SIMATIC S7-300/400

本版版主:

帖子 54620 条,当日新帖2

SIMATIC S7-300/400

总置顶

效率可靠双升级!TIA Portal V21 正式发布

4433浏览28回帖

最新内容

在V20中AI是无法在大陆使用的,那么V21中AI可以使用了么?

总置顶

「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范

22686浏览54回帖

最新内容

支持论坛的决定

总置顶

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

2649浏览8回帖

最新内容

AI 小西我感觉有种答非所问的感觉。。。。(AI初期)

图片
本版置顶
S7-300 退市升级专项 | 护航生产无间断,移植福利限时抢!

最新内容

既然已经是趋势,那只能着手准备下一步。2个月前,设备更替,用S7-1214C替换过一套,程序重新编写。

故障风险破解 备件优惠直享 官方方案无忧尊敬的工业伙伴:您好!S7-300退市,I/O 模块备件逐年涨价、未来替换需返厂维修;且该模块还作为 ET200M 分布式 I/O 服务于 S7-400 系统,尤其钢铁、橡胶轮胎行业,超 20 年运行的 S7-300/400 设备故障风险渐增,提前升级更稳妥!为帮您平稳过渡、规避生产中断风险,西门子官方工业商城特推出 S7-300 退市专属解决方案,以硬核福利与原厂保障,让升级更省心、更划算![点击]限时特惠直达商城[点击]获取移植方案,平稳升级!→→→三大升级福利,直击您的痛点:备件维修少花钱:官方原装备件直发享 91 折,一口价维修 95 折,存量设备维护成本直降;改造停机零风险:分布式 I/O 免接线改造服务,最大程度降低生产影响;新系统更能扛:推荐 S7-1500 官方替代方案,运算速度更快,兼容性更强,升级后生产效率直接提上来!西门子官方工业商城

2025-11-25 13:09:23 242 1 1

参与讨论
本版置顶
【精选内容推荐】S7-300/400 到S7-1500 的移植

最新内容

非常好的分享,多谢学习了。

S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...

2025-03-31 14:21:03 5451 30 11

参与讨论

本课程包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如:S7-300/400样本手册、模块使用、软件编程、通信功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给广大客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题

2025-07-14 16:26:56 3058 16 5

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:33:06 1904 0 0

参与讨论
【求助】通过MPI连不上PLC

最新内容

PC/PG接口设置没错,一直用着

同事在网络中组态了PG站,PLC就连不上了,怎么做就能连上?

2025-12-10 13:56:45 65 3 0

参与讨论
【求助】400H不停机下载硬件,只下载主CPU就行吗?

最新内容

只需对主CPU进行下载,备CPU通过同步光纤自动同步主CPU数据。

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_2834.html 400H不停机下载硬件,只下载主CPU就行吗?还是2个CPU都需要不停机下载一次?

2025-12-10 10:46:03 82 2 0

参与讨论
【探讨】自定义F-DB

最新内容

fdb是安全型信号的数据保存地址,他只能是安全的数字量信号(bool),其他的不行.

自己插入F-DB后,在F-DB块中无法声明变量,总是说不符合要求,Word 、 Dword‘Real都不行,Bool可以。没搜到F-DB对数据类型限制的帖子。哪位老师指点一下?或是有文档。

2025-12-09 18:17:36 160 5 0

参与讨论
【求助】请问下图400PLC状态指示灯具体含义是什么?

最新内容

长知识了,感谢知识分享

BATTF指示灯亮橘黄色 我上网查 红色代表电池故障 电压低 或者没有电池,现在橘黄色代表什么含义?EXTF代表 外部故障 IO模板故障CPU型号 CPU-412-2PN 412-2EK07-0AB0电源型号 6es7 407-0da02-0aa0请指教 谢谢

2025-05-12 08:41:25 1851 15 3

参与讨论
【分享】西门子EM DP01profibus DP从站通讯的测试

最新内容

DP通讯的样例不少,写这个贴,主要是在原有的通讯数据交换区的基础上,新添加的一些内容。初次思考这个问题,以为很简单,原有是S7-226CN自带2个RS485口,新增加的从站数据,考验通过集成的2个通讯口获取,但是,这些数据上传后,以为EM277只要有2个插槽,实际EM277只有一个插槽。如果重新定义通讯数据区,将会造成后续调用数据区的新地址需要重新编程,工作量大。只能重新新增加一个s7-200 smart + DP01的扩展模块,这个DP从站模块有2个插槽,且通讯数据是重新定义的,不会影响到原来流水线的逻辑程序,这个是写贴的宗旨。

西门子EM DP01profibus DP从站通讯的测试 为配合宝马汽车对公司某批次产品的考评,提出的部分设备的工艺数据必须具备可追溯性,即状态显示及记录。要求在原设备功能的基础上,新增加部分参数的显示及记录。根据原工厂流水线的实际通讯状态,初始考虑在原设备喷墨机械手上,plc为S7-226CN处新建modbus rtu通讯,但是,在组态EM277时,发现无法再扩展插槽,在此只能重新新添加一个从站,将部分流水线设备需要上传的数据,集中采集到S7-200 smart扩展的EM DP01模块收发。新增加的项目内容:1) 将新增加的实时模具温度显示和记录,相应的流水线位置上增加LU1200安东数据记录仪,该记录仪带RS485通讯口,该通讯口与新添加的s7-200 smart从站连接,读取4通道数据。实际设置有2个LU1200数据记录仪。2) 在中间加热炉出料口,新增加红外线温度测量口,该红外线带RS485通讯功能,也将作为一个RS485的从站,与s7-200 smart建立Modbus rtu通讯。3) 将s7-200 smart作为profibus DP从站形式,挂到原414-2DP的pr...

2025-12-08 14:57:01 98 2 0

参与讨论
【求助】西门子313C-6CF03-0AB0 和西门子S120伺服通讯

最新内容

你是要上载程序?你的PG/PC设置是怎么设的?

西门子313C-6CF03-0AB0和西门子S120伺服通讯,这套系统可能时2011年的,使用STEP5V5.5,电脑直接MPI连接左侧MPI口,点击将站点上载到PG,能看到节点号,出现上载画面,上载一会没反应,出现没有响应STEP7消息帧,硬件诊断,点模块,转圈圈一会,出现此时不能访问当前模块CPU313C-2DP,连接中断,只是什么原因?是电脑软件问题?还是CPU硬件问题?还是MMC卡问题,还是什么原因?

2025-11-25 15:02:54 343 4 0

参与讨论
【求助】请教 300组态中的1021,1022,1023,256,271,2047地址代表什么,和有什么作用

最新内容

请教 300组态中的1021,1022,1023,256,271,2047地址代表什么,和有什么作用///////////////////////////////诊断地址如图如上两图,

请教大家上图中的 I 地址的2047,256,271,1023,1022,1021,代表了什么,要怎么用,谢谢!(不是问DI,和DO的i地址),

2025-11-16 15:56:39 953 7 2

参与讨论
【求助】317-2DP,DP口全被用的情况下,接施耐德变频器走通信控制有办法吗?

最新内容

楼主不会是一个DP口只接一个节点吧?本胖记得一个DP口(主站)可以接126个节点,你把施耐德变频器接到原来最后一个节点后面,把那个节点的DP头的终端电阻开关从on改到off,施耐德DP卡上DP头设置为on。说实话,本胖原来的DP节点最多用到过41个,这个已经是听说过最多的了!连满126个的从来没听说过。记得还要组态啊!

现场:1套317-2DP,DP口全用,模块挂满了,外接施耐德变频器,要求走通信,有什么办法?标红框这是什么东西?有点印象,记不起来了,DP放大器吗?我看上面接了艾莫讯的MPI转以太网模块,不知道可以用不?

2025-12-05 16:47:48 449 11 1

参与讨论
【求助】 的功能块FB SCL的 VAR_TEMP 一直报Non-existent identifie

最新内容

SCL的 VAR_TEMP 一直报Non-existent identifie//////////////// PID控制变量没有定义IF ABS(#offset)#deadzone // offset没有定义改为current_offset最后问一下,你自己做

scl编写的。功能块FB临时变量已赋予初始值,改为静态变量也不行。请问高人是代码哪里有问题,一直找不到原因FUNCTION_BLOCK FB666// Block ParametersVAR_INPUT // Input ParametersX1: BOOL;p: REAL; I: REAL; PVfeedback: INT; SP: REAL ; //PID_upperlimit: REAL;PID_downlimit: REAL;deadzone: REAL;END_VARVAR_IN_OUT // I/O ParametersEND_VARVAR_OUTPUT // Output ParametersX2: BOOL;feedbackprocess: REAL ; //反馈过程值outputprocess: REAL; //输出控制值pidoutput: INT;END_VARVAR_TEMP // Temporary VariablesEND_VARVAR // Static Variables feedbacktemp: REAL:= 0.0; cu...

2025-11-23 09:47:04 495 3 2

参与讨论
【求助】西门子315PLC下载问题

最新内容

请问西门子300PLC如果在线修改某一个FC块的程序会不会把整个程序下载覆盖?////////////当你在线监控时原来程序 FC20A M0.0= M0.1AM 1.0= M1.1修改后A M0.0= M0.2A M1.0= M1.1首先程序会自动离线,然后你下载,再次监控。没有修改的不会变化,修改的会覆盖原来修改前的逻辑。

请问西门子300PLC如果在线修改某一个FC块的程序会不会把整个程序下载覆盖?

2025-12-02 10:42:50 243 4 0

参与讨论
【求助】球球搁我大神棒棒刚入职的小白吧

最新内容

就冲一个标题就这么多火星文,就把一些真想帮你的大佬劝退了

我们单位有个设备原来是是300plc配的tp277触摸屏 后来坏了然后直接把触摸屏程序写到tp700里用了,然后画面数据显示也算正常,但是有一个数据页就变成空白了 不知道什么原因后来以为是型号和固件的问题又重新把wincc的程序移植到了博图更正了设备版本和固件但最后和没换这些之前一样,还是那页空白,实在想不通了,希望各位英雄好汉给点建议

2025-11-20 09:21:54 685 8 1

参与讨论
【求助】模拟量输入模块7KF02,数据显示32767不变,诊断模拟量输入接地故障,求解!

最新内容

占用大家资源了: 传感器信号可以到安全栅,安全栅也有信号输出,但进不了PLC通道,进PLC通道没反应没电流,目前怀疑通道坏了,换了个通道好了。

现场:300PLC本体挂3个AI/7KF02,3个AO/5HF00;问题:前提,前几天一切正常。目前有两个数据(不在同一模块)显示32767不变化,测量电流都是4.0几ma,正常,模块加上通道诊断,提示模拟量输入接地故障。查到一些资料:设备模拟量配置了安全栅,接线图如上。模块端子10/11短接了,信号-M-/24V-未与10/11短接。4.请教:不加安全栅时候可以尝试这样短接,加了安全栅还有必要吗?如果有必要,10/11/24V-好确定,另一个是指传感器信号M-还是指安全栅上信号M-?5. 我的理解: 这个问题,不加安全栅时候,基本要这样接线,信号M-也很好确定。加了安全栅,安全栅本身就有抑制干扰能力,还需要这样处理吗?需要的话,怎么处理?请教。感谢!

2025-12-01 21:17:13 430 7 2

参与讨论
【探讨】F system V64.1在 CFC库里没有驱动块

最新内容

没装好吧,重新安装下试试

win10 64 专业版Step V5.7 SP2 CFC V9.08,安装完Lib 里面没有安全模块的驱动块。哪位大佬给解答一下?

2025-11-27 15:41:17 202 2 0

参与讨论
【求助】S7-300程序修改上传下载求助贴

最新内容

根据楼主的描述,只下载小小修改的OB1,可以大胆下载,不会出现停机的。

请问一下各位大神,正在运行的S7-300PLC如果我想修改一行程序,只在OB1增加一个逻辑判断然后输出一个Q点。请问可以直接下载吗?还是需要停机?是编译后点,还是下载到存储卡?平时接触的不多,怕直接改会导致PLC出异常。求助各位。万分感谢!

2025-11-30 23:07:12 332 7 5

参与讨论
【求助】mpi gd通讯

最新内容

设置mpi的通讯速率12mbps是不是可以,还是有另外的配置,有官方文档的大侠 发一份给我

在mpi gd通讯中,一个机架中的cpu可以通过背板进行通讯,前提条件是什么?如何设置?

2025-11-21 07:32:12 1143 23 6

参与讨论
【求助】新安装的win11系统,安装的西门子软件有报警

最新内容

附加安装Drive ES软件包!

新安装的win11系统,安装S7 V5.7软件和starter5.4都有问题提示,谢谢

2025-11-25 17:22:06 218 3 0

参与讨论
【求助】step7里面注释没法修改

最新内容

下个项目语言的中文工具包试试?写注释汉语时会报什么错吗,

一台的德国进口的设备,设备所有东西都是德国的,step7程序里面注释是德文加英文,没法在程序里面直接改成中文注释

2025-11-16 15:46:17 912 9 2

参与讨论
【探讨】磨床加工设备S7-300的总线报警(求助)

最新内容

也就是说除了151接口模块没有更换,后面的模块都已经全部更换完了?看描述,这个问题是偶发性的,有没有考虑干扰?比如旁边有新增的大功率设备?近端在有电焊作业等?

袁总,您好! 1、7月份加工过程中就出现该报警(主要为2个报警为:4252 PLCIO读出错误;27252PROFIsafe:从站/设备12,总线1,生命符号错误),但是偶发,间隔时间较长,可能1周出一次,目前从11月13日截止到24日,这个报警频发(在开启液压后待机时也会出现该报警),诊断用现场总成显示而且还会连续闪断恢复现象,KF05.3、KF05.4(6ES7138-4FB04-0AB0)两个输出模块没有输出。观察这个S7-300的输出模块闪断的时候可能会拉停,输出点子断了,指示灯不亮,2-3秒钟后恢复。 2、在这些报警中偶发ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0(KF03.0)的BF灯和数字模块6ES7350-1AH03-0AE0的SF灯有时会闪断1秒钟,过程中的6FC5373-0AA30-0AA1 NUC730.3有时也会出现RDY指示灯闪量(这些不是每次都出现) 3、目前根据设备问题更换过ET200M即KF03到KF05的总线,KF05到KF045的总线,KF05的输入输出模块及其底座和电源模块已进行更换,KF05的ET200PRO与其它从站的对换后...

2025-11-24 17:13:31 161 1 1

参与讨论
【求助】315T-2dp控制S120伺服问题。

最新内容

文件路径只能数字、字母或者下划线

请教大家,我这有个旧机器,CPU用的是315T-2DP,与S120伺服DP通信。因为之前不能读取S120,我就把组态往CPU下载了一次,导致CPU处于STOP模式。手动拨动运行开关和软件暖启动都启动不了。查询故障显示由集成技术触发STOP模式。这个S120是不是只能装S7technologyV4.1啊,我装的软件是STEP7V5.6中文版+S7technology4.2.

2025-07-08 15:35:14 1203 5 2

参与讨论
【求助】西门子400冗余故障

最新内容

看下CPU的故障诊断信息

西门子400冗余系统,主cpu正常使用,从cpu停机,主cpu停止后,从cpu才能启动,达不到冗余要求,故障怎么解决,跪求

2025-11-22 17:46:34 422 5 3

参与讨论
【探讨】打开STEP V5.7 SP5 找不到WINCC Flexible

最新内容

安装step 7低版本看看,我之前也遇到过,都安装上解决了

SIMATIC WINCC Flexiblestep v5.7

2025-08-10 09:35:42 2303 9 6

参与讨论
【求助】CPU414H,诊断缓冲区报内部接口错误的原因

最新内容

从指示灯状态来看没什么问题,等停机检修时,重新插拔下CPU和同步模块试试

CCPU414-5H PN/DP 414-5HM06-0AB0,冗余配置。诊断缓冲区事件:内部接口错误,事件ID:16# 3592事件帮助:检测到CPU外部组件而导致的故障,如有机会,应更换受影响的CPU.在线查看CPU、检查CPU、各远程站指示灯,均正常。请教一下,什么原因导致这种情况?

2025-11-14 16:32:29 336 2 0

参与讨论
【求助】300PLC帮助文件项目树文字是倒的怎么正过来?

最新内容

掰手腕它输了,就倒下了。

STEP7 V5.7的帮助文件项目树文字倒下了,如下图所示,怎么把它给正过来。将就着也可以,但是强迫症,看着不舒服,总想着给正过来。电脑系统:WIN10

2025-11-17 17:34:38 517 6 0

参与讨论
54620篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。