它自适应就可以了。薄板开卷用驱动?有个机械阻尼+气动刹车,不行么?结构简单可靠。最后,卷取?矫平了不是裁板么?再卷上?不又弯了么?

有一台拉弯矫直机,开卷、卷取、8台S辊电机采用变频专用电机,驱动系统采用S120还是G120很困惑。我接触到的都用S120,可S120造价太高,老板想省钱。用G120吧,控制精度能不能达到要求?最后卷材效果好不好?达不到要求那钱也省不了。真的不知如何抉择。 有没有哪位大神接触过,有用G120的成功案例。或者从理论、经验上帮忙分析分析,用G120可不可行。多谢

2026-04-27 13:16:59 260 3 0

参与讨论
【求助】电机静态识别结束状态位信号怎么添加到G120的发送字里?

最新内容

不就是想读一个参数么?用非周期通讯去读。与自由报文啥的没关系!标准报文也好,自由报文也好,那都是PZD,是用于过程控制的周期报文(配置成1-6毫秒周期刷新数据的IO映射区)(需要时)标准用法是非周期通讯去读,就是SINA_PARA_S(FB287)读、写单一参数。SINA_PARA(FB286)最多一次读写16个参数。你要是G120-2PN驱动器,非标准用法可以用S7 TCP单边通讯去读。(简单)建议你先搞清楚啥是过程控制?啥是PKW/PZD?啥是周期通讯?啥是非周期通讯?两者的区别与应用场合。

G120是999自由报文,发送端7个字,接收端2个字,打算发送1个字里包含电机静态识别结束信号(r3925.1),这个r3925.1给PLC用做逻辑判断,现在不知道怎么采集这个信号,在G120里需要用到BICO吗?怎么做,哪位大咖指导一下啊

2026-04-25 13:30:44 582 6 4

参与讨论

G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?

2025-10-14 09:28:19 1478 8 0

参与讨论
精华
【求助】G120变频器电磁噪音大

最新内容

到目前为止,干了几十年的西家传动应用,还真没碰见过因为电磁噪声过大,不能满足使用需求的事。电机的运行噪声我这里更多的是来自机械传动系引起的噪声。比如震动,比如机械的动平衡,比如旋转轴系连接的机械间隙等。真正电磁噪声引起的问题,真没碰到过。特别是现在,G120产品的不断升级和优化,只要能顺利完成快速调试的静态和动态辨识,空转电机运行所产生的噪声可以忽略。这里的关键在准确的输入,电机铭牌数据,完整做完快速调试流程,正确操作P1900 = 1/2的通电或运行辨识。保质保量的完成快速调试步骤。个见。

G120变频器电磁噪音大,带的是普通电机,输出端安装了dv/dt滤波电抗器。现在噪音大,怎么处理,各位帮帮忙啊,感谢

2025-12-02 14:52:17 2302 14 2

参与讨论
【探讨】87HZ电机调试向导参数怎么设置

最新内容

其实,关于87Hz的参数设置和应用,以及注意事项,直接问AI小西,其回答相当清晰和明确。你把自己的应用数据,电机铭牌数据以及想用87Hz应用,合盘拷贝给AI小西,他会给你一个相当具体提的参数化设置步骤。包括了你的调试工具是BOP-2?还是STARTER?自己动手,丰衣足食。这里不详述。自己去和AI小西沟通吧。不知楼主现在搞定这事儿了没?

我这样写对吗?额定频率是87HZ这样写对吗?然后上面的87HZ没有打勾。

2025-07-10 17:01:24 1159 6 0

参与讨论
【求助】G120自带的PID功能 三个参数如何整定? Td微分项极其难用

最新内容

有几个问题:第一,问题系统的G120,其CU型号是CU240B-2或CU240E-2?还是CU250S-2?如果是前者,其内置的PID工艺调节器具有自整定功能,CU250S-2没有;第二,内置PID工艺调节器的D运算,有两种设置应用,一种是PID串联运算方式;一种是D作为反馈通道的微分运算方式。而问题系统使用的是那种运算方式?楼主的P参数等于100?是不是太大了?积分时间50s?这样的PI时间常数好像...?其实自己可以做一个测试,只给P参数,不要太大,10倍应该足矣。然后观察风扇从启动开始到温度下降10度的时间,作为负载的惰性时间常数,先把PI调节器匹配好,如果满足需求,连D运算都可以屏蔽掉,只用PI即可。如果用G120的PID自动优化功能,看看自动优化的效果如何。再手动微调优化至最佳。D运算推荐置于反馈通道的应用模式。<span style="fon

做了个恒温水冷系统的散热扇PID功能,AI0目标0-10V标定0-100度 AI1反馈0-10V标定0-100度因为转速越高 温度下降越快,所以PID进行了取反现在的问题是 Kp=100 Ti=50的时候目标温度60 从25开始增加 60度前风扇不会启动 会导致超调到63度附近然后增加Td微分时间 只要Td0.2s 就会导致风扇转速的上升极其缓慢Td0.1 又几乎没有效果感觉这个控制器里面的微分项就是废的 而且居然是设定时间 让我难以理解我现在的目标是 让温度达到60之前pid就能提前启动风扇 不要产生超调

2026-04-24 11:48:23 419 4 0

参与讨论
【求助】CU250S-2+PM240-2或CU310-2+PM240-2,矢量模式,最大输出频率

最新内容

选的这么极限 一点余量都不留吗

CU250S-2+PM240-2,矢量模式下,最大输出频率是多少hz?1、项目有个1PH8主轴电机,型号是1PH8105-1TM20-0LA2,额定转速3000rpm,额定频率102HZ,最大转速12000rpm。2、客户目前电机工作转速在8000rpm左右,计算了下,功率单元大致需要输出266hz左右,看了下手册,PM240-2矢量模式下最大输出240HZ,这里的话,功率单元选PM240-2还能满足工艺需求吗?这里暂时不考虑功率单元降容问题。3、如果选用CU310-2PN+PM240-2的方式,矢量模式下,最大输出频率能到多少hz了?

2025-12-22 08:19:14 1516 14 3

参与讨论
8220篇主题

本版热门话题

SINAMICS

共有8220条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。