从去年8月份开始经常来论坛转悠,发帖不多,主要是回帖了然后就是找答案中答答题,答题过程中,根据各位网友的问题,我没事也就收集一下资料,西门子官方的资料很全,很详细的,特别是手册部分,能把这些资料看明白了,基本上PLC用起来就没问题了。先将收集的S7300 400的资料分享一下,供大家学习和参考。连接都是链接值下载中心或全球技术资源里面,需要的请自己下载即可。资料整理的不是很好,大体分了一下类,只要我还在论坛里面逛游,碰到有价值的资料,我就会更新一下,该帖子我也不定时更新吧有啥好的意见,或者分类方式可以提出,我尽量根据大家的意见做些调整,对于提出意见的同学,表示灰常感谢STEP7 5.6 SP1/PRO 2017 SR1下载地址在2楼目录:1、手册样本-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------主贴2、黄工知道--------------------------------------------------...
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...
PLC是S7-416H,已经投产几年了,现在打算在OB1里添加几行程序,PLC不能停机,我想确认一下修改OB1后下载是否会造成处理器停机,谢谢!
CPU里面有S7程序这个可以理解,,右键增加的S7程序属于哪个CPU啊 就是这个程序在哪里运行? 不可能在项目里运行啊,因为项目是无法下载的,只有项目里插入的CPU才可以下载对吧,,但是和这个CPU同级别的S7程序 怎么用?是下载还是不下载它存在的意义是什么?
求助各位大神,400 H冗余系统,采用MRP环网连接了几十个ET200sp,怎么在CPU程序里监视环网的状态,以及准确的定位到哪个从站的port1port2是否在线或掉线,官网的没看懂,最好分享一下案例,谢谢谢谢!
自己编程写:0-10V的模拟量如何输出正旋波信号,频率、振幅可调?
S7-300 315-2DP CPU,常规的水泵 本地/远程 启停逻辑。简化测试如下:1 CPU 315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 / V2.02 OB1 调用FC42,确认只有一个地方调用,如下图:3 现场逻辑比较多,这里简化了,用M区变量测试。输出M782.7未重复写入,Bit/Byte/W/DW区未重合,如下图(两图):3 测试正常,下图:4 在上图NW16的第三行,增加M783.1串联,如下图:5 接上图测试,异常,注意计数器的变化,应该是输出点M782.7处于反复 通/断 状态,如下图(两图):6 第二行和第三行对调,测试正常,下图(两图):小结:1 自锁位在最“下面”未见逻辑异常,但该地址始终无法显示(绿线或虚线等),不管鼠标点击在该位的 前或后。2 自锁位不在最“下面”行时,“下面”其他行只能有一个“位”,不能串联。3 Simulation测试,不管自锁位在“上”或“下”,均未见异常。
2.0版本的315-2AG10-0AB0不能用博图软件,想升级到2.6,应该怎么弄?昨天弄一下没有成功,谢谢
我用的电脑系统是win10专业版,注册表已经删除,net3.5已经安装。安装step7 v5.6报错安装不了。提示不满足成功安装的条件。相同版本win10镜像,在其他电脑可以安装这款setp7。再我这台电脑就是安装不上。
组态了一个CPU1511- NP 和 CPU315-2 DP + CP 343-1通讯模块实验仿真PLCSIM开放式TCP通讯在设备和网络里面搭建了TCP连接 1500里面调用了TSEND_C 和 TRCV_C ,300里面调用了 AG_SEND 和 AG_RECV 分别 把10个 byte的数据发过去和接收,但是始终通讯不上,300那边的指令 AG_RECV 报错16#80D2 手册提示:模块起始地址错误。但是设置的都是正确的。 AG_SEND报错16#8093 暂时不知道这个错误代码什么意思想问下可以使用仿真在同一个项目里面测试TCP吗? 如果可以的话为什么一直通讯不上?还有一个问题是300那边下载进去CP343-1 模块就报错下位组件错误图1图2图3图4图5图6
db块内有128个字符地址,比如:我想实现删除128个字符地址内的第4-6位后,后面的自动向前移3位,整个现在变成125位了,后面的自动按空补齐,在变成变成128位。 用到的IEC标准函数库, 解决思路: 建立字符串变量,并清空 将字符转为字符串 在对字符串进行操作 最后再将字符串转为字符,保存到原存储区。 现在实现不了,首先字符串没能用0清空,其次字符串长度也不对,不知道哪里出问题了。 请各位大佬帮忙指正。附件为仿真程序,编程环境:STEP7-V5.6参考西门子IEC字符串官方技术资料:String (siemens.com.cn)String字符串 (siemens.com.cn)字符串Ceshi.zip
闲鱼买的315-2DP(2AG10)用北晨以太网通信模块,存储卡用315-2DP(2AH14)上面的卡,可以上载程序,不能在线监控,315-2DP(2AH14)也只能上传程序,不能在线监控,315-2DP(315-2AG10-0AB0)应该是好的吧?,谢谢
300系列PLC 319F突然间所有指示灯闪烁。将24V电断掉后重新上电,RUN-STOP后恢复正常。请教各位前辈,突然所有灯闪烁是什么情况造成的?
300PLC上传程序没有注释及变量备注,如果手上有原来的备份(老程序,新程序就增加了一段程序),如何添加到新上传项目呢?
300系统,厂家做完后没给密码,现在无法查看里面程序,进行下载,请问有什么解决办法
闲鱼买个972-0CB20-0XA0模块,没有两头电缆线,USB用打印机线,自己有,MPI/DP的9针电缆线准备自己做,哪位有接线图纸?谢谢
大神们step7 v5.7 安装完出现这个问题,怎么解决
将站点上传到PG(13:4989):GSD文件GSDML-V2.31-Siemens-ET200SP-20160408.xml丢失。IO系统:PROFINET-IO-SystemIO设备:ET200SP这个是缺少GSD文件,不太懂这个,有前辈解释一下吗?
用wincc触发一个变量去开启程序,现在遇到的情况就是两个程序段用同样的常开点,有时候下面的程序段收到了触发但是上面的没有
西门子6ES7 972-0CB20-0XA0通讯模块的9针电缆能不能自己做?
前天夜里,高线复产。 生产时发现3#活套不调节,始终输出0.造成拉钢,导致废品。 昨天去现场分析,现场的电气段长说是一阶滤波输出始终不变,他更换了一个MD地址,就能使用了。 原地址还保存着出故障时的值。 我看了下,16进制下是0x7FC00000. 并且在变量表中无法切换成浮点数显示。 百度查了一下,0x7FC00000表示无效浮点数,无穷大。 我检查了以下程序,可以排除地址复用,并且一阶滤波,y = y * k + act * (1 - k);仅仅设计乘法和 加减法,也可以排除掉浮点数除0的操作。 始终搞不懂道理哪里运算错误导致输出值编程0x7FC00000. 并且, 一旦出现这个值, 所有的浮点数运算都会无效,所以导致了调节器输出锁死。 想来想去, 可能是检修期间停电,上电时初始化出错, 或者cpu计算这条指令的时候出错导致。 大家有何高见?
我在检查CPU无法运行的原因,有一个错误;Parameter assignment error in parameters for central S7 modulessubrack 0Slot 6Error type: Slot configured for CPU is not occupied or is occupied by a place holder, or a station has failed or the switched I/O system has lost its redundancy.Data record number: 255Operating mode: STOP (internal)External error, Incoming event换了第6个插槽的全新的AO模块还是不好,然后我就往前把第5个模块的DIO和第9个模块的DIO互换,当不插上第9个模块的时候可以运行,CPU也不亮红灯,比较好奇为什么不报错呢?另外就是报错的提示和实际不一致怎么去查。
今天维护1套300的PLC,是用博图V15.1组态的,梯形图程序,结果发现在线菜单下竟然没有监视(M)选项,只有断点和修改选项。因为我以前都是采用ST编程的,就没有注意到这个问题。梯形图的程序除了使用数据监视表调试之外,大神们还有其它办法吗? 刚才又使用仿真试了一下,1200及1500的梯形图,在线菜单下就都有监视(M)选项了,与300的不一样了,可以监视梯形图的能流的。
您好,我安装step7 5.6后,里面组态网络旁边的仿真器按钮灰色这个不是下载好软件就可以点击的么?还需要下载您说的那个么
小弟在现场电柜里该模块的绿色通道状态显示灯总是莫名的全亮或者相邻的几个灯一起亮,有时候是程序给出一个道通指令,该通道灯亮的同时相邻的灯或者其他7路的灯也跟着一起亮,有时候干脆就是8路灯在程序没有给指令的情况下全亮,已经排除多线圈或地址占用的情况了。另外还发现当触碰该模块驱动的小型中间继电器的负极接线时,模块通道灯表现出类似接线接触不良导致的32路灯全亮这么闪一下的情况,也就是说当我拨弄中间继电器负极接线在某个角度或位置时,模块上32路灯就会全亮,当我松手时,模块上的灯就回复先前的状态。上述现象当小弟更换新的模块上去后就没有了,但过了几个月现象又再出现,已经接连更换了3个模块了,怎么想都觉得模块不至于这么容易就坏,但是排查外部电路又无从下手,在此跪求各位大佬解惑帮助了,先感谢了。
STPE7 5.5 SP2 HF1 Chinese 版本 安装443-1EX30软件包无法安装