【求助】XC交换机MRP环+412-5HCPU+ET200SP IO站 通讯故障有关

最新内容

2台SCLANCE XC206-2和2台XC208交换机组成MRP环,硬件组态里对应LSR-MRP-01/02/03/04,对应/./.0.10/20/30/40 IP地址。前几天02交换机因为掉电的原因重启过,重启后冗余CPU出现REDF红灯,Slot1 slaveCPU还多一个BUS5F闪红灯。在线硬件组态1/3/4交换机处于维护状态。然后尝试直连交换机读取日志,发现只有02交换机能ping通,能登录web查看日志。01/03/04交换机都ping不通。并且从step7软件侧用MAC node online功能刷MAC设备,其他PLC IO设备都能连上,只有01/03/04交换机刷不出来,02交换机能刷出来看到MAC和IP地址node name。求教大佬,这可能是什么原因。怎么能消除现在的CPU报警和交换机维护状态呢。

2台SCLANCE XC206-2和2台XC208交换机组成MRP环,硬件组态里对应LSR-MRP-01/02/03/04,对应/./.0.10/20/30/40 IP地址。前几天02交换机因为掉电的原因重启过,重启后冗余CPU出现REDF红灯,Slot1 slaveCPU还多一个BUS5F闪红灯。在线硬件组态1/3/4交换机处于维护状态。然后尝试直连交换机读取日志,发现只有02交换机能ping通,能登录web查看日志。01/03/04交换机都ping不通。并且从step7软件侧用MAC node online功能刷MAC设备,其他PLC IO设备都能连上,只有01/03/04交换机刷不出来,02交换机能刷出来看到MAC和IP地址node name。求教大佬,这可能是什么原因。怎么能消除现在的CPU报警和交换机维护状态呢。

2026-05-15 10:36:41 72 0 1

参与讨论
【求助】et200s从站丢失问题

最新内容

我觉得跟硬件应该没有什么关系。首先,不管增加8号从站之前还是之后,当设备启动后都没有从站故障的问题,只有当设备停机(增加8号从站后)时才出现7号站故障。其中,设备停机时会切断一些变频器或者设备的电源,但不会影响PLC这部分的供电。 如果硬件问题的话,不增加8号从站也应该出现7号从站故障。其次,拨码、地址等不正确的话,会影响使用,目前来看,不影响正常使用,只是在设备停机时有所不同,ET200s通讯卡故障。最后,我将原SD卡换回,设备停机时也不出现7号从站故障的问题。(离线程序与原SD卡进行比对没有出入,硬件和程序均可以正常监视,但是将离线程序下装到空的SD卡后就出现该问题)。所以,我觉得应该是组态方面的问题,但是我不清楚哪里会导致这种情况的发生,请大家帮忙分析一下,指出问题的根源。 另外,该系统使用的是315F故障安全型PLC,其中7号站使用的是安全型ET200S,8号站使用的是普通的ET200S,型号有所不同。但这个系统中,4号,6号,8号使用的是同型号普通卡,而5号,7号使用的是同型号的安全型。

系统在正常关机(非断电)后,et200s从站(7号站)所带卡件有三块报警,其中两块电源卡和一块AO卡,et200s通讯卡(7号站)状态灯正常,无从站丢失的情况。如图通过FC125诊断块也显示正常。但是,自从在该从站后面又增加一个ET200S从站(8号站)后,系统在正常关机(非断电)后现象不同,改后,该从站ET200S(7号站)通讯卡报警,该从站丢失,但新增从站(8号站)状态正常。如图根据针对怀疑是AO卡导致的,后来为了验证,取消后面的从站,恢复原始配置,插拔AO卡后现象跟上面的现象相似,但没有从站丢失,诊断中也正常另外,硬件组态中未对该从站(7号站)做任何修改。硬件诊断信息增加前后一样。尝试修改波特率也没有起作用。请各位老师辛苦,帮忙看看。

2026-05-08 08:53:45 350 8 2

参与讨论
精华
【求助】Profibus DP中接线时线缆屏蔽层是指编织网层还是铝箔层

最新内容

个人习惯将屏蔽层预留长一点,在屏蔽接地处多盘几圈,保证接地的可靠性。

如题,Profibus DP中接线时插头上的金属片应该压编织网层还是铝箔层。

2026-04-07 16:59:29 2633 19 9

参与讨论
【求助】如何根据初步判断模块是坏了还是通讯异常了?

最新内容

谢谢分享!!!!

仅通过诊断缓冲区和硬件在线的提示信息,能初步判断出来吗?出现异常的时候,有时候模块上是一个斜杠,有时候是一个红色的×,这两个有什么区别?有时候模块拆下来重新上紧,就恢复正常了,有时候确实是坏了。

2026-02-11 08:34:41 512 4 0

参与讨论
【求助】STEP 7 5.6软件,程序块被保护应该如何解决?

最新内容

需要编辑 OB 就用 “对象属性→取消保护”;SFC/SFB 本身就是加密的,不用管、正常调用即可。

我在STEP 7 5.6软件中,在OB块中调用读/写指令,在退出去之后,再点进去它显示块被保护,我应该要如何解决?

2026-04-13 15:22:01 262 2 0

参与讨论
【求助】不再使用的DP从站,有必要修改硬件配置删除吗?

最新内容

这个在CPU上会报故障,但不影响运行。

有一个400站,之前通过DP接了两个从站。目前末端那个从站不需要i进行DP通讯了,仅现场控制这个从站是就这么放着就行了。还是有必要把DP线拆除,并且在程序上删除相关的硬件配置,重新下载硬件。主要是觉得如果没有隐患的话,就不管他了。

2026-01-11 08:04:32 1151 17 3

参与讨论
【求助】S7-300的通信电缆有哪些?能推荐下吗?

最新内容

具说,原装的USB PC Adapter电缆很贵。只是下载个程序,可以用国产的。监控选好一点的。

S7-300的通信电缆有哪些?能推荐下吗?

2026-02-05 08:06:29 1199 10 0

参与讨论
【求助】313C-2DP的CPU和ET200SP连上,但ET200SP从站一直连不上?

最新内容

报错不同的组态数据,猜到两种可能,需要检查一下:硬件配置中的从站型号与实物一致吗?包括版本号一致吗?从站上配置的输入、输出模块数量和实物一致吗?型号、版本号和实物一致吗?

313C-2DP的CPU和ET200SP连上,但ET200SP从站一直连不上?

2026-01-19 14:44:18 480 4 0

参与讨论
【求助】IM151-8 CPU MODBUS TCP通讯

最新内容

支持MODBUS TCP通信,但需要购买Modbus/TCP PN-CPU授权(有指令库)。基于S7-300/400 CPU集成PN接口的Modbus TCP在STEP7的使用入门(V3.0)<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109753995" _src="https://support.i

IM151-8 CPU有三个网口,可以做MODBUS TCP通讯吗?通过什么指令?

2026-02-03 15:23:47 310 1 0

参与讨论
【求助】300PLC用PROFIBUS-DP通讯控制64台变频器要怎么做?

最新内容

确实如此,还是升级改造吧

如何用300PLC的DP接口 ,PROFIBUS-DP协议控制64台变频器,网上说一个网络最多只能有32台变频器,如果要挂64台就需要增加RS485中继器。我的理解,那么也可以不可以,64台变频器,通过增加300PLC的DP模块(CP 342-5)来连接64台变频器,就不需要增加RS485中继器?如果可以使用过程中会不会有什么问题和注意事项?还望大神指点,感谢!

2025-08-12 21:20:36 2489 7 3

参与讨论
【求助】如何辨别手边的400CPU是否支持profinet通讯

最新内容

有网口就可以

手边的400CPU型号为414-3 PN/DP,本身挂载的从站是ET200M,现在改造需要,要新增一个从站,用的是Profinet分布式IO,没有CPU,需要直接和目前这个400站连接,他们直接能直接连接吗?

2026-01-18 09:27:16 1362 17 0

参与讨论
【求助】求助!step7 300plc 自由口通讯7002

最新内容

7002表示是空闲状态,不是故障.

step7 使用CM_ptp模块,自由口 Receive_Ptp块,然后一直处于7002状态,刚开始组态进去都是正常的,可以接收数据,只有一直7002,重新编程/组态/CPU重启都试过了,有大佬知道为啥么,只接收数据,所以只用了一个receive块

2026-01-13 23:29:54 467 2 0

参与讨论
【求助】关于ET200S FC变频器模块故障的问题。。。

最新内容

用STEP7先看在线诊断信息,根据信息再做下一步处理。

IM151-3PN接口模块上带了两个ET200S FC变频器模块,其中一个是正常的,另外一个故障现象如图所示:问题1、接口模块上没有报故障,ET200S FC故障灯SF红灯;问题2、用STARTER软件无法建立连接,左边好的模块也不能建立通讯连接;用过STARTER调试过这个变频器模块的帮忙分析分析。感谢~~

2025-12-30 09:30:30 421 1 0

参与讨论
【求助】设备无故障报警停机可能得原因是哪些?

最新内容

什么叫无故停机?硬件无故障,肯定是软件的BUG

有一台400PLC控制8台智能子站,智能子站包括300PLC 以及151-8,网络是总线型,传输距离较长,大概超过了80米,生产过程中最远端的3台智能子站控制设备会出现无故障停机,这3台智能子站也不是固定的,今天可能是第一台,第三天可能是第三台出现无故障停机,停机后立即启动又能启动,不知道是不是和电磁干扰、网络通讯这些有关?

2025-12-28 09:41:28 424 1 0

参与讨论
【探讨】UDP组播通讯

最新内容

端口修改一下,不能重复

我这里有两套CPU挂CP通讯模块,我发现这两个CPU组态的多点传送组是一样的IP,端口号,发送一样的数据,那接受端再加一个CPU要如何区分这两个CPU的数据呢

2025-10-26 17:08:26 914 2 0

参与讨论
【探讨】磨床加工设备S7-300的总线报警(求助)

最新内容

你监视一下CPU 诊断信息,BF灯亮说明总线有问题,偶发性的以干扰为主

袁总,您好! 1、7月份加工过程中就出现该报警(主要为2个报警为:4252 PLCIO读出错误;27252PROFIsafe:从站/设备12,总线1,生命符号错误),但是偶发,间隔时间较长,可能1周出一次,目前从11月13日截止到24日,这个报警频发(在开启液压后待机时也会出现该报警),诊断用现场总成显示而且还会连续闪断恢复现象,KF05.3、KF05.4(6ES7138-4FB04-0AB0)两个输出模块没有输出。观察这个S7-300的输出模块闪断的时候可能会拉停,输出点子断了,指示灯不亮,2-3秒钟后恢复。 2、在这些报警中偶发ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0(KF03.0)的BF灯和数字模块6ES7350-1AH03-0AE0的SF灯有时会闪断1秒钟,过程中的6FC5373-0AA30-0AA1 NUC730.3有时也会出现RDY指示灯闪量(这些不是每次都出现) 3、目前根据设备问题更换过ET200M即KF03到KF05的总线,KF05到KF045的总线,KF05的输入输出模块及其底座和电源模块已进行更换,KF05的ET200PRO与其它从站的对换后...

2025-11-24 17:13:31 704 2 1

参与讨论
【分享】西门子EM DP01profibus DP从站通讯的测试

最新内容

感谢分享,实际案例包含调试过程的经验教训。

西门子EM DP01profibus DP从站通讯的测试 为配合宝马汽车对公司某批次产品的考评,提出的部分设备的工艺数据必须具备可追溯性,即状态显示及记录。要求在原设备功能的基础上,新增加部分参数的显示及记录。根据原工厂流水线的实际通讯状态,初始考虑在原设备喷墨机械手上,plc为S7-226CN处新建modbus rtu通讯,但是,在组态EM277时,发现无法再扩展插槽,在此只能重新新添加一个从站,将部分流水线设备需要上传的数据,集中采集到S7-200 smart扩展的EM DP01模块收发。新增加的项目内容:1) 将新增加的实时模具温度显示和记录,相应的流水线位置上增加LU1200安东数据记录仪,该记录仪带RS485通讯口,该通讯口与新添加的s7-200 smart从站连接,读取4通道数据。实际设置有2个LU1200数据记录仪。2) 在中间加热炉出料口,新增加红外线温度测量口,该红外线带RS485通讯功能,也将作为一个RS485的从站,与s7-200 smart建立Modbus rtu通讯。3) 将s7-200 smart作为profibus DP从站形式,挂到原414-2DP的pr...

2025-12-08 14:57:01 1689 4 0

参与讨论
是的,是图片所示的型号

最新内容

DCS系统是西门子的吗?

CPU315-2 PN/DP

2025-12-15 12:52:57 1159 3 0

参与讨论
【求助】mpi gd通讯

最新内容

设置mpi的通讯速率12mbps是不是可以,还是有另外的配置,有官方文档的大侠 发一份给我

在mpi gd通讯中,一个机架中的cpu可以通过背板进行通讯,前提条件是什么?如何设置?

2025-11-21 07:32:12 2341 23 6

参与讨论
【求助】1200可以单边读S7-315PN/DP的输入信号吗?

最新内容

没试过来看看

客户有台旧设备PLC是315,我们不能改它程序,但是想通过PN通讯读取它输入信号。目前用get指令可以读到DB块

2025-05-09 12:58:42 1741 9 2

参与讨论
【求助】840DSL PLC317-2DP 伺服跟踪trace采样时间设置

最新内容

伺服跟踪trace得到的数据是ST1文件,通过该文件轴行驶的总时间和采样点,可以计算出采样时间。采样时间有的是0.016s,有的是0.01。如果采样时间太大例如0.016s的话,根据奈奎斯特频率原理,会出现采样数据失真,所以希望能将采样时间修改成0.01s,但是不知道怎么修改,求助大神指导

840DSL PLC317-2DP 伺服跟踪trace采样时间怎么设置,采样周期由0.016s修改成0.01s。

2025-09-23 08:06:42 794 2 0

参与讨论
【求助】S7-400分布式DP网络通讯问题

最新内容

先查看CPU的故障诊断信息

S7-400分布式DP网络掉站报警1秒钟自动连接回复网络,怎么查看问题原因

2025-09-02 10:24:21 1090 3 2

参与讨论
【求助】通讯s7-300时由于目标计算机积极拒绝无法连接

最新内容

有时能通讯上,有时又不能通讯上,这种现象通常是系统不稳定造成的。比如交换机、接头及线缆屏蔽不佳等等都有可能。。。

我用亚控SCADA和300通讯时有时候能通讯上有时候后通讯不上,拿了HslCommunicationDemo测试显示“由于目标计算机积极拒绝无法连接”,这是什么原因呀,怎么去解决呢?

2025-08-14 14:16:50 1708 3 2

参与讨论
【求助】CPU313 2DP与ET200SP的PTP模块通讯问题

最新内容

请参考以下手册:Step7中使用ET200MP/SP PTP模块的Modbus RTU通信入门<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/document/106267239/step7%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8et200mp-sp-ptp%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%9A%84modbus-rtu%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%85%A5%E9%97%A8?dti=0&lc=zh-CN" _src="https://support.industry.siemens.com/cs/d

Cpu313-2DP通过CP343-1模块与ET200SP连接,ET200SP上有一个PTP模块,STEP7和博途分别使用什么指令可以连接到PTP模块

2025-08-11 17:59:22 893 1 2

参与讨论

S300PLC,在step 7里面修改ip地址,然后分配ip组态,出现“无法执行该功能”

2025-07-03 13:05:38 1442 4 4

参与讨论
【探讨】通讯控制的设备,发生通讯故障时,应该如何响应?

最新内容

学习了感谢分享!!!!

比如,通过通讯控制变频器,带动电机。对于通讯故障的响应,程序上应给如何配置?是发现通讯不通了,就立马停止发送驱动信号,还是继续保持?通讯不通的情况下,驱动信号也发送不到变频器,变频器是会继续运行,还是会停止?如果立马停止,是不是会增加非正常停机的次数,毕竟有时候,可能通讯会短暂的中断一下,完全没必要停机。但是如果不停,是不是如果通讯真的完全断掉了,变频器会处于一个失控的状态?所以到底最好应该如何设定?如果通讯故障,程序上继续保持驱动信号发送,在通讯恢复的一瞬间,变频器会不会就直接启动了?

2025-05-05 10:54:14 2871 11 8

参与讨论
【求助】s300PLC修改ip地址出现“无法执行该功能”

最新内容

当你使用了use router 必须确保在同一个网段。其次,更改地址,组好是没有处于监控状态(硬件监控),无所谓CPU的工作模式,因为你已经离线了。最重要的是,看看你的net pro是否连接了其它设备,例如与其它多个CPU进行以太网通讯。这个时候,如果地址有冲突,则禁止更改。

如图,点分配ip组态,

2025-07-03 13:05:34 2015 3 0

参与讨论