在mpi gd通讯中,一个机架中的cpu可以通过背板进行通讯,前提条件是什么?如何设置?
袁总,您好! 1、7月份加工过程中就出现该报警(主要为2个报警为:4252 PLCIO读出错误;27252PROFIsafe:从站/设备12,总线1,生命符号错误),但是偶发,间隔时间较长,可能1周出一次,目前从11月13日截止到24日,这个报警频发(在开启液压后待机时也会出现该报警),诊断用现场总成显示而且还会连续闪断恢复现象,KF05.3、KF05.4(6ES7138-4FB04-0AB0)两个输出模块没有输出。观察这个S7-300的输出模块闪断的时候可能会拉停,输出点子断了,指示灯不亮,2-3秒钟后恢复。 2、在这些报警中偶发ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0(KF03.0)的BF灯和数字模块6ES7350-1AH03-0AE0的SF灯有时会闪断1秒钟,过程中的6FC5373-0AA30-0AA1 NUC730.3有时也会出现RDY指示灯闪量(这些不是每次都出现) 3、目前根据设备问题更换过ET200M即KF03到KF05的总线,KF05到KF045的总线,KF05的输入输出模块及其底座和电源模块已进行更换,KF05的ET200PRO与其它从站的对换后...
客户有台旧设备PLC是315,我们不能改它程序,但是想通过PN通讯读取它输入信号。目前用get指令可以读到DB块
我这里有两套CPU挂CP通讯模块,我发现这两个CPU组态的多点传送组是一样的IP,端口号,发送一样的数据,那接受端再加一个CPU要如何区分这两个CPU的数据呢
840DSL PLC317-2DP 伺服跟踪trace采样时间怎么设置,采样周期由0.016s修改成0.01s。
如何用300PLC的DP接口 ,PROFIBUS-DP协议控制64台变频器,网上说一个网络最多只能有32台变频器,如果要挂64台就需要增加RS485中继器。我的理解,那么也可以不可以,64台变频器,通过增加300PLC的DP模块(CP 342-5)来连接64台变频器,就不需要增加RS485中继器?如果可以使用过程中会不会有什么问题和注意事项?还望大神指点,感谢!
S7-400分布式DP网络掉站报警1秒钟自动连接回复网络,怎么查看问题原因
我用亚控SCADA和300通讯时有时候能通讯上有时候后通讯不上,拿了HslCommunicationDemo测试显示“由于目标计算机积极拒绝无法连接”,这是什么原因呀,怎么去解决呢?
Cpu313-2DP通过CP343-1模块与ET200SP连接,ET200SP上有一个PTP模块,STEP7和博途分别使用什么指令可以连接到PTP模块
S300PLC,在step 7里面修改ip地址,然后分配ip组态,出现“无法执行该功能”
比如,通过通讯控制变频器,带动电机。对于通讯故障的响应,程序上应给如何配置?是发现通讯不通了,就立马停止发送驱动信号,还是继续保持?通讯不通的情况下,驱动信号也发送不到变频器,变频器是会继续运行,还是会停止?如果立马停止,是不是会增加非正常停机的次数,毕竟有时候,可能通讯会短暂的中断一下,完全没必要停机。但是如果不停,是不是如果通讯真的完全断掉了,变频器会处于一个失控的状态?所以到底最好应该如何设定?如果通讯故障,程序上继续保持驱动信号发送,在通讯恢复的一瞬间,变频器会不会就直接启动了?
如图,点分配ip组态,
闲鱼新买的 CPU 使用 MPI 连接以后、组态完无法连接通讯、不知道啥情况、设置 PG/PC 口也选择了、但是还是不行 MPI 和自动都试了也不行
第一次发帖,请教西门子300,用step5.7上传程序浏览网络节点能搜到192.168.168.111,上载的时候,选择机架为0,CP341-1 LEAN通讯模块选择为7(不知选择7是否正确),无法搜到192.168.168.111,插槽选择改为5,6,7,8,9都无法搜到上面的IP,请教是哪里设置的的问题吗?用博图17也是一样,能浏览到节点,就是上载时搜不到。
同一套S7-416-5H的本体DP口能识别YLINK从站的地址,但是把这个从站挂到CP443-5的DP卡上地址确不能识别,地址显示红叉叉,但是硬件监视是正常的。
设备不运行都正常,启动直流调速器时,SF故障灯亮,操作屏显示##闪烁,停设备时,通讯正常,怀疑是干扰,更换了DP线,检查了DP头,重新做了接地处理,还是有这个情况,请教一下要怎么处理,是什么原因
300plc更换cp通讯模块后需不需要重新硬件组态?
小弟在现场发现有个数显液位计显示的数值与工控机上显示的数值不一致,有差值而且这个差值在不同液位情况下也是不同的,该液位计接入的模块是331-7KF02-0AB0这个模块,后来我把液位计接线换到该模块的另一个通道后,现场和工控机显示的数字就一致了,接回原先的通道就不一致,请问各位大佬这是什么情况造成的?
整个产线一共用了6套PLC。1套s7-300的安全PLC。其他都是S7-400PLC。PLC之间通过Profibus-DP实现快速通讯。有两个PLC之间经常出现通讯中断问题,可以确定的是,出问题的这两个PLC还与其他PLC也是有通讯的,与其他PLC之间的通讯就没有出现异常。这样可以排除硬件的问题,那问题出在那儿呢,请各位同行帮我问题一下这个问题。
目前是一个400主站,通过一个DP耦合器,和一个300从通讯,300从站是一个液压站控制站,400主站发送液压油泵的驱动到从站的时候,前三个泵都顺利启动了,但是第四个泵,400站这里显示驱动已发出,对应的Q点已经置位,但是300站上对应的DO模块上的指示灯却不亮,相当于是驱动没有发到300站这里来。这可能是什么原因引起的,该如何着手排查处理?在300站的控制柜,将这个泵对应的驱动继电器拨到置位位置上之后,泵可以开起来。但是因为300站内部,并没有置位这个驱动,所以程序内部根据这个驱动要启动的其他设备并没有跟着动作,导致整个设备还是无法正常启动。这种情况可能是什么原因引起的呢?
ET200M分布式系统有5个IM153—2,可以接12个模块。 最后一个DP不能通信,表现为:ON绿灯亮,SF红灯亮,BF1红灯闪。1,线和接头没有问题,因为连接到其他IM153—2可以正常通信。2,IM153—2模块没有问题,因为与其他IM153—2模块互换过,在其他地方都正常,装到此处就不行。还有可能是哪里问题?后面的模块会不会影响DP通信。五个IM153—2后面信号模块都是一样的,都是5个开关量输入,2个开关量输出,还有2个模拟量输入。
同一profibus dP网络中的两个PLC,两个PLC都是主站,他们之间怎么进行数据交换?
情况是这样的,我们公司的主站CPU是其他品牌的,通过一个DP转换网关和几个S7-300和S7-200 SMART站进行DP通讯。目前有一个问题就是,有一些S7-300站,在DP通讯中断后,不会自动恢复,而有些会。比如,我把之前插在CPU上的DP头拔掉,然后再插回去,就一直报BUSF故障而且处于STOP模式,我把CPU断电,或者把开关拨到STOP上,重新推到RUN上,才会恢复正常或者我的这个DP转换网关关掉了,重新上电之后,也需要这样操作一下,才能恢复正常通讯。但是同一链路上有的300站,就可以自己恢复正常通讯。S7-200 SMART站也可以自动恢复。这是什么原因?是因为这几个站的配置问题吗?还是其他什么原因?
你好老师,我们现场得西门子FM458-1DP不定时报警 INTF 和IF两个指示灯亮红灯,stop灯亮黄灯。FM458-1DP模块旁边和EXM438-1模块通讯,
一台老设备是S7-300的系统 ,已经用了多年了,最近新增了一个物联网网关设备,读取设备的数据与状态,但是现场反馈,设备在运行过程中,偶发性的会突然停机,需要重启设备才可以恢复,且PN与DP的设备网络均断开报警了。于是,现场反映是不是与增加的物联网网关设备有关系?后来断开物联网网关,还是出现类似的报警。这个报警有时1天出现2次,有时一个星期甚至更长才出现一次,问题不好排除?不知道是不是PLC本体问题?还是网络的通讯干扰引起的通讯网络死掉了?或者是PLC通讯网络超载引起的?亦或者是设备的EMC的接地不好?不知道大家有没有更好的查找原因的方法?
之前出现过两次,掉的站也不是固定的,通过更换交换机,持续了两个多月没掉站设备停机,最近又突然出现设备自停,检查CPU故障缓冲区发现掉站,也找不到确切原因,请教下改如何排查
1. 前言这也是24年春节之前的事了,我一同学在国产一知名DCS品牌工作,接了个改造项目,其中有一个是DCS作主站和另一个台S7-300PLC通讯,技术协议签的是用ProfiBus-DP通讯,于是我找了找S7-300 PLC的样本,就找到了一个CP342-5模块,之后也专门从西门子官方论坛里面搜索了相关资料,也使用搜索引擎找了一些文档,文档中的处理过程都挺简单的,于是信心满满的推荐了这个模块,下面就是做这次通讯的详细过程了。由于工厂管理比较严格,进厂调试的时候不准带手机,笔记本也需要开出入证,所以现场的图片就没有了,只有部分截图。另外也吐槽一下,由于化工厂生产特点吧,污水处理厂不能长时间停机,下面的处理过程基本上就是协调工厂生产,临时停车几分钟处理,如果事情不顺利,那就得赶紧恢复原来的状态,赶紧生产。2. 系统简介改造项目是一个化工厂的污水处理系统。该系统有两套为一套污水和二套污水,分别使用了一套S7-300 PLC控制的,上位机是WinCC画面,一套污水就在控制室里面,使用的CP5611板走的MPI通讯,二套污水距离比较远,使用的其中一套污水本次要换成DCS控制,使用的光纤转以太网通...