西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S200、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
西门子正式发布全新SINAMICS G200 Basic变频器!作为一款具有高性价比的PROFINET总线型变频器,它基于SINAMICS第三代产品平台开发而成,为标准机械应用带来稳定、高效且可靠的驱动性能,助力设备实现持续优化运行。G200 Basic提供3种外形尺寸,覆盖3AC 380V至415V电压等级,功率范围覆盖0.37kW - 7.5kW,可满足广泛的工业应用需求。产品亮点性能优异使用第三代产品平台优异的电机控制算法,可实现高性能V/f控制和无编码器矢量控制高紧凑性涵盖3种外形尺寸,2.2kW及以下为60mm模块宽度,3-4kW为73mm模块宽度,5.5-7.5kW是100mm模块宽度,紧凑的尺寸可以有效节省柜内安装空间高集成度完全集成于Startdrive中,可以在TIA Portal平台下与SIMATIC PLC和HMI实现无缝交互高易用性提供多种便捷的调试方式,不仅能在TIA Portal环境下利用Startdrive实现调试,也可利用电脑或手机浏览器实现基于Webserver的调试,还可以使用多行显示的中文/英文LCD面板脱离电脑实现单机调试高可靠性可通过PROFI...
SINAMICS S220作为西门子下一代高性能驱动平台,基于全新的系统架构,搭载面向未来的创新技术,在扩展性与性能上实现全面跃升。它传承SINAMICS S120 二十余年来以卓越性能与可靠品质铸就的驱动技术行业标杆,将为机床、生产机械、通用运动控制及流程工业等核心领域,带来全新、澎湃和强大的驱动体验。SINAMICSS220 书本型模块产品亮点·面向生产设备,机床,通用运动控制应用·电压等级:3AC 400V,功率最高可达110kW·适用于高动态性能需求·最高支持12轴·可扩展的运动控制功能:CU320-3/SIMATIC DC /SINUMERIK NCU·提供风冷型单元此次发布的产品控制单元以及补充选件·CU320-3·TB30-3·DMC20-3·TM41-3·SDI S220书本型模块·14款电机模块(24AD型,30AD型,30AC型与D型纤薄型,60AC型,85AC型与D型,132AC型与D型,200AC型与D型,2x9AD型,2x18AC型与D型纤薄型)·4款非调节型电源模块(16kWC型与D型, 24kW C型与D型)·DMC20-3·并可以使用S120 ALM书本...
在G V系列中,通过P015设置,选择宏;其实就是帮助对西门子驱动器不太了解的工程师,快速的实现场景使用的功能“搭建”。针对不同的型号,DI端子有多有少,通讯功能各不同;因此,宏的数量(功能编号)并非所有型号都一样。SINAMICS V20的宏功能:SINAMICS CU240B-2:SINAMICS CU240E-2:SINAMICS CU250-2:SINAMICS CU240XA:G120C是一款紧凑型一体机,它的宏功能也是根据型号有所不同。(没查到说明)谁有写在下面吧。
(已结束)即日起至5月20日,参与SINAMICS V20产品互动活动,即赢西币奖励(西币用于兑换精美奖品)。活动规则:↓↓分享产品信息和个人经验↓↓- 发布有关SINAMICS V20产品的主题帖,每条再得10西币奖励——立即发帖- 在SINAMICS版区跟帖回复,每条获得3倍西币奖励——点击前往- 提交关于SINAMICS V20产品选型经验、使用技巧分享或者真实案例的故事帖,每篇再得100西币奖励——撰写故事帖传送至「技术论坛」SINAMICS产品版区查看更多精彩内容↓↓发起提问获得帮助和热心解答疑问↓↓- 发布关于SINAMICS V20产品相关的问题,每条再得10西币奖励——发起提问- 回答SINAMICS V 系列产品相关的待解决问题,每条获得3倍西币奖励——点击回答传送至「找答案」SINAMICS V 系列产品版区查看更多精彩内容我们的「找答案」和「技术论坛」社区活跃着众多专业工程师,您提出的问题最快2分钟就得到解答!不要错过这个展示自己、学习新知以及赢得奖励的好机会。快来参加互动活动吧!注意事项:(1)帖子和问答内容需遵守平台规定(《技术论坛原则》和《找答案原则》),不...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINAMICS G120、S120、S210、V90,我们特别整理了《SINAMICS G120技术资源学习包》、《SINAMICS S120、S210技术资源学习包》、《SINAMICS V90技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!查看 学习SINAMICS G120课程查看 学习SINAMICS S120、S210课程查看 学习SINAMICS V90课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
通过设定P1744=500,p2178=10S。在加减速时,发现R60=0, R63=278。出现F7902报警,通过参数设定的话,不应该会报F7902,毕竟我已经设定P1744=500,P2178=10S。手册上说以下三种会激发F7902故障,那目前的情况是不是只能说明最有可能的会是第二种触发的F7902,如果是第二种或第三种我应该怎么解决这个故障?1:通过 r1408.11 (p1744,p0492)识别失步。2:通过 r1408.12 (p1745)或磁通差值(r0083 ... r0084)检测失步。3:通过 r0056.11 检测失步(仅适用于他励同步电机)。
堆垛机有运行2年时间,最近开始频繁报警,定位故障,发现定位脉冲值工作过程中不在范围内
求611U伺服的GSD文件,或者含有它的软件,伺服控制单元型号为6sn1118-0nh01-0aa0,伺服功率模块单元型号为6sn1123-1aa00-0ka1
硬件配置:变频器1:CU250S-2 PN+PM240-2(订货号:CU250S-2 PN+PM240-2 55kW)55kW,外配了55kW的制动电阻。变频器2:CU250S-2 PN+PM250(订货号:6SL3225-0BE33-7AA0)37kW/45kW。PLC:S7-1512SP电机:编码器:软件:STEP 7 Professional V20 Upd4+SINAMICS StartDrive V20 SP1 Upd2通信配置:999自由报文,接收字和发送字长度均为12个字。控制方式:P170和P180都为2,P810和P820同时关联r2090.15。通过控制字Bit15 CDS位0切换CDS和DDS数据组。关键参数如下:P96=[0]Export,P1300[0]=[21]转速控制(带编码器),P1300[1]=[23]转矩控制(带编码器)P1070[0]=r2050[1],P1503[1]=r2050[1]。测试内容:将一根1.1m长杆沿中心位置固定在电机轴上,长杆一端距中心0.5m处挂一个25kg标准砝码,另一端悬空。经过计算得知:电机需要25*9.8/2=122....
SINAMICS G120XA——中文面板调试逻辑简单,解决方案优化综合价值提升新一代中文操作面板,更高的调试效率,更好的使用体验。产品亮点:-SINAMICS G120XA矢量型变频器适配了更适合中国市场使用的中文操作面板- 优化了调试步骤,操作逻辑更加简单,提高调试效率,综合价值全面提升我们非常期待您能参与到西门子新产品SINAMICS G120XA的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
速度位置双闭环(EOPS器)系统控制的G120变频器。 当电机端速度编码器出错(比如损坏时),可以通过更改P1300开环/闭环运行方式【21】改为【20】依靠单位置编码器应急运行,该方案验证有效。 但是,当负载测位置编码器出错(比如损坏时),最快速度恢复设备动作应该如何操作,目前得到部分信息,似乎可以通过P10、P2502等参数在不更改PLC程序的条件下维持单速度环控制,但是不了解具体操作方法,求各位大佬指点~~~~
最近在做个项目,使用S120驱动第3方电机通过皮带驱动主轴,电机内部编码器通过SMC30连接到CU,主轴上安装编码器也是通过SMC30连接到CU,2个编码器都是TTL的1024线增量式编码器。使用EPOS功能,主轴编码器是主编码器。回零使用主轴编码器的零位标记作为零点。现在偶尔可以回零。大部分时间回零时会出现A07566报警,一开始以为是找不到零位标记,用示波器检查了编码器零位标记是有的。现在找不到问题点。 有遇到过这类问题的给个建议。我现在准备主轴换个编码器试下。附件是配置文件。20260629.zip
v90 增量型,通过fb287,修改p2599 的值,怎么实现掉电上电后2599 的值是自己修改的值,通过V-ASSITANT,软件可以,但是程序不行,有哪位大神弄过
配置:PM2240-2(0.75KW)+CU240-2+电机(0.12KW,三角形接法)+空载+设置最大转速2250RPM矢量控制测试,发现个现象,就是启动加速过程中没有出现实际转速超过设定转速。从曲线看,在设定值到达后,实际值分4个阶段逼近设定值(0.33S/2192RPM-0.44S/2223RPM-0.55S/2241RPM-0.72S/2250RPM)这个梯度比较明显。在调速之后,2.75S时,实际值超过设定值,达到2253RPM,此过程直接超调过去,没有限制。这情况,是什么原因?控制机制?参数?见趋势文件(TIA-V19)。Trace-2250-0.25S.zip
起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为...
如图红色箭头和框所示:X139的9号端子是24V+,那X137的21号端子左侧的灯泡,灯泡左侧是24V+,难道21号端子DO1+输出0V吗(如果DO1+也输出24V+,灯泡就亮不了)? 我理解DO1+应该输出24V+,DO1-输出0V,但不明白这个灯泡2边不可能都是24V+
SINAMICS S120 变频器装机装柜型 2、SINAMICS S120 变频调速柜模块 2、原始设备制造商套件 — P.M400 产品退市预告这款变频器好像在中国区域没有看到使用,就要退市了,我刚开始以为这款产品是S220,结果东西都没有看到就要退市了,其实这个-2外型设计我很喜欢,外形尺寸跟ABB很像。
现在有一个项目,5个矢量轴带5台电机,用(CPU315-2DP)+(CU320-2DP)+(5台CUA31+PM240-2),step7和starter里面应该怎么组态?找不到CUA31,博图V17里面可以看见
设备:S120带2000KW电机,编码器为堡盟增量型双编码器,已为编码器配置两组DDS.现象:P491已设为1或者5,编码器断线后自动切换无编码器模式继续运行。但是发现的现象是,断线后可以保持不停机运行,但是加速无法控制,速度给定增加后,电机加速,但是速度反馈没变化,然后过一会儿就跳闸了。在曲线中观察到r63[0]和r61[0]均处于冻结状态,如图所示。从曲线看,给定速度增加之后,力矩在增加,但是r63和r61均处于冻结状态,因此变频器没有检测到速度反馈,这应该是跳闸的原因。但是为什么会出现这种现象呢?p491明明已经设置好了。
S120电机模块型号6SL3720-1TG31-5AA3 ,电机690V55KW额定电流62.5A,配置输出电抗器西门子设备手册上写要配置6SL3000-2AH31-5AA3(额定电流150A),网上购买其它品牌的电抗器时厂家说只需要配置90A的电抗器,这到底如何选
现有两台电机,功率分别为 1.1KW 与 22KW,采用 VF 控制方式,搭配非屏蔽电缆布线,电缆敷设长度区间为 220 米至 250 米。1. 22KW 电机配套变频器可不用加装输出电抗器,想确认实际现场使用环境下,是否能够省略输出电抗器?2. 长距离布线工况下,电缆线径需要加大多少规格?变频器是否需要降功率使用?3. 1.1KW 电机将变频器载波频率调整为 2KHz,能否突破 225 米的常规布线长度限制?设置为 2KHz 载波频率时,该电机允许使用的电缆最长距离为多少米?
进入工控很多年了,很少调试西门子的驱动产品,有没有比较详细的调试驱动的步骤,比如V90,S120,S200,S210等。
S120驱动线性电机,左右各一台线性电机,最近3个月,报了二次F07453,但每次不在一台上,左右各出现了一次,这套设备已运行二年时间,最近三个月开始有这种报警
在主界面CYCLE800转换功能开启后,如何让手轮也跟着开启后的方向进行移动?而不是移动X轴就是移动机械位置的X轴
si0780e5.gse 找了很久。安装了一堆软件包括starter , drive ES,都没有找到这个gsd文件。
我在官网上怎么找不到这方面资料啊,有的接口看不懂用处和用途,下载中心也找不到相关资料
想问一下200smart与G120PN通讯,200smart方导入g120gsd文件只有任意报文8/8没有自由报文999,g120侧用的自由报文999,如果配置成8/8的长度,两边能通讯上吗;试了一下200smart侧只有任意报文8/8配,g120侧配的是自由报文999,通讯不上,不知道是因为g120侧的999长度没配成8/8还是因为这两报文就不能画等号