S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...
本课程包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如:S7-300/400样本手册、模块使用、软件编程、通信功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给广大客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题
故障风险破解 备件优惠直享 官方方案无忧尊敬的工业伙伴:您好!S7-300退市,I/O 模块备件逐年涨价、未来替换需返厂维修;且该模块还作为 ET200M 分布式 I/O 服务于 S7-400 系统,尤其钢铁、橡胶轮胎行业,超 20 年运行的 S7-300/400 设备故障风险渐增,提前升级更稳妥!为帮您平稳过渡、规避生产中断风险,西门子官方工业商城特推出 S7-300 退市专属解决方案,以硬核福利与原厂保障,让升级更省心、更划算![点击]限时特惠直达商城[点击]获取移植方案,平稳升级!→→→三大升级福利,直击您的痛点:备件维修少花钱:官方原装备件直发享 91 折,一口价维修 95 折,存量设备维护成本直降;改造停机零风险:分布式 I/O 免接线改造服务,最大程度降低生产影响;新系统更能扛:推荐 S7-1500 官方替代方案,运算速度更快,兼容性更强,升级后生产效率直接提上来!西门子官方工业商城
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!
一个设备要做成两种功能甲和乙,原先的是别人用400PLC控制的甲功能,有的时候还要使用,现在要加减好多东西做成乙功能,这个功能有的时候也要用。就是甲和乙功能切换了用。原先400PLC也拿不到程序,对400PLC也不熟。现在我们想自己加一套1200和ET200SP PLC,400的所有扩展点位信号(开关量输入输出+模拟量输入输出)经过小型继电器切换到ET200SP上,或者从ET200SP扩展切换到400的扩展上,这样切换有风险吗?会损坏400的扩展吗?貌似400PLC扩展很脆弱。
各位大神,现在遇到一个问题,多个PLC通过343-1连成局域网,不同PLC上其他的343-1所挂的现场设备,如果有IP一样的,会出现冲突吗?
因为工作原因,我和西门子各种系列plc,都有接触,但是基本上都是会些皮毛,判断一些简单的故障,做一些基本的逻辑修改,只是局限于梯形图,至于语言更是没有接触过。特别是通讯问题更是谈虎色变,望而生畏,因为我们厂翻车机用的就是400系列的,并且与四台变频器通讯来分别控制四台电机,具体的如何连接的,说实话我也没搞明白,这个就是我们的控制柜,说实话个头比较大,也确实挺唬人,呵呵。记得有一次夜里值班,运行人员说翻车机本体的靠车到位信号,时有时无,影响翻车,让我们来看看就地是那个光电开关坏了,因为就地一共四个开关,这四个信号同时来才会有靠车到位的信号,只要是一个信号不来,则画面上就会报警,问题就来了, 到底是哪个开关不好呢,我们到就地看了一下,开关感应都正常,一时半会也不知道那个时好时坏,打开逻辑梯形图来监视那个开关有问题,说实话也看不出来,因为它有时就是断开几秒,甚至更短,你肉眼根本分辨不出来,就在这时候,不知道谁喊了一声,拿手机摄像头看看,说着有人拿手机打开录像功能在那一直捕捉着,看是那个开关的信号,会中断,这招还真管用,不一会就找到了那个掉线的开关,然后到就地把它更换了,好了,再也没有出现靠车...
现场一台电磁流量计只有RS485输出,现需接入S7-300系统,这需要啥硬件,咋组态实现呢?
只有一个单独的CPU,下载硬件组态时提示错误,用STEP7 V5.7和V5.5的错误信息是一样的,哪怕是上载上来马上下载也是一样的错误。请大家看看这个错误在哪里,该怎么解决?谢谢。
现有台设备是使用西门子S7-300PLC控制,CPU通过DP通讯方式与分布式IO模块通讯,详见下方故障时候的图片。目前设备大部分时间是可正常使用,但是不定期的出现PLC的“BF”报警(亮红灯),且PLC变为STOP模式,造成设备运行连续性差,被迫停机停产。请各路大神指点,此PLC此故障怎么查询,具体原因是什么?
load memory ram 100%了,应该如何解决,具体操作步骤,谢谢
使用接通延时定时器目的4秒后接通,但实际使用中发现无法从4秒到0秒从而触发定时器,都是从4秒到2秒的时候就重新从4秒开始不停的循环
请问300/400到底能不能博图编程? 有人说能用,有人说不能用,我懵了。 2.我亲自在博图上试过300/400的组态,确实能组态。但是我没能下载到现场的300/400里。 3.如果300/400确实能用博图编程,官方为啥没有教程。 4.西门子官方电话我确实没打通,问不到,然后AI回答的也含糊不清,问身边工程师也含糊不清,实在没辙了,上论坛问。 5.如果能用博图编程,我希望好心人能给一些资料,Step7用起来不习惯,谢谢了。
我们现场有个FM350-1模块,DIR灯一直亮,不接编码器也亮,现在模块一直不计数导致设备的高度一直计算不了。有大佬知道这是啥情况吗?(编码器是NPN型欧姆龙的E6B2-CWZ6C)下面这是配置图
使用接通延时定时器T170目的是4秒后接通Q6.7,但实际使用中发现无法T170从4秒到0秒从而触发定时器,都是从4秒到2秒的时候就重新从4秒开始不停的循环
昨天发现的一个问题,设备没有开,全停。例行检查服务器,看了一下PLC的状态,冗余PLC,S7-410-5H,看到诊断缓冲区有DP从站掉站的信息,两个PLC都有,时间也一样,有两三个站,多次发生掉站又快速恢复的情况,中间时间相差一秒。这是怎么回事?需要怎么排查一下?马上就要开机了,会不会成为隐患?
SCALANCE-XC200的gsdml在哪里下载,在step7 v5.5sp4下使用
求助各位,西门子S7-400的UR2机架能安装CPU模块吗?
前段时间进行系统维护的时候,修改了一个FC的管脚,但是没有删除所有调用这个FC的程序段,有几个漏掉了。没注意就直接保存下载了。然后,CPU提示Stop了。不过当时正运行的设备并没有停机,好像没有受到影响。不过想要启动其他设备的话,却开不起来了。这是为什么?另外就是,如果涉及到这种修改,正确的步骤应该是如何呢?
IM151-3子站掉站,有什么快速的方法判断S7-300子站的底座模块出现问题?
一台315-2DP CPU断电重启后,STOP灯亮,但点触摸屏上的控制按钮,无反映,因维修人员拨着CPU的开关,再拨CPU运行开关到运行位置,CPU变成RUN,但还是不能启动。 开始怀疑是卡里面的程序掉了,找来程序和编程电脑后监控,没有发现卡里面的OB1等程序块,只有SFC等系统功能块。重新下载程序提示错误,程序没有下载成功。 后断电,将卡拔出擦擦金手指,再重新插上恢复正常。分析因时间长了导致该卡接触不好,产生故障,重新插好后恢复正常。只是这类故障如果没有编程电脑,一时还无法判断具体故障,因此折腾了一个多小时。
别的模块也有坏的,但是并没有这么频繁。几年以来模块互相绝大多数都是AO ,这是怎么回事?是线路里面串进来高电压了吗?